> Куда крутится насос???, Циркуляционный, трёхфазный
asm
сообщение 25.1.2010, 18:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Затык презанятный вышел: заложили в обвязку калориферов насосы трёхфазные, Willo, и не знаю я, как убедиться, что они в нужную сторону крутятся.
С однофазными-то всё просто, а тут...
И так подключал, и эдак: перепад на манометрах выглядит одинаковым, потребляемый ток тоже.
Что делать?
Может у них насосы такие хитрые, которым чередование фаз без разницы?
ПЧ в комплекте нету.

А если я возьму реле контроля фаз, подключу к нему провода так, чтобы оно не жаловалось на их перепутанность, и потом в этом же порядке подключу к насосу, это будет 100%-ной гарантией правильности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
jota
сообщение 25.1.2010, 19:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У Wilo насосов обычно есть центральная гайка, открутив которую виден ротор и вкл-выкл насос можно установить сторону вращения ротора .....визульно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 25.1.2010, 19:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



У Грюндфосов она точно есть, а вот у этих Вилло ровная наклейка на весь торец...
Завтра сфотографирую...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2010, 19:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, у 3фазных типа Тор нет гайки...
Изготовитель рекомендует по напору:
"Контроль направления вращения (толькодля моторов трехфазного тока — для моторов однофазного тока неправильноенаправление вращения невозможно) Для определения правильности направлениявращения достаточно проверить напор воды с напорной стороны включенного насоса. УКАЗАНИЕ. При эксплуатации насоса с неправильным направлением вращения наблюдается снижение подачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 25.1.2010, 19:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Ну, буду пробовать разглядеть разницу напоров при разных сопротивлениях в контуре.
При полностью открытом и полностью закрытом кране разницы в перепадах не наблюдалось, но в тот момент ещё не было регулирующего клапана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2010, 19:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Наблюдать надо на манометрах.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 25.1.2010, 19:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Ну да, согласен, термометры в этом вопрос менее информативны smile.gif
А если серьёзно, то точность 16 барных манометров в этом вопросе очень низка...

У вентиляторов я подобное проверяю токовыми клещами.
Если он крутится не туда, ток раза в полтора меньше номинального...
С насосом такой фокус не прошёл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 25.1.2010, 19:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Как насос называется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 25.1.2010, 20:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(jota @ 25.1.2010, 18:23) *
Да, у 3фазных типа Тор нет гайки...
Изготовитель рекомендует по напору:...

Есть и иные рекомендации для ТОР:
Контроль направления вращения при 3~:
Направление вращения, в зависимости от типа клеммной коробки, может сиг-
нализироваться индикатором внутри клеммной коробки или на ней (рис. 4,
поз. 1). При корректном направлении вращения индикатор светится зеленым
цветом. При неправильном направлении вращения индикатор не горит. Для
проверки направления вращения включите насос на короткое время. При не-
правильном направлении вращения действуйте следующим образом:
- Отключите насос от сети,
- Поменяйте местами две фазы в клеммной коробке,
- Трехфазные двигатели, которые подсоединены к сети переменного тока
по схеме Штейнмеца, при неправильном присоединении конденсатора мо-
гут вращаться в неправильном направлении. В этом случае следует поме-
нять местами соединения конденсатора W2 и V2 (заштрихованное изо-
бражение на рис. 8a и 8g).
При использовании SK-C2 следует поменять клеммы U1 и V1 (рис. 8d).
- Включите насос.

http://www.wilo.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/RU_om_top-s-sd_z_d.pdf

Это ежели ТОР-S.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 25.1.2010, 21:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Гена! Спасибо огромное. Бумажные инструкции испаряются на этапе монтажа, а в электронном виде искать сегодня было просто некогда.
Светодиодики зелёные там точно есть, завтра всё проверю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 26.1.2010, 8:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Вообще есть 3 способа проверки направления вращения:
1. Визуально (в данном случае недоступен) smile.gif
2. Напор на закрытую задвижку. При закрытой задвижке давление на манометре в 2 раза меньше паспортного напора при нулевом расходе (это в случае неправльного вращения)
3. По току. В данном случае так же недоступно ввиду малости токов smile.gif

Так что пользуйтесь тем что производитель предусмотрел для избавления Вас от геморрояф smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 26.1.2010, 9:34
Сообщение #12


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



есть ещё способ проверки направл вращения насосов (на мой взгляд самый простой и самый 100%-ный) у WILO и Грюдфоса (да и просто в продаже вроде видел) есть брелочки такие с маленьким магнитиком в масле, такой брелок просто подносится вплотную к оси вращения ротора насоса (центральный винт у насосов Грюдфос) и по медленному вращению магнитика в брелке сразу видно правильно или не правильно вращается ротор насоса! РЕКОМЕНДУЮ! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.1.2010, 11:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Зеленый светодиод на Wilo загорится при правильном подключении фаз.

P.S. То, что Вы заложили трехфазный насос абсолютно правильно. Они проще, дешевле, надежнее и КПД выше.

Сообщение отредактировал Abysmo - 26.1.2010, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 26.1.2010, 12:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(kdu @ 26.1.2010, 11:34) *
есть брелочки такие с маленьким магнитиком в масле, такой брелок просто подносится вплотную к оси вращения ротора насоса

Задержка поставки! Как бы такой брелочек получить, а то у меня еще со старым Вашим лого. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 26.1.2010, 16:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Цитата(kdu @ 26.1.2010, 7:34) *
WILO (да и просто в продаже вроде видел) есть брелочки такие с маленьким магнитиком в масле,



В продаже?!!

а мы их просто так раздаем smile.gif

И почем их впаривают населению?

Брелки можно будет получить на любой выставке где мы участвуем smile.gif ЖКХ Подмосковья например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ubi
сообщение 11.2.2010, 5:57
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 14540



а нельзя самому изгтовить такой "магнитик в масле"... а компасом не пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных