Водоснабжение, посмотрите,подскажите по арматуре и диаметрам |
|
|
|
26.3.2010, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
Будьте добры подскажите по арматуре(клапана может лишние или еще что не так), а еще по диаметрам, переходы в данных местах устроят? здание административное, 8 человек работающих кидаю план, и схемку
Прикрепленные файлы
вода...dwg ( 149,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 128
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 33)
|
28.3.2010, 10:52
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47699

|
На узле ввода труба Ду50 лучше сразу сделать переход на Ду20, чтобы вентиль на Ду32 не ставить. И для чего вентиля? Краны проектируйте. Чем меньше номенклатуры, тем проще эксплуатация. Далее ...На общей схеме у вас до тройника идет труба Ду20, а на прорисовке водомерного узла после клапана - указан переход на Ду15 - для исполнителя будет загадка.
|
|
|
|
|
28.3.2010, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
1. Указано в #2 2. Обратный клапан перенести до счетчика, если он вообще здесь нужен, заштрихована не та сторона. 3. Вызывает сомнение диаметр счётчика, скорее всего 15-го хватит. 4. Не очень понятно зачем краны отключающие души и раковины. 5. Обвязку водомерного узла одеть в размеры.
|
|
|
|
|
28.3.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Сергей Гутман, вы закладываете установку обратного клапана перед водомером? Только сейчас задумался, почему, собвтсенно, я ставлю их после водомера.
|
|
|
|
|
28.3.2010, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
ох сколько косяков то у меня спасибо всем за советы, щас буду править))))) еще тут такая выдумка в голове: холодная вода - после ввода переход с 50 на 20 и разводка вся трубами PPRC 20PN10 (и никаких переходов с 20 на 15) горячая вода трубами PPRC 20PN16 "Краны отключающие души и раковины" - вот над ними я задумывался но убрать не решался, сейчас уберу  Спасиб еще раз, уже правлю
|
|
|
|
|
28.3.2010, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
хм...хотя насчет кранов у сан.приборов.... надо будет смеситель какой нибудь поменять/отремонтировать - прикрыл кранчик.... разве нет??? я чтото не понимаю?
|
|
|
|
Гость_ira58_*
|
28.3.2010, 18:56
|
Guest Forum

|
Цитата(чайниГ @ 28.3.2010, 20:19)  хм...хотя насчет кранов у сан.приборов.... надо будет смеситель какой нибудь поменять/отремонтировать - прикрыл кранчик.... разве нет??? я чтото не понимаю? Вообще-то по СНиПу отключающая арматура - если более 5 потребителей. Но если заказчик не возражает, то можно и перед каждым прибором ставить
|
|
|
|
|
28.3.2010, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
и действительно: ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85* п.10.5 спасибо ira58
|
|
|
|
|
29.3.2010, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(aleksey_v @ 28.3.2010, 17:59)  Сергей Гутман, вы закладываете установку обратного клапана перед водомером? Только сейчас задумался, почему, собвтсенно, я ставлю их после водомера. Да вот есть радость согласований в некоторых районах моего города, видимо исходят из того что народ перед чисткой фильтра давление сбрасывать не будет, так обратного тока через счётчик избегают, или считают что всё что до опломбированного счётчика неприкосновенно, а до можно снять. Люди которые принимают счётчик в эксплуатацию, не могут объяснить почему им установили такие правила, остаётся гадать, и приходится признать что какая-то логика в этом есть.
|
|
|
|
|
29.3.2010, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Сергей Гутман, в общем-то было бы без разницы - до водомера, после. Но - появляется два отвода на АПТ, на которые тоже могут 'попросить' поставить клапаны. Т.е. получается: два клапана после водомера, два после отводов и задвижек на АПТ. А ежели взять - и поставить два обратных сразу после ввода? Вроде экономия.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.3.2010, 9:35
|
|
|
|
|
30.3.2010, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
На подводе холодной воды непосредственно перед подключением к водонагревателю необходимо устройство обратного клапана. Об остальном уже сказано выше.
|
|
|
|
|
31.3.2010, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Наткнулся на фразу: Цитата в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 77 обратные клапаны устанавливаются перед водомерами холодной и горячей воды в каждой вновь строящейся квартире. Я думаю для Москвы до счётчика или после вопрос решился
|
|
|
|
|
31.3.2010, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Сергей Гутман @ 31.3.2010, 18:10)  Я думаю для Москвы до счётчика или после вопрос решился  Нет. Квартирные вопросы меня совершенно не волнуют.
|
|
|
|
|
31.3.2010, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(Reflex @ 30.3.2010, 1:05)  На подводе холодной воды непосредственно перед подключением к водонагревателю необходимо устройство обратного клапана. Об остальном уже сказано выше. А Вы этот обратный клапан в спецификацию включаете? aleksey_v, неужели Вы считаете что в квартирах действуют другие физические законы?
|
|
|
|
|
31.3.2010, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Сергей Гутман @ 31.3.2010, 22:16)  aleksey_v, неужели Вы считаете что в квартирах действуют другие физические законы? Сергей Гутман, позволю себе посчитать, что физические законы те же, а юридические и нормативные - другие.
|
|
|
|
|
31.3.2010, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Позволю себе заметить что юридические законы пишутся на основе физических, а не наоборот, так что принятое правильное решение одинаково верно и для квартиры и для офиса в любой стране с любой нормативной документацией или с отсутствием таковой
|
|
|
|
|
31.3.2010, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Сергей Гутман @ 31.3.2010, 23:13)  Позволю себе заметить что юридические законы пишутся на основе физических, а не наоборот Это вы плохо проинформированы, надо только порыть интернеты по тагам: Грызлов, Петрик, лженаука, партпрограмма. Я уверен, будут и другие схожие примеры и в большом количестве, как современные, так и не очень. Однако оставим сатиру, но не лирику. Цитата(Сергей Гутман @ 31.3.2010, 23:13)  решение одинаково верно и для квартиры и для офиса в любой стране с любой нормативной документацией или с отсутствием таковой  Может быть, эти решения и верны для офисов с квартирами в любой стране с любой нормитивкой, я с этим не буду спорить, но меня не волнуют ни офисы, ни квартиры, ни комнаты, ни ванны с умывальниками: я занят нвк, меня волнует общий водомер на вводе, потому что мне его разрабатывать и согласовывать. Поэтому, собственно "нет" и "другие законы".
Сообщение отредактировал aleksey_v - 31.3.2010, 22:35
|
|
|
|
|
31.3.2010, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
А вот на вводе в дом, обратный клапан ставить нужно после водомера, ибо перед ним имеется стлоб воды который если задвижка не держит или её забыли закрыть пожалует в водомерный узел, не думал об этом потому как тема по внутрянке.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Собственно, водомер на вводе, как и сам ввод - внутрянка. Над ОК всё-таки надо будет подумать. Может, в отдельной теме.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 6:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
э-эээ, господа... вы можете об.клапан устанавливать где угодно, при условии что ДО водомера он тоже есть. И главная причина такого условия - в случае прекращения подачи воды, прибор учета всегда должен быть заполнен ею(водой), иначе из-за коксования отложений прибору может наступить хана. Столбы воды, подмесы. и т.д. - вторично...
|
|
|
|
|
1.4.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата э-эээ, господа... вы можете об.клапан устанавливать где угодно, при условии что ДО водомера он тоже есть. И главная причина такого условия - в случае прекращения подачи воды, прибор учета всегда должен быть заполнен ею(водой), иначе из-за коксования отложений прибору может наступить хана. Столбы воды, подмесы. и т.д. - вторично... ОГО! в снипе ничего не написано про ето...и в серии на в/у клапан ставлят после водомера Цитата И главная причина такого условия - в случае прекращения подачи воды, прибор учета всегда должен быть заполнен ею(водой), иначе из-за коксования отложений прибору может наступить хана. ...а можна по подробней?
|
|
|
|
|
1.4.2010, 11:26
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Dima_UA @ 1.4.2010, 10:33)  ОГО! в снипе ничего не написано про ето...и в серии на в/у клапан ставлят после водомера в снипе много чего еще не написано... а в серии в\у зависит кто их составлял, Алексей или Гутман. Цитата ...а можна по подробней? а что поподробнее? К примеру загляните в пустой чайник, увидите то что можно увидеть и в счетчике...
|
|
|
|
|
1.4.2010, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
в чайнике кипяток иногда бывает....а счётчик на холодной воде!
|
|
|
|
|
1.4.2010, 11:36
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
ну, я для примера и быстроты понимания... Открутите гусак крана, дайте ему просохнуть, потом снимите мазок с его внутренности - эффект тот же
|
|
|
|
|
1.4.2010, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ну тогда схема в/у будет виглядеть так: -----> кран-фильтр-клапан-водомер-кран ------> ? ----------------байпас---------------------------
Сообщение отредактировал Dima_UA - 1.4.2010, 11:45
|
|
|
|
|
1.4.2010, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Что-то мне это сомнительно....если вода жесткая или с инфильтрационным загрязнением, то на водомере что с водой,что без воды осадок будет.ИМХО Наш ВК тоже требует,но разъяснения дать не может. Если у вас есть серии или типовики с ОК плизз тыкните меня носом.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(Никитос @ 1.4.2010, 13:05)  Если у вас есть серии или типовики с ОК плизз тыкните меня носом. B это будет неубиваемый аргумент? У ЦИРВа, например, есть альбом где косой фильтр стрелкой вверх устанавливается в официальном альбоме, но это не делает такую установку правильной. И вообще, ОК там нет  А Викт прав, если счётчик будет осушаться, на лопастях накипь отложится, показания исказятся, в этом может убедиться любой кто хранил жёсткую воду в банке или графине. Второй раз подряд, спасибо Викту.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 1.4.2010, 12:16
|
|
|
|
|
1.4.2010, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ну ето стандартно....
а вот с ОК перед в/у?
|
|
|
|
|
1.4.2010, 12:19
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Никитос @ 1.4.2010, 12:05)  если вода жесткая или с инфильтрационным загрязнением, то на водомере что с водой,что без воды осадок будет.ИМХО слово "коксования" вы пропустили А из последующего поста вашего, корректирую свой пост... Цитата(Vict @ 1.4.2010, 11:26)  а в серии в\у зависит кто их составлял, после - Алексей, до- Гутман, без - Никитос 
Сообщение отредактировал Vict - 1.4.2010, 12:20
|
|
|
|
|
1.4.2010, 12:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Никитос @ 1.4.2010, 12:05)  Наш ВК тоже требует,но разъяснения дать не может. Если у вас есть серии или типовики с ОК плизз тыкните меня носом. не найдете вы ни серии ни типовики, т.к. это хотелки водоканала, и кто во что горазд то бацает. Есть в метрологических метод. реком. условие, что прибор находящиеся в эксплуатации должен быть всегда под заливом, даже при отсутствии водоснабжения. Каким образом это условие выполнить - не пишут. Отсюда, логически, ОК до прибора...
|
|
|
|
|
1.4.2010, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Ну,если увидите серии на водомеры после 2010 года без ОК,то знаете кого пинать))))
Наш ВК пишет про гидравлический удар. Типа это защита от него наружных сетей....вобщем всё это тупо блажь и всё. Скоро мини-ОС ставить требовать начнут...
|
|
|
|
|
1.4.2010, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(Никитос @ 1.4.2010, 16:16)  Скоро мини-ОС ставить требовать начнут... Ну да, для верности поднимут дозу хлора в водопроводе до 2мг/л, так ведь безопаснее, а нас обяжут очистные ставить, чтобы эту воду пить можно было
|
|
|
|
|
7.4.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100

|
Долго я читал ваш диалог, от этих дебатов и крышу сорвать может. Вы уж завязывайте с этим. Вы тут что делите то вообще?)) В квартире обратный клапан не требуется-это если только заказчику некуда уже деньги девать, пусть хоть все клапанами обставит (вместо трубы). А на вводе в здание он нужен лишь для того, чтобы при опорожнении нуружной сети, прилегающей к зданию, вода не пошла обратно со всех стояков всей системы. Хотя вы можете еще чего-нибудь написать. Мне эта тема напомнила-как йоги достигают вселенной. Реально бред какой-то обсуждается. ОК-с любой стороны от счетчика. Его суть-не пустить противоток и все.
|
|
|
|
|
7.4.2010, 16:33
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Koless @ 7.4.2010, 16:21)  Долго я читал ваш диалог, от этих дебатов и крышу сорвать может. В квартире обратный клапан не требуется-это если только заказчику некуда уже деньги девать хоть и долго, но видимо плохо читали, т.б. учитывая что москвич... Цитата А на вводе в здание он нужен лишь для того, чтобы при опорожнении нуружной сети, прилегающей к зданию, вода не пошла обратно со всех стояков всей системы. а задвижки, с обеих сторон прибора для чего? Цитата Реально бред какой-то обсуждается. эт точно, особенно последний пост...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|