> Тепловой насос "воздух-воздух" встроенный в вентсистему
neva
сообщение 29.4.2010, 19:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39013



Добрый день, господа!
Зак предложил встроить тепловой насос в вент.систему. Конструктив найден, тепловой расчет замечателен, но есть проблема: обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором. Насыщенный пар в момент замерзнет на трубках и оребрении. Что делать? blink.gif ("Лёлик, всё пропало!") Конечно, можно поднять Т кмпения фреона до +7, построить паралельно еще один (или два) испарителя и переключаться по очереди, но конструктив усложняется, надежность падает, экономика "тяжелеет", а "геометрия" вообще ни куда нелезет.
У кого есть опыт - подскажите? Дельные предложения есть какие-либо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
Гость_Мaйкл_*
сообщение 29.4.2010, 19:56
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(neva @ 29.4.2010, 20:33) *
Конструктив найден, тепловой расчет замечателен, но есть проблема: обмерзание испарителя, ...

Что же замечательного в том, что на воздухе +20С, у Вас обмерзает испаритель?
Пересчитывайте систему на плюсовую температуру, не получается, уменьшайте мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.4.2010, 20:33
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(neva @ 29.4.2010, 20:33) *
... обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором.

По-моему, Вы уже чересчур усложнили систему. Рекуператор, за ним на вытяжном воздухе еще и испаритель ТН впендюрили... Зачем? Кто-нибудь считал все возможные режимы работы такого каскада? Расход воздуха какой? Температура после рекуператора? Холодопроизводительность испарителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 30.4.2010, 10:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(neva @ 29.4.2010, 20:33) *
Добрый день, господа!
проблема: обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором.

Зачем рекуператор, если есть испаритель? Испаритель эффективно тепло из вытяжного воздуха заберет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neva
сообщение 30.4.2010, 10:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39013



Алекс, спасибо за подсказку!
Воздуха достаточно: приток - 4300 м.куб/ч,; вытяжка - 5800 м.куб/ч, Т= 26 град; рекуператор эффективностью 60%, температура за бортом -26. Мне нужно снять 26 кВт. Вроде бы всё получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.4.2010, 11:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Ликреонский @ 30.4.2010, 11:22) *
Зачем рекуператор, если есть испаритель? Испаритель эффективно тепло из вытяжного воздуха заберет.


+1
И потом, а что летом Тепловой Насос (ТН) - "отдыхает"? Разве машина не реверсивная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neva
сообщение 30.4.2010, 18:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39013



Цитата(vadim999 @ 30.4.2010, 11:10) *
+1
И потом, а что летом Тепловой Насос (ТН) - "отдыхает"? Разве машина не реверсивная.


+1
Испаритель ставим до рекуператора. А ТН - реверсивный. В корень зришь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.4.2010, 19:05
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(neva @ 30.4.2010, 19:31) *
Испаритель ставим до рекуператора.

Тогда на рекуператор тепла на вытяжке не останется....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 30.4.2010, 19:41
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 30.4.2010, 20:05) *
Тогда на рекуператор тепла на вытяжке не останется....

Калорифер на подачу!
Какое еще железо бывает? Туда его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 30.4.2010, 20:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Неумолимо приближаемся к хомячкам. blink.gif
Есть, стандартные ТН для вытяжки. На всасе +20, на выхлопе 0. СОР красивый, но известные мне мощности маловаты для ТС. Или же рекуператоры, но там надо в забортные минуса бороться с обмерзанием а не думать об отборе остаточного тепла. Разве что в межсезонье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 1.5.2010, 0:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Не парься ставь эл калорифер увязывай с автоматикой и все дела. Такое решение у ALCO, DANTHERM у них такие центральники есть. Хочешь родины иди к климату. В стандарте при угрозе замерзания рекуператоров коза у HRV DAIKIN. Или Ставь комбинацию снижение расхода воздуха + защита дополнительным нагревом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 1.5.2010, 8:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Дык если обмерзает, почему такая уверенность в расчете? Или параметры (заданные инженером) для расчета были соответствующие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.5.2010, 9:18
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(vvslava @ 1.5.2010, 1:08) *
Не парься ставь эл калорифер ...

Да еще и тепловой насос, и все это жрет электроэнергию... "Экономия" что на капитальных затратах, что на эксплуатационных - бешеная. thumbdown.gif bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeoTeplo
сообщение 1.5.2010, 19:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336



Есть готовые решения, например установки "Климат"
Вот каталог, почитайте.
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ КЛИМАТ .pdf (3.43 мб)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neva
сообщение 1.5.2010, 20:39
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39013



В данном случае будет электричество - летом снесут котельную. Построить свою котельную - 2 года согласований.
Вариант с электрокалорифером уже сосчитан. Вот именно - эксплуатационные расходы! Поэтому рассматривается тепловой насос, как альтернатива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 5.5.2010, 16:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Да еще и тепловой насос, и все это жрет электроэнергию... "Экономия" что на капитальных затратах, что на эксплуатационных - бешеная.
Ел нагреватель средство защиты при аварийной работе. А еще модератор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.5.2010, 21:41
Сообщение #17


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(vvslava @ 5.5.2010, 17:33) *
Ел нагреватель средство защиты при аварийной работе. А еще модератор.

Никому ничего здесь не ясно, что и для чего... Как все это вижу я: якобы для экономии энергии и утилизации тепла лепится куча дорогостоящего обрудования, которое в итоге все равно не работает. Никакой экономией, здесь, понятно, и не пахнет. Качественное решение - оно всегда продуманное, но простое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 6.5.2010, 10:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Блин вылложить мануалы. ТАк забанят! написал-же к кому обращаться. Там уже все сделано бери бабки иди покупай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 6.5.2010, 11:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Ну, блин, достали эти менегеры своими "лего". Лучше посчитали бы "исходняк" для автоматчиков,- запуск венустановки в морозное зимнее утро (токмо не по своим манульным таблицам).

neva Дата 1.5.2010, 21:39 "В данном случае будет электричество - летом снесут котельную. Построить свою котельную - 2 года согласований.
Вариант с электрокалорифером уже сосчитан. ... Поэтому рассматривается тепловой насос, как альтернатива."


Откуда такая уверенность, про альтернативу. В районе Ваших крайних "зимних" температур одного ТН не хватит. Без эл.калоривера не покатит (как, впрчем, и летом, без дополнительного охлаждения).
Так, что "выкидывайте" свой рекуператор и ставьте ("зимнию") спарку = ТН + Эл.калорифер.
_________
ЗЫ. А в каком полку мне пришлось служить с ВАМИ ?







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kolobok0_*
сообщение 14.5.2010, 11:45
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(neva @ 29.4.2010, 19:33) *
..обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором...


грамотная автоматика вам поможет.
в своё время лет 5 назад именно эту задачу успешно решил.

принцип прост как три копейки.
1) детекция льда (а не снега или инея)
2) включение оттайки.

главный принцип при всех телодвижениях:
время работы должно в несколько раз перекрывать время оттайки в самой влажной среде (тут уж испытания вам помогут).

удачи вам
(круглый)
ЗЫ
тут упоминались уже установки климат.
если найдёте их произведённых ранее сентября 2007 - то там точно работает успешная разморозка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.6.2010, 14:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




То neva. В личку то иногда заглядывайте! mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных