есть трехэтажное здание под офисы и торговым залом на 1м этаже и подвалом. в подвале требуется постоянная температура 8°С. в торговом зале теплый пол 10х7м площадью, радиаторы под окнами и в кабинете директора. итп тоже на первом этаже. на 2.3 этажах радиаторы по периметру под окнами. теплопотери (если правильно посчитала): подвал - 2562 вт, 1 эт - 7426 вт, 2 - 11273 вт, 3 - 14791 вт. мощность теплого пола - 7910 вт.
и вот я думаю, как лучше запроектировать систему, при возможности установки двух котлов.
без учета гвс (отдельные нагреватели будут в санузлах устанавливаться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
ivan-l-ing
сообщение 10.2.2010, 21:19
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Как вариант: 1 эт - котел №1, 2+3 эт - котел №2
ИТП в подвал, магистрали по подвалу и горизонталку развести с противоположного конца здания, обратку не изолировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.2.2010, 21:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Делить котлы по этажам я бы не стал.
Я наверно ставил бы два навесных котла в каскад.
Для ТП в самом магазине коллекторный ящик с регулятором температуры и насосом.
Раз уж 1 этаж коллектор, я бы всё здание делал бы коллекторное подключение. Это будет 1 или 2 стояка.
Вы ничего не указали по нагрузкам на вентиляцию - это настораживает

Сообщение отредактировал jota - 10.2.2010, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 10.2.2010, 21:36
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ivan-l-ing @ 10.2.2010, 22:19) *
Как вариант: 1 эт - котел №1, 2+3 эт - котел №2
ИТП в подвал, магистрали по подвалу и горизонталку развести с противоположного конца здания, обратку не изолировать.

вот мне тоже такой вариант нравится, но в подвале узел ввода, и заказчик пожелал котлы на первом этаже ,откуда возникает проблемка с отоплением подвала...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 10.2.2010, 21:45
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(jota @ 10.2.2010, 22:30) *
Делить котлы по этажам я бы не стал.
Я наверно ставил бы два навесных котла в каскад.
Для ТП в самом магазине коллекторный ящик с регулятором температуры и насосом.
Раз уж 1 этаж коллектор, я бы всё здание делал бы коллекторное подключение. Это будет 1 или 2 стояка.
Вы ничего не указали по нагрузкам на вентиляцию - это настораживает

что-то да, с вентиляцией... вообще, это предварительный проект, пусть пока без вентиляции будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 10.2.2010, 22:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Для ТП в самом магазине коллекторный ящик с регулятором температуры и насосом

Смесительный узел с насосом - на гребенке в ИТП, а коллекторный ящик - в магазин. Зачем насос в магазине, продадут еще rolleyes.gif
А на вентиляцию лучше изначально мощность заложить, а то потом как всегда... поздно будет...

Я бы в подвал напольник поставил и сделал нормальную гребенку с раздачей на все потребители, на ТП - смесительный контур, на все остальное - прямые (1,2,3й этажы, вентиляция). Схему коллекторную - как вариант, если стяжка будет. Одна проблема - дымоход!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 11.2.2010, 17:43
Сообщение #7





Guest Forum






в общем, бойлер в подвале - не вариант. и если с системой по этажам более менее понятно, то что с подвалом-то делать, как отапливать? тоже радиаторы ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 11.2.2010, 19:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



в общем, бойлер в подвале - не вариант.

Бойлер - не кател, вы чем отапливать собираетесь?
Я бы в цоколе радиаторы поставил, по расчетной необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 11.2.2010, 19:42
Сообщение #9





Guest Forum






радиаторы или регистры, но мне не нравится, как вся система выглядеть будет. в подвале предполагается склад...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 14.2.2010, 20:43
Сообщение #10





Guest Forum






скажите пожалуйста, я могу такой длины два кольца сделать или все же по стоякам на два этажа лучше?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  отопление.dwg ( 743,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 15.2.2010, 22:05
Сообщение #11





Guest Forum






тот же вопрос. файл другой
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  второй_этаж.pdf ( 131,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных