Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Огнезадерживающие клапана 180 мин., Зачем нужны и правда ли, что они выпускаются?
Sharki
сообщение 21.1.2010, 10:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546



Всем доброго дня. Столкнулся недавно с предложением о пересогласовании огнезадерживающих нормально открытых клапанов с прделом огнестойкости EI120, заложенных мною в проект, на клапана с пределом огнестойкости 180 мин. Покопался на сайте производителей и нашел интересный документ http://vent-best.ru/news/news16112009/. Вот цитата с данного сайта "При этом огнезадерживающий клапан ОКМ-1 теперь производится с пределом огнестойкости 180 минут, по своим техническим характеристикам и ценообразованию абсолютно идентичен 60-минутному противопожарному клапану ОКС-1 и призван заменить его."
Резонно возникли 2 вопроса:
1. Зачем нужен клапан с пределом огнестойкости 180 мин, если огнестойкость вентиляторов дымоудаления составляет 120 мин?
2. Как может быть такое, что по техническим характеристикам, клапан на 60 мин идентичен (без увеличения габаритов) клапану на 180 мин.
3. В каком нормативном документе хоть одним словом упоминается про необходимость применения на объектах клапнов с EI180?
Заранее спасибо за Ваши ответы.

Сообщение отредактировал Sharki - 21.1.2010, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
alishas
сообщение 3.2.2010, 12:53
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.10.2008
Пользователь №: 24183



Уважаемый, а можно поинтересоваться, исходя из чего и на каких системах вы применяете НО клапана с пределом 120?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharki
сообщение 3.2.2010, 13:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546



Цитата(alishas @ 3.2.2010, 13:53) *
Уважаемый, а можно поинтересоваться, исходя из чего и на каких системах вы применяете НО клапана с пределом 120?

Можно, уважаемый. Исходя из требований нормативной документации. На системах общеобменной вентиляции, при проходе огнезадерживающей преграды с огнестойкостью 120 мин. (Последний раз ставил на подземный паркинг). А Вы что, подобные клапана не применяете? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alishas
сообщение 8.2.2010, 6:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.10.2008
Пользователь №: 24183



Сами клапаны конечно применяю, только

согласно п 7.11.13 41-01-2003 противопожарные клапаны устанавливаемые при пересечении противопожарных преград следует применять EI90 при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI150 и более.

Вот и интересно исходя из каких требований нормативной документации ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных