> Задвижка на самотечном трубопроводе перед КНС, нужна ли задвижка на самотечном трубопроводе
vod30
сообщение 18.3.2010, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Проектируется наружная сеть с перекачивающими КНС.
Нужно ли устраивать отдельный колодец между последним колодцем самотека Ду 300 и КНС для установки отсекающей (ремонтной) задвижки. И нужна ли вообще данная задвижка?
В СНиПе к сожалению ничего не нашел.
Представитель заказчика настаивает на данном колодце с арматурой.
Я же считаю что на самотеке не нужна эта отсекающая задвижка.
Ориентировочную схему прилагаю

Сообщение отредактировал vod30 - 18.3.2010, 12:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Чертеж2.dwg ( 227,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 613
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 91)
Dima_UA
сообщение 18.3.2010, 12:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну как не нужно....?
а отключать КНС как будете?
и СНиП прочтите еще раз внемательно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.3.2010, 12:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Вам жалко? Пусть будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 18.3.2010, 12:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Вот, подайте мне этого проектировщика на блюде!!! Сколько мучений я терпел из-за тебе подобного на эксплуатации, даже словами не передать, любой ремонт - головная боль, слесаря по пояс в воде, постоянно воду чемо-то откачиваешь, и это всё в два часа ночи, когда приток поменьше. В СНиПе не нашёл, ладно, а как можно было придти к выводу, что задвижка не нужна?

Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 18.3.2010, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2010, 12:47
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 18.3.2010, 12:34) *
ну как не нужно....?
а отключать КНС как будете?
и СНиП прочтите еще раз внемательно!

На сколько я помню, там ещё и аварийный резервуар/сброс положен на период ремонта..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.3.2010, 12:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата
слесаря по пояс в воде, постоянно воду чемо-то откачиваешь

Вода ето хорошо....!а если дер... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 18.3.2010, 13:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(Dima_UA @ 18.3.2010, 12:49) *
Вода ето хорошо....!а если дер... laugh.gif

Да, общесплавная канализация, в сухое время, только мы её водой называли потому как в реале на КНС-ках его самого и не увидишь, да и запаха особо нет, вода и вода, не прозрачная конечно, но вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 18.3.2010, 13:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Ремонт производить чего?
Если насосов - так они на монорельсе поднимаются на поверхность.
Во вторых их два один рабочий другой резервный.
а вот насчет скида аварийного трубопровода за это спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 18.3.2010, 14:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 13:55) *
Ремонт производить чего?
Если насосов - так они на монорельсе поднимаются на поверхность.
Во вторых их два один рабочий другой резервный.
а вот насчет скида аварийного трубопровода за это спасибо!

Да уж, Вас бы на эксплуатацию на годик, чтобы мысли про "ремонт чего" вышибить раз и навсегда, про аварийный резервуар в нормативке не читал и в реале не видел, вообще о таком решении в первый раз слышу.
Порассуждаю на счёт аварийного резервуара:
1. Располагаем две ёмкости приличного объема рядом друг с другом, одна по-делу, другая "а вдруг"
2. На практике ёмкости трубопроводов всегда хватает чтобы накопить необходимый объём
3. А разве возможно держать резервуар, подключенный к сети сухим, нет не возможно, даже при наличии задвижки, туда ещё и насосы ставить придётся, чтобы периодически его в КНС-ку опорожнять
Вывод: это может быть какой-то очень частный случай на производстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.3.2010, 14:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 13:55) *
Ремонт производить чего?
Если насосов - так они на монорельсе поднимаются на поверхность.

Механизмы подъема заклинит. Оба. Насосы сгорят.
Почему вы таки против?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 18.3.2010, 14:49
Сообщение #11


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 12:59) *
Нужно ли устраивать отдельный колодец между последним колодцем самотека Ду 300 и КНС для установки отсекающей (ремонтной) задвижки. И нужна ли вообще данная задвижка?
В СНиПе к сожалению ничего не нашел.

п.5.6 СНиП 2.04.03-85: На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.

Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 14:55) *
а вот насчет скида аварийного трубопровода за это спасибо!

Нету требований насчет аварийного сброса.
Не согласует тебе его никто!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 19.3.2010, 10:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Спасибо! за пункт СНипа.
Запорное устройство можно ведь сделать безколодезную задвижку.

Механизмы подъема заклинит. Оба. Насосы сгорят.
Почему вы таки против?

Просто КНС глубиной 7 м уже строят, а места в обрез и ставить дополнительно еще один колодец глубиной 5 м просто некуда. А кругом на глубине 3 м - плывуни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.3.2010, 11:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(vod30 @ 19.3.2010, 10:22) *
Просто КНС глубиной 7 м уже строят, а места в обрез и ставить дополнительно еще один колодец глубиной 5 м просто некуда. А кругом на глубине 3 м - плывуни.

Замораживаете плывуны? Или шпунтом крепитесь? Как в них строится? Какое основание у камер и трубопроводов в плывунных грунтах следует применять? Можно ли проектировать в них вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.3.2010, 11:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Дык шибер воткни на выходе и шток выведи на площадку обслуживания.
Сергей Гутман, чтоб по пояс в дерьме не стоять, его надо выкачать. А для случаев когда по каким-то причинам нет задвижки, надо не проектровщиком материть сразу, а пробки иметь на трубы. А уже потом разбираться кто, где и почему чего не поставил. Эксплуатации волю дай, в каждый смотровой колодец бы задвижку и насос воткнули. Как же объект принимаете в эксплуатацию?
Вообще перед насосными станциями, особенно главными, предусматривались выпуски в водоем. Потому что город топить и разводить антисанитарию никто не позволит. Другой вопрос что санитары не согласуют такой выпуск, потому что наше законодательство делается теми, кто далек от жизни.
Также есть схемы с устройством аварийных резервуров. Схему обвязки попробую скинуть на позже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 19.3.2010, 12:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Да уж, объясню если интересно, под надувную заглушку после одного случая, никогда больше рабочих не пущу работать, аварийный сброс в водоём есть, но открывается другой службой, мы им по барабану, а начальство добро не даёт, принимались многие КНС до моего рождения, извините. Не нужно говорить "если дать волю эксплуатации", если не были в этой шкуре, там люди не глупее проектировщиков как минимум, да и ненужное наоборот убирается, это всё эксплуатировать нужно, кучу бумажек вести, кому лишняя работа нужна? Выкачивать говорите, а куда, прошу прощения, в канализацию??!
Я уже четыре года проектировщик, но до сих пор благодарен тому опыту. По крайней мере я принимаю решения понимая почему так нужно, а не просто потому, что так в СНиПе написано.
vod30, искать решение нужно по-месту, мы в конце концов, воткнули шибер прямо в смотровой колодец перед КНС, а на другой станции - прямо внутри задвижку поставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2010, 16:13
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



КАНАЛИЗАЦИЯ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ
И СООРУЖЕНИЯ

СНиП 2.04.03-85

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.3.2010, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2010, 16:18
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Timur_BB @ 19.3.2010, 11:25) *
Дык шибер воткни на выходе и шток выведи на площадку обслуживания.
Сергей Гутман, чтоб по пояс в дерьме не стоять, его надо выкачать.

Э.. А куда, простите? СЭС, Охрана природы, штрафы? А оно течет и течет из города. Ср..т-с, однако..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.3.2010, 21:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Цитата(Сергей Гутман @ 19.3.2010, 13:24) *
Да уж, объясню если интересно, под надувную заглушку после одного случая, никогда больше рабочих не пущу работать, аварийный сброс в водоём есть, но открывается другой службой, мы им по барабану, а начальство добро не даёт, принимались многие КНС до моего рождения, извините. Не нужно говорить "если дать волю эксплуатации", если не были в этой шкуре, там люди не глупее проектировщиков как минимум, да и ненужное наоборот убирается, это всё эксплуатировать нужно, кучу бумажек вести, кому лишняя работа нужна? Выкачивать говорите, а куда, прошу прощения, в канализацию??!
Я уже четыре года проектировщик, но до сих пор благодарен тому опыту. По крайней мере я принимаю решения понимая почему так нужно, а не просто потому, что так в СНиПе написано.
vod30, искать решение нужно по-месту, мы в конце концов, воткнули шибер прямо в смотровой колодец перед КНС, а на другой станции - прямо внутри задвижку поставили.


Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2010, 17:18) *
Э.. А куда, простите? СЭС, Охрана природы, штрафы? А оно течет и течет из города. Ср..т-с, однако..


Я не говорю что там люди работают глупее проектировщиков. Я вообще не сравниваю кто умнее. Знаю я что такое эксплуатация. То что сейчас все стало частное и в одной работающей системе бывает по несколько хозяев. И что такое бюрократия. Есть понятия удобно, а есть экономическая целесообразность.
Выкачивать туда, куда и качалось. Дальше в самотечную сеть. Если дело касается тех же КНС, то или помоной или чем-то аналогичным откачивается участок ремонтый. На крайний случай пары ас-машин обычно хватает. Не считая случаев с ГНС. Там напорная сеть и сливать остается или в резервуар или в водоем. СЭС, ШМЭС. Конечно! Как же мы будем сливать в речку дерьмо? Пусть оно через колодцы в городе переливается! И приговаривать: "-А говорили чуму победили!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 19.3.2010, 22:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



А вот теперь я понял, куда предлагалось откачиваться, я как-то и не подумал про картинки в учебниках, в жизни не видел КНС-ки ближе 800м от колодца-гасителя, Питер всё-таки, своя специфика. Про АС-машины вообще смешно, они берут воду максимум с 4-х метров, не говоря про смешной расход. И ещё, про "не глупее" я писал, не просто так, неужели Вы думаете, что люде не догадались трубу заткнуть, или воду откачать вместо того чтобы "купаться"? Не было другого варианта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.3.2010, 22:38
Сообщение #20


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5221
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Странно что не видели)
Задвижка обязана быть если не перед насоской, так в ней на входящей трубе.....Спорить можно много - СНиП один....В экспертизе доказать не сможете.....Водоканал не примет такой расклад....Напишут замечание...Потом будет сложнее малясь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 19.3.2010, 22:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Timur_BB @ 19.3.2010, 21:26) *
пары ас-машин обычно хватает.

ну-ну... течет вам, например, 100 м3/час (махонький такой "п.г.т.", ночью ессно) - и пусть даже кнс на входе на очистные - какие-то 100м до аэротенка - пары асок, говорите, хватит? :-)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  задвижка.JPG ( 21,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 575
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 19.3.2010, 23:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



кстати, глубокий философский вопрос (абсолютно бессмысленный):
Цитата
на подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство

означает ли сие что "запорное устройство" должно быть непосредственно на входе кнс или всего лишь на "подводящем коллекторе" в 1м от кнс ... в 10м ... в 100 ... в 1 км от той самой кнс? :-)
я обычно трактую второй вариант, хотя и стараюсь такие задвижки поближе к кнс ставить /*ну хотя бы чтоб не бегать за километр к "управляемому с поверхности земли приводу" :-) */
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 20.3.2010, 2:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Спасибо за фото шибера. Если бы еще чертежик оного устройства был бы еще более благодарен.

Хотелось бы уточнить последовательность действий.
я себе представляю это так.
1. сломался один насос
сработала автоматика включился второй насос
2. сломался второй насос. завопила сигнализация.
3. прибежал слесарь. поднимает один насос - заклинило монорельсу.
4. поднимает второй насос - заклинило монорельсу.
закрывает шибер и вызывает по мобиле последней модели ассенизаторов перекачивать с последнего колодца в колодец-гаситель (на крайний случай пойдет) стоки

3 Пора звонить на Вилло или Грюндик почему у них китайское оборудование начали выпускать!!!

если что то пропустил добавте!!!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 20.3.2010, 7:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Цитата(Alge @ 19.3.2010, 23:44) *
ну-ну... течет вам, например, 100 м3/час (махонький такой "п.г.т.", ночью ессно) - и пусть даже кнс на входе на очистные - какие-то 100м до аэротенка - пары асок, говорите, хватит? :-)

бла-бла. вы о чем? а почему мне течет сразу не 100 000 кубов в сек??
Цитата
А вот теперь я понял, куда предлагалось откачиваться, я как-то и не подумал про картинки в учебниках, в жизни не видел КНС-ки ближе 800м от колодца-гасителя, Питер всё-таки, своя специфика. Про АС-машины вообще смешно, они берут воду максимум с 4-х метров, не говоря про смешной расход. И ещё, про "не глупее" я писал, не просто так, неужели Вы думаете, что люде не догадались трубу заткнуть, или воду откачать вместо того чтобы "купаться"? Не было другого варианта.

Понятие не имею какая у вас специфика в Питере. У нас как правило на канализации максимум через 50 метров есть следующий колодец. И тот же гаситель гораздо ближе делается! И при чем тут картинки с учебников? Вы считаете в учебниках смешные вещи пишут? Со СНиПами надеюсь все в порядке? АС машины берут и с 6 метров. А про сколько качают, так это вообще предыдущий пост. Мало - качай сразу 2мя, 3мя, насосы, в конце концов, погружные есть. Почему не было другого варианта? Труба не затыкалась? Где-то что-то переливалось? Откачивать нечем было? Или в должностных инструкциях так написано?

Цитата
Хотелось бы уточнить последовательность действий.
я себе представляю это так.
1. сломался один насос
сработала автоматика включился второй насос
2. сломался второй насос. завопила сигнализация.
3. прибежал слесарь. поднимает один насос - заклинило монорельсу.
4. поднимает второй насос - заклинило монорельсу.
закрывает шибер и вызывает по мобиле последней модели ассенизаторов перекачивать с последнего колодца в колодец-гаситель (на крайний случай пойдет) стоки

3 Пора звонить на Вилло или Грюндик почему у них китайское оборудование начали выпускать!!!

если что то пропустил добавте!!!

После того как сломался первый насос, слесарь и эл. слесарь уже должны отправиться в насосную.
А дальше в зависимости от категории надежности. 1-ая - тащить насос со склада и ремонтировать монорельс. 2-ая - объяснять начальству как так получилось что оба насоса сломалось сразу и надеяться что на центральном складе будет насос под замену или успеют отремонтировать за 6 часов. А потом уже можно звонить производителям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2010, 8:20
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(vod30 @ 20.3.2010, 2:38) *
если что то пропустил добавте!!!

Например:
Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 11:59) *
Представитель заказчика настаивает на данном колодце с арматурой.

Или:
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2010, 16:13) *
СНиП 2.04.03-85
5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.

Душевно... по нормам положено, заказчик требует, и лишь великий проектант сомневается - а нафига... Вся рота идет не в ногу.
Достойный кандидат на пополнение команды "мама дорогая, или ужасы нашего городка"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 20.3.2010, 12:45
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(vod30 @ 20.3.2010, 2:38) *
Если бы еще чертежик оного устройства

к сожалению, нету sad.gif спросите производителей - они более грамотно посоветуют


Цитата(vod30 @ 20.3.2010, 2:38) *
Пора звонить на Вилло или Грюндик почему у них китайское оборудование начали выпускать!!!

вилло не знаю, а грюндиковский завод в китае очень впечатляет - финский по сравнению с ним "гаражный кооператив" :-)

Цитата(Timur_BB @ 20.3.2010, 7:51) *
бла-бла. вы о чем? а почему мне течет сразу не 100 000 кубов в сек??

да не я - вы о чем? расскажите подробнее сколько нужно асок для перекачки 100 м3/час :-)
/*100000куб в сек вы реально гдето видели? а моя цифра - расход махонького поселка*/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 20.3.2010, 14:24
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата
АС машины берут и с 6 метров

Расскажите это водителям АС-машин thumbdown.gif
Цитата
Труба не затыкалась?

Труба затыкалась по неопытности, и коллекция взорвавшихся заглушек была и свечки в церкви за то что живы остались.
Цитата
Откачивать нечем было?

Можно было в приёмный резервуар пару-тройку АС-машин конечно засунуть, но смысла не увидел, приёмник сточных вод в пяти километрах, приток 1/8 наполнения трубы 1200, резервуар 800м3, считайте сами.
Цитата
Или в должностных инструкциях так написано?

Ещё раз, не нужно считать всех глупее себя.
Цитата
если что то пропустил добавте!!!

Поправлю, уровень один - включается основной насос, уровень два - включается резервный насос, уровень три - закрывается входная задвижка, классика автоматизации (уровни отключения насосов сознательно опустил).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2010, 15:45
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Timur_BB @ 19.3.2010, 21:26) *
Там напорная сеть и сливать остается или в резервуар или в водоем. СЭС, ШМЭС. Конечно! Как же мы будем сливать в речку дерьмо? Пусть оно через колодцы в городе переливается! И приговаривать: "-А говорили чуму победили!"

Придется воду в городе отключить. Или турма сесть главному инженеру..
Или резервуар аварийный предусмотреть. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.3.2010, 18:58
Сообщение #29


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5221
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



+1 Serg Ivanov как всегда)))
Во время крупных ремонтов в КНС воду в районе отключают....

-Сергей Гутман
-Поправлю, уровень один - включается основной насос, уровень два - включается резервный насос, уровень три -закрывается входная задвижка, классика автоматизации (уровни отключения насосов сознательно опустил).

5.6. На подводящем коллекторе насосной стан¬ции следует предусматривать запорное устрой¬ство с приводом, управляемым с поверхности земли.

Это говорит о том, что задвижка должна быть с ручным приводом...(как я понимаю - можно и с электрикой, но это дороже и не обязательно).
Поэтому от третьего уровня задвижка на всасе не должна закрываться и это не классика жанра...А просто должен подаваться аварийный сигнал об аварии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 20.3.2010, 19:06
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата
Во время крупных ремонтов в КНС воду в районе отключают....

Класс, мечта, если бы это было реально, а то открыть сбросную линию и то не пробить, хотя организация одна.
На производстве нет понятия по СНиПу и не по СНиПу, есть понятия работает хорошо, работает плохо, не работает. Даже если бы в СНиП был прямой запрет ставить электрофицированные входные задвижки, я бы всё равно проектировал так, ибо это правильно, проверено практикой, а там пусть решают эксперты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.3.2010, 19:09
Сообщение #31


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5221
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Крупные КНС принадлежат Водоканалу....Водоканал имеет право и отключает воду в районах во время крупных ремонтов...В чём сомнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 20.3.2010, 21:59
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Убил, именно в Водоканалале я и работал, сомнений нет, это не возможно!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.3.2010, 22:19
Сообщение #33


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5221
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Я не знаю чё там у вас за водоканал, а у нас в туле при ремонте на сетях , к примеру, нафиг отключают район и не парятся....Стараются, естественно, предупреждать заранее о ремонтных работах....
А крупные ремонтные работы планируются заранее, ремонт насосов не в счёт - они ремонтируются на поверхности...
Доводы типа - лебёдку заело - для этого задвижки и ставят, чтобы на несколько минут отключить поток для быстрого ремонта...Если ремонт плановый по восстановлению корпуса насосной, то воду отключают...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.3.2010, 22:30
Сообщение #34


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5221
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



8.4. Расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения I категории следует принимать согласно табл. 34. Для систем водоснабжения II и III категорий указанное в таблице время следует увеличивать соответственно в 1,25 и в 1,5 раза.

Таблица 34


Диаметр труб, мм Расчетное время ликвидации аварий
на трубопроводах, ч, при глубине заложения труб, м
до 2 более 2
До 400 8 12
Св. 400 до 1000 12 18
Св. 1000 18 24

Примечания: 1. В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварии указанное время может быть изменено, но должно приниматься не менее 6 ч.
2. Допускается увеличивать время ликвидации аварии при условии, что длительность перерывов подачи воды и снижения ее подачи не будет превосходить пределов, указанных в п. 4.4.
3. При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии указанное в таблице время следует увеличивать на 12 ч.



На 6 часов воду можно перекрывать без зазрения совести...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 20.3.2010, 23:16
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Вот не хотел к пунктам СНиП прибегать, но видимо по-другому не достучаться
Цитата
4.4. Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:
I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

А шесть часов - время на ликвидацию аварии одного трубопровода, при I категории водоснабжения их должно быть минимум 2 и даётся 10мин на переключение с одного на другой.
10 минут СНиП допускает, в реале перерывов руководство не допускает вообще.
Все так со мной спорят, неужели никто не понимает что задвижка на входе нужна, причем с электроприводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.3.2010, 23:44
Сообщение #36


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5221
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Про первую категорию я согласен. Про две ветки не совсем - Допустим дом Х запитан от кольцевой городской ветки. При ремонте кольцо целиком не отключают (если только не крупная авария), а отключают участок сети (не более 5 гидрантов, в реальности отключают намного больше). И если дом Х питается от этого участка, его отключат , естественно...
Мы не про задвижку, с ней всё понятно...Должна быть и всё...Осталось с отключениями разобраться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.3.2010, 23:56
Сообщение #37


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5221
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



5.1. Насосные и воздуходувные станции по надежности действия подразделяются на три кате¬гории, указанные в табл. 20.

Таблица 20

Категория надежности действия Характеристика режима работы
насосных станций


Первая
Не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод
Вторая Допускающие перерыв подачи сточных вод не более 6 ч; воздуходувные стан¬ции
Третья Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток

Да, по закону, первая категория не останавливает работу...Ваша правда, Сергей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 21.3.2010, 0:42
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



А если почитать п.4.4 дальше, то можно найти
Цитата
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.

Так что дом - III категория, а район - I категория, дом можно отключать, район - нет, КНС работает на район.
Есть правда существенная оговорка, допускается снижать подачу до 70% и это более чем реально, как-то договорились с сетевиками, они задвижки прикрыли на 10 оборотов, так пиковые расходы сократились чуть ли не в 1,5 раза, за месяц вообще кругленькая экономия образовалась. Далее все были лишены премии, водоканал поставил меньше воды, следовательно получил меньше прибыли, аргументы типа, "дожди, КОС захлёбываются, сливать в залив совестно, ни одной жалобы от потребителей ведь нет, при том что горячая линия работает" разбились о доводы о том, что предприятие существует для получения прибыли, не важно что у потребителей перерасход, а мы его в залив выльем без очистки. Да, на ночном ремонте это никак не отразится, но всё таки ...
P.S. Вот как только на пункт СНиПа сошлёшся, сразу понимание находишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.3.2010, 0:55
Сообщение #39


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5221
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Как раз продолжение сюда не надо относить...Там говориться о хоз-питьевом водопроводе, а не хоз-противопожарном...
Так что нестыковка получается в мышлении...пока, по-крайней мере)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
indigo15
сообщение 31.5.2010, 9:15
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36974



А типовые чертежи самой камеры аварийного затвора есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 5.7.2010, 23:13
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



В итоге все работает стоит надувная груша в колодце перед КНС на подводящем трубопроводе. На затвор не хватило денег bleh.gif !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 8.7.2010, 22:17
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



У нас была установлена на коллекторе перед КНС обычная задвижка с выведенным на поверхность управлением. Стерлись направляющие, клинья пришлось вытащить. Поворотный затвор на самой КНС не держал. Произошло полное обесточение насосной, начало заливать грабельное отделение, стоки перешли в насосную через неплотности в стенах. Подачу воды на город отключили, но стоки продолжали поступать. Лапы двигателей насосов уже утонули, когда героическими действиями электриков удалось включить один насос. КНС в нижней ночке местности, самотеком стоки не идут.
Выводы. Поворотный затвор Ду800 сменили, на задвижку денег нет, слишком сложная и дорогая работа. Затвор нужен однозначно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Халтурин
сообщение 12.7.2010, 17:13
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17579



Затвор нужен обязательно, есть в СНиПе, значит нужен, при проектировании делал так:
Закладываешь простой водопроводный колодец по ТП, и закладываешь задвижку, то же самое на чертеже (ну + чертишь узел установки стального фланца на чугунную трубу - старые канализационные трубы у нас повсеместно чугунные). Задвижка обязательно с выводом штока на поверхность и электропривод (для закрытия при срабатывании автоматики), так же зажвижка с возможностью ручного закрытия.
Да раньше нормами разрешалось и было даже такое типовое решение что в случае аварии стоки сбрасывают в ближайший овраг, так называемый аварийный сброс - мне про это в институте рассказывали.

А почему все забыли о том что на случай ремонта и до прибытия рем бригады, есть такое понятие время подтопления коллектора, воду в районе никто не даст отключить - у нас 100%, (его конечно же мало)

А самое главное не стеснятся и брать как в СНиПе (наружке) резервное количество насосов - тогда все будет нормуль rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 20.2.2012, 13:56
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Подскажите: перед КНС необходимо поставить отключающую задвижку в колодце. Должна ли это быть обязательно шиберная задвижка или можно использовать клиновую? Стоки хоз-бытовые от коттеджного поселка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leviafan2002
сообщение 20.2.2012, 15:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139939



Цитата(SAN255 @ 20.2.2012, 12:56) *
Подскажите: перед КНС необходимо поставить отключающую задвижку в колодце. Должна ли это быть обязательно шиберная задвижка или можно использовать клиновую? Стоки хоз-бытовые от коттеджного поселка.

Изучите назначение и область применения той и той - и вопрос отпадет сам по себе. Я лично на стоки всегда ставлю ножевую. Видел в каталогах вообще хитрые, по принципу гильотины работающие, со сквозным ножом))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 20.2.2012, 16:42
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



У многих производителей в характеристиках значится использование клиновой задвижки на бытовые стоки. При этом у кого-то до определенного процента твердых частиц, у когото в независимости от состава. Общался с представителями - да можно ставить, но шиберная будет лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polovec
сообщение 1.3.2012, 22:17
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99684



Вообще-то у большинства производителей задвижка ставится в КНСке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 1.3.2012, 22:57
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(polovec @ 1.3.2012, 23:17) *
Вообще-то у большинства производителей задвижка ставится в КНСке

У производителей КНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 1.3.2012, 22:57
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



И пусть ставится. Перед КНС нужна. Точка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 15.3.2012, 7:34
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(Никитос @ 2.3.2012, 1:57) *
И пусть ставится. Перед КНС нужна. Точка.

СНиП 2.04.03-85
5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.

а почему "на подводящем коллекторе насосной станции" не может быть внутри станции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.3.2012, 10:38
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(нечто @ 15.3.2012, 7:34) *
СНиП 2.04.03-85
5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.

а почему "на подводящем коллекторе насосной станции" не может быть внутри станции?

Чтоб водолазов не вызывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 15.3.2012, 11:18
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(Serg Ivanov @ 15.3.2012, 13:38) *
Чтоб водолазов не вызывать.

в случае выхода из строя всех насосов в станции, какая то часть стоков все равно останется на дне, не важно где задвижка - внутри КНС или в камере рядом (или что менее удачно - не рядом).
а так закрыл с поверхности земли задвижку/шибер, вызвал ассенизатора(если позволяет глубина) или бросил дренажник и откачал.

Чтобы разом все не выходило из строя, станцию необходимо обслуживать. И тогда не будет заклиниваний всего всего сразу, и автоматика будет исправна, а следовательно и электрическая часть насосов тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.3.2012, 11:31
Сообщение #53


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(нечто @ 15.3.2012, 12:18) *
Чтобы разом все не выходило из строя, станцию необходимо обслуживать. И тогда не будет заклиниваний всего всего сразу, и автоматика будет исправна, а следовательно и электрическая часть насосов тоже.

Прокурору расскажите? wink.gif Прямое нарушение СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 19.3.2012, 9:09
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(Serg Ivanov @ 16.3.2012, 14:31) *
Прямое нарушение СНиП.

дак а где нарушение то?

затвор на коллекторе? - да.

привод с земли? - да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2012, 9:38
Сообщение #55


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(нечто @ 19.3.2012, 10:09) *
дак а где нарушение то?

затвор на коллекторе? - да.

привод с земли? - да.

Пожар в насосной - да.
Зайти нельзя - да.
Но формально Вы правы.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.3.2012, 11:11
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(нечто @ 15.3.2012, 8:34) *
СНиП 2.04.03-85
5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.
а почему "на подводящем коллекторе насосной станции" не может быть внутри станции?

Цитата(нечто @ 19.3.2012, 10:09) *
дак а где нарушение то?
затвор на коллекторе? - да.
привод с земли? - да.

А можете схематично разрезик, чтоб затвор был на коллекторе внутри насосной, а привод с поверхности земли? У меня фантазии не хватает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 19.3.2012, 18:32
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Dmitry_vk @ 19.3.2012, 12:11) *
А можете схематично разрезик, чтоб затвор был на коллекторе внутри насосной, а привод с поверхности земли? У меня фантазии не хватает


Видимо, имеется в виду затвор на трубе внутри насосной, а шток от него выведен на нулевую отметку.
Разве так нельзя? По моему,только случай пожара,как написали выше, может стать поводом придраться эксперту..других причин не вижу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.3.2012, 7:22
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



В моем понимании нулевая отметка здания и поверхность земли - разные вещи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 20.3.2012, 8:11
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2012, 12:38) *
Пожар в насосной - да.
Зайти нельзя - да.
Но формально Вы правы.. smile.gif


Как оказалось, говорим о разных масштабах сооружений.

Я про комплектные КНС. В них привод затвора в павильон или на поверхность земли (если нет павильона) не трудно-штанга с гильзой наверх и все. Съемный штурвал в комплекте.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 20.3.2012, 8:32
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Dmitry_vk, разные, не спорю.
Но если смысл фразы понимать так, чтобы обеспечить возможность не лазить в мокрое отделение для перекрытия стоков, то в моём понимании возможен вариант как с задвижкой перед КНС, так и с задвижкой на входе в КНС на подводящем коллекторе. Имею в виду не глобальные городские КНСки и не комплектные, а сельские типовые, кубов на 100 в час, с наземным кирпичным павильоном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.3.2012, 12:52
Сообщение #61


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(craig @ 20.3.2012, 9:32) *
Dmitry_vk, разные, не спорю.
Но если смысл фразы понимать так, чтобы обеспечить возможность не лазить в мокрое отделение для перекрытия стоков, то в моём понимании возможен вариант как с задвижкой перед КНС, так и с задвижкой на входе в КНС на подводящем коллекторе. Имею в виду не глобальные городские КНСки и не комплектные, а сельские типовые, кубов на 100 в час, с наземным кирпичным павильоном

1. Встречаются такие КНС с задвижкой на входе внутри, но не забываем опять же о пожаре, сами согласились
Цитата(craig @ 19.3.2012, 19:32) *
Видимо, имеется в виду затвор на трубе внутри насосной, а шток от него выведен на нулевую отметку.
Разве так нельзя? По моему,только случай пожара,как написали выше, может стать поводом придраться эксперту..других причин не вижу

2. Посмотрел ряд действующих типовых проектов КНС до 200 м3/ч. Везде задвижка в колодце перед КНС, причем с электроприводом. Если интересуют номера типовых, напишу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 20.3.2012, 15:43
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Dmitry_vk Да, напишите номера.
Задвижку перед КНС в одном типовом я видела. А другие типовые на подобные КНСки реально скачать? есть в сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.3.2012, 16:06
Сообщение #63


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Пожалуйста
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 566,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386

Зеленым - действующие, красным отмененные.
В сети не искал, в Норме смотрел.
Кстати в типовых колодец с задвижкой ставят в 10м от насосной, Alge поднимал этот вопрос, пост 22

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 20.3.2012, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lepus_*
сообщение 11.10.2012, 8:52
Сообщение #64





Guest Forum






А каким образом врезать задвижку или затвор в самотечный коллектор из трубы D/d 368/315 мм Политэк-3000? Кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lepus_*
сообщение 11.10.2012, 15:30
Сообщение #65





Guest Forum






Что, никто не встречался с таким?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 11.10.2012, 16:00
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Я на участке с задвижкой перехожу на ПЭ трубу, там адаптер фланцевый. Встречался с манагером по трубе прагма, он мне ничего не ответил по установке на данную трубу задвижки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 11.11.2014, 10:43
Сообщение #67


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Ставим задвижку с электроприводом в колодце перед КНС. Через неплотности колодец может затопить водой. Что будет с электроприводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2014, 17:44
Сообщение #68


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(rinatbay @ 11.11.2014, 11:43) *
Ставим задвижку с электроприводом в колодце перед КНС. Через неплотности колодец может затопить водой. Что будет с электроприводом?

Электропривод на колонке над землёй. Есть серия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.11.2014, 18:58
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 2648
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Уточню, что в #68, скорее всего, подразумевается серия "Колонки управления задвижками".
А взять привод с ip##, пригодный для работы в условиях затопления?

Сообщение отредактировал nagger - 11.11.2014, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 11.11.2014, 23:20
Сообщение #70


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nagger @ 11.11.2014, 18:58) *
А взять привод с ip##, пригодный для работы в условиях затопления?

Для затопления IP68 достаточно, если затопление ЧП, а не нормальный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 13.11.2014, 9:32
Сообщение #71


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2014, 18:44) *
Электропривод на колонке над землёй. Есть серия.

Серия 3.901-13? Она не действует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 13.11.2014, 10:56
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Колонка эта под электропривод (или ручной привод) не надо по серии изготоваливать, они заводские, в т.ч. (не сочтите за рекламу) они есть у Джафара и у Хавле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.11.2014, 15:26
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2014, 17:44) *
Электропривод на колонке над землёй. Есть серия.


Подскажите, плиз. Чтобы спрятать такую колонку от посторонних, надо делать домик с щитом управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.11.2014, 15:59
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Spok_only @ 18.3.2010, 14:49) *
Нету требований насчет аварийного сброса.
Не согласует тебе его никто!


В новом СП 32.13330.2012 п.8.2.3 уже появились слова про аварийный сброс в водоём или в специальный резервуар...
Кто нить делает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 24.11.2014, 10:30
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Львиное сердце @ 17.11.2014, 15:59) *
В новом СП 32.13330.2012 п.8.2.3 уже появились слова про аварийный сброс в водоём или в специальный резервуар...
Кто нить делает?

Сброс в водоём ясное дело никто не позволит... А резервуар, стоит ли его делать при 40л/с? В насосной станции у нас 1раб. 1рез. насосы. Производители говорят, что ёмкость нет смысла делать, на всякий случай один насос на склад взять.
Интересует опыт эксплуатации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2014, 10:24
Сообщение #76


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 24.11.2014, 11:30) *
Сброс в водоём ясное дело никто не позволит... А резервуар, стоит ли его делать при 40л/с? В насосной станции у нас 1раб. 1рез. насосы. Производители говорят, что ёмкость нет смысла делать, на всякий случай один насос на склад взять.
Интересует опыт эксплуатации...

Резервный дизель-генератор с автоматическим запуском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.11.2014, 10:41
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2014, 10:24) *
Резервный дизель-генератор с автоматическим запуском.


Это если электричество отрубят?
СП говорит, ёмкости делать чтобы прилегающую территорию КНС не топить, я так понимаю в том случае если идёт перекрытие КНС...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2014, 15:38
Сообщение #78


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 25.11.2014, 11:41) *
Это если электричество отрубят?
СП говорит, ёмкости делать чтобы прилегающую территорию КНС не топить, я так понимаю в том случае если идёт перекрытие КНС...

Осталось понять зачем нужно перекрытие КНС..

А также определиться с категорией надёжности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.11.2014, 15:48
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2014, 15:38) *
Осталось понять зачем нужно перекрытие КНС..

А также определиться с категорией надёжности.


Разные же случаи бывают... Насосы отказали, телескопическая муфта, пожар... Много тут вариантов было.
Мы же ставим в обязательном порядке задвижку перед КНС. Аккамулирующая емкость кокраз на тот случай когда задвижка будет перекрыта.

А категория надёжности... Получается, что вторая. Начальница отдела одобрила 1раб. и 1рез. насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 1.12.2014, 14:16
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Львиное сердце @ 25.11.2014, 15:48) *
А категория надёжности... Получается, что вторая. Начальница отдела одобрила 1раб. и 1рез. насосы.

Вот, вторая категория! А значит напорный трубопровод до гасителя один.
В бытность мою работы в Водоканале ( 80-е годы ), в самой станции, как правило, аварийных ситуаций не возникало. Насосы иногда "летели", но запускались резервные, сгоревшие меняли, и дальше все работало нормально. Зато вот напорная труба была одна. И подошло время, когда она банально пришла в негодность, километра 2 трубы. Труба была Ду-500 стальная, и ее лоток был "съеден" чисто абразивно канализационной водой. Лет 30 было трубе. И вот начались аварии на ней. А мы ее ремонтировали. Вскроешь трубу, кусок вырежешь, труба как труба, а низ ее как бумага тонкая, весь в свищах. Вот КНСку эту и останавливали полностью, да на несколько суток. А стоки в аварийный сброс, в Онежское озеро, между прочим.
Так что, авария с насосами дело довольно редкое, а вот то, что напорная труба всего одна, чревато. Рвануть может когда угодно.
И если насосы худо бедно можно заменить довольно быстро, то 2 км новой трубы в городской застройке быстро не построить.
И без шибера на самотечном коллекторе никак нельзя.

Сообщение отредактировал @@@ - 1.12.2014, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.12.2014, 14:21
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(@@@ @ 1.12.2014, 14:16) *
Вот, вторая категория! А значит напорный трубопровод до гасителя один.
В бытность мою работы в Водоканале ( 80-е годы ), в самой станции, как правило, аварийных ситуаций не возникало. Насосы иногда "летели", но запускались резервные, сгоревшие меняли, и дальше все работало нормально. Зато вот напорная труба была одна. И подошло время, когда она банально пришла в негодность, километра 2 трубы. Труба была Ду-500 стальная, и ее лоток был "съеден" чисто абразивно канализационной водой. Лет 30 было трубе. И вот начались аварии на ней. А мы ее ремонтировали. Вскроешь трубу, кусок вырежешь, труба как труба, а низ ее как бумага тонкая, весь в свищах. Вот КНСку эту и останавливали полностью, да на несколько суток. А стоки в аварийный сброс, в Онежское озеро, между прочим.
Так что, авария с насосами дело довольно редкое, а вот то, что напорная труба всего одна, чревато. Рвануть может когда угодно.
И если насосы худо бедно можно заменить довольно быстро, то 2 км новой трубы в городской застройке быстро не построить.
И без шибера на самотечном коллекторе никак нельзя.


Спасибо за ответ.
Напорных у нас два (полиэтилен 225). И шибер ставим в КНС.
Значит ёмкость не так уж и нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 1.12.2014, 14:28
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2014, 14:21) *
Спасибо за ответ.
Напорных у нас два (полиэтилен 225). И шибер ставим в КНС.
Значит ёмкость не так уж и нужна?

Ну если Вы под первую категорию данные подгоните, то не нужна. А если оставите под вторую ( количество насосов и электроснабжение не от двух разных источников ), то нужна,
емкостью на 6 часов перерыва в работе.
Думаю, что дешевле второй резервный насос поставить и электрогенератор, чем резервуар.

Сообщение отредактировал @@@ - 1.12.2014, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.12.2014, 14:44
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(@@@ @ 1.12.2014, 14:28) *
Ну если Вы под первую категорию данные подгоните, то не нужна. А если оставите под вторую ( количество насосов и электроснабжение не от двух разных источников ), то нужна,
емкостью на 6 часов перерыва в работе.
Думаю, что дешевле второй резервный насос поставить и электрогенератор, чем резервуар.


Это даа, ёмкость получается приличных размеров(((
По новому СП 32.13330.2012 можно второй резервный насос хранить складе, угу?)
Питание КНС у нас от двух вводов.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 1.12.2014, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 1.12.2014, 14:57
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2014, 14:44) *
Это даа, ёмкость получается приличных размеров(((
По новому СП 32.13330.2012 можно второй резервный насос хранить складе, угу?)
Питание КНС у нас от двух вводов.

Ну получается, что угу.
И напорные нитки на 100% расход расчитаны каждая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.12.2014, 15:06
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(@@@ @ 1.12.2014, 14:57) *
Ну получается, что угу.
И напорные нитки на 100% расход расчитаны каждая.


Спасибоsmile.gif
Еще бы выяснить как с этими новыми СП, можно ли ими руководствоваться или всё таки делать как по СНиПу... а в СНиПе строго, 1 раб, 2рез. А это ведёт к увеличению самой КНС...

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 1.12.2014, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 1.12.2014, 15:10
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2014, 15:06) *
Спасибоsmile.gif
Еще бы выяснить как с этими новыми СП, можно ли ими руководствоваться или всё таки делать как по СНиПу... а в СНиПе строго, 1 раб, 2рез. А это ведёт к увеличению самой КНС...


4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 32.13330.2010 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения"

Получается, что можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.12.2014, 15:17
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(@@@ @ 1.12.2014, 15:10) *
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 32.13330.2010 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения"

Получается, что можно.


Да это так.
Но есть еще вот это: Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р Где написано что пункты СНиП они обязательны.
Вот и голову ломаем, как именно делать... Хочется и с экономить и чтобы правильно всё было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 1.12.2014, 15:27
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2014, 15:17) *
Да это так.
Но есть еще вот это: Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р Где написано что пункты СНиП они обязательны.
Вот и голову ломаем, как именно делать... Хочется и с экономить и чтобы правильно всё было.

Ну так в этом же СП и написано, что это актуализация этого СНиПа, а не отмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.12.2014, 15:41
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(@@@ @ 1.12.2014, 15:27) *
Ну так в этом же СП и написано, что это актуализация этого СНиПа, а не отмена.


Согласен)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.8.2016, 16:03
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



не помню номер серии или в каком то типовом видел щитовой затвор полукруглый, для установки в лотке.
нужно перекрыть трубу 300 мм.
ищу серию/типовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.8.2016, 16:19
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 2648
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



ПП 16-8 моспроект. СК мипа на детали камер нк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.8.2016, 16:24
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



спс!

нашел в альбоме ПП 16-8 для труб 200, 250, 300 мм

Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.8.2016, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 10:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных