Гость_INOK2005_*
сообщение 26.1.2010, 12:08
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется столовая с оборудованием :
электроплиты, холодильники, СВЧ, бойлер водяной, электрочайники, освещение....известна вся установочная мощность порядка 33000 ватт.....как расчитать потребляемую мощность , если счетчик стоит один на все здание и считает всю потребленную мощность.
То есть необходимо выделить из общих затрат мощности затраты на столовую рабочий день 6 часов холодильники круглосуточно, СВЧ только для подогрева пищи, бойлер при мытье посуды. плиты только на приготовление.
Электроотопления нет и считать не надо...только оборудование для приготовления, хранения пищи и освещение)))
Заранее спасибо ответившим

Сообщение отредактировал INOK2005 - 26.1.2010, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_Мрак_*
сообщение 26.1.2010, 21:44
Сообщение #2





Guest Forum






Существуют коэффициенты использования, по ним и считать.(Кстати, Ки холодильника - 0.4-0.6...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_INOK2005_*
сообщение 26.1.2010, 21:47
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Мрак @ 26.1.2010, 21:44) *
Существуют коэффициенты использования, по ним и считать.(Кстати, Ки холодильника - 0.4-0.6...)

Где взять коэффиценты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mae_*
сообщение 29.1.2010, 16:42
Сообщение #4





Guest Forum






Как я понял возникла проблема сколько платить за электроэнергию. Наиболее разумным мне кажется просто поставить счёчик. Расчёты с использованием коэффицентов используются для определения предположительного тока в сети. Есть вариант найти аналогичную столовую с таким же набором оборудования. Другой вариант (забыл как он называется) когда в течении суток или рабочего дня записываетя всё время вкючения и отключения эл. оборудования - плиты, СВЧ, чайники. Холодильники в этом случае можно просто посчитать с коэффицентом, освещение по полной включённости, а электробойлер можно пересчитать отдельно. Затем совместить это всё со временем работы в течении месяца и готово. Но самое главное убедить в этой величене собственика здания. Погрешность может составлять 200-300%.

Сообщение отредактировал mae - 29.1.2010, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_INOK2005_*
сообщение 29.1.2010, 22:01
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(mae @ 29.1.2010, 16:42) *
Как я понял возникла проблема сколько платить за электроэнергию. Наиболее разумным мне кажется просто поставить счёчик. Расчёты с использованием коэффицентов используются для определения предположительного тока в сети. Есть вариант найти аналогичную столовую с таким же набором оборудования. Другой вариант (забыл как он называется) когда в течении суток или рабочего дня записываетя всё время вкючения и отключения эл. оборудования - плиты, СВЧ, чайники. Холодильники в этом случае можно просто посчитать с коэффицентом, освещение по полной включённости, а электробойлер можно пересчитать отдельно. Затем совместить это всё со временем работы в течении месяца и готово. Но самое главное убедить в этой величене собственика здания. Погрешность может составлять 200-300%.

Все посчитано))) Спасибо всем))) Без счетчика...при помощи коэффицентов...Здание мое и столовая моя))) Я просто хотел посчитать в % сколько трачу на здание сколько на столовую))) это без денег))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных