Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Схема ИТП
Роман99
сообщение 18.2.2010, 18:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Всем доброго времени суток! Хочу разобрать с вами одну схему ИТП. Общая нагрузка 407 кВт, вентиляция 150, ГВС 186, отопление 73. Параметры по ТУ: 150/70 (для расчета 130/70), Р1=7,7-9,5 атм, Р2=1,8-3,6 атм
Проблема заключается в большом перепаде давления. Для стабильной работы БТП нужно на подаче иметь 4,8-6,6атм. Тоесть на подаче ставим либо шайбу 8,3мм (на схеме позиция 12), либо регулятор перепада. Конечно лучше и практичнее регулятор, но в данной схеме их уже 2 без которых на мой взгляд не обойтись. Один на системе вентиляции, второй на обратке в составе БТП (который будет срезать лишний напор при максимальном давлении в подаче чтобы уложиться в ТУ). Прошу в целом оценить схему и разобрать момент с расстановкой регуляторов давления. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Копия_ТМ_Model.pdf ( 93,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 401
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 62)
ime
сообщение 18.2.2010, 19:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



обязательно ли два насоса на Т4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.2.2010, 19:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Роман99 @ 18.2.2010, 17:14) *
Для стабильной работы БТП нужно на подаче иметь 4,8-6,6атм. Тоесть на подаче ставим либо шайбу 8,3мм (на схеме позиция 12), либо регулятор перепада. Конечно лучше и практичнее регулятор, но в данной схеме их уже 2 без которых на мой взгляд не обойтись. Один на системе вентиляции, второй на обратке в составе БТП (который будет срезать лишний напор при максимальном давлении в подаче чтобы уложиться в ТУ). Прошу в целом оценить схему и разобрать момент с расстановкой регуляторов давления. Заранее спасибо.

Шайба может быть только как ограничитель максимума расхода, а не сброса давления
Перепад оценивается через сумму падений давления в первичном контуре и напрямую зависит от перепада на ТО и регулирующем клапане. На ТО максимум 20 кПа. На клапане чем больше перепад, тем круче наклон характеристики и тем сложнее контроллеру вывести клапан на рабочую точку. Поэтому на клапане в независимых системах падение давления выбирается от 60 до 120 кПа. Вот и считайте диапазон вашего регулятора перепада.
Регулятор перепада может быть и один на вводе, общий для всех систем.
На ХВ должен быть обратный клапан и только после него предохранительный. В вашей схеме предохранительный работать никогда не будет - расширившаяся вода выдавится в водопроводную сеть......
Не понял что за клапан на заполнение-пополнение системы отопления. Если это обычный автоматический клапан, то датчик давления встроенный и никакого импульса не требуется. К тому же он односторонней проводимости и после него обратного клапана тоже ненадо....
Вам надо бы почитать хотя бы Пыркова, отпали бы вопросы

Сообщение отредактировал jota - 18.2.2010, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.2.2010, 19:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ime @ 18.2.2010, 18:01) *
обязательно ли два насоса на Т4.

Российская мода.....денег дофига
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 18.2.2010, 19:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Так у вас по схеме регулятор перепада который в составе БТП регулирует перепад на 2а потребителя (ГВС и РО). А второй регулирует на вентиляцию. Зачем еще нужна позиция 12?
При зависимой схеме подключения ИТП от сетей шайбы ставит не желательно, давления в сетях не постоянны. Когда тепло - 5/3Бар, стало холоднее 8/4Бар (не догма, для премера). При установке шайбы на определенные параметры, можно "пролететь" при их изменении (недополучить, либо наоборот получить лишний теплоноситель).
По поводу теплообменника, который работает на ГВС, я бы его сделал с перемычкой и циркуляционным насосом. 2х ходовый при эксплуатации закроется на 100 процентов (подача от сети 130С, нагрев на ГВС 65С), и теплоноситель в теплообменнике просто встанет. Перемычка с насосом обеспечит его циркуляцию и подмес в подачу. Получится эфективный теплосъем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 18.2.2010, 20:15
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(jota @ 18.2.2010, 20:09) *
Не понял что за клапан на заполнение-пополнение системы отопления. Если это обычный автоматический клапан, то датчик давления встроенный и никакого импульса не требуется. К тому же он односторонней проводимости и после него обратного клапана тоже ненадо....

Может быть автор темы подразумевал связку: соленоидный клапан+прессостат?

Сообщение отредактировал Gemini - 18.2.2010, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.2.2010, 22:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854




