Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> 380 треугольником или 660 звездой?, А что лучше?
asm
сообщение 23.1.2010, 21:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Двигатель 22 кВт, частотник Siemens SED2
Экспериментов не проводил, но теоретически представляю, что питаясь от 380 можно "изобразить" синусоиду вдвое большего размаха.
В настройках выходное напряжение может быть до 2000в smile.gif
Будет ли какое-нибудь счастье при переводе с 380 на 660?
Или частотник не выдаст 660?
У меня только очень общая документация по нему есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 69)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.1.2010, 21:31
Сообщение #2





Guest Forum






А он что выдает больше, чем питание на него?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.1.2010, 9:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Boris Blade @ 23.1.2010, 21:31) *
А он что выдает больше, чем питание на него?


А об этом, в том числе, я и спрашиваю, поскольку считаю вариант удвоения питающего напряжения технически реальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гоша
сообщение 24.1.2010, 10:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.12.2006
Пользователь №: 5182



в связи с чем возник такой вопрос ? чем вас не устраивает 380 в ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.1.2010, 10:07
Сообщение #5





Guest Forum






По идее сечение кабеля меньше потребуется. Больше ничего не могу сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гоша
сообщение 24.1.2010, 10:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.12.2006
Пользователь №: 5182



Цитата(Boris Blade @ 24.1.2010, 11:07) *
По идее сечение кабеля меньше потребуется.


это естественно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 24.1.2010, 10:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Насколько мне известно, какое входное напряжение у частотного преобразователя, такое и выходное, и изменять его нельзя.
ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 24.1.2010, 12:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Ясный пень, если питание частотника 380 В, то и выходное напряжение будет не выше 380 В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.1.2010, 13:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(poludenny @ 24.1.2010, 12:30) *
Ясный пень, если питание частотника 380 В, то и выходное напряжение будет не выше 380 В

А почему тогда в настройках можно до 2000 выбрать???
Зачем такой "запас"?
И, повторюсь, чисто схемотехнически удвоить входное - более чем реально.
Вопрос в том, реализовано это, или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.1.2010, 13:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(гоша @ 24.1.2010, 10:03) *
в связи с чем возник такой вопрос ? чем вас не устраивает 380 в ?

Я по природе своей слаботочник, и 24А мне милее 42, хотя, 600в боле неприятны, чем 380 smile.gif))
На самом деле, провода там короткие, метра три, 16 кв.мм, а вопрос исключительно риторичен, вдруг в таком режиме КПД повыше, или польза какая для экологии, пусть даже мизерная...
Эту связку двигатель-ПЧ я пока особо не настраивал, ввёл основные параметры, а он повыдавал ошибок.
То ему выключение за 30 сек не понравилось, он на перенапряжение пожаловался, хотя, случись заморозка остановиться стоило бы и побыстрее.
То небольшой перегруз на 40Гц констатировал, но это понятно, он тянул мимо фильтров-калориферов в обрубок открытого воздуховода...
А под завязку стал жаловаться, что у него или земля оборвана, или я его обманул с сопротивлением статора (которое он сам и вычислял)....
В общем, будет повод поизучать вопрос настройки более предметно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гоша
сообщение 24.1.2010, 13:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.12.2006
Пользователь №: 5182



вдруг в таком режиме КПД повыше, или польза какая для экологии, пусть даже мизерная...

[/quote]

преобразование каких либо параметров в сторону повышения всегда связано с падением КПД . потери видите ли....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.1.2010, 14:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(asm @ 24.1.2010, 14:20) *
Я по природе своей слаботочник, и 24А мне милее 42, хотя, 600в боле неприятны, чем 380 smile.gif))
На самом деле, провода там короткие, метра три, 16 кв.мм, а вопрос исключительно риторичен, вдруг в таком режиме КПД повыше, или польза какая для экологии, пусть даже мизерная...
Эту связку двигатель-ПЧ я пока особо не настраивал, ввёл основные параметры, а он повыдавал ошибок.
То ему выключение за 30 сек не понравилось, он на перенапряжение пожаловался, хотя, случись заморозка остановиться стоило бы и побыстрее.
То небольшой перегруз на 40Гц констатировал, но это понятно, он тянул мимо фильтров-калориферов в обрубок открытого воздуховода...
А под завязку стал жаловаться, что у него или земля оборвана, или я его обманул с сопротивлением статора (которое он сам и вычислял)....
В общем, будет повод поизучать вопрос настройки более предметно.

так что вам мешает сопротивл тормоз поставить, аль бросать двигун при откл..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 24.1.2010, 14:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(asm @ 24.1.2010, 12:11) *
И, повторюсь, чисто схемотехнически удвоить входное - более чем реально.
Вопрос в том, реализовано это, или нет.


Нет, в частотниках это не реализовано!

Я бы не сказал, что удвоить напряжения в трехфазном выпрямителе целесообразен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.1.2010, 14:33
Сообщение #14





Guest Forum






Если по природе слаботочник, делайте 380В для эксплуатации типа электрика это им понятнее.
Я по природе радиотехник, для меня ток 30 мА, был неслабым, а 3000 мА, запредельным, а тем не менее, а что делать то, как снискать хлеб насущный. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.1.2010, 15:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.1.2010, 14:03) *
так что вам мешает сопротивл тормоз поставить, аль бросать двигун при откл..

А если сделать останов выбегом, не погнёт мне жалюзи?

Как вообще на мощных вентустановках принято управлять вентилятором?
Штатный пуск, это открыть жалюзи и с разумной скоростью разгоняться.
Штатный останов как реализуется? Бросить вентилятора в свободное вращение и сразу отпустить жалюзи с пуржинным возвратом, нормально будет?
А если останов по заморозке? Закрыть жалюзи по любому, а с двигателем что делать? Пытаться ему быстро снижать частоту, игнорируя жалобы на перенапряжение? Или изучать вопрос DC торможения? Как тормозить резистором, и как уговорить его купить, я не знаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.1.2010, 15:09
Сообщение #16





Guest Forum






По идее лучше закрывать жалюзи после останова вента. Что бы не было свиста в воздушной заслонке (и избыточного разрежения). Программно реализовать не так сложно. При заморозке, безусловной аварии -аварийный останов, игнорируем все аварии спасаем реактор smile.gif

Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.1.2010, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.1.2010, 18:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(asm @ 24.1.2010, 16:03) *
А если сделать останов выбегом, не погнёт мне жалюзи?

Как вообще на мощных вентустановках принято управлять вентилятором?
Штатный пуск, это открыть жалюзи и с разумной скоростью разгоняться.
Штатный останов как реализуется? Бросить вентилятора в свободное вращение и сразу отпустить жалюзи с пуржинным возвратом, нормально будет?
А если останов по заморозке? Закрыть жалюзи по любому, а с двигателем что делать? Пытаться ему быстро снижать частоту, игнорируя жалобы на перенапряжение? Или изучать вопрос DC торможения? Как тормозить резистором, и как уговорить его купить, я не знаю...

расчеты тормозных есть у многих, альтивары, кев, ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 24.1.2010, 18:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Частотник с однофазным питанием 220 В. Движок вентилятора раскручен на 76 Гц, ток меньше номинального, напряжение на выходе частотника 900 В. И это нормальный режим.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 25.1.2010, 10:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата(ttt @ 24.1.2010, 18:54) *
Частотник с однофазным питанием 220 В. Движок вентилятора раскручен на 76 Гц, ток меньше номинального, напряжение на выходе частотника 900 В. И это нормальный режим.


Замерить напряжение "нормальным", лучше всего стрелочным прибором..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 25.1.2010, 18:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Ну вот, система как бы запустилась во вполне рекордные сроки, и вопросы по частотнику плавно перешли из риторических в насущные.
Итак, имеется SED2 на 22 кВт, двигатель отечественный, 22 кВт, треугольник, 380В, 42А, косинус 0.88, 1460 оборотов.
Всё это пунктуально вбито в ПЧ, а он не хочет больше 41-42 ГЦ работать, вываливает предупреждение А0501, при этом напряжение на выходе 280В, ток 34-36А...
Провода с запасом, 16 кв.мм, короткие, метра три всего.
В какую сторону копать?
Может, свои 22кВт частотник может только на 440 вольтах выдать, а тутошние 380 не повод перегружать выходные ключи? Пытаться поднять уставку напряжения в частотнике? Двигатель ведь под его чутким присмотром не спалится, правда?

Второй вопрос слаботочный: не могу настроить релейный выход таким образом, чтобы онбыл замкнут в случае готовности ПЧ, то есть, наличия питания и отсутствия аварий. 52.0 в Р0731 почему-то размыкается при пуске двигателя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nLEX_*
сообщение 25.1.2010, 20:51
Сообщение #21





Guest Forum






Не имел дела с 436, однако стоит заметить, что есть понятие максимальной частоты, которая устанавливается при настройке, есть понятие пропуска полосы частот и еще вентиляторная и насосная нагрузка сильно зависят от частоты. Как я наблюдал в подобного рода приводах возникают проблемы из-за невозможности отработки установленных ограничений тока. Проверьте не возникает ли какой нибудь аларм сигнализирующий, что привод находится в режиме отработки тока перегрузки.
Написал путано - надеюсь корректно.

Сообщение отредактировал nLEX - 25.1.2010, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nLEX_*
сообщение 25.1.2010, 21:16
Сообщение #22





Guest Forum






фу
нашел кое как что такое 501 -действительно перегруз
попробуйте найти уставку тока ограничения
или изменить закон управления если 436 это позволяет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 25.1.2010, 21:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Закон управления там какой-то параболический, "специально для центробежных насосов и вентиляторов"...

Подозрительное совпадение: если мы возьмём 42 ампера, умножим на 380 вольт нашего двигателя и поделим на 440 вольт двигателя буржйского, то мы получим 36 ампер, на которых частотник ограничивает мощность...
Чувствуется империалистический заговор smile.gif

Сообщение отредактировал asm - 25.1.2010, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nLEX_*
сообщение 25.1.2010, 21:18
Сообщение #24





Guest Forum






что касается увеличения напряжения на выходе такое видел в высоковольтных приводах
там конструкция намного сложнее и дороже
не чета микромастеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 25.1.2010, 21:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



нет, ну а просто поднять рабочее напряжение с 380 до 440 в моём случае криминально?
Хотя, нет, у меня же сопротивление обмоток заниженное, дам напряжение выше, получу максимальный ток раньше...
Но заказчик жаждит видеть "50Гц", так, может, наоборот, задать номинальный ток 36 вместо 42, напряжение 280 вместо 380, ведь именно на этом напряжении получается такой ток...

Сообщение отредактировал asm - 25.1.2010, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 26.1.2010, 10:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



В документации пишут, что частотник 45 ампер тянет, а на 36 он на перегрузку ругается...
В какую сторону копать-то?
Провода толстые, компактно уложенные, токовыми клещами просто так не подлезть, чтобы посмотреть, что по фазам творится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 26.1.2010, 15:31
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Есть у Сэменов гадкая качества - большое количество связанных параметров и плохой перевод документации.
Лучше пользоваться английским оригиналом. Хотя видимо на этом и живут их сервисники.. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 26.1.2010, 16:49
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



А как на работе двигателя может сказаться малюсенький такой факт наличия в статоре воды?
Перед первым пуском проверял монтаж, всё чётко было, а сейчас открыл на проработавшем сутки двигателе, а с крышки конденсат ручьями, и в самой коробке лужа...
Его ещё реально просушить? Или в морг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nLEX_*
сообщение 26.1.2010, 17:46
Сообщение #29





Guest Forum






идентификационный прогон двигателя сделан я надеюсь
а насчет двигателя специалисты в таких случаях вроде говорят что залить спиртом и пусть постоит rolleyes.gif

Сообщение отредактировал nLEX - 26.1.2010, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 26.1.2010, 18:09
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Если речь про Р1910, когда он слегка крутится и вычисляет сопротивление статора, то да.
А если про Р0340, то я его активировал, но он ничего не делал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 28.1.2010, 18:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



В английском варианте документации на 10 страничек больше, и там отдельно оговорено, что если мы имеем не родной сименсовский двигатель, то после "быстрого запуска" нужно запустить процесс идентификации Р1910=1
Правда. это мне совершено не помогло.
Настройка тока 42А, реальный ток 36А, автоматическое ограничение с предупреждением о перегрузке.

Решил таки попробовать звезду, кто бы что бы не пророчил.
Ввёл параметры: 660В, 24А, перекалибровал, включил...
И точно на тех же 41-42 Гц ограничивается и вещает о перегрузке, но ток при этом действительно предельный 24-25А, что наводит на мысли о малом сопротивлении воздуховода (вентиляция разведена пока по 4 из 10 этажей.
Самое интересное то, что напряжение на выходах в этот момент стабильно 480 вольт, мультиметр на вводах кажет 380, частотник в цепи DC в районе 450.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.1.2010, 5:40
Сообщение #32


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10945
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Его ещё реально просушить?
конечно. не только можно, но и нужно. в пуэ и в пээу есть цельный раздел про то, че надо делать с движками, в т.ч. и как их сушить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 10.2.2010, 9:41
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Замер расхода воздуха показал, что при 40 Гц, когда ПЧ индицирует перегрузку, расход в два раза превышает номинал.
Номинальный расход достигается при 27-29 Гц.
Это не удивительно, воздуховоды ещё не разведены до конца, где-то дует просто в открытую трубу.
Удивительным, напомню, является то, что при включении звездой, ПЧ честно детектирует перегруз при достижении номинального тока двигателя, а при треугольнике, он детектирует перегруз при 75% номинального тока, хотя и на тех же самых 40 Гц. Каким местом он детектирует перегруз по току, индицируя ток, который и близко к границе номинала не приближается - загадка.
Кстати, а можно двигатель продолжительно на 30Гц гонять?
Или перегреется что-нибудь?
Или стоит как-нибудь соврать ПЧ в параметрах двигателя, чтобы он выше 30Гц не крутился, но к этим 30Гц напряжение уже номинальное выдавал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 10.2.2010, 9:54
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



Цитата(asm @ 10.2.2010, 9:41) *
Кстати, а можно двигатель продолжительно на 30Гц гонять?
Или перегреется что-нибудь?

Можно. Обычно нехватает обдува при вдвое низких оборотах и ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 1.3.2010, 16:42
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Если при 30гц сделать полное напряжение, то движок будет греться сильнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 13.1.2012, 16:50
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Даже не знаю, поднимать ли эту тему, или создавать новую.
Установка-то та же самая, и вот, спустя полтора года после сдачи вентустановок, в здании достроили разводку воздуховодов и озадачились замерами расхода.
Ну, и оказалось, что радостно крутясь на 40Гц они (их две одинаковых, к остальынм претензий нет, всё работает чётко) выдают лишь половину номинала.
Долго экспериментировал с параметрами частотника, толку ноль. Или звезда, где на 40Гц я достигаю номинального тока двигателя, поднявшись до 460 из 660 возможных вольт (которые я бы всё равно не смог бы выдать).
Или треугольник, в котором я получаю ошибку А0501 на тех же 40 Гц, при токе 36А.
Штатный ток двигателя 42А, частотника 45А, пиковый ток ПЧ - 76А.

Кабель от ПЧ до двигателя, короткий, метров 7, сечение 6кв.мм.
Сопротивление изоляции проверяли, утечек нет (это одна из возможных причин ошибки А0501).

Примечательно, что таких систем две, и ведут они себя абсолютно одинаково.
Сегодня попробовали включить двигатель мимо ПЧ.
Ну, если не считать того, что он извлёк дымок из ремней, всё ЧУДЕСНО заработало, на 380 вольтах и 50 Гц сети он потреблял 38-39А и давал почти номинальный расход по воздуху.

Итак, мы имеем правильно нагруженный двигатель, правильно подобранный ПЧ, но можем извлечь из этой пары только 12 из 22 номинальных кВт.

Ещё одно заметил: на этом самом ограничении, 270В-36А-40Гц ПЧ считает, что момент на валу ровно 100%.

Что-то мне подсказывает, что это математический косяк, в моделировании буржуйским Сименсом отечественного двигателя, но как это обойти?
Параметры пробовал и с шильдика, и дефолнтые из ПЧ, они мало отличаются. (22кВт-380в-42а-1460против 22кВт-400в-41А-1470), проблема остаётся.
Заводские настройки заливал, тестовые прогоны устраивал, многократно.

Вариантов кривых V/f SED2 предлагает аж целых три: линейный, на котором всё часто вылетает с ошибкой F0002, неведомый мне FCC, и квадратичный, рекомендованный для вентиляторов и насосов, который и используется.

Кто виноват? Что делать? Как дальше жить?

Серьёзно, поделитесь опытом и наблюдениями, если кто с подобным сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 16.1.2012, 8:15
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Цитата(asm @ 13.1.2012, 16:50) *
Долго экспериментировал с параметрами частотника, толку ноль. Или звезда, где на 40Гц я достигаю номинального тока двигателя, поднявшись до 460 из 660 возможных вольт (которые я бы всё равно не смог бы выдать).
Или треугольник, в котором я получаю ошибку А0501 на тех же 40 Гц, при токе 36А.
Штатный ток двигателя 42А, частотника 45А, пиковый ток ПЧ - 76А.

Итак, мы имеем правильно нагруженный двигатель, правильно подобранный ПЧ, но можем извлечь из этой пары только 12 из 22 номинальных кВт.


А проверьте, какая частота ШИМа установлена в ПЧ? Максимальный ток и соответственно, максимальная выходная мощность очень сильно от этого зависят: 4кГц - 45А, 16кГц - 18А. Может, в эти ограничения упирается?
Ну и характеристика U/f далеко не последнюю роль играет в значении тока. Если квадратичную использовать - то степень ее "квадратичности" по умолчанию может оказаться неоптимальной. Попробуйте с линейной характеристикой, или с пользовательской (которая multi-point) побаловаться. И, кстати, характеристика U/f никак не должна влиять на ошибку F0002 - это ж перенапряжение звена постоянного тока, это скорее к темпу торможения отношение имеет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 16.1.2012, 10:11
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Забыл упомянуть, ибо этот вариант тоже рассматривали. 4 кГц там, меньше уже нельзя...
Нет на том объекте монтажников, а из экспериментов хочется кабели потолще попробовать, ПЧ из соседнего помещения на 30кВт перекинуть, ну, ещё осциллографом могу посмотреть на выходы...
Больше на ум ничего не приходит.

А темп торможения при линейной U/f возникает, когда это пресловуте ограничение по току А0501 возникает.
Он упирается в эту невидимую стену, сбрасывает мощность, но не так, как в квадратичной...

Ещё одно наюлюдение: когда он стоит упёршись в 40Гц, ремни "пляшут", причём до этой частоты не пляшут, и при прямом вклчюении на 50Гц тоже не пляшут. Такое ощущение, что ПЧ незначительно, но постоянно дёргает частоту в небольших пределах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 16.1.2012, 10:46
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



попробуйте вот что установить:

режим управления - скалярный
характеристика u/f - линейная
отключить ir компенсацию
отключить компенсацию скольжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 16.1.2012, 18:28
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(asm @ 13.1.2012, 17:50) *
Кто виноват? Что делать? Как дальше жить?
Серьёзно, поделитесь опытом и наблюдениями, если кто с подобным сталкивался.

Когда-то, очень давно, занимались "микромастерами"... поиски вслепую, как правило, мало что давали; просветление настало, когда установили на рабочую "букашку" тяжеловесную софтину Siemens Drive Monitor, раздобыли "панельку"-переходник с СОМ на сименскую шину, и жизнь стала налаживаться... конечно, частота обновления экрана мала, канал связи узкий, OPC-сервер сделан неуклюже, но, тем не менее, во многих случаях просмотр текущих параметров в реальном времени таки давал результат... помнится, на свежеотремонтированном после залития приводе, наблюдалась схожая ситуация; с "качельками", с "вылетом в трип", с автоперезапуском... а дело оказалось в избыточном влиянии регулятора; как только влияние ему подограничили, стало намного легче... как будто-бэ регулятор, игнорируя рампы, со всей дури пинал двигатель сапогом под кобчик, вот отсюда перегрузки, и всё такое... номер параметра по памяти не назовем, а старый разбитый ноут запускать лень, поэтому ориентировочно - где-то в секции настройки регулятора, после собственно коэффициента влияния, вроде, как время нарастания сигнала регулятора или что-то типа того (у Лензы проще, там эта пара параметров наличествует в явном виде, и обычно сбивали коэффициент влияния до 10%, а время примерно до 15 сек в зависимости от железа... трагедии способствовало еще и залитие двигателя (да-да, двигатель долго сушили калорифером), и особенности гидравлики бойлера плюс безинерционность датчика... Без "драйв-монитора" нифига б не заметили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 17.1.2012, 11:28
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Если Вы про его ПИД регулятор, то в моём случае он вообще не используется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 20.1.2012, 19:53
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Вот, опять с ним сегодня повозился. Пробовал отдельные провода. Это не изменило ничего.

Понаблюдал за ним в параболическом и линейном режимах.
Чтобы было проще думать, напряжение, ток и мощность в процентах от номинала. Две кривых, что покороче, от скалярного режима.
Прикрепленный файл  _____________2.png ( 55,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22


В параболическом авария наступает при 39Гц, при линейном при 35.
Общее у аварии то, что напряжение под 270в на выходах оказывается.

У этого ПЧ есть два напряжения DC (r0026[2]), по ним я график не построил, и, похоже, что зря.
Первое, что очевидно, падало с ростом отдаваемой мощности, а второе росло, с 550в при 25 Гц до 600 при 39 Гц...

А как себя ведут двигатели с межвитковыми замыканиями? Правда, ПЧ определяет сопротивление обмоток, и оно разнится в 3-4 знаке.
А если предположить, что на заводе маркировку обмоток перепутали? Как себя будет вести двигаетель, если ему одну обмотку взять, и развернуть?
Ну, U1-U2, например? Он не в обратную сторону будет крутиться, но вот что будет-то? На 22 кВт эксперименты ставить-то как-то не хочется.

Сообщение отредактировал asm - 20.1.2012, 20:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 20.1.2012, 20:45
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



так всетаки, что за авария наступает, как она трактуется в руководстве пользователя?

и что за два напряжения DC? откуда там 600 В ??? напряжения на DC больше 560В возникают только при торможении двигателя. вы отключали компенсацию скольжения и IR?

Сообщение отредактировал poludenny - 20.1.2012, 20:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 20.1.2012, 21:10
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Не получается красиво из ПДф-а выкопировать, но суть, думаю, понятна.

F0001 Overcurrent

Ramp-up and/or ramp-down time too short Increase the ramp times in accordance with the
recommendations made in subsection 7.1.2

Quick commissioning incorrectly made The motor data entered in the parameters for quick
commissioning must match those of the motor in use

Permissible cable length exceeded Change the installation or use the recommended
output filters

Earth faults or short-circuit on motor supply line Test motor cable and, if necessary, replace it

Motor incorrectly connected Is the motor correctly connected (star / delta)?

Mechanically overloaded or blocked Motor must not be blocked or overloaded.

Calculation of the power currently delivered by the
motor shows whether the power effectively drawn
accords with the power indicated on the rating plate, or
whether the motor is mechanically overloaded:
P motor = r0027 * r0025 * root(3) * cosφ * η

Motor power (P0307) exceeds VSD power
(P0206)

Compare the SED2’s rating plate with that of the motor

-----------------------------------------------------------------

А DC напряжение, не знаю, про него вообще ничего нет, в смысле, почему их ДВА.

"r0026[2] CO: Act. DC link voltage" И никаких подробностей.

Скольжение отключено, IR тоже.

Сообщение отредактировал asm - 20.1.2012, 21:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 20.1.2012, 21:28
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



а привод по прежнему колбасит (дергает), когда подходит к точке 35-39 Гц?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 20.1.2012, 21:36
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Такое ощущение, что какая-то недокументированная защита резко снижает частоту. На небольшое значение, но резко. Минуя ограничения на разгон и торможение. Возможно, в эти моменты и возникает генераторный режим, иногда с характерной для него аварийной остановкой F0002.

Ремни начинают плясать, хотя -2 Гц от точки всё плавно работает, и при прямом пуске мимо ПЧ на всех 50Гц всё тоже плавно было, не плясало.
Примечательно, что таких установок две, и ведут они себя абсолютно одинаково. А всего SED-2 других мощностей на этом объекте под два десятка, и ни с кем подобных проблем нет, хотя все движки отечественные.

Firmware у ПЧ свежее - 1.41

Момент на валу в тот раз 100% случайно оказался, при подключении звездой, ПЧ упирается на 42Гц в номинальный ток двигателя 24А, при напряжении 470В на выходе, с мощностью 15 кВт и моментом 120%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 20.1.2012, 21:43
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(asm @ 20.1.2012, 20:36) *
Момент на валу в тот раз 100% случайно оказался, при подключении звездой, ПЧ упирается на 42Гц в номинальный ток двигателя 24А, при напряжении 470В на выходе, с мощностью 15 кВт и моментом 120%.


470В на выходе, откуда?
еще раз, какое напряжение сети, на какое напряжение включены обмотки двигателя, какое в ПЧ установлено номин. напряжение двигателя?


а нет частотника какого нибудь другого производителя, чтоб проверить на нем?

Сообщение отредактировал poludenny - 20.1.2012, 21:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 21.1.2012, 8:58
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(poludenny @ 20.1.2012, 22:43) *
470В на выходе, откуда?
еще раз, какое напряжение сети, на какое напряжение включены обмотки двигателя, какое в ПЧ установлено номин. напряжение двигателя?

а нет частотника какого нибудь другого производителя, чтоб проверить на нем?


Двигатель 380/660, 42/24А соответственно. Дело было почти два года назад, о чём вещает начало этой темы, я его пробовал звездой подключать.
При параболической U/f до 40Гц ему напряжения хватало, а выше всё равно превышение тока (24А) шло.
В сети мультиметры показывают 380-390, в DC каскад ПЧ, от почти 500 на холостом ходу, до 450 под нагрузкой.
Видимо, когда ПЧ сообщает о выходном AC напряжении, он не rms берёт, а амплитуду, вот и получалось у меня 470 на максимуме, 42 Гц, в звезде. И что показательно, двигатель в этом режиме 15 кВт отдавал, а в треугольнике, больше 12 выжать пока не удавалось.

Есть в соседнем помещении SED2 на 30 кВт, но такую бандуру перекидывать, нужно монтажников выписывать, но мне уже сказали, что в ближайшее время точно не дадут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 21.1.2012, 10:58
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



сейчас должно быть подключено треугольником 380В, в ПЧ для движка вбиты 380В 50 Гц. так у вас?

и неплохо было бы снять осциллограмму Vdc, выходного тока, выходного напряжения при, например 20Гц и крайних 42Гц. если софт конечно позволяет снимать осциллограммы этого привода.


З.Ы. и 470В это всетаки подозрительно, амплитуда ведь всегда на выходе равна напряжению DC, тогда и на низкой частоте он бы показывал 470-500В.

Сообщение отредактировал poludenny - 21.1.2012, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 21.1.2012, 11:03
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Ну вот прям сейчас там и есть по варианту треугольника: 380в-42а-1460об-22квт
Софта нет, есть просто осциллограф, сам уже подумываю им посмотреть, и на выходное АС и на промежуточное DC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 21.1.2012, 22:08
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Вот полностью аналогичное поведение было с АВ Power Flex Plus IV, если не ошибся с типом частотника. После того, как у них (2 экземпляра из двух), как выяснилось, конденсаторы очень хорошо потеряли емкость. Частотники 11 кВт с горем пополам работали на двигатель 2.2 кВт, да и то, если кабель был не более 5 м. А дальше сообщали все мыслимые перегрузки, и отключались. Хотя до тех перегрузок было как до Луны рачки.... У других подобного пока не замечал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 23.1.2012, 8:14
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



А не похожа ли картина поведения на следующую:

При работе частотника "на холостую" и при низких оборотах напряжение DC нормальное - 500-540В; при повышении оборотов/нагрузки - напряжение DC снижается. При этом в выходных токах может возникать перекос, может срабатывать авария по перегрузке (а ведь и срабатывает).

Если картинка похожая - возможен обрыв одной из фаз входного выпрямителя. Для пущей уверенности - проверить измерительными клещами или осциллографом отсутствие перекоса тока во входных фазах преобразователя.

По настройкам еще посмотреть - включен ли DC link voltage controller (P1240) - может он так влияет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 23.1.2012, 10:45
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Ток по фазам до частотника измерял, он одинаковый, адекватный отдаваемой двигателем мощности.
Главная загадка в том, что ПЧ сигнализирует о перегрузе по току, А0501 это предупреждение, описание которого ссылается на ошибку F0001. Но никаких явных проблем, по перечню описания ошибки не наблюдается совершенно.

Перенапряжение на выходах F0002 возникает при линейной U/F, и при попытке двигателя работать без механической нагрузки. При штатном останове, растянутом на 120 секунд, F0002 не случается.
То есть мы наблюдаем картину, что по мере разгона, мозги ПЧ видят НЕЧТО, что заставляет их сбросить скорость значительно быстрее, чем это разрешает параметр времени торможения, происходит генераторный режим, и, как следствие: F0002.

Я на всякий случай, повторю свой вопрос: а как будет себя вести двигатель, если ему одну обмотку развернуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.1.2012, 18:11
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(asm @ 23.1.2012, 11:45) *
Я на всякий случай, повторю свой вопрос: а как будет себя вести двигатель, если ему одну обмотку развернуть?

Мычит, як зверь, и дергается.. Было такое, давно правда, АД около 3 квт был, после перемотки попутали. Так проверьте с помощью простой лампы (старый дедовский способ, но надежен..), и сомнения развеются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 23.1.2012, 21:20
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(asm @ 23.1.2012, 9:45) *
как будет себя вести двигатель, если ему одну обмотку развернуть?


дак вы же этот движок включали напрямую к сети и все работало, значит и обмотки не перепутаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 24.1.2012, 8:27
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Цитата(asm)
Но никаких явных проблем, по перечню описания ошибки не наблюдается совершенно.

И тем не менее имеем весьма странное поведение частотника. С одной стороны - напряжение в DC бывает явно заниженное:
>> от почти 500 на холостом ходу, до 450 под нагрузкой.
И срабатывает защита по токоограничению (А0501).
С другой стороны - срабатывает авария по превышению напряжения DC (F0002).
Если рассуждать логически: что может заставить частотник перестать разгоняться или даже начать тормозить, да еще наплевав на заданные рампы разгона/торможения? Первое что приходит в голову - это как раз функция токоограничения.
При подходе к заданному уровню тока тем разгона снижается, если ток растет и дальше - разгон прекращается. Если все равно не помогает - то даже начинаем тормозить. Так в общих чертах это работает на всех частотниках. При вот этом самом торможении ток-то снижается, но при этом меняет знак - двигатель переходит в генераторный режим, и напряжение DC растет со всеми вытекающими. При линейной и квадратичной U/f снижение частоты сопровождается различным характером изменения напряжения - отсюда и влияние U/f на срабатывание аварии F0002.

Отсюда выводы - надо проверить настройки контроллера DC (P1240), а также настройки параметров функции токоограничения (увы, в "SED2 Operation & Maintenance Manual" к параметрам токоограничения относятся только мощности двигателя и самого SED'а, так что надо копать глубже, может в общем описании MM436...).
Если все разумные мысли закончились - попробуйте проверить все бредовые варианты. Например, то, что мощность двигателя задана в киловаттах, а не в лошадиных силах.
Убедитесь, что напряжение DC соответствует сетевому напряжению (примерно 1,41*Uвх, т.е. при 380VAC должно быть 540VDC), причем всегда, что на холостом ходу, что под нагрузкой. Если не соответствует - проверяйте, где оно теряется (перемычка с DC/R+ на DC/B+, дроссель вместо этой перемычки, затяжка клемм, что-то еще... )
В конце концов - потерроризировать саппорт сименса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.1.2012, 15:59
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



В общем, съездил я туда со скромным осциллографом, которому просто фоткал экран smile.gif

Сначала, просто вводная фаза.
Они все три такие кругленькие, гладенькие...
Прикрепленный файл  001.jpg ( 58,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Потом, DС+и DС- относительно корпуса, при остановленном двигателе:
Прикрепленный файл  002_DC_PE.jpg ( 30,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  003_DC_PE.jpg ( 32,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Далее, при ошибке А0501 под 38Гц где-то, между двумя выходными фазами.
Дискретизация осциллографа делает картинку страшной, но вдруг эти форму кому-то о чём-то поведают.
Итак, на разных развёртках:
Прикрепленный файл  004_AC_38Hz.jpg ( 32,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  005_AC_38Hz.jpg ( 36,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Прикрепленный файл  006_AC_38Hz.jpg ( 32,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  007_AC_38Hz.jpg ( 36,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


В чём-то интересным было посмотреть на DC напряжение, но не относительно РЕ, а между + и -
Там есть провалы, резкий импульсный вниз, и затем, вся гребёнка малость проседает, медленно потом поднимаясь:
Прикрепленный файл  008_DC_38Hz_10ms.jpg ( 26,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  009_DC_38Hz_1ms.jpg ( 30,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Прикрепленный файл  010_DC_38Hz_05ms.jpg ( 32,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Параметр р0026, заявленный как DC Link voltage, состоит из двух частей, при остановке они одинаковые, при работе первая падала с 490в на 10Гц до 450 в на 40Гц, а вторая РОСЛА с 545в на 10Гц до 600в при 40 Гц.

Выходное напряжение ПЧ идицирует, похоже амплитудное, а не среднеквадратичное.
В сети мультиметр реально 380в показывает, на постоянке как я уже писал 450-490, а на выход он, согласно дсиплею, выдаёт в аккурат до 480в. Это факт.

Я опять переключил двигатель в звезду, снял его параметры на 10-15-20-25-30-35-40гц, и завтра добавлю их в табличку, что приведена в пятницу. Напряжение на выходе так и растёт: 64-113-172-237-310-390-475, держится стабильно, но уже на 41Гц начинает плясать 470-480, ток двигателя при этом тоже активно пляшет, упираясь в номинальные 24А. Зато на валу ПЧ указывает 130%, а мощность 17.5 кВт, что всяко лучше выжимаемых из треугольника 12 кВт.

А если предположить неверную маркировку двигателя, как будет себя вести двигатель, допустим, 30кВт на ПЧ в 22кВт?
Он ведь не сможет отдать все 22, которые способен выделить ПЧ, но что-то он всё-таки отдаст...

Следующий эксперимент, похоже, будет с заменой ПЧ на 30кВт из соседней комнаты, но это требует привлечения монтажников...

Сообщение отредактировал asm - 24.1.2012, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.1.2012, 16:21
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Уже не могу редактировать прошлый пост: по всему выходит, что у него ВООБЩЕ НЕТ конденсаторов в DC каскаде, так как на холостом ходу. банальные 100мкФ сгладили бы все пульсации напрочь.
Интересно, все SED-ы такие???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.1.2012, 16:43
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Что-то начали меня терзать смутные сомнения, точно ли первые картинки про DC напряжение относительно РЕ делались при остановленном двигателе. Надо будет переделать, и сравнить с другими, нормально работающими ПЧ на этом же объекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 24.1.2012, 17:40
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Только когда будете перемерять DC - меряйте своими приборами, показаниям ПЧ не доверяйте. И померяйте до встроенного DC дросселя и после него, если такой вообще тмеется.

Да, еще, DC нужно мерять именно между + и - , относительно PE его мерять не следует. То что на холостом ходу пулсации относительно РЕ, так это так и надо, так выпрямитель работает. Напряжение между + и - пульсаций не имеет.

А этот ваш привод случайно не лежал на складе 10 лет?

Сообщение отредактировал poludenny - 24.1.2012, 17:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 24.1.2012, 18:20
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Очень смущают корокие (судя по картинке ~ 100-200 мкс) провалы DC напряжения. К сожалению непонятно по осциллограмме на сколько вольт проваливается. Такой провал - это либо ток конкретно прыгает в нагрузке или какой то контакт в силовой части ПЧ отваливается.

Проверьте затяжку всех силовых болтов на входе ПЧ, выходе, DC перемычки.

Хорошо бы выходной ток видеть еще.



P1240 должен быть равен 1
P2172 где то в районе 700 - 750В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.1.2012, 18:40
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Относительно земли только первые два кадра, остальные именно строго между + и -
Величину импульса определить можно, там есть цена деления шкалы - 200в одно большое деление.
Хотя, может это не провал, а наоборот, перенапряжение, вызванное резким снижением скорости и генераторным режимом...

У этой модели ПЧ ни резисторы ни дроссели не предусмотрены, у них какой-то мега-супер-пупер-фильтр на борту, а наружу только два болта выходят DC+ И DC-
Никаких перемычек тоже нет.
Сколько он лежал на складе не знаю, но Firmware на нём самая свежая.

В документации к Micromaster 440, есть интересный момент по удалению Y-конденссатора, для применения ПЧ в системах с изолированной нейтралью "IT".
Что это и как это, не знаю, но факт, в какой-то ситуации им требуется вскрытие корпуса пользователем и выковыривание оттуда какого-то конденсатора.

Звонил в Сименс, там никто на подобные вопросы ответить голосом не может, сказали: "пишите письмо..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 24.1.2012, 20:46
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Хм... в моей инструкции вот перемычка нарисована:

Прикрепленный файл  SED2.jpg ( 29,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25



Если на картинках 200 В/дел, то все нормально, перенапряжений нет, напряжение на уровне 550В. Ну а вот провал конкретный конечно же, и очень короткий.

У 22 кВт емкость DC ~ 1000 мкф, на картинке на 300В падает напряжение за 0,1-0,2 мс, для этого понадобится разрядный ток 1500А (I = UC/t)/ В общем, где то несоответствие. Мож ёмкости высохли, может контакт пропадает, может пробой какой то внутри, к.з. в нагрузке... или щуп осциллографа отваливался )


Y конденсатор удалять не надо, у вас же сеть с заземленной нейтралью. Эта процедура просто отключает входной фильтр от земли.

Сообщение отредактировал poludenny - 24.1.2012, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.1.2012, 21:12
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Прикрепленный файл  IMG_3041.png ( 416,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33

Тут всего два болтика,и судя по 600 вольтам между ними, перемычка им не нужна smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 25.1.2012, 7:47
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Картинки конечно неплохие, но... Толку-то замерять напряжения? На входе - да естественно синус будет, кто такой этот частотник чтоб сетевое напряжение завалить-исказить? На выходе - ШИМ как ШИМ, без интегрирования ничего понятно не будет, что там творится. Замерять нужно ТОКИ и по входу и по выходу, в них все сразу видно если что не так.
DC замерять желательно бы с микросекундной разверткой, чтоб фронт спада получше рассмотреть. Если и впрямь такой крутой фронт - то по-любому где-то пробивает изоляцию; двигатель с такой скоростью напряжение из конденсаторов высосать не сможет (кстати, среднее значение емкости DC - 100мкФ/кВт, хотя Сименсы могли и оптимизировать).
Супер-пупер-мега-фильтр - это для фильтрации тока, потребляемого из сети, для снижения помех, которые частотник в сеть генерит при работе.
Насчет болтиков между клеммами DC/R+ и DC/B+ - там должна быть либо перемычка, либо дроссель. Другого не дано. И 600В там будет только если нету этой перемычки. А в таком случае вообще ничего работать не должно.

И насчет выходного напряжения ПЧ - неплохо было бы уже определиться что к чему. Если сетевое напряжение 380В, то и на выходе в нормальном режиме тоже не более 380В должно быть. Если получается больше - то работает сверхмодуляция, чем чревато - писал в соседней теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 25.1.2012, 15:31
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Как обещал, обновил график:
Чёрненький цвет - 380-треугольник, парабола
Красненький - 380-треугольник линейная зависимость
Зелёненький - 660-звезда-парабола
Прикрепленный файл  _____________1.png ( 104,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 27.1.2012, 8:39
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Махнули его на такой же SED2 22kW, но в другом исполнении корпуса, и, разумеется, из совершено другой партии.
Поведение один в один!
Какие ещё версии рассмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 27.1.2012, 9:47
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(asm @ 27.1.2012, 7:39) *
Какие ещё версии рассмотреть?


1) Попробовать этот двигатель покрутить без нагрузки, если есть конечно возможность. Посмотреть, сможет ли он на 50 Гц выйти.

2) Махнуть двигатель.

3) Проверить кабель двигателя.

4) Неплохо было бы ваш движок проверить на изоляцию импульсным тестером высокого напряжения, 1-м киловольтом. Хотя понимаю у вас его нет mellow.gif

5) Ваши осциллограммы с провалом DC это есть плохо. Вам бы осциллографом проверить когда вообще эти пиковые провалы образуются, если смена ПЧ не помогла и на другом ПЧ тоже есть эти провалы, то у вас происходит периодическое к.з. либо в движке либо в кабеле и по каким то причинам ПЧ это не улавливает.


З.Ы. И все это д.б. на 380В треугольник. Про звезду 660В забыть.

Сообщение отредактировал poludenny - 27.1.2012, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 7.2.2012, 17:37
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Сегодня поставили 30 кВт Веспер.
Всё сразу шикарно заработало. В треугольнике.
Вышло на 50 Гц, в аккурат на номинальный ток двигателя - 42А, правда, напряжение при этом всего 330В, хотя номинал 380 вбит, и какой бы кривой кривая не была, к 50Гц, она на это напряжение выходить, по идее, должна.

Попытка разогнать до 52 Гц, дала ток уже в 46А.
Разгон и торможение задал аж по 120 секунд, но даже при столь медленно-печальном действе, разгон выглядит каким-то ступенчатым, ток подрастает, сбрасывается, подрастает, сбрасывается, и так весь разгон. Частота при этом не уменьшается всё действительно разгоняется.
И вот что я ещё забыл сказать, из возможно важного: эта вентустановка подаёт воздух в большую, высокую шахту, метров 70-80, и параллельно ей, в эту же самую шахту подаёт воздух вторая, древняя установка, с двигателем на 37кВт. Этот факт не может "всё объяснить"? И затык у Сименса, и ступенчатость разгона у Веспера?

P.S., в ходе снятия последних осциллограмм, я SED2 убил sad.gif
Мерил между DC+ и DC-, а там 600-700 вольт, а совсем рядом с кончиком щупа экран оголённый выходит, ну он соскользнул, и коротнул.
Проводок экрана у щупа испарился, но и частотник умер.
Автомат С50 выбило, а при повторном включении, в частотнике бабахнуло с выделением дымка, и опять выбило С50 в щите.
В общем, принимаю соболезнования, советы по ремонту и диагностике (там ведь до болтиков DC кроме диодного моста о шести диодах особо быть ничего не должно, правда?), ну, и заодно ссылки на сервисы, желательно со скидками для тутошних форумчан wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 7.2.2012, 20:35
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Мдааа...

Но ничего, хоть все целы остались. Бывает и хуже rolleyes.gif

Что тут советовать, открыть, посмотреть что сгорело, прозвонить выпрямительные диоды/тиристоры, разядные резисторы если есть. А вообще в сервис желательно отдавать.


330В... а может в настройках забито 400В/60Гц, это как раз 330 на 50

Сообщение отредактировал poludenny - 7.2.2012, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных