Охлаждение кроссовой комнаты., Подозрительно просто. |
|
|
|
23.12.2009, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Имеется кроссовая комната, для компенсации тепловыделений, в которой стоят круглогодичные сплиты (ну типа, зимой и летом - на «холод»). На 4-м году жизни, на той недели, тихо ушел из жизни один из Ипонских сыновей – не выдержал первых морозов этой зимы. Про скипидарные примочки – не интересно рассказывать. Главное, подумалось, а зачем сплит с зимними заморочками, зимой? Короче появилась, мысля – использовать сбросное тепло из помещения за счет организации рециркуляции теплого воздуха, удаляемого из помещения, для подогрева, подающего за счет их смешения. Конструктивно это приточная и вытяжная вентустановки с банальным байпасом, на входе и выходе которого, установлены регулирующие заслонки, работающие по принципу «ножниц» от одного привода – синхронно. Предварительные расчеты показали, что при температурах наружного воздуха минус 30 гр.; подаче в помещение 0…+15 гр.и его подогреве в помещении до 5 гр. – степень рекуперации воздуха (через байпас) составляет не более 0,9. Смущает подозрительная простота реализации подобной затее на зимний период. Принятые допущения (пока!). Расход воздуха через «камеру смешения» (после байпаса и перед приточным вентилятором) и через комнату постоянен. Ср – воздуха во всех точках схемы – величина постоянная. Коэффициенты гидравлического сопротивления заслонок клапанов – величина постоянная, при различных их положениях. Буду благодарен за конструктивную критику, и имеющуюся информацию по этому поводу. __________________ ЗЫ. Про величины тепловыделений, расходы воздуха и автоматизацию – пока рано. ЗЗЫ. В принципе, речь идет о внедрении "боевой машинки" на штатную эксплуатацию
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 28)
|
23.12.2009, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну собственно вот требования к компьютерному оборудованию: На воздухозаборниках: Температура 20С-27С. Скорость изменения температуры не более 5С в час, в случае магнитных лент не более 2С в час. Влажность 40-55%. В течении небольшого периода времени допустимы Температура 15С-32С. Скорость изменения температуры не более 5С в час. Влажность 20-80%.
Плюс к этому - подача до 75л\с на 1кВт тепловыделения.
Так что сделать можно, но и проблем вполне хватает. Объем подачи, влажность, точность регулирования. Проще всего делать не на подмесе а на теплообменнике воздух\воздух.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.12.2009, 14:15
|
Guest Forum

|
Есть еще проще - вентилятор с термостатом. А рециркуляцию делал для другого только помещения.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.12.2009, 14:16
|
|
|
|
|
23.12.2009, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(daddym @ 23.12.2009, 14:03)  Так что сделать можно, но и проблем вполне хватает. Объем подачи, влажность, точность регулирования. Проще всего делать не на подмесе а на теплообменнике воздух\воздух. Ask. Дык, переченнь проблем и нужен ( см. название темы). Коллега, Вы забыли про скипидар , и про ЗЫ. Дык, энто и пугает, что не нужен подогрев; с энтим и пришёл, в т.ч. оченка ошибки в указанных расчетах "по Ср" и по "относительной влажности". В части "I-d", не хватат одного уравнения для замыкания "бублика рециркуляции" _________________________ ЗЫ. РаботоДАВ требует на алтын пятоков! Звиняйте, за краткость предыдущего поста. Седне 9-ть дней, как помре Ипонский сЫн (прошу не путать с саном), уже помянули.
Сообщение отредактировал MMM - 24.12.2009, 0:14
|
|
|
|
Гость_antonts_*
|
23.12.2009, 21:41
|
Guest Forum

|
Цитата(vadim999 @ 23.12.2009, 13:47)  Имеется кроссовая комната, для компенсации тепловыделений, в которой стоят круглогодичные сплиты (ну типа, зимой и летом - на «холод»). только что подобный вопрос задавал, ничего хорошего кроме жидкого теплопереноса не вырисовалось. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44603&st=0а вытяжку запускать на "второй срок", даже в такое промышленное помещение, не к юзерам, - возможно иметь проблемы с влажностью и пылью.
|
|
|
|
|
24.12.2009, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(antonts @ 23.12.2009, 21:41)  А. только что подобный вопрос задавал, ничего хорошего кроме жидкого теплопереноса не вырисовалось. В. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44603&st=0 С. а вытяжку запускать на "второй срок", даже в такое промышленное помещение, не к юзерам, - возможно иметь проблемы с влажностью и пылью. А. 1. Гы! Треньтий год, здесь, на форуме бьюсь с этой Ипонской ахинеей. Надож сообразить, шоб сбрасывать тепло с более высокого температурного уровня на более низкий - нуно использовать термодинамический цикл, и потратить от 150 до 200 Вт электризму на кажный 1 кВт отводимого тепла. Ну, ни как не хочим оторваться от Ипономаской титьки. Есессено, быват случаи, когда без этого не обойтись, но все равно тумкать необходимо. 2 ."ничего хорошего кроме жидкого теплопереноса не вырисовалось." как-то не совсем понятно, про что это. В. Это прсматриваю, даже хотелось поёрничить. Слишком много бобла рубят наши компании (в т.ч.и одна из упомянутых - знаю не по наслышки), с лохов-Заков. "Мне, так кажется"(С) С. Ну, здесь полный атас - ни чего не понял. 1. "не к юзерам" - это, типа, что эксплатация не смогит сформулировать исходняк для разработки, монтажа и отладки "боевой машинки". 2. Фильтр перед вытяжным вентилятором (из комнаты)- по умолчанию. С расчетами по влажности сложнее, несколько затупил. Надеюсь господа Йота, Арфей и др. афторитеты подгребут и просветят.
|
|
|
|
|
24.12.2009, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То daddym Дата Вчера, 14:03 за нормативную инфу- искреннее спасибо. Сохранил и поставил галочку, как выполненное.
"Проще всего делать не на подмесе а на теплообменнике воздух\воздух." РаботоДАВ жмотничает - денег не дает. Да и потерь больше - две недорекуперации на жидкостных Т/О и дополнительно, еще насоска и усложняется схема.
|
|
|
|
|
25.12.2009, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(vadim999 @ 24.12.2009, 17:43)  "Проще всего делать не на подмесе а на теплообменнике воздух\воздух." РаботоДАВ жмотничает - денег не дает. Да и потерь больше - две недорекуперации на жидкостных Т/О и дополнительно, еще насоска и усложняется схема. Извините, слегка перепутал "Фому с Еремой" Вариант с теплообменником воздух/воздух - рассматривался. По габаритам не проходит (нет места), а главное - придется занижать верхний диапазон температур наружного воздуха, для обеспечения "дельты Т" между потоками воздуха на Т/О. Тем самым, переходить на охлаждение за счет сплитов при более низких температурах.
|
|
|
|
|
25.12.2009, 10:10
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Рециркуляция- это дёшево и просто. Единственная сложность - камера смешения. Стандартные (дешёвые) шиберы не обеспечивают точность регулирования, если она нужна. Если без автоматики, то надо ежедневно или при изменении температуры подрегулировать по термометру.
|
|
|
|
Гость_antonts_*
|
25.12.2009, 10:14
|
Guest Forum

|
Цитата(vadim999 @ 24.12.2009, 17:34)  А. 1. Гы! Треньтий год, здесь, на форуме бьюсь с этой Ипонской ахинеей. Надож сообразить, шоб сбрасывать тепло с более высокого температурного уровня на более низкий - нуно использовать термодинамический цикл, и потратить от 150 до 200 Вт электризму на кажный 1 кВт никого это электричество не влюет, больше интересует ресурс установки. Но и то тоже ерунда, а вот сложность обслуживания силами хакеров или хозяйственников, которым отвертку в лапы давать и то страшно, вот это существенно. Обслуживать же силами меня во-первых дороговато выходит, и во-вторых больше уже невозможно, фсе, нет меня, я уже кенгуру. И перепады там не особо-то... На улице -15, вода 0, подаваемый воздух 15. Итого на каждом теплообменнике 15 градусов. Не особо много, не разгуляешься, размеры и потоки получаются огого. При цене проекта сопоставимой с ценой этого несчастного кондея. Цитата 1. "не к юзерам" - это, типа, что эксплатация не смогит сформулировать исходняк для разработки, монтажа и отладки "боевой машинки". эксплуатация - не может. Не понимает она в этом ничего. Хочет чтоб было хорошо, а как сделать не знает, не их это задача. Они сидят и гайку крутят, направо а потом налево, а какая это гайка, почему так сделана, как размеры выбраны и все - им это недоступно. Цитата 2. Фильтр перед вытяжным вентилятором (из комнаты)- по умолчанию. угугу. Опять та же проблема с эксплуатацией. Менять его кто будет? Специально обученный варяг? Местные силы? Пока еще ни разу не получалось построить такую вот систему без применения регулярных расстрелов, даже в весьма толстых и бабластых лавках. Деньги уходят потоком, а фильтры все равно неменяны, и ничего не работает. Не то что фильтр поменять, кондей помыть не могут (взять мойку и за десять минут, без каких-либо расходников, без вскрытия установки и пр), в результате лично у бигбосса за 10 лет уже третий стоит, дохли, каждый раз, разумеется, когда надо, с неизбежным и сильным вздрючем всему АХО.
|
|
|
|
|
25.12.2009, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alem @ 25.12.2009, 10:10)  Рециркуляция- это дёшево и просто. Единственная сложность - камера смешения. Стандартные (дешёвые) шиберы не обеспечивают точность регулирования, если она нужна. Если без автоматики, то надо ежедневно или при изменении температуры подрегулировать по термометру. Золотые слова. Автоматика уже в "кармане", как раз сегодня общался на эту тему с нашими постоянными сервисниками. "Завелись и въехали" с пол оборота, особенно понравилось, что один привод (регулируемый) на два шибера. Готовы "прямсчас" прислать раб. проект на согласование,"в рамках гумманитарной помощи". Есть кого заставить доработать стандартные шиберы и продуть их на стенде. Но это всё потом, пока не оценю ситуацию с влажностью подаваемого воздуха, в предлагаемой схеме.
|
|
|
|
|
25.12.2009, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То antonts Дата Сегодня, 10:14
"Обижаешь, гражданин начальник"(с) эксплатацию! Здесь, давече проездом, заскочил к свояку (он тож в "этом бизнесе") в Мухосранск, так у них там, и то всё как "у больших" и ППР, и аварийный ЗиП, и приборты со струментами на все случаи жизни, и техники минимум со средне -техницким образовании. Ну, а то что Ваш покорный слуга, в составе приемной бригады, ставил "разных прочих шведов"(с) в "коленно-локтевую позу" (и по доки, и по монтажу, и по наладки),- скромно промолчу. Обидно-с! в наше время подобное читать.
|
|
|
|
|
26.12.2009, 14:40
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Для влажности нужен дополнительный источник оной...
|
|
|
|
|
28.12.2009, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Дык, оная из окружающего воздуха.
У нас, 100%-я влажность уличного воздуха может держаться сутками.
|
|
|
|
|
28.12.2009, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну так при -30С, 100% влажность это совершенно сухой воздух  А вот при +30С - это вилы
Сообщение отредактировал daddym - 28.12.2009, 11:56
|
|
|
|
|
29.12.2009, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(daddym @ 28.12.2009, 11:55)  Ну так при -30С, 100% влажность это совершенно сухой воздух  А вот при +30С - это вилы  Истимо! Минус 30 не волнут, там влогосодежание копеечное (если есть, в принцити). Применительно к задачки данной темы, больше вызывают опасения температуры -10....+10 гр.при 100%/
|
|
|
|
|
20.1.2010, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Вот, посчитал с помощью тряпочной диаграммы и лучины, процесс смешения уличного воздуха и – рециркуляции (из кроссовой комнаты) для различных параметров уличного воздуха, и необходимого при этом изменения степени рециркуляции. В основном, интересовали получаемые отн. влажности воздуха после смешения при относительной влажности наружного воздуха, равной 100% и в диапазоне температур +10…. -30 гр. Исходные данные, результаты расчета - во вложении. Буду благодарен за проверку данного расчета по программам расчета (в т.ч. с продлением диапазона t0 до минус 30 гр.), и за ссылки на «манулы для блондинок» для имеющихся прог по расчету процесса смешения влажного воздуха. Отдельные благодарности за конструктивную критику, и не судите строго за графику.
Прикрепленные файлы
Вот.doc ( 38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39
|
|
|
|
|
20.1.2010, 15:19
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(vadim999 @ 20.1.2010, 12:07)  Вот, посчитал с помощью тряпочной диаграммы и лучины, процесс смешения уличного воздуха и – рециркуляции (из кроссовой комнаты) для различных параметров уличного воздуха, и необходимого при этом изменения степени рециркуляции. В основном, интересовали получаемые отн. влажности воздуха после смешения при относительной влажности наружного воздуха, равной 100% и в диапазоне температур +10…. -30 гр. Исходные данные, результаты расчета - во вложении. Буду благодарен за проверку данного расчета по программам расчета (в т.ч. с продлением диапазона t0 до минус 30 гр.), и за ссылки на «манулы для блондинок» для имеющихся прог по расчету процесса смешения влажного воздуха. Отдельные благодарности за конструктивную критику, и не судите строго за графику. Все ваши вопросы в этой теме можно решить в проге "СКВ", в том числе и мгновенно проанализировать процесс в диаграмме при изменении любых входных параметров. Это такая ненавязчивая реклама своего софта
|
|
|
|
|
20.1.2010, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(vadim999 @ 24.12.2009, 16:34)  ...С расчетами по влажности сложнее, несколько затупил. Надеюсь господа Йота, Арфей и др. афторитеты подгребут и просветят. Ну вот, был себе простым рецидивистом, а тут уже в авторитеты попал!  Не вижу абсолютно ничего криминального в том, что Вы предложили. Более того: очень много прецизионные кондиционеры оснащены функцией фрикулинга (подача холодного наружного воздуха в помещение). Единственно, что мне непонятно: зачем городить какую-то камеру смешения? Я бы просто по расчету на ассимиляцию теплоизбытков подавал Х м3/ч холодного наружного воздуха и столько же внутреннего воздуха удалял бы вытяжным вентилятором. Все равно, даже при наличии камеры смешения, так или иначе Вам придется удалять из помещения часть воздуха в количестве притока с улицы. Регулирование производительности вентиляторов частотниками. Аркадий
|
|
|
|
|
20.1.2010, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
ArFey Дата Сегодня, 15:59 ..." Я бы просто по расчету на ассимиляцию теплоизбытков подавал Х м3/ч холодного наружного ..." Как любил говаривать, Ваш Тезка Райкин: "И де, Вы бы-ы-ли с восьми до одиннадцати!!"(с). Все новогоднии "каникулы ломал свиногриппозную" голову, пока не допер до относительного расхода воздуха через кроссовую, равному Х. ..." Единственно, что мне непонятно: зачем городить какую-то камеру смешения? "... Это, что бы не пугать "науцно-техницкую обчественность" словосочетанием "точка смешения". ..."Регулирование производительности вентиляторов частотниками."... Ни-и-и! Вентиляторы с чатотниками будут корректировать отн. влажность в кроссовой (отдельная песня, с отложенным исполнением). А поддерживать температуру - "лопатки" зваслонок рециркуляции (2 шт), естественно при постоянном расходе на притоке и вытяжки. "Так хочется!" ..."очень много прецизионные кондиционеры оснащены функцией фрикулинга (подача холодного наружного воздуха в помещение).".. Если есть "пряо под рукой" инфа, сбросьте 1...2 ссылки, плиз-з-з! Большое спасибо, что откликнулись, и особое - за "Х".
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
20.1.2010, 17:50
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
20.1.2010, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Замечу что в приведенной ссылке считается что влажность на улице выше чем в контейнере. А вот если она ниже система неработоспособна. Точнее никакого фрикулинга она дать не может.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
20.1.2010, 18:40
|
Guest Forum

|
Кондиционер ее величества , контейнерный, для неослуживаемого оборудования.
|
|
|
|
|
21.1.2010, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Boris Blade @ 20.1.2010, 17:50)  Большое спасибо. Ну-у, о-о-очень шикарный мультик. Особенно режим "Регулирования влажности". Так, сказать, "железяка" надежно и во время "подпёрла" мысль!
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.1.2010, 17:25
|
Guest Forum

|
У нее алгоритм еще хитрый регулирования + скорость вента подвязана. Все мечтаю слабать подобное.
Заказчикам подобные мультики давать , упадут от счастья.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.1.2010, 17:26
|
|
|
|
|
21.1.2010, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(daddym @ 20.1.2010, 18:06)  1. Замечу что в приведенной ссылке считается что влажность на улице выше чем в контейнере. А вот если она ниже система неработоспособна. 2. Точнее никакого фрикулинга она дать не может. 1. Как, не звучит парадоксально, но и по второму Вашему предложению опция увлажнения контейнера сработает. Смотрите. а. Принимаем следующие допущения: - расход воздуха через контейнер, величина постоянная; - мы (оба- два), не знаем фактическокого алгоритма управления процессом увлажнения (мне легче- действительно не знаю, и не догадываюсь). б. Сразу выводы. Начало процесса увлажнения "знаменуется" снижением температуры воздуха, подаваемого в контейнер (в рамках разумной действительности, на 3..4 гр.), и ФСЁ! 100%, конечно, не будет, но поднять процентов на 20...25, в легкую. Сложнее прикинуть (пока), за какое время. И ещё. В рамках коллективного решения комплекса вопросов, поставленных в данной теме, эта ситуация рассматривалась (общо). См. вкладку в пост #17, таблицы режимов 5 и 6. 2. Как-то не понятен термин "фрикулинг", в контексте первых двух предложений.
|
|
|
|
|
21.1.2010, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Boris Blade @ 21.1.2010, 17:25)  1.У нее алгоритм еще хитрый регулирования + скорость вента подвязана. 2 .Все мечтаю слабать подобное.
Заказчикам подобные мультики давать , упадут от счастья. Чую - ужинать буду вместо завтрака. 1. Ну, вот опять "ноу-хау" империалисты скрали. Ага, при без машинного охлаждении, на осушку сбрасываем числа оборотов, а на увлажнение - увеличиваем. 2. Вааще-то "лабают" на саксе, тромбоне, или ударных, бывло, что и на гармошки. А что мешает ваять Вам?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.1.2010, 18:41
|
Guest Forum

|
Где то было у меня описание алгоритма с конкретными температурами переключения режимов. Что мешает, да ничего в общем то, просто некоторое усилие надо сделать, да и забываю в текучке про это дело. Ну и прогу в контроллер надо бы накатать, у меня с этим не очень. У него питание еще есть 48В, (видимо под телефонку разрабатывался) если основное пропадает, вент и заслонка работают от резервного 48В. Гигростат там вроде по тупому, релейный, насколько помню.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.1.2010, 18:48
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.1.2010, 18:56
|
Guest Forum

|
Я одно время плотно сервисом занимался, проблема актуальной была, потом долгий перерыв, сейчас опять меня активно подталкивают, тема опять мне интересной стала. Фрикулингов всяких.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.1.2010, 18:56
|
|
|
|
|
  |