отопление 3х-этажного здания, как лучше систему запроектировать? |
|
|
Гость_Arise_*
|
10.2.2010, 19:43
|
Guest Forum

|
есть трехэтажное здание под офисы и торговым залом на 1м этаже и подвалом. в подвале требуется постоянная температура 8°С. в торговом зале теплый пол 10х7м площадью, радиаторы под окнами и в кабинете директора. итп тоже на первом этаже. на 2.3 этажах радиаторы по периметру под окнами. теплопотери (если правильно посчитала): подвал - 2562 вт, 1 эт - 7426 вт, 2 - 11273 вт, 3 - 14791 вт. мощность теплого пола - 7910 вт. и вот я думаю, как лучше запроектировать систему, при возможности установки двух котлов. без учета гвс (отдельные нагреватели будут в санузлах устанавливаться)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
10.2.2010, 21:19
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Как вариант: 1 эт - котел №1, 2+3 эт - котел №2 ИТП в подвал, магистрали по подвалу и горизонталку развести с противоположного конца здания, обратку не изолировать.
|
|
|
|
|
10.2.2010, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Делить котлы по этажам я бы не стал. Я наверно ставил бы два навесных котла в каскад. Для ТП в самом магазине коллекторный ящик с регулятором температуры и насосом. Раз уж 1 этаж коллектор, я бы всё здание делал бы коллекторное подключение. Это будет 1 или 2 стояка. Вы ничего не указали по нагрузкам на вентиляцию - это настораживает
Сообщение отредактировал jota - 10.2.2010, 21:32
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
10.2.2010, 21:36
|
Guest Forum

|
Цитата(ivan-l-ing @ 10.2.2010, 22:19)  Как вариант: 1 эт - котел №1, 2+3 эт - котел №2 ИТП в подвал, магистрали по подвалу и горизонталку развести с противоположного конца здания, обратку не изолировать. вот мне тоже такой вариант нравится, но в подвале узел ввода, и заказчик пожелал котлы на первом этаже ,откуда возникает проблемка с отоплением подвала...
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
10.2.2010, 21:45
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 10.2.2010, 22:30)  Делить котлы по этажам я бы не стал. Я наверно ставил бы два навесных котла в каскад. Для ТП в самом магазине коллекторный ящик с регулятором температуры и насосом. Раз уж 1 этаж коллектор, я бы всё здание делал бы коллекторное подключение. Это будет 1 или 2 стояка. Вы ничего не указали по нагрузкам на вентиляцию - это настораживает что-то да, с вентиляцией... вообще, это предварительный проект, пусть пока без вентиляции будет
|
|
|
|
|
10.2.2010, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Для ТП в самом магазине коллекторный ящик с регулятором температуры и насосомСмесительный узел с насосом - на гребенке в ИТП, а коллекторный ящик - в магазин. Зачем насос в магазине, продадут еще А на вентиляцию лучше изначально мощность заложить, а то потом как всегда... поздно будет... Я бы в подвал напольник поставил и сделал нормальную гребенку с раздачей на все потребители, на ТП - смесительный контур, на все остальное - прямые (1,2,3й этажы, вентиляция). Схему коллекторную - как вариант, если стяжка будет. Одна проблема - дымоход!
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
11.2.2010, 17:43
|
Guest Forum

|
в общем, бойлер в подвале - не вариант. и если с системой по этажам более менее понятно, то что с подвалом-то делать, как отапливать? тоже радиаторы ставить?
|
|
|
|
|
11.2.2010, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
в общем, бойлер в подвале - не вариант.
Бойлер - не кател, вы чем отапливать собираетесь? Я бы в цоколе радиаторы поставил, по расчетной необходимости.
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
11.2.2010, 19:42
|
Guest Forum

|
радиаторы или регистры, но мне не нравится, как вся система выглядеть будет. в подвале предполагается склад...
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
14.2.2010, 20:43
|
Guest Forum

|
скажите пожалуйста, я могу такой длины два кольца сделать или все же по стоякам на два этажа лучше?
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
15.2.2010, 22:05
|
Guest Forum

|
тот же вопрос. файл другой
|
|
|
|
|
  |