Еще и подключение трубок на регуляторах перепада - неправильное. Один из дублирующих насосов используйте в резерв на складе(как допускается по СП), а вторая труба будет служить байпасом для случаев их замены. Давление на линии рециркуляции не будет определяющим в системе (до теплообменника), поэтому использование насосов с эл регулированием по датчику давления - необоснованная роскошь. Поддерживаю необходимость обратного клапана на ВК и не стал бы отказываться от его применения на подпитке - пусть дублирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.2.2010, 23:33
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Что-то подобное с шайбой предлагал, выдали замечания убрать шайбу, за УУТЭ на подаче поставить РД после себя + по рег перепада(РП) на вентиляцию и ГВС с Отоплением. Например в питере ТГК-1 вечно требует грязевик на вводе и они же требуют РП на каждого потребителя в отдельности, они же еще трясут на циркуляцию ограничитель температуры.
На схеме давление стоит указать, у вас часом на РП на вентиляцию кавитации нет?))
При независимом обычно 150/75
На вводе до задвижек манометры + перенести два спускника до задвижек выполнить их фланцевыми
первичный контур Т1/Т2
на схемах данфоса на подпитке обычно соленоид EV220B с пресостатом KPI35, обратный клапан перед вторым запорным на Т94 а не после.
Данфос чёт стал лечить постоянно этими схемами с РП на обратке, тепловики заставляют переделывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.2.2010, 7:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(jota @ 18.2.2010, 19:09) *
1.Шайба может быть только как ограничитель максимума расхода, а не сброса давления

2.На ТО максимум 20 кПа. На клапане чем больше перепад, тем круче наклон характеристики и тем сложнее контроллеру вывести клапан на рабочую точку.

3. Регулятор перепада может быть и один на вводе, общий для всех систем.

По п.1 где такое нормируется? Думаю, что это выдумка.
По п. 2 чем меньше DP при том же расходе, тем боле размеры ТО и он дороже.
По п. 3 по примениею РП есть ограничения по допустимому не нем перепаду давления. Книжка Пыркова имеет много пенок, поэтом ее надо читать с пониманием и осторожностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 19.2.2010, 8:20
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Автор, обратите внимание еще на один момент:
Регулятор перепада давления, который предусмотрен в контуре вентиляции установлен не верно. Т.к. он у Вас стоит на подаче, то при ваших параметрах теплоносителя монтироваться он должен только на горизонтальном трубопроводе, регулирующим блоком вниз. Вертикальная установка допускается для температуры среды до 120* Да и про проверку на кавитацию уже говорилось.
И потом, на мой взгляд, на гребенке вентиляции нет смысла ставить термометры на подаче на каждом ответвлении, достаточно одного общего, а на обратке, да, действительно, они необходимы на каждом ответвлении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.2.2010, 8:25
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Gemini @ 19.2.2010, 8:20) *
Автор, обратите внимание еще на один момент:
Регулятор перепада давления, который предусмотрен в контуре вентиляции установлен не верно. Т.к. он у Вас стоит на подаче, то при ваших параметрах теплоносителя монтироваться он должен только на горизонтальном трубопроводе, регулирующим блоком вниз. Вертикальная установка допускается для температуры среды до 120* Да и про проверку на кавитацию уже говорилось.

Это ж принципиальная схема, слесаро-монтажоре всяко не дадут так установить.
Цитата(Gemini @ 19.2.2010, 8:20) *
И потом, на мой взгляд, на гребенке вентиляции нет смысла ставить термометры на подаче на каждом ответвлении, достаточно одного общего, а на обратке, да, действительно, они необходимы на каждом ответвлении

Установками управляет автоматика, я бы вообще не стал городить туда термометры, один накладной датчик защиты от размораживания, если вообще есть такой риск.

Сообщение отредактировал HeatServ - 19.2.2010, 8:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 19.2.2010, 8:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 9:25) *
Это ж принципиальная схема, слесаро-монтажоре всяко не дадут так установить.


устанавливают бывает точно так как на принципиальной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 19.2.2010, 8:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Цитата(jota @ 18.2.2010, 19:09) *
Регулятор перепада может быть и один на вводе, общий для всех систем.

И что будет с этим регулятором когда калориферы системы вентиляции будут на летнее время отключены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 19.2.2010, 8:41
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 8:25) *
Это ж принципиальная схема, слесаро-монтажоре всяко не дадут так установить.

Во-первых, проектировщик должен понимать что и как монтируется, и рисовать правильно, и потом не факт, что монтажники будут грамотные. К тому же, когда начинаешь прорисовывать планы и разрезы ИТП, то не всегда можно разместить то, то нарисовано на принципиальной схеме)))
Цитата
Установками управляет автоматика, я бы вообще не стал городить туда термометры, один накладной датчик защиты от размораживания, если вообще есть таеой риск.

Автоматика приточек, в том числе защита от замораживания, это другая песня smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 19.2.2010, 8:52
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(Wizlock @ 19.2.2010, 8:32) *
И что будет с этим регулятором когда калориферы системы вентиляции будут на летнее время отключены?

Не совсем поняла Вашу мысль, контур вентиляции будет отключен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.2.2010, 8:52
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Gemini @ 19.2.2010, 8:41) *
Во-первых, проектировщик должен понимать что и как монтируется, и рисовать правильно, и потом не факт, что монтажники будут грамотные. К тому же, когда начинаешь прорисовывать планы и разрезы ИТП, то не всегда можно разместить то, то нарисовано на принципиальной схеме)))

Да я думаю, что понимает автор все эти мелочи, а регулятор пружиной вниз перекинуть не проблема, хотя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 19.2.2010, 9:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Цитата(Gemini @ 19.2.2010, 8:52) *
Не совсем поняла Вашу мысль, контур вентиляции будет отключен


Я имею ввиду что будет с авторитетом при отключенном контуре вентиляции, если клапан будет общий? Это скорее риторический вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.2.2010, 9:38
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Wizlock @ 19.2.2010, 9:31) *
Я имею ввиду что будет с авторитетом при отключенном контуре вентиляции, если клапан будет общий? Это скорее риторический вопрос.

Да не риторический, считать надо, хотя бы в программе покрутить циферки.

Сообщение отредактировал HeatServ - 19.2.2010, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.2.2010, 9:41
Сообщение #19


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Wizlock @ 19.2.2010, 8:32) *
И что будет с этим регулятором когда калориферы системы вентиляции будут на летнее время отключены?

Тоже что и когда отопление вырубят - давление должны дать на лето ниже, если нет то он будет переразмерен и думаю хоть пружинка с мембраной и подойдет, а вот сможет ли она поймать нужное положение штока в столь малом диапазоне хода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 19.2.2010, 11:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Всем спасибо за коментарии!!
- перепадник на вентиляции однозначно будет установлен правильно, штоком вниз, это есть на разрезе
- ставить раздельные перепадники на вентиляцию и отопление с ГВС намного практичней из-за разных режимов работы, на всех семинарах об этом только и говорят
- по поводу предохранительного клапана на Т4 соглачен
- Пыркова читал!
- то что термометры на гребенке подачи вентиляции лишние тожно можно согласиться
Но главный вопрос все еще остается не решенным. Судя по перепадам давления на подаче и обратке (по ТУ) никак не получится без дублирования перепадников на Т1 и Т2. Если поставить только на Т1 и сбить давление на подаче до 5 атм (для стабильной работы БТП), то после всех потерь на арматуре, клапанах и ТО давление в обратке останеться больше верхнего предела в 3.6 атм по ТУ. По этому надо систему дополнить еще одним перепадником на обратке или поставить шайбу на Т1, но на мой взгляд это уже архаизм и вероятность заморозить объект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.2.2010, 11:36
Сообщение #21


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А вы не дублируйте, а поставьте РД после себя на вводе после КУУТЭ и по РП на каждого потребителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2010, 11:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата
Цитата(jota @ 18.2.2010, 19:09)
1.Шайба может быть только как ограничитель максимума расхода, а не сброса давления
2.На ТО максимум 20 кПа. На клапане чем больше перепад, тем круче наклон характеристики и тем сложнее контроллеру вывести клапан на рабочую точку.
3. Регулятор перепада может быть и один на вводе, общий для всех систем.

Цитата(KGP1 @ 19.2.2010, 6:58) *
По п.1 где такое нормируется? Думаю, что это выдумка.
По п. 2 чем меньше DP при том же расходе, тем боле размеры ТО и он дороже.
По п. 3 по примениею РП есть ограничения по допустимому не нем перепаду давления. Книжка Пыркова имеет много пенок, поэтом ее надо читать с пониманием и осторожностью.

Это здравый смысл.
1.Вы привыкли к элеваторам с постоянным расходом, где шайбы в самом деле служат как редукторы - поэтому этот смысл до Вас не доходит.....
2. Пальцем в одно место! Ознакомьтесь с Тех.характеристиками и условиями эксплоатации ТО- перепад давления на ТО в контурах: Отопление 20/20 кПа, ГВ - 20/50 кПа
3. Я Пыркова не читал, мельком просмотрел. А Вы, если и читали (о чём сомневаюсь) - не поняли (хотя там на примитивном уровне изложено, чтоб понял любой)......
У меня все сведенья по новым технологиям ОВиК из оригиналов у Danfoss, T&A, Samson и т.д. и в периодике технических изданий задолго до того, как Пырков начал писать. И я постоянно их пополняю из мировых источников....и ещё получаю подписку техинформации IMI Internationale
Это моя последняя реакция на Ваши нападки с поучениями и демагогией, за которой ничего нет кроме необоснованных амбиций.
Более я Ваши посты не читаю.......

Сообщение отредактировал jota - 19.2.2010, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fynjy
сообщение 19.2.2010, 12:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.1.2008
Из: Питер
Пользователь №: 14311



Цитата(jota )
1.Шайба может быть только как ограничитель максимума расхода, а не сброса давления

Напор то на ней все равно потеряется, местное сопротивление, как никак. Как по мне имеет смысл её поставить на вводе за УУТЭ. И расчитать на перепад метров 10, она облегчит работу РП потребителей. Другое дело, что товарищи из Данфоса запугали наши ТСО (ТГК-1 в особенности) своими РП до такой степени, что шайбы в проекте они категорически не хотят видеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2010, 12:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Fynjy @ 19.2.2010, 11:07) *
Напор то на ней все равно потеряется, местное сопротивление, как никак.

В системе с качественным регулированием перепад давления на шайбе будет переменный и зависит от протока. Чем меньше проток (прикрыты клапаны) тем меньше падает давление на диафрагме. Если проток станет равным "0" - dP на шайбе тоже будет равно "0" - за ней будет то же давление что и на вводе. Шайба в случае качественного регулирования системы отопления (т.е. независимое или с регулируемым подмесом) может выполнить только одну функцию: при полностью открытых регулировочных клапанах ограничить максимум протока. ВСЁ!!!
Данфосс вас не запугивает, а пытается объяснить....... то что не хотите понять и злитесь от того, это не Данфосса проблема, а ваша.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 19.2.2010, 12:58
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



вообщем из всего вышесказанного на мой взгляд самое разумное решение поставить регулятор после себя на подаче, после ответвления на вентиляцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fynjy
сообщение 19.2.2010, 13:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.1.2008
Из: Питер
Пользователь №: 14311



Цитата(jota @ 19.2.2010, 12:39) *
В системе с качественным регулированием перепад давления на шайбе будет переменный и зависит от протока. Чем меньше проток (прикрыты клапаны) тем меньше падает давление на диафрагме.

Это как? качественное регулирование подразумевает постоянный гидравлический режим в тепловых сетях, так что все там ок с постоянным напором и расходом, в теории. Реальность конечно диктует свои правила, тут и переменный напор и несоответствие заявленным графикам, с этим и борется автоматика.
Цитата(jota @ 19.2.2010, 12:39) *
Если проток станет равным "0" - dP на шайбе тоже будет равно "0" - за ней будет то же давление что и на вводе.

И ведь не поспоришь ) Но что это за ситуация такая? Разве что система при отсутствии в ней теплопотерь - сферический конь какой-то ) И не забывайте, что у нас получается качественно-количественное регулирование, в тс температура худо-бедно, но соответствует графику, все эти приблуды с регуляторами служат для коррекции т-ры теплоносителя и расход там не скачет в широком диапазоне.
Цитата(jota @ 19.2.2010, 12:39) *
Данфосс вас не запугивает, а пытается объяснить....... то что не хотите понять и злитесь от того, это не Данфосса проблема, а ваша.....

ИМХО, данфосс просто пытается продать побольше своей продукции, прикрываясь красивыми теориями. Все хорошо в меру wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2010, 13:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Fynjy @ 19.2.2010, 12:04) *
Это как? качественное регулирование подразумевает постоянный гидравлический режим в тепловых сетях, так что все там ок с постоянным напором и расходом, в теории. Реальность конечно диктует свои правила, тут и переменный напор и несоответствие заявленным графикам, с этим и борется автоматика.

Но что это за ситуация такая? Разве что система при отсутствии в ней теплопотерь - сферический конь какой-то ) И не забывайте, что у нас получается качественно-количественное регулирование, в тс температура худо-бедно, но соответствует графику, все эти приблуды с регуляторами служат для коррекции т-ры теплоносителя и расход там не скачет в широком диапазоне.

ИМХО, данфосс просто пытается продать побольше своей продукции, прикрываясь красивыми теориями. Все хорошо в меру wink.gif

Так, сначала.......
Мы рассматриваем не тепловые сети, а ИТП - согласны?
ИТП независимый или с смешивающим насосом. (не элеваторный, где постоянный дебит и коэф. смешения)
Качественное регулирование - имел ввиду, что температура в системе отопления регулируется клапаном (или на ТО, или изменение коэф смешения в системе с циркуляционным насосом) - напоминаю: тепловые сети с их погодным регулированием не рассматриваем, чтоб не запутаться....
Если на вводе ИТП ставим регулятор перепада давления, то изменения перепада давления в теплосетях нас уже не волнуют. Условие - dP в теплосетях должно быть выше чем необходимый нам перепад в ИТП - это одна из опорных точек гидравлического расчёта ИТП
В переходные периоды: весна, осень - наружная температура моментами выше установленной на автоматике для системы отопления. При этом управляющие клапана закрываются. Если была бы просто шайба, то на клапанах был бы полный dP теплосети. Не каждый клапан может закрыться при перепаде на нём более 4 бар....

Насчёт Данфосс........Всё-таки, поза пренебрежения к советам и рекомендациям компании, которая действительно профессионально занимается своим делом и постоянно ведёт научные разработки, больше похожа на дремучесть, чем на контрдоводы и предложения....

Сообщение отредактировал jota - 19.2.2010, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.2.2010, 14:02
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 19.2.2010, 13:46) *
В переходные периоды: весна, осень - наружная температура моментами выше установленной на автоматике для системы отопления. При этом управляющие клапана закрываются. Если была бы просто шайба, то на клапанах был бы полный dP теплосети. Не каждый клапан может закрыться при перепаде на нём более 4 бар....

Никогда ещё не видел условий для того, чтобы была неоходимость совсем закрыться регулирующему органу. Точнее видел, но это в момент выхода системы на ночной режим. Явление искусственно созданное и сознательное.

Сообщение отредактировал HeatServ - 19.2.2010, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 19.2.2010, 14:07
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Уважаемые, а теперь можно по теме, по поводу моего последнего предложения? Годится такой вариант, если нет то почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2010, 14:13
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 13:02) *
Никогда ещё не видел условий для того, чтобы была неоходимость совсем закрыться регулирующему органу. Точнее видел, но это в момент выхода системы на ночной режим. Явление искусственно созданное и сознательное.

Уставка автоматики, предположим, +10*С. Такая температура может быть несколько часов днём весной. Отопительный сезон ещё не закончен.....или осенью сезон уже начат......
Автоматика закрывает клапан на отопление и выключает циркуляционный насос. Так экономится тепло.
Повторяю - это для автоматических ИТП, а не для элеваторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 19.2.2010, 14:15
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



вообщем из всего вышесказанного на мой взгляд самое разумное решение поставить регулятор после себя на подаче, после ответвления на вентиляцию

вам перепад надо поддерживать. регулятор давления "после себя" не решает задачи поддержания определенного перепада, держит только после себя. настроив его на перепад в 1атм в переходные периоды (осень, весна) все будет ок, однако при повышении давления (и перепада м-у Т1 и Т2) во внешних сетях (зимний период) - перепад на вентиляционном контуре уменьшится, придется перенастаривать каждый раз регулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexrem
сообщение 19.2.2010, 14:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964



Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 21:02) *
Никогда ещё не видел условий для того, чтобы была неоходимость совсем закрыться регулирующему органу. Точнее видел, но это в момент выхода системы на ночной режим. Явление искусственно созданное и сознательное.

а днем при температуре нар + 8
что происходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.2.2010, 14:19
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(jota @ 19.2.2010, 11:46) *
Это здравый смысл.
1.Вы привыкли к элеваторам с постоянным расходом, где шайбы в самом деле служат как редукторы - поэтому этот смысл до Вас не доходит.....
2. Пальцем в одно место! Ознакомьтесь с Тех.характеристиками и условиями эксплоатации ТО- перепад давления на ТО в контурах: Отопление 20/20 кПа, ГВ - 20/50 кПа
3. Я Пыркова не читал, мельком просмотрел.
Более я Ваши посты не читаю.......

1. Еще раз позвольте совет посмотрите мой последний патент на изобретение. Там Вы не увидете элеваторов, а увидите цирк насосы и регуляторы. Регулирование теплопотребления производится РТ и расход ТФВ при этом остается постоянным.
2. Без коментариев. Учите матчасть!
3. Если не читал, то зачем советовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 19.2.2010, 14:23
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Цитата(Jester @ 19.2.2010, 14:15) *
вообщем из всего вышесказанного на мой взгляд самое разумное решение поставить регулятор после себя на подаче, после ответвления на вентиляцию

вам перепад надо поддерживать. регулятор давления "после себя" не решает задачи поддержания определенного перепада, держит только после себя. настроив его на перепад в 1атм в переходные периоды (осень, весна) все будет ок, однако при повышении давления (и перепада м-у Т1 и Т2) во внешних сетях (зимний период) - перепад на вентиляционном контуре уменьшится, придется перенастаривать каждый раз регулятор.


Перепад будет поддерживаться перепадником, который находится в составе БТП, а регулятор после себя будет просто сбивать давление до требуемого в БТП. В таком случае у нас получится аж 3 перепадника, для ИТП с такой маленькой нагрузкой это конечно через чур, но других вариантов я не вижу. А причем тут вентиляции я что то не понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.2.2010, 14:27
Сообщение #35


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Jester @ 19.2.2010, 14:15) *
однако при повышении давления (и перепада м-у Т1 и Т2) во внешних сетях (зимний период) - перепад на вентиляционном контуре уменьшится, придется перенастаривать каждый раз регулятор.

Зачем? РД после себя предполагалось ставить из-за кавитации на РП дабы их не дублировать. В данном случае РД после себя та же шайба, но динамичная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 19.2.2010, 14:31
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Подумал, что хотите регулятор "после себя" поставить на ответвление вентиляции, заместо перепадника. Недопонял rolleyes.gif
Если регулятор после узла учета, то ест смысл.
В зимний период убирает излишнее давление, а далее по контурам поддерживаете необходимый перепад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexrem
сообщение 19.2.2010, 14:31
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964



Цитата(jota @ 19.2.2010, 21:13) *
Уставка автоматики, предположим, +10*С. Такая температура может быть несколько часов днём весной. Отопительный сезон ещё не закончен.....или осенью сезон уже начат......
Автоматика закрывает клапан на отопление и выключает циркуляционный насос. Так экономится тепло.
Повторяю - это для автоматических ИТП, а не для элеваторов.

что значит выключает цирк насос ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.2.2010, 14:36
Сообщение #38


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 19.2.2010, 14:13) *
Уставка автоматики, предположим, +10*С. Такая температура может быть несколько часов днём весной. Отопительный сезон ещё не закончен.....или осенью сезон уже начат......
Автоматика закрывает клапан на отопление и выключает циркуляционный насос. Так экономится тепло.
Повторяю - это для автоматических ИТП, а не для элеваторов.

При таких наружных температурах параметры в теплосети тоже снижены очень здорово и фактически нет разницы закрыт регулятор полностью или чуть-чуть пропускает, экономии тут - ноль, разве что действительно экономить на насосе, но это смешно. Может быть это оправдано в Ваших условиях, где хоть убейся, но 20 градусов в квартире обеспечь, иначе гаагский трибунал.
Я ни слова не говорил о элеваторах в этой теме, откуда они у Вашем посте?

Цитата(alexrem @ 19.2.2010, 14:17) *
а днем при температуре нар + 8
что происходит?

Деревья распускаются, трава пробивается. Весной. Осенью листья жёлтые над городом кружатся, трава жухнет. Регуляторы прикрываются и весной и осенью.

Цитата(alexrem @ 19.2.2010, 14:31) *
что значит выключает цирк насос ?

Если теплоснабжение остановлено, то зачем он по большому счёту? Это в системах с аллюминиевыми радиаторами необходимо периодически включать его (функция контроллера) чтобы водород не копился.

Если вдруг при +10 градусах наружных закроются все регуляторы... то мы окажемся в г. Владимир Владимирской области, впрочем где-то это уже было smile.gif


Сообщение отредактировал HeatServ - 19.2.2010, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexrem
сообщение 19.2.2010, 14:44
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964





Деревья распускаются, трава пробивается. Весной. Осенью листья жёлтые над городом кружатся, трава жухнет. Регуляторы прикрываются и весной и осенью.


Если теплоснабжение остановлено, то зачем он по большому счёту? Это в системах с аллюминиевыми радиаторами необходимо периодически включать его (функция контроллера) чтобы водород не копился.
[/quote]
согласен если это апрель или май но сегодня еще февраль,
С наступающим!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.2.2010, 14:45
Сообщение #40


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexrem @ 19.2.2010, 14:44) *
С наступающим!!!

И Вас! Да, зима лютует, у нас -32.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2010, 14:48
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 13:32) *
При таких наружных температурах параметры в теплосети тоже снижены очень здорово и фактически нет разницы закрыт регулятор полностью или чуть-чуть пропускает, экономии тут - ноль, разве что действительно экономить на насосе, но это смешно.

Параметры теплосети в таких условиях как для подготовки ГВ, т.е. 65-67/30*С. Теперь, если по сигналу датчика наружной температуры контроллер даёт сигнал на закрытие клапана, а регулятора перепада давления нет, то весь перепад давления теплосетей на этом клапане. Он просто может не закрыться......и идёт перегрев в системе отопления.....
И ещё, зачем нужен регулятор перепада - стабильный перепад давления это стабильный приоритет клапана и линейная характеристика управления. В случае с шайбой на линейную характеристику клапана наложите квадратичную характеристику шайбы и характеристику теплосетей, тоже квадратичную по пропуску..... В результате при 3 позиционной регулировке, автоматика долго будет выводить клапан на рабочую точку. Т.е. шток будет проскакивать, возвращаться.... опять проскакивать и т.д. Есть ИТП где привод работает почти постоянно то закрывая, то открывая.....
Температура в системе отопления долго будет нестабильная и т.д. .....из этого можно делать много выводов....в том числе и по экономии тепла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexrem
сообщение 19.2.2010, 14:56
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964



Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 21:45) *
И Вас! Да, зима лютует, у нас -32.

Все зависи от температуры у нас сегодня:
ночью -8
днем + до 8
и как система топим-нетопим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.2.2010, 15:06
Сообщение #43


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 19.2.2010, 14:48) *
Параметры теплосети в таких условиях как для подготовки ГВ, т.е. 65-67/30*С. Теперь, если по сигналу датчика наружной температуры контроллер даёт сигнал на закрытие клапана, а регулятора перепада давления нет, то весь перепад давления теплосетей на этом клапане. Он просто может не закрыться......и идёт перегрев в системе отопления.....
И ещё, зачем нужен регулятор перепада - стабильный перепад давления это стабильный приоритет клапана и линейная характеристика управления.

Ну если канитель вся из-за того, что клапан всё-таки обязан полностью закрыться, то допустим он закроется, но регуляторы перепада не запорная арматура - всё равно со временем разность перепадов на клапане будет равна разности давлений между подачей и обраткой. Уж совсем намертво запирающих регуляторов перепада нет. Да и при температурах в районе +10 у нас уже теплоснабжение отключено как правило.
Вообще это наверное целая теория - алгоритмы работы ЦСТ в таких режимах.
Цитата(jota @ 19.2.2010, 14:48) *
Температура в системе отопления долго будет нестабильная и т.д.

Не, такого нет, тепловая инерция здания загасит эти колебания. Да и сейчас в контроллерах ПИД реализован так, что в автоколебания загнать контроллер - постараться надо.

Цитата(alexrem @ 19.2.2010, 14:56) *
Все зависи от температуры у нас сегодня:
ночью -8
днем + до 8
и как система топим-нетопим?

Топим конечно, среднесуточная-то ноль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexrem
сообщение 19.2.2010, 15:11
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964



Цитата(jota @ 19.2.2010, 21:48) *
Параметры теплосети в таких условиях как для подготовки ГВ, т.е. 65-67/30*С. Теперь, если по сигналу датчика наружной температуры контроллер даёт сигнал на закрытие клапана, а регулятора перепада давления нет, то весь перепад давления теплосетей на этом клапане. Он просто может не закрыться......и идёт перегрев в системе отопления.....
И ещё, зачем нужен регулятор перепада - стабильный перепад давления это стабильный приоритет клапана и линейная характеристика управления. В случае с шайбой на линейную характеристику клапана наложите квадратичную характеристику шайбы и характеристику теплосетей, тоже квадратичную по пропуску..... В результате при 3 позиционной регулировке, автоматика долго будет выводить клапан на рабочую точку. Т.е. шток будет проскакивать, возвращаться.... опять проскакивать и т.д. Есть ИТП где привод работает почти постоянно то закрывая, то открывая.....
Температура в системе отопления долго будет нестабильная и т.д. .....из этого можно делать много выводов....в том числе и по экономии тепла

что значит "а регулятор перепада нет"?
он просто держит постоянный перепад давления не важно от температуры.

Сообщение отредактировал alexrem - 19.2.2010, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.2.2010, 15:17
Сообщение #45


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexrem @ 19.2.2010, 15:11) *
что значит "а регулятор перепада нет"?

там "регулятора перепада давления нет" (нет кого-чего) всё прально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexrem
сообщение 19.2.2010, 15:29
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964



Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 22:17) *
там "регулятора перепада давления нет" (нет кого-чего) всё прально.

вообщето есть стои на обратке, возможно нужен подпор??? на независимой схеме???итам ли ???

Сообщение отредактировал alexrem - 19.2.2010, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fynjy
сообщение 19.2.2010, 15:43
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.1.2008
Из: Питер
Пользователь №: 14311



jota, я не оспариваю полезность применения РП, не призываю от них отказатся, так что зря Вы меня в дремучести обвиняете ) Попробую еще разок пояснить свою позицию. При ЛЮБЫХ схемах присоединения потребителей дросселирующая шайба будет служить для снижения давления в том числе. И именно при качественном регулировании в ТС перепад на ней предсказуемый. Её применение я считаю абсолютно оправданным при перепадах давления на абонентском вводе, которые не позволяют работать перепаднику в безкавитационном режиме. С этим же кстати согласился представитель Данфосса, когда я был на семинаре. РП позволяет нам держать постоянным перепад давления, делая работу внутренних систем более устойчивой, но держать на клапане завышенный перепад не есть хорошо, это можно с одной стороны решить установкой РД после себя на подающем или обратном трубопроводе, в зависимости от ситуации, да только зачем? Если у нас уже есть РП который будет держать нам перепад. Гораздо дешевле и проще поставить шайбу и радоваться жизни ) Я собственно вот о чем говорил. Единственное, несколько непредсказуемый результат по давлению в обратке в переходные периоды и при нештатных параметрах в ТС... Но тут уж претензии к ТСО, что дает, то и получает )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2010, 15:58
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Fynjy @ 19.2.2010, 14:43) *
При ЛЮБЫХ схемах присоединения потребителей дросселирующая шайба будет служить для снижения давления в том числе. Гораздо дешевле и проще поставить шайбу и радоваться жизни )

Ув. Fynjy
Я скорее практик, чем теоретик.
Почти всё, о чём я пишу я прощупал в натуре.
Шайба - это местное сопротивление и всё! Вы уясните себе разницу в понятиях сопротивление и падение давления. Падение давления на шайбе подчиняется квадратичной функции от протока. Если проток малый, то и падение давления на шайбе очень малое и никакой защиты от кавитации нет. Поэтому кавитация на клапане бывает только в зоне закрытия и никогда на открытом.....
А представители Данфосс часто соглашаются .....иногда недостаточно сами подготовлены....иногда не хотят спорить...- их немного, а вас вон скоко... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fynjy
сообщение 19.2.2010, 16:19
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.1.2008
Из: Питер
Пользователь №: 14311



Мир, дружба, жвачка ) Я понял, о чем вы говорите, и мне оч интересно, насколько это критично в реальных условиях - с учетом тепловой инерции здания итд итп? Хорошо конечно, когда есть возможость самому посмотреть систему в работе, всегда при первой же возможности выбираюсь на спроектированный объект )
Кстати, только недавно был в ИТП, схема открытая, насос на перемычке, на вводе РД после себя, РП. Двухходовик постоянно в движении, да еще и свистел в крайнем положении - то, о чем говорили выше,- диагноз поставлен верно, неправильная настройка РП, поправили, теперь идиллия smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.2.2010, 21:09
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Относительно исполнения схем. Я наверное тоже как-то не так понимаю п.3.2.1. ГОСТ 21.602-79 "Схемы систем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабе 1:100 или 1:200, узлы схем — в масштабе 1:10, 1:20 или 1:50. При небольших зданиях для схем систем принимают масштаб 1:50." И почему-то тоже считаю - ориентацию элементов нужно уточнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.2.2010, 21:55
Сообщение #51


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(испытатель @ 19.2.2010, 21:09) *
ГОСТ 21.602-79 И почему-то тоже считаю - ориентацию элементов нужно уточнять.

Гостец то устарел, но не суть))
Откройте 606-ой гостец читните про тепловые схемы - оно ближе будет.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.2.2010, 12:15
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Извиняюсь - а этот ГОСТ 21.602-2003? "6.2.1 Схемы систем и узлы (выносные элементы) схем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабах по 4.14. При небольших зданиях для схем систем принимают масштаб 1:50." Все-таки использование ГОСТ 21.606-95, по моему, в данном случае не совсем корректно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 24.2.2010, 9:40
Сообщение #53





Guest Forum






А почему у вас теплообменников по 1 штуке на отопление? по требованиям надо, что бы при выходе одного из строя, другие смогли восполнить нагрузку тепловую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 24.2.2010, 23:57
Сообщение #54


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Продолжим с бубном блуждать в трёх соснах
Прикрепленный файл  ИТП_схема_Model.jpg ( 411,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83

Прикрепленный файл  ИТП_схема.dwg ( 105,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58

Имеется замечание предусмотреть РП на всех потребителей, мозга не хватает чтоб решить эту задачу
проблемы с РП на ГВС и отопление не получается поставить 2.
когда ставишь на ГВС больше 5 метров не убрать из-за кавитации и когда ставишь на отопление, если ставить на обратку всё зашибись метра 25 убрать можно и сразу выйти на давление в обратку ТС, но тогда полный крантец наступает клапану ГВС. Конечно есть вариант РП отопления поставить в подачу на небольшой перепад, но появится высокая обратка, а в эту схему лепить ещё один в обратку на выход что-то уж больно жирно имхо.
Ещё вопрос стр. 25 табл.1 Справочник Вакуловича этож то самое давление насыщения? Что-то я как не подставляю его в расчет кавитации у меня вечно получается, что на температуре 150 в подаче РП ставить просто беспонта т.к. давления хочется скинуть побольше а никак - кипит? Или я что не так понимаю в этой таблице аль не то беру?
P.S. Извиняюсь как-то по левому рисунок вставился((( мучайтесь у меня не получилось)

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 24.2.2010, 23:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.2.2010, 13:05
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



вот такой вопрос (при этом желательно на схему смотреть):
в случае когда в теплосети температура будет выше чем нужно в данный момент, кран после теплообменника прикроется и теплоноситель отправится в ГВС, кран на ГВС из подачи тоже закроется, значит в ГВС пойдет из обратки после теплообменника, где потребление тепла невелико, а значит и температура после теплообменника высокая, общий кран ГВС тоже прикроется, что может привести к перебоям с водой, так ли это?
и еще. по схеме Тобр 75, Тгвс -65, как ее получить?

Сообщение отредактировал vovan08 - 26.2.2010, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.2.2010, 19:31
Сообщение #56


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



1. В теории так, но по ТУ открытый водоразбор ГВС да и ТС по графику работают.
2. Никак ТСО сама даёт такие параметры и способ присоединения потребителей. (рис. 9 СП 41-101)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 26.2.2010, 21:37
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



может цирк насос на ГВС установить. он точно протянет нужное кол-во воды куда надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.2.2010, 12:59
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ivan-l-ing @ 24.2.2010, 23:57) *
Продолжим с бубном блуждать в трёх соснах
Прикрепленный файл  ИТП_схема_Model.jpg ( 411,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83

Прикрепленный файл  ИТП_схема.dwg ( 105,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58

Имеется замечание предусмотреть РП на всех потребителей, мозга не хватает чтоб решить эту задачу
проблемы с РП на ГВС и отопление не получается поставить 2.
когда ставишь на ГВС больше 5 метров не убрать из-за кавитации и когда ставишь на отопление, если ставить на обратку всё зашибись метра 25 убрать можно и сразу выйти на давление в обратку ТС, но тогда полный крантец наступает клапану ГВС. Конечно есть вариант РП отопления поставить в подачу на небольшой перепад, но появится высокая обратка, а в эту схему лепить ещё один в обратку на выход что-то уж больно жирно имхо.
Ещё вопрос стр. 25 табл.1 Справочник Вакуловича этож то самое давление насыщения? Что-то я как не подставляю его в расчет кавитации у меня вечно получается, что на температуре 150 в подаче РП ставить просто беспонта т.к. давления хочется скинуть побольше а никак - кипит? Или я что не так понимаю в этой таблице аль не то беру?
P.S. Извиняюсь как-то по левому рисунок вставился((( мучайтесь у меня не получилось)


На мой взгляд, вся эта лапнина - типичные проблемы из-за тупого копирования западной идеи перехода на количественное регулирование в СЦТ, а именно переход от постоянного на переменный расход ТФВ. Только отсюда сложности гиравлической увязки отдельных элементов и всей системы. Авторы и пропогандисты идеи переменных расходов, предлагающих те или иные "новые схемы" ИТП, намеренно дальше ИТП ничего не видят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 27.2.2010, 14:42
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



вот я думаю, что количественное регулирование для ГВС никак не годится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.2.2010, 18:30
Сообщение #60


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А в тсо то не знают что сие и дают открытые водоразборы гвс в ту
vovan08 helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.2.2010, 22:04
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Еще один маленький вопрос, если Тип контроллера и карты - Danfoss, тогда уточните. По-моему описка, извините.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.3.2010, 8:00
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ivan-l-ing @ 27.2.2010, 18:30) *
А в тсо то не знают что сие и дают открытые водоразборы гвс в ту
vovan08 helpsmilie.gif

ТСО эти проблемы пофигу. Затраты несет потребитель. Да и в любое время можно сказать стоп, полный назад! когда начнет разваливаться СЦТ по причине колич регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 2.3.2010, 15:34
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(ivan-l-ing @ 27.2.2010, 20:30) *
А в тсо то не знают что сие и дают открытые водоразборы гвс в ту

в тсо вам и схемы что ли рисуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 2:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных