ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Высокое давление в трубопроводе
zam_polit
сообщение 8.4.2010, 11:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким способом можно погасить напор в 8 атмосфер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
aleksey_v
сообщение 8.4.2010, 11:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Эээ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 8.4.2010, 11:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



zam_polit, ситуацию опишите, а то сейчас можно напридумывать разного, и запутать Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



напор в метрах, давление в атмосферах. Чего и где гасить-то собрались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 8.4.2010, 11:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Young @ 8.4.2010, 12:34) *
напор в метрах, давление в атмосферах.

хм... интересное высказывание

Сообщение отредактировал BUG87 - 8.4.2010, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BUG87 @ 8.4.2010, 12:43) *
хм... интересное высказывание

напор вообще не физическая величина, введена только из удобства, измеряется в метрах. Давление - физическая величина, измеряется в единицах системы си, паскалях и т.д. Судя по всему вы имеете другое мнение?

Сообщение отредактировал Young - 8.4.2010, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 8.4.2010, 12:52
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Да я в курсе про напор и про давление. Спасибо за критику, действительно не очень грамотно тема заявлена. Ситуация следующая. Строительство ТЭЦ, задание технологов отвести воду от теплообменников под давлением в 8 атм. Воду нужно отвести в водоотводной канал (достаточно большой - 2,4м х 1,6м), но уж больно большое давление. Вот я и не знаю как быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 8.4.2010, 13:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Young @ 8.4.2010, 12:55) *
напор вообще не физическая величина, введена только из удобства, измеряется в метрах.

А какая это величина в таком случае можно узнать? и че только в метрах измерять можно?

Цитата(Young @ 8.4.2010, 12:55) *
Давление - физическая величина, измеряется в единицах системы си, паскалях и т.д. Судя по всему вы имеете другое мнение?

вот пишите: единицы системы си запятая паскали. -надеюсь это опечатка так как надо было написать единицы си в скобках указать ,что это паскали. И то есть нельзя давление измерять в метрах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2010, 13:23
Сообщение #9





Guest Forum






Ну-ну. Теоретики от гидравлики... На основной вопрос сил уже не осталось?

zam_polit, часовой расход у Вас какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 8.4.2010, 13:28
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Спасибо, BUFF. Я уж подумал, что тему перебросили. Расход 160 м³/ч. Это мне технологи дали, их ведь оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 13:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BUG87 @ 8.4.2010, 14:18) *
вот пишите: единицы системы си запятая паскали. -надеюсь это опечатка так как надо было написать единицы си в скобках указать ,что это паскали. И то есть нельзя давление измерять в метрах?

метры это мера длинны, как сами думаете?

Цитата(BUFF @ 8.4.2010, 14:23) *
Ну-ну. Теоретики от гидравлики...

на что знаний хватило, так сказать rolleyes.gif лично для меня, чтобы ответить нужно больше исходных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2010, 13:50
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Young @ 8.4.2010, 14:32) *
лично для меня, чтобы ответить нужно больше исходных данных.

Да, я заметил, как Вы их начали выспрашивать. Жаль, источник исходных данных перепутали.

zam_polit...
О камере гашения думали? Сделать затопленную камеру, в нее зайти гусаками, потом уйти на больший диаметр без диффузоров (погасить часть напора), и выпустить 2-3 затопленные струи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 8.4.2010, 13:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Young @ 8.4.2010, 14:32) *
метры это мера длинны, как сами думаете?


)))ОПА! Я надеюсь что вот это вопрос ко мне а не утверждение! В данном случае метры это мера давления . Просто когда говорят , что , скажем, давление 5 метров опускают что это 5 метров водяного столба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 8.4.2010, 13:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



а с разрывом струи если выполнить эту камеру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2010, 14:02
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(BUG87 @ 8.4.2010, 14:52) *
)))ОПА! Я надеюсь что вот это вопрос ко мне а не утверждение!

Вам по теме есть что сказать? Или необходимо позвать модераторов?
Кстати, обоих касается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.4.2010, 14:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 8.4.2010, 14:50) *
О камере гашения думали? Сделать затопленную камеру...

Я подумала о дроссельной шайбе.
Вода относительно чистая..... наверное.
Расход для двухсотки. Врезать дроссельную шайбу и погасить давление насколько нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 8.4.2010, 14:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



тем самым уменьшив расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.4.2010, 14:16
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(vovan08 @ 8.4.2010, 15:11) *
тем самым уменьшив расход?

Вы когда перед пож. краном дроссель ставите, снижающий избыточный напор, то расход какой принимаете? Надеюсь необходимый, расчетный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.4.2010, 14:21
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



гадания на кофейной гуще...
Автор прочтите третий пост.

Сообщение отредактировал Vict - 8.4.2010, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2010, 14:22
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 8.4.2010, 15:08) *
Я подумала о дроссельной шайбе.
Вода относительно чистая..... наверное.

Точно biggrin.gif
Я не подумал, что с теплообменника вода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 8.4.2010, 14:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



вы когда кран на кухне закрываете расход неизменный? ведь эти 8 атм. создает какое то устройство, и при 8 атм. будет заявленный расход, меньше давление меньше расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 14:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а если просто повернуть трубу вверх отводом, то за трубой получается при Q 160м3/ч (44,4л/с) и Ду200 скоростной напор составит v^2/2g=(1,3*1,3)/(2*9,81)=0,1м (округлил в большую сторону). Нужно ли вообще что-то предусматривать? Или я неправильно посчитал?

Сообщение отредактировал Young - 8.4.2010, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 8.4.2010, 14:42
Сообщение #23


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 632
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Young @ 8.4.2010, 14:32) *
а если просто повернуть трубу вверх отводом, то за трубой получается при Q 160м3/ч (44,4л/с) и Ду200 скоростной напор составит v^2/2g=(1,3*1,3)/(2*9,81)=0,1м (округлил в большую сторону). Нужно ли вообще что-то предусматривать? Или я неправильно посчитал?

А почему Вы решили, что диаметр 200?

Сообщение отредактировал rinatbay - 8.4.2010, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.4.2010, 14:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Разорвать струю только !! после теплообменника (супер обязательное условие в задачки), а потом все, что угодно. Предпочтительнее водобойная камра (упоминалась)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 14:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(rinatbay @ 8.4.2010, 15:42) *
А почему Вы решили, что скорость равна 1.3?

для Ду200 в стальной трубе 219х2,5 v=1,246, взял округленно 1,3 так как не знаю материал трубы. Считал для расхода 160м3/ч (44,4л/с).
как-то вы быстро поменяли вопрос со скорости на Ду biggrin.gif взял от столба. В любом случае можно будет сделать переход на любой Ду.

Сообщение отредактировал Young - 8.4.2010, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 8.4.2010, 14:59
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



То есть имеется 160м3/ч чистой воды давлением 8атм которые нужно отвести в безнапорный лоток, лично я первым делом пожелал бы воткнуть на эту радость турбинный генератор. Вот только один вопрос, допускает ли технология наличие сопротивлений на напорной трубе, или наша задачка начинается уже после неё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2010, 15:14
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Сергей Гутман @ 8.4.2010, 15:59) *
То есть имеется 160м3/ч чистой воды давлением 8атм которые нужно отвести в безнапорный лоток, лично я первым делом пожелал бы воткнуть на эту радость турбинный генератор. Вот только один вопрос, допускает ли технология наличие сопротивлений на напорной трубе, или наша задачка начинается уже после неё?

а оно им на ТЭЦ надо?
По Вадиму999, нельзя подпирать теплообменник. То есть, дроссельная шайба тоже умерла, и осталась камера гашения с гусаками...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.4.2010, 15:25
Сообщение #28


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



тут еще есть нюанс - расстояние от теплообменика(?) до канавы, и высоты(отметки)...
Афтар партизан, а мы не гестапо... smile.gif

Сообщение отредактировал Vict - 8.4.2010, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 8.4.2010, 15:30
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



А виход труби (под водой) на глубине???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.4.2010, 15:35
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50456
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



80 метров и 160 кубов это серъёзно. Что за процесс такой вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.4.2010, 15:43
Сообщение #31


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



судя по всему - промывка..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.4.2010, 15:48
Сообщение #32


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50456
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Если промывка, то проще шайбами несколькими сбросить. Информации мало конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 8.4.2010, 15:49
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(HeatServ @ 8.4.2010, 16:48) *
Если промывка, то проще шайбами несколькими сбросить. Информации мало конечно.

А если охлаждающий контур?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.4.2010, 15:57
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50456
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Сергей Гутман @ 8.4.2010, 16:49) *
А если охлаждающий контур?

Градирня или брызгальный бассейн ТЭЦ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 8.4.2010, 16:08
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Вы не поняли юмора, возможно это незамкнутый контур охлаждения, а именно отвод воды в водоём, возможно и нет, нам сейчас нужны ответы на вопросы, поставленные автору, а не предположения.

Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 8.4.2010, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 6:04
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Нехилая дискуссия получилась. У меня с коллегами примерно такая же) Не было возможности раньше написать. Это охлаждающий контур. У меня у самого много вопросов к технологам. Удалось выяснить, контур охлаждает газовую турбину и насосы, ещё появилось подозрение (я только в понедельник смогу туда поехать и узнать), что там не канал 1.6х2.4, а мет. труба 600.

вот схема принципиальная, может что-нить проясниться

Сообщение отредактировал zam_polit - 9.4.2010, 6:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_техводоснабжения_23.11.dwg ( 179,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.4.2010, 7:14
Сообщение #37


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



ну, вот начинается...
zam_polit, вы сначала все узнайте, исходники соберите, потом продумайте как правильно озвучить вопрос. Эт в том числе и на будущее.
Бо при такой постановки вопроса как в этой теме, все ваши темы будут в мусорке...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 7:18
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Ок, с постановкой вопросов разберусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.4.2010, 7:18
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50456
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Джипегом кто-нибудь может перевыложить схему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 7:30
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Вот jpg
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема.JPG ( 82,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.4.2010, 7:47
Сообщение #41


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50456
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вообще на ТЭЦ, где до сих пор нет частотников на насосах подъёма, дросселируют всё задвижками, для всех это конечно "страшная тайна", но так делается с незапамятных времён.
Не очень ясно зачем развивать такое давление вообще, но если этого требует конструкция теплообменника, то нужно что-то автоматизированное городить - управление по падению давления на калиброванной шайбе. Если не требует - советскую задвижку и несколько шайб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 8:06
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Про задвижки "под грифом СЕКРЕТНО" я слышал, но ведь надо ж будет экспертизу проходить. давление диктуют технологи, я тут ничего сделать не могу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 9.4.2010, 8:06
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



расход у вас намечается переменный, надо вам что то вроде смывного бачка от унитаза сотворить. напор гасите разрывом струи, а излив из бачка по заполнению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 8:57
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Расход будет постоянный, ну может летом по-меньше. Есть мысль разделить напор, установив гребенку, а в колодце установить доску, по углом в 45, на которую будет направлена струя. Выше доски трубу150. Будут сильно брызгать, но зато действенно, нам так кажется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.4.2010, 9:00
Сообщение #45


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50456
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(zam_polit @ 9.4.2010, 9:57) *
Расход будет постоянный, ну может летом по-меньше. Есть мысль разделить напор, установив гребенку, а в колодце установить доску, по углом в 45, на которую будет направлена струя. Выше доски трубу150. Будут сильно брызгать, но зато действенно, нам так кажется

Отбойник струи конечно же нужен, разделить потоки тоже есть смысл, а гашение шайбами. Вода чистая я так понял, с фильтров. "Тонкая доводка задвижкой", но это уже эксплуатационщики будут делать, а для комиссии - шайба(ы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 9.4.2010, 10:26
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Что-то мне кажется 8атм - это давление у насоса, там ещё фильтры, задвижки, теплообменник, перепад высот наверняка, zam_polit, прикиньте давление после теплообменника, тогда решение принять можно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 9.4.2010, 10:48
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



водой ведь лучше будет погасить, а доску часто менять придется, из-за этого всю систему останавливать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 12:05
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



ссылаясь на опыт старожилов, доска со временем как камень будет. А про давление на выходе из ТО обязательно уточню, но насколько я понял, 8атм и есть, говорю же - технологи задают

Да и на фильтрах тоже вроде нагнетается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 9.4.2010, 12:06
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



вода камень точит, так и передайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 12:08
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Ну может и точит, но говорят работает эта система. мне она (система) самому кажется странной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 9.4.2010, 12:15
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



ну вот и попытайтесь своей головой подумать, вам осталось только выбрать из предложенных вариантов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 12:18
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



ну как-то не больно вежливо звучит. На очевидные вещи я и сам неплохо внимание обращаю.

Спасибо всем за консультацию. Надеюсь чем-нибудь оказаться полезным

Сообщение отредактировал zam_polit - 9.4.2010, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.4.2010, 12:30
Сообщение #53


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(zam_polit @ 9.4.2010, 12:05) *
ссылаясь на опыт старожилов, доска со временем как камень будет.
Вы у старожил уточните про какую древесину они говорят и сколько она стоит smile.gif

Цитата
А про давление на выходе из ТО обязательно уточню, но насколько я понял, 8атм и есть,
8 кгс на выходе охлаждения - эт круто, даже очень круто...


Цитата(zam_polit @ 9.4.2010, 12:18) *
ну как-то не больно вежливо звучит. На очевидные вещи я и сам не плохо внимание обращаю.
а здесь диалог специалистов, и как раз очевидных вещей вы и не заметили... а если нежностей желаете - в песочницеместо всегда открыто. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 12:36
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Да причем тут нежности?
Круто, конечно. Но куда деваться. Будем думать.

p.s. критику учту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.4.2010, 12:41
Сообщение #55


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(zam_polit @ 9.4.2010, 12:36) *
Круто, конечно. Но куда деваться. Будем думать.
да не круто, а абсурдно... и не думать надо, а технологов за барки брать - не договаривают они чего то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 12:49
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



ну хз, у меня опыта такого совсем нет, поэтому спорить не долго с ними могу. Спрашиваю зачем такие насосы, другие, говорят, не подойдут, газотурбина здоровая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.4.2010, 13:00
Сообщение #57


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Вы не поняли... речь о давлении на выходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 13:08
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Сейчас разберусь. А какой, на ваш взгляд, расход после ТО будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.4.2010, 13:10
Сообщение #59


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(zam_polit @ 9.4.2010, 13:08) *
Сейчас разберусь. А какой, на ваш взгляд, расход после ТО будет?
уже скучно становится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 13:44
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Хм, да и мне не весело. Похоже надо идти в песочницу))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 9.4.2010, 14:19
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Для справки, если после ТО давление 8атм, то при сопротивлении эквивалентном 1км трубы Вы получаете расход более 600м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.4.2010, 14:31
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(zam_polit @ 9.4.2010, 14:44) *
Хм, да и мне не весело. Похоже надо идти в песочницу))


Не-е-е!! Для начала прочтите рассказ "Сын полка", особенности в той части где Ваня Солнцев (Гл. герой) объяняет др. мльчику, как стал сыном полка - "... вот я "показался" старшине Диденко, а ты, нет." Хоша, Вы далеко не Ваня, а в своих вопроса надо "показываться". Успехов (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.4.2010, 14:32
Сообщение #63


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(vadim999 @ 9.4.2010, 14:31) *
Хоша, Вы далеко не Ваня, а в своих вопроса надо "показываться".
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.4.2010, 14:47
Сообщение #64


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50456
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Сергей Гутман @ 9.4.2010, 15:19) *
Для справки, если после ТО давление 8атм, то при сопротивлении эквивалентном 1км трубы Вы получаете расход более 600м3/ч.

Сергей, а можно пояснить про эквивалентное сопротивление километра трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 9.4.2010, 15:19
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Сопротивление, равное сопротивлению 1км ровной трубы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.4.2010, 17:01
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Разрыв струи, водобойная камера, дроссель, камера гашения, шайбы, городить автоматизированное управление по снижению давления, отбойник струи… Что только не предлагается. И ничего этого делать не надо.
По похожему сценарию я часто выступал за то, что гасить надо не напор, а, если потребуется, скорость. В данном случае при d=200 скорость равна 1,3 м/с - зачем ее гасить, она и так маленькая.
Струя при такой скорости будет крутопадающая. Приведу житейский пример. Женщины, отвернитесь! Ситуация очень похожа на мочеиспускание при аденоме простаты: пузырь полон, давление в нем большое, а струя вялая, ибо скорость мала.
Вот Young, пост #22, правильно пишет:
Цитата
а если просто повернуть трубу вверх отводом, то за трубой получается при Q 160м3/ч (44,4л/с) и Ду200 скоростной напор составит v^2/2g=(1,3*1,3)/(2*9,81)=0,1м (округлил в большую сторону). Нужно ли вообще что-то предусматривать? Или я неправильно посчитал?

Правильно посчитал. Вот только трубу вверх отводом ставить не обязательно.
Данный теплообменник будет работать сходно с насосом. В прилагаемой картинке я привел при прочих равных условиях 3 разных случая геометрической высоты: 1) 38м, 2) 0 м (ось насоса на той же отметке, что и излив), 3) -20 м (излив на 20м ниже оси насоса). Давление на напорном патрубке насоса будет равно соответственно 80, 40 и -5м. В 3 случае будет разрежение. Похоже, что случай в поднятой теме близок к 3 случаю. При этом, ни в 1, ни во 2 ни в 3 случаях гашение напора не требуется, т.к. на конце трубопровода, как правильно подсчитал Young, он будет равен 10 см.
zam_polit, напишите на схеме «Утверждаю» и поставьте подпись.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Q_H.GIF ( 3,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.4.2010, 21:59
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Skorpion @ 9.4.2010, 18:01) *
Правильно посчитал.

фух, ну слава Богу, судя по тому как зубры не обратили внимания на мой пост, я уж думал глупость сморозил. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.4.2010, 0:04
Сообщение #68


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Skorpion @ 9.4.2010, 17:01) *
Давление на напорном патрубке насоса будет равно соответственно 80, 40 и -5м.
шо курили? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.4.2010, 8:08
Сообщение #69


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Young @ 9.4.2010, 21:59) *
я уж думал глупость сморозил. smile.gif
таки сморозили.
Вместе с Скорпионом определитесь что такое скоростной напор, а потом выдавайте перлы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.4.2010, 8:17
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Vict @ 10.4.2010, 9:08) *
таки сморозили.
Вместе с Скорпионом определитесь что такое скоростной напор, а потом выдавайте перлы smile.gif

Вопрос Вам, Vict: Так что же такое скоростной напор? Если апеллируете, то будьте любезны быть последовательным до конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.4.2010, 9:28
Сообщение #71


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



тогда с конца и начнем - формула которую Юнг привел - для какого участка трубопровода верна? rolleyes.gif

Начните с элементарного - что такое в данном случае 1,3 м\с, что такое 80 метров, что такое сопротивление, и т.д. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 10.4.2010, 9:32
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



имхо, к скоростному напору еще нужно прибавить разницу отметок уровней, напор в начальной точке и вычесть потери от начальной до конечной точек, тогда получится полный напор в конце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.4.2010, 18:13
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Vict @ 10.4.2010, 9:08) *
таки сморозили.

чтоб больше не морозил, популярно, как для студента, распишите пожалуйста расчет напора в конечной точке для данного случая, подставляя для неизвестных данных любые свои, на вскидку. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.4.2010, 18:51
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(aleksey_v @ 10.4.2010, 10:32) *
имхо, к скоростному напору еще нужно прибавить разницу отметок уровней, напор в начальной точке и вычесть потери от начальной до конечной точек, тогда получится полный напор в конце.

2 ошибки:
1. напор в начальной точке не надо прибавлять
2. Не в конце, а в начале
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.4.2010, 18:57
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Vict @ 10.4.2010, 10:28) *
тогда с конца и начнем - формула которую Юнг привел - для какого участка трубопровода верна? rolleyes.gif

Начните с элементарного - что такое в данном случае 1,3 м\с, что такое 80 метров, что такое сопротивление, и т.д. biggrin.gif

Отвечать вопросами на вопрос - некорректно, но это в Ваших правилах - это я заметил давно. Мы с Вами не уследователя с глазу-на-глаз, нас читают десятки компетентных людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.4.2010, 20:30
Сообщение #76


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Skorpion @ 10.4.2010, 18:57) *
Отвечать вопросами на вопрос - некорректно, но это в Ваших правилах - это я заметил давно. Мы с Вами не уследователя с глазу-на-глаз, нас читают десятки компетентных людей.
и что шо читают? Мне за свои посты не стыдно, даже для компетентных людей. А вам с Юнгом предлагаю в песочницу пройти, прочесть темы и про давления, и про начальную гидравлику(я ссылку кде то выкладывал)..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.4.2010, 21:32
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Vict @ 10.4.2010, 21:30) *
А вам с Юнгом предлагаю в песочницу пройти

ожидаемо. Тогда откройте секрет, исходя из каких конечных условий, конкретно напора, вы даете советы автору?

З.Ы. прошу прекратить коверкать мой никнейм, young читается не иначе как янг,транскрипция young - [ jΛŋ ]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.4.2010, 21:52
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Vict @ 10.4.2010, 21:30) *
и что шо читают? Мне за свои посты не стыдно, даже для компетентных людей. А вам с Юнгом предлагаю в песочницу пройти, прочесть темы и про давления, и про начальную гидравлику(я ссылку кде то выкладывал)..

С Вами трудно разговаривать. Вы уж потрудитесь сами найти Ваши ссылки и выложите здесь. Боюсь, что я найду не ту ссылку, зря потрачу время и трафик. Любопытно взглянуть на Ваши посты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.4.2010, 22:34
Сообщение #79


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Young @ 10.4.2010, 21:32) *
ожидаемо. Тогда откройте секрет, исходя из каких конечных условий, конкретно напора, вы даете советы автору?

З.Ы. прошу прекратить коверкать мой никнейм, young читается не иначе как янг,транскрипция young - [ jΛŋ ]
советы юнгам -
1. читать внимательно посты оппонентов, в т.ч. в плане советов
2. читать про себя любимого(никнайм) более углубленно, в т.ч. филологию анг. языка...
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/...&stpar3=1.8
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/...&stpar3=1.6
http://slovari.yandex.ru/dict/football-igr...&stpar3=1.5

Цитата(Skorpion @ 10.4.2010, 21:52) *
С Вами трудно разговаривать. Вы уж потрудитесь сами найти Ваши ссылки и выложите здесь. Боюсь, что я найду не ту ссылку, зря потрачу время и трафик. Любопытно взглянуть на Ваши посты.
А кто говорил шо легко? biggrin.gif
Касаемо поиска - очень жаль что не хватает времени у вас искать... а я не превык в рот разжеванное класть, бо понимаю что от этого мозгов не прибавляется.
Набираете в той же песочнице Vict, и читаете к примеру это http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42469&hl=Vict
Но лучше набирите в любом поисковике "гидравлика" - и учитесь, учитесь и еще раз учитесь (с) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.4.2010, 23:37
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Vict @ 10.4.2010, 23:34) *
советы юнгам -
1. читать внимательно посты оппонентов, в т.ч. в плане советов
2. читать про себя любимого(никнайм) более углубленно, в т.ч. филологию анг. языка...
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/...&stpar3=1.8
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/...&stpar3=1.6
http://slovari.yandex.ru/dict/football-igr...&stpar3=1.5

Собственно как обычно.
Пройдите по своим ссылкам и убедитесь - Янг. Про себя любимого предпочитаю читать без лингвистических ошибок.
Дальше думаю дискутировать бессмысленно, всё это я уже видел много раз, тема превращается в свару.
Автору желаю все же добиться ответа. wink.gif

Сообщение отредактировал Young - 10.4.2010, 23:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.4.2010, 1:10
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Господа! Господа! Ну какая вам разница: юнг, янг? Не о том же речь, господа!
А вообще - зачем считать скоростной напор? Нашли скоростной напор в трубе, и что из этого следует? Что он мал, и ничего поэтому делать не нужно в точке гашения/конца трубы/выхода в водоотводной канал?
Отправляйте меня в песочницу, но: зачем вообще напор в конечной точке трубы до излива?
Я тут пересчитал кое-чего и получил, что скорость потока после излива у меня получилась порядка 16 м/с, если принять потерю по длине трубы до точки излива в 10 м от первоначальных 80 м напора в начале трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.4.2010, 5:43
Сообщение #82


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Young @ 10.4.2010, 23:37) *
Собственно как обычно.
Пройдите по своим ссылкам и убедитесь - Янг. Про себя любимого предпочитаю читать без лингвистических ошибок.
м-дя...
Юнга на флоте это янга, а модуль упругости Юнга оказывается лингвистической ошибкой. Вот интересно как прозвучит в ваших устах Youth который является синонимом Young?
При этом Янг( biggrin.gif ) забыв что мы на русскоязычном сайте, владея англицким языком, написав по русски к примеру Чайна(China), будет всем доказывать что перевод на слово Китай является лингвистическим оскорблением Чайны. wink.gif



Цитата(aleksey_v @ 11.4.2010, 1:10) *
Господа! Господа! Ну какая вам разница: юнг, янг? Не о том же речь, господа!
Именно о том, о неофитизме, в т.ч. и в этом вопросе...

Цитата
Отправляйте меня в песочницу, но: зачем вообще напор в конечной точке трубы до излива?
Я тут пересчитал кое-чего и получил, что скорость потока после излива у меня получилась порядка 16 м/с...
Срочно в песочницу! biggrin.gif
Не знаю из каких расчетов вы получили 16 м/с, если как правильно юнга расчитал она равна ~ 1,3 м\с для трубы 200. В случае движения в трубе с постоянным поперечным сечением скорость течения в каждый определенный момент времени одинакова в этом сечении... кроме того, она одинакова также во всех точках этого сечения если исключаем местные сопротивления.
Остается выяснить эти сопротивления и длину струи на выходе, которая в свою очередь зависит от напора в конечной точке трубы , соответственно необходимо вычислить давление воздействия на стенки канала или трубы.
А для этого как раз исходников и не хватает...

Сообщение отредактировал Vict - 11.4.2010, 5:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 11.4.2010, 10:12
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Прошу прощения за оффтоп.

Викт, тот факт что Вы знаете филологию анг. языка конечно делает вам честь. Но то, что фамилия Юнг и другое приведенное в ваших примерах пишется как "Young" ещё не означает, что слово "Young" в значении "молодой" звучит как "юнг". Хозяин ника заявил именно это значение. Вы же не будите за него решать кем ему быть :-)
Он не кореец и не ученый, он молодой, так пусть будет Янгом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.4.2010, 10:38
Сообщение #84


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Hiro Nakamura @ 11.4.2010, 10:12) *
Прошу прощения за оффтоп.

Викт, тот факт что Вы знаете филологию анг. языка конечно делает вам честь. Но то, что фамилия Юнг и другое приведенное в ваших примерах пишется как "Young" ещё не означает, что слово "Young" в значении "молодой" звучит как "юнг". Хозяин ника заявил именно это значение. Вы же не будите за него решать кем ему быть :-)
Он не кореец и не ученый, он молодой, так пусть будет Янгом.
Вот мне нравиться, когда на форуме обьявляются "адвокаты", владеют темой или нет не важно, важно встать на сторону обездоленных.... но чести, и в часности вам Nakamura это не делает, несмотря что косите под японского артиста со знанием английского языка..
Касаемо Юнга, то что он заявил как правильно пишется транслит, эт совсем не означает что я должен признавать такую позицию, т.к. это не его имя которое возможно я исковеркал, а с английским у него траблы.... так же как не означает что должен признавать его и Скорпиона умозаключения, которые то же не верны, но вы в данном случае не защищаете их, несмотря что наверняка гидравлику более изучали чем английский... wink.gif
И еще, не надо путать написание со звучанием... "корейцы" блин.

Сообщение отредактировал Vict - 11.4.2010, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.4.2010, 10:39
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Пересчитывал по примеру 3.2.
[attachment=37330:image1.jpg]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.4.2010, 10:47
Сообщение #86


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(aleksey_v @ 11.4.2010, 10:39) *
Пересчитывал по примеру 3.2.
дык, вы эт для сопла рассчитали, сужение диаметра-увеличение скорости.... а у автора сопла нет...

Сообщение отредактировал Vict - 11.4.2010, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.4.2010, 11:06
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Сопло как раз не учитывалось никак в данном примере - уберите рисунок сопла и оставьте трубу постоянного диаметра и получите тоже самое. Для сопла скорость увлечится ближе к концу сопла, как вы сказали, из-за сужения. Но после выхода из сопла? Меня тоже смущает, что скорости разные, но с другой стороны, куда денется энергия 80-тиметрового напора, куда она перейдет? - не в скорость ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.4.2010, 11:14
Сообщение #88


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(aleksey_v @ 11.4.2010, 11:06) *
- уберите рисунок сопла и оставьте трубу постоянного диаметра и получите тоже самое.
ну что вы на самом то деле huh.gif Неужели праздники так влияют?

Цитата
куда денется энергия 80-тиметрового напора, куда она перейдет? - не в скорость ли?
нет конечно. Напор перейдет в напор, т.к. напор линейная величина smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 11.4.2010, 11:34
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Викт, я не адвокат, за оффтоп извинился, английский знаю на начальном уровне и не утверждал обратное,по поводу произношения слова молодой/янг спросил у того кто свободно говорит на английском, учился на англ. и прожил там некоторое время. Мой ник это не артист, а герой из фильма. По инженерным вопросам мне добавить нечего. Внятно излагаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 11.4.2010, 11:37
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Не надело вам,господа,копья о пустом (про траскрипцию) ломать? "Лопаточками" ещё друг друга побейте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.4.2010, 11:43
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Vict, хорошо, напор перейдет в напор. Переформулирую: полный напор до истечения перейдет в полный же напор после истечения, который будет только скоростном напор. Увеличение скоростного напора после точки излива - за счет увеличения скорости. Куда денется (перейдет) полный напор после выхода из трубопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 11.4.2010, 17:14
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Прикрепленный файл  kriv.JPG ( 17,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Цитата(Vict @ 10.4.2010, 23:34) *
Касаемо поиска - очень жаль что не хватает времени у вас искать... а я не превык в рот разжеванное класть, бо понимаю что от этого мозгов не прибавляется.
Набираете в той же песочнице Vict, и читаете к примеру это http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42469&hl=Vict
Но лучше набирите в любом поисковике "гидравлика" - и учитесь, учитесь и еще раз учитесь (с) smile.gif


За ссылку спасибо.
Так и знал, что Ваши познания в гидравлике прихрамывают.
В песочнице некто Yuqin задал вопрос:
Цитата
Такой вопрос возник, допустим имееться какой-то трубопровод, в одном случае последние метров 5 например 100мм диаметра, а во втором 200 мм, расход при этом в них протикает одинаковый, следовательно по уравнению Бернулли в первом трубопроводе будет больше скоростной напор, а во второй статический, но в сумме они буду равны для обоих трубопроводов (расмотрим идеальную жидкость).... Сам вопрос собсвенно из которой из них при изливе будет больший напор или он будет одинаковый, так как полный напор равен?

Вопрос, конечно, написан сумбурно, но Yuqin хотел сравнить напоры в двух разного диаметра трубах при одном и том же расходе. На что Vict ответил:
Цитата
Полный напор Н эт сумма Нгеом. + Нпьез. + Нскоростной.
При изменении сечения трубы, скоростной напор увеличивается или уменьшается, но полный напор не изменяется!
При истечении же в атмосферу исчезает составляющая.... -дальше самому(самим) читать, а так же раздел ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ ОТВЕРСТИЙ, НАСАДКОВ И ИЗ-ПОД ЗАТВОРОВ

Потратил полдня на этот пост, чтобы поставить точки над ё.
Имеем 2 трубы разных диаметров. (Возьмем трубу диаметром d2, напр. 200 мм и d1, напр. 100 мм.)
Строим характеристики обеих сетей и накладываем их на характеристику насоса.
Из рисунка видно, что с изменением диаметра с большего на меньший напор увеличится, а расход уменьшится (h1>h2, q1<q2). Как видим, полный напор, вопреки Вашему утверждению, изменился Как ни старайся, а достичь расхода в меньшей трубе равного расходу в большей трубе не удастся, если не увеличить число оборотов насоса, а это уже нарушение условия "при прочих равных условиях". При этом, расход (q2), не изменится а напор увеличится еще больше.
Что же касается -дальше самому(самим) читать - у Вас нехватило знаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 11.4.2010, 18:30
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Впервые вижу чтобы таким сложным текстом объясняли такие простые вещи, при уменьшении диаметра, возрастает скорость, а с ней и потери,разность которых названа изменением общего напора, однако в полный напор они тоже входят. Вот только не понятно зачем все эти рассуждения в этой теме. Автор дал три цифры: диаметр 200мм, напор 8атм, расход 160м3/ч, как ни крути а не сходятся они друг с другом, вот и не понятно каким из них верить, соответственно какое решение предложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.4.2010, 19:28
Сообщение #94





Guest Forum






Цитата(Сергей Гутман @ 11.4.2010, 19:30) *
Автор дал три цифры: диаметр 200мм, напор 8атм, расход 160м3/ч, как ни крути а не сходятся они друг с другом, вот и не понятно каким из них верить, соответственно какое решение предложить.

Не совсем. Автор дал две цифры: 160 м3/час, и 8 атмосфер. 200 - это примерный (расчетный) диаметр предполагаемого трубопровода.
Часть золотой молодежи при поддержке более старших товарищей пытается продвинуть мысль о том, давление гасить не нужно, так как высота струи будет 0,13 метра (это они скоростной напор рассчитали), более старшие товарищи задвигают теорию о том, что напор и скоростной напор есть одно и тоже, вторая часть золотой молодежи вообще не при делах, но ей обидно за первую, и она борется за чистоту английского языка, не имея ничего сказать по делу, Викт просто издевается, остальные (я, например) молча фигеют, или никак не договорятся с Виктом.
Я, например, читаю эту тему, и думаю о пожарных и о вменяемости... Общее впечатление: полный ездец...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.4.2010, 23:13
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Гидравлику в институте я проболел, поэтому продолжу лепить куличи из песка.
Цитата(Vict @ 11.4.2010, 6:43) *
Остается выяснить эти сопротивления и длину струи на выходе, которая в свою очередь зависит от напора в конечной точке трубы , соответственно необходимо вычислить давление воздействия на стенки канала или трубы.
А для этого как раз исходников и не хватает...

Недостоющие данные примим, пусть, сами, с потолка: сопротивление по трубе от начала до конца h=40 м, напор в конце трубы p2=40.

Цитата(Vict @ 11.4.2010, 6:43) *
понять бы еще ваши мысли...

Какой вид примит уравнение Бернулли для потока после его выхода из подающей трубы в водоприемный канал? То есть - как рассчитать это самое давление воздействия на стенки канала? Vict, я понимаю, вам лень разжевывать, но уже пятая страница, а куличи всё лепятся и лепятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.4.2010, 23:28
Сообщение #96


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(aleksey_v @ 11.4.2010, 23:13) *
Vict, я понимаю, вам лень разжевывать, но уже пятая страница, а куличи всё лепятся и лепятся.
честно, просто устал чет обьяснять... тем более шо не особо умею преподавать.

Ну вот из инета - читайте http://gidravl.narod.ru/istechenie.html можете даже с главной страницы...
Более фундаментально - в книгохранилище...

Сообщение отредактировал Vict - 11.4.2010, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 12.4.2010, 0:00
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



- почти так и получал порядка скорость струи "после сопла" 16 м/с при напоре в трубе у точки выхода порядка 70 м вод.ст. Что здесь в принципе не так?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 12.4.2010, 0:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.4.2010, 4:26
Сообщение #98


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10977
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



господа, давайте не будем отвлекаться, а то черт ногу сломит где по теме, а где нет. спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Danil_*
сообщение 12.4.2010, 12:37
Сообщение #99





Guest Forum






Здравствуйте, меня интересует следующий вопрос. Существуют ли такие графики по пропускной способности диаметров труб (м3/ч) в зависимости от давления и протяженности? Хотя я пологаю должны быть если так, то где их взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Danil_*
сообщение 12.4.2010, 13:05
Сообщение #100





Guest Forum






По поводу вашего спора, я понял, что надо отрегулировать давление не уменьшая расхода воды.
Существует редукционный клапан, в зависимости от давления воды за ним он регулирует проходной диаметр т.е. при большом водоразборе пропуск воды увеличивается, а при малом уменьшается до полного закрытия. Сам клапан настраивается.
А еще проще поставьте на насос чистотник, который будет управлять оборотами двигателя в зависимости от заданного давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 15:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных