> диаметр футляра
smash
сообщение 26.3.2010, 16:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Здравствуйте!
СНиП 2.04.02-84 - регламентирует диаметр футляра: "Внутренний диаметр футляра надлежит принимать при производстве работ:
открытым способом — на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода;"

Не является ли такой диаметр черзмерным ? Для нещасной 25 трубы - предусматривать футляр, стоимость которого во много раз превышает стоимость самой трубы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 42)
smash
сообщение 26.3.2010, 17:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Да ну вы наверное шутите? Неужто из 20 человек, промотревших пост никто не проектировал внешние сети, заключаемые в футляр ? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 26.3.2010, 17:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Наружные сети D25 - это .... не совсем наружные сети.
Вводы описаны во внутряночном СНиПе, можете этим воспользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 26.3.2010, 17:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



А для 40-й трубы - футляр в акурат 273-й нужен? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TaTyana B
сообщение 26.3.2010, 18:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.3.2010
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520



Цитата(smash @ 26.3.2010, 17:15) *
Да ну вы наверное шутите? Неужто из 20 человек, промотревших пост никто не проектировал внешние сети, заключаемые в футляр ? wink.gif

Диаметром 25 нет blink.gif ни в футляре ни без него blink.gif . В остальных случаях соблюдаю требования СНиП rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 28.3.2010, 11:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(smash @ 26.3.2010, 18:49) *
А для 40-й трубы - футляр в акурат 273-й нужен? wink.gif

Да, в аккурат такой, постарайтесь ответить для себя на вопрос, почему СНиП требует зазор именно 100мм, технологией производства поинтерисуйтесь, это требование основано не на цене футляра относительно трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 28.3.2010, 11:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А зачем вообще на такой трубе футляр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 29.3.2010, 9:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



А разве необходимость устройства футляра определяется диаметром трубы?
Если так, то где это сказано? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 29.3.2010, 10:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Перефразирую: зачем вам на этой трубе футляр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 29.3.2010, 10:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Сергей Гутман @ 28.3.2010, 12:34) *
Да, в аккурат такой, постарайтесь ответить для себя на вопрос, почему СНиП требует зазор именно 100мм.

Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 11:46
Сообщение #11


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Сергей Гутман @ 28.3.2010, 11:34) *
Да, в аккурат такой, постарайтесь ответить для себя на вопрос, почему СНиП требует зазор именно 100мм

Цитата(lexa00 @ 29.3.2010, 10:41) *
Почему?

Присоединяюсь к вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 29.3.2010, 13:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Я так понимаю, сразу со ссылкой на нормативы smile.gif
Дело в том, что трубу в футляр не просто кладут, исключается контакт протаскиваемой трубы с футляром (то как сейчас таскают ПЭ не в счёт, хотя и там нужно пространство для компенсации изгибов трубопровода и футляра).
Эта разница диаметров родилась из удобства работы, а при необходимости и возможности забутовки пространства между футляром и трубой. Это вкратце, надеюсь достаточно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 167,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1815
Прикрепленный файл  Безымянный2.JPG ( 151,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2410
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 29.3.2010, 13:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Сергей Гутман, такие бы картинки для ду25, и я бы слова не сказал. А так - вовсе не аргумент.
Но: зачем вообще топиккастеру нужен футляр? Длина футляра? Гадаем на кофейной гуще пока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 29.3.2010, 13:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Здесь нужно уточнить эдля чего именно нужен футляр?
если вы проходите под дорогой и у вас нагрузка на трубу НК80 то поверьте любая стальная труба выдержет эту нагрузку ,даи пластмассовая тоже .а вообще если расчёт по ему можно точно определить нужен футляр или нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 29.3.2010, 14:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Неужели аргументом может являться только прямое требование нормативки?
А если экстраполировать в уме эти картинки на диаметр 40? Направляющие остаются, кривизна труб и футляра тоже, труба так же не должна касаться футляра, только появляется гибкость трубы, что ещё ухудшает ситуацию, так что требование СНиП разумно. А вот зачем нужен футляр на такую трубу, это вопрос мне не понятный. Оборудование для протяжки ПЭ трубопроводов начинается с диаметра 63, насколько мне известно, типовые проекты, в футлярах рекомендуют таскать трубы начиная со 150-го диаметра.
Если вопрос именно в диаметре футляра, лучше всего соблюдать требование СНиП и для малых диаметров тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 14:09
Сообщение #16


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Сергей Гутман @ 29.3.2010, 14:02) *
А вот зачем нужен футляр на такую трубу, это вопрос мне не понятный

Например, не выдерживается по горизонтали расстояние до фундамента здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 14:45
Сообщение #17


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Есть в нашем ДБН 360-92 такое предложение:
«При прокладке сетей в защитных футлярах, расстояние между футляром и другими сетями и сооружениями определяется условиями производства работ»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 29.3.2010, 14:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Цитата(Spok_only @ 29.3.2010, 12:09) *
Например, не выдерживается по горизонтали расстояние до фундамента здания.

Так точно!
Диаметр трубопровода не важен: 25,40,50...
Диаметр 25, был взят для примера, что бы подчеркнуть (на мой взгляд) абсурдность такого решения. Хотя у меня дело обстоит с внутриплощадочной сетью водоснабжения небольшого предприятия. Так что диаметры там в самом деле не велики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 29.3.2010, 16:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Ну раз уж вы решили бесспорно соблюдать снип на генпланы для водопровода и выдерживать 5 м, то будьте любезны бесприкословно соблюдать и снип на водопровод - футляр больше на 200 мм. Или или.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 17:05
Сообщение #20


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Начиная с п.8.53 и заканчивая п.8.60 СНиП 2.04.02-04 – здесь требования по проектированию пересечений водопровода с автомобильными и железными дорогами.
Поэтому, содержание п.8.56 (между 8.53 и 8.60) о том, что «внутренний диаметр футляра при открытом производстве работ надлежит принимать на 200мм больше наружного диаметра трубопровода», необходимо соблюдать только при пересечении с а/дорогами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 29.3.2010, 17:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Spok_only, если так, тогда о чем вообще речь: зачем футляр, если нет дороги? Убрать!
Или вы хотите как защитное мероприятие при несоблюдении нормативного расстояния до здания применять ст. футляр (на основании чего, простите?) и хотите брать зазор между футряром и рабочей трубой не 200 мм? 100, 50? Какой и чем регламентируемый зазор вы хотите?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.3.2010, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 17:33
Сообщение #22


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(aleksey_v @ 29.3.2010, 17:16) *
если так, тогда о чем вообще речь: зачем футляр, если нет дороги? Убрать!

Непонятно! Что убрать?

Цитата(aleksey_v @ 29.3.2010, 17:16) *
Или вы хотите как защитное мероприятие при несоблюдении нормативного расстояния до здания применять ст. футляр (на основании чего, простите?)

Хочу и так делаю, и многие так делают в "стесненных" условиях; основании - ДБН360-92 (генпланы).

Цитата(aleksey_v @ 29.3.2010, 17:16) *
хотите брать зазор между футряром и рабочей трубой не 200 мм? 100, 50? Какой и чем регламентируемый зазор вы хотите?

Подскажите, где написано требование о зазоре 200 мм.
А для ПЭ с внешним диаметром 50 мм беру футляр 159 и как то протягивают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 29.3.2010, 19:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Spok_only @ 29.3.2010, 18:33) *
Непонятно! Что убрать?

Хотите - футляр, а хотите - дорогу. Одно из двух.
Цитата(Spok_only @ 29.3.2010, 18:33) *
Хочу и так делаю, и многие так делают в "стесненных" условиях; основании - ДБН360-92 (генпланы).

А представляете, у нас в РФ нет такого нормативного права: с снипе на генпланы - чётко 5 м. Можно на практике, конечно, не по норме: заложи футляр и не соблюди 5 м. Согласуют. Но на это, повторюсь, нормативное обоснование мне не ведомо.
Цитата(Spok_only @ 29.3.2010, 18:33) *
Подскажите, где написано требование о зазоре 200 мм. А для ПЭ с внешним диаметром 50 мм беру футляр 159 и как то протягивают.

Вы сами цитировали снип наружки для пересечений с дорогами: футляр должен быть на 200 больше рабочей трубы. [Положите рабочую трубу на лоток футляра - получите сверху >200 мм - зазор. Не придирайтесь к словам, все, и вы, и я, поняли, о каких 200 мм речь.] А пэ 50 вы и в 100 протяните, пожалуй. И что?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.3.2010, 19:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 19:56
Сообщение #24


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(aleksey_v @ 29.3.2010, 19:15) *
А представляете, у нас в РФ нет такого нормативного права: с снипе на генпланы - чётко 5 м.

Чуточку не так!
СНиП 2.07.01-89*
п.7.23* (последний абзац этого пункта)
Указанные в табл. 14 и 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 29.3.2010, 21:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Ну вы блин даёте, если протаскивается жёсткая труба в жёсткой трубе - разница диаметров 200мм, это условие производства работ. Про протаскивание полиэтиленовых труб я уже писал, что оно не в счёт, совершенно другой метод производства работ, не говоря о том что забутовкой и не пахнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 30.3.2010, 7:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Spok_only @ 29.3.2010, 20:56) *
СНиП 2.07.01-89*
п.7.23* (последний абзац этого пункта)
Указанные в табл. 14 и 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

А вот и не буду я смотреть этот снип, ибо написано: "8.50. Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане... должны приниматься согласно СНиП II-89-80*."
Кроме того, чисто формально, вы можете обосновать, что прокладка в футляре - это соответствующее техническое мероприятие*?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 30.3.2010, 9:40
Сообщение #27


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(aleksey_v @ 30.3.2010, 7:54) *
А вот и не буду я смотреть этот снип, ибо написано: "8.50. Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане... должны приниматься согласно СНиП II-89-80*."

Второй абзац п.4.11* СНиП II-89-80*:
«Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9.»
И поэтому в России кладут водопровод (без футляра!) на расстоянии 5 и менее метров до фундаментов зданий – не верю!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tchibo
сообщение 30.3.2010, 15:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28337



ох уж этот пункт 4.11, ведь черным по белому пишут: ..... а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей....
Как так, принимать расстояние не более чем в таблице 9 и в тоже время оно и есть минимально допустимое исходя из размеров и пр???? что то там еще вяжется если гидрант будет присутствовать, а так что-то как-то непонятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan84
сообщение 31.3.2010, 11:32
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 24.8.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867



Если я не ошибаюсь, наружные сети нельзя проектировать меньше ду50, если не в канале теплосети...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 31.3.2010, 11:33
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Ivan84 @ 31.3.2010, 12:32) *
Если я не ошибаюсь, наружные сети нельзя проектировать меньше ду50, если не в канале теплосети...

Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R++
сообщение 31.3.2010, 11:50
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 19.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034



В одной книжке было написано, что вводы должны быть не менее Ду50, вот отсюда и вылезло минимум 50, хотя на практике, особенно в частном секторе трубы лежат как раз 25 и 32 лежат, зачем им 50 для одноэтажного дома7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trifan
сообщение 13.5.2013, 8:12
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.10.2012
Пользователь №: 166676



Цитата(Spok_only @ 29.3.2010, 18:05) *
Начиная с п.8.53 и заканчивая п.8.60 СНиП 2.04.02-04 – здесь требования по проектированию пересечений водопровода с автомобильными и железными дорогами.
Поэтому, содержание п.8.56 (между 8.53 и 8.60) о том, что «внутренний диаметр футляра при открытом производстве работ надлежит принимать на 200мм больше наружного диаметра трубопровода», необходимо соблюдать только при пересечении с а/дорогами.




А при закрытом производстве работ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Batoshka
сообщение 19.7.2013, 14:07
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.8.2012
Пользователь №: 159033



Цитата(trifan @ 13.5.2013, 10:42) *
А при закрытом производстве работ?


Тоже интересуюсь при закрытом производстве работ. Труба полиэтилен 110. Какой диаметр футляра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 19.7.2013, 17:01
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(R++ @ 31.3.2010, 12:50) *
В одной книжке было написано, что вводы должны быть не менее Ду50, вот отсюда и вылезло минимум 50, хотя на практике, особенно в частном секторе трубы лежат как раз 25 и 32 лежат, зачем им 50 для одноэтажного дома7


в какой, блин, "одной книжке" - это написано в действующем СНиП по наружным сетям водоснабжения. )))

Сообщение отредактировал kirkot - 19.7.2013, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 19.7.2013, 19:56
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Batoshka @ 19.7.2013, 15:07) *
Тоже интересуюсь при закрытом производстве работ. Труба полиэтилен 110. Какой диаметр футляра?

+200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 22.7.2013, 9:51
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Согласно СНиПа п. 8.56 +200 - это при открытом способе производства работ, а при закрытом написано что надо считать согласно СНиПа ІІІ-4-80. Увелечение диаметра футляра припроколе ведет к очень большому удорожанию работ. А ели труба ПЕ100 диам. 50 мм , то зачет прокол делать трубой диамертом 273?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.7.2013, 9:56
Сообщение #37


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Rylskaya @ 22.7.2013, 10:51) *
Согласно СНиПа п. 8.56 +200 - это при открытом способе производства работ, а при закрытом написано что надо считать согласно СНиПа ІІІ-4-80. Увелечение диаметра футляра припроколе ведет к очень большому удорожанию работ. А ели труба ПЕ100 диам. 50 мм , то зачет прокол делать трубой диамертом 273?

условия протаскивания труб единые...и не важно как проложен футляр - открыто или закрыто...это производство работ...а как делать замену трубы в дальнейшем?
если в москве и футляр заполняется раствором, то, по-идее, можно меньше...т.к. протаскивать в него не будут в дальнейшем...я так понимаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 22.7.2013, 23:32
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Водяной @ 22.7.2013, 10:56) *
условия протаскивания труб единые...и не важно как проложен футляр - открыто или закрыто...

вот был вроде даже на форуме типовой
по закрытой прокладке
так в нем разница была вполне ощутимая
в зависимости от грунта, конкретного способа прокладки и
от чего-то еще, не помню )
способ прокладки был тоже с ограничениями по
диаметрам, глубинам и вроде сейсмичность в табличке фигурировала
но не поклянусь, давно не открывала его
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 24.7.2013, 10:23
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



А какой типовой, может ссылочку дадите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.7.2013, 13:46
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Rylskaya @ 24.7.2013, 11:23) *
А какой типовой, может ссылочку дадите.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0#entry328097

но пока искала вспомнила, что у меня был бумажный типовой, с другим номером... т.е. можете еще поискать, возможно найдете что-то другое
в электронном виде я нашла только этот типовой )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2013, 18:42
Сообщение #41


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



лист 22...на 200мм больше трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrij san
сообщение 17.12.2014, 16:05
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.9.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 245573



Цитата(Сергей Гутман @ 29.3.2010, 13:04) *
Я так понимаю, сразу со ссылкой на нормативы smile.gif
Дело в том, что трубу в футляр не просто кладут, исключается контакт протаскиваемой трубы с футляром (то как сейчас таскают ПЭ не в счёт, хотя и там нужно пространство для компенсации изгибов трубопровода и футляра).
Эта разница диаметров родилась из удобства работы, а при необходимости и возможности забутовки пространства между футляром и трубой. Это вкратце, надеюсь достаточно.

в типовом проекте показано заполнение межтрубного пространства раствором, тогда как извините менять труб "похороненную" в бетоне?
п.с. футляр делается для облегчения замены трубы, также для предотвращения воздействий с пересекающими трубопровод коммуникациями, ведь так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.12.2014, 16:24
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2735
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Dmitrij san, в поиск, перечитывать темы по футлярам. Снова заводить шарманку про футлярные племенные обычаи излишне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных