Диаметры ГВС кафе и общественных здании Т3, Т4, Т3, Т4 |
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
21.4.2010, 9:52
|
Guest Forum

|
Подскажите, как определить диаметры труб ГВС Т3, Т4 для кафе и общественных зданий. Нагрузка 0,08 Гкал/час.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
21.4.2010, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041

|
Да в общем то как и для всего остального. Нужно выполнить гидравлический расчет. Прикидочно если температура Т3 около 65 градусов, то расход воды составит 4,8 т/ч. По таблицам получается что не менее 57 или 76мм. Нужно знать конкретные параметры.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
21.4.2010, 10:23
|
Guest Forum

|
Т3 вы взяли 65С, а сколько взяли температуру Т4?
Сообщение отредактировал Сфинкс - 21.4.2010, 10:25
|
|
|
|
|
21.4.2010, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041

|
По Т4 один большой вопрос. Нет данных. Какая теплоотдача системы ГВС, каковы теплопотери. Для циркуляционной ГВС назначение трубопровода Т4 компенсация тепловых потерь через изоляцию и на теплоотдачу.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
21.4.2010, 10:37
|
Guest Forum

|
Может быть, слишком усложняете с подробными расчётами? Есть же таблицы расчёта ГВС жилых зданий, наверняка есть то же для общественных зданий.
|
|
|
|
|
21.4.2010, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041

|
Может быть, просто не встречал таблицы где бы были указаны диаметры трубопроводов для жилых зданий.
Я только встречал нормы расхода ГВС, но это не то
Сообщение отредактировал old_iva - 21.4.2010, 10:42
|
|
|
|
|
21.4.2010, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Нагрузку на ГВС ж.д. можно отределить в этой теме - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47400Сообщение #7 файл G6.bmp ( 208,24 килобайт ) Нагрузку на ГВС для кафе надо считать по "Рекомендации ... БЗ-73"
|
|
|
|
|
21.4.2010, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(Сфинкс @ 21.4.2010, 9:52)  Нагрузка 0,08 Гкал/час. Расчетный расход воды на горячее водоснабжение составляет: Gгвс = Qгвс / (1000 x ( tп - to )) = 80000/(1000*(55-5))=1,6 м3/ч.
|
|
|
|
|
21.4.2010, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(Сфинкс @ 21.4.2010, 9:52)  Подскажите, как определить диаметры труб ГВС Т3, Т4 для кафе и общественных зданий. Нагрузка 0,08 Гкал/час. Расчетный расход воды на горячее водоснабжение составляет: Gгвс = Qгвс / (1000 x ( tп - to )) = 80000/(1000*(55-5))=1,6 м3/ч.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 21.4.2010, 13:01
|
|
|
|
|
21.4.2010, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041

|
Действительно 1,3 - 1,6 т/ч. 4,8 это я перемудрил. Температура от 55 до 70 градусов. Но это по подаче. А по обрату зависит от теплопотерь. Кстати а трасса на ГВС пойдет по улице или внутри помещения?
|
|
|
|
|
22.4.2010, 1:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Gгвс =1,6 м3/ч. Gцирк =1,6*0,3=0,48 м3/ч. -- далее следует подбор диаметров по Гидравлическим табл. для ГВС. -- считаю это не вопрос для Уважаемого Автора, данной темы.
|
|
|
|
|
22.4.2010, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
32 трубу ставь. хватит за глаза. а так даже 25 хватит. или считай гидравлику исходя из начального напора и скорости движения воды(шум). вообще у тебя очень маленькая нагрузка
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
27.4.2010, 9:01
|
Guest Forum

|
Правильно ли Вы считаете перепад температур 55-5 С? Это достоверно?
|
|
|
|
|
27.4.2010, 9:07
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Сфинкс @ 27.4.2010, 10:01)  Правильно ли Вы считаете перепад температур 55-5 С? Это достоверно? извините за оффтоп, ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ !
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
28.4.2010, 10:07
|
Guest Forum

|
Всё-таки жду ответ на вопрос про расчётные температуры воды ГВС...
|
|
|
|
|
28.4.2010, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Смотрите, СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ tc — температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается 5 °С). th - температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения потребителей на выходе из водоподогревателя при одноступенчатой схеме включения водоподогревателей или после II ступени водоподогревателя при двухступенчатой схеме, °С.
-- попутал, условные обозначения. to = tc =5°С tп =th = 55°С -- температура горячей воды, принята для своего региона ГВС.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 28.4.2010, 12:21
|
|
|
|
|
8.7.2010, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63737

|
расход на т4, мы всегда берем 30% от т3, и на этот расход подбираем диаметр
|
|
|
|
|
  |