29.4.2010, 19:33
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2009 Из: СПб Пользователь №: 39013 |
Добрый день, господа!
Зак предложил встроить тепловой насос в вент.систему. Конструктив найден, тепловой расчет замечателен, но есть проблема: обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором. Насыщенный пар в момент замерзнет на трубках и оребрении. Что делать? У кого есть опыт - подскажите? Дельные предложения есть какие-либо? |
|
|
|
![]() |
| Гость_Мaйкл_* |
29.4.2010, 19:56
Сообщение
#2
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
29.4.2010, 20:33
Сообщение
#3
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
... обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором. По-моему, Вы уже чересчур усложнили систему. Рекуператор, за ним на вытяжном воздухе еще и испаритель ТН впендюрили... Зачем? Кто-нибудь считал все возможные режимы работы такого каскада? Расход воздуха какой? Температура после рекуператора? Холодопроизводительность испарителя? |
|
|
|
30.4.2010, 10:22
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 215 Регистрация: 15.3.2010 Из: Саратов Пользователь №: 48415 |
|
|
|
|
30.4.2010, 10:36
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2009 Из: СПб Пользователь №: 39013 |
Алекс, спасибо за подсказку!
Воздуха достаточно: приток - 4300 м.куб/ч,; вытяжка - 5800 м.куб/ч, Т= 26 град; рекуператор эффективностью 60%, температура за бортом -26. Мне нужно снять 26 кВт. Вроде бы всё получается. |
|
|
|
30.4.2010, 11:10
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
|
|
|
|
30.4.2010, 18:31
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2009 Из: СПб Пользователь №: 39013 |
|
|
|
|
30.4.2010, 19:05
Сообщение
#8
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
30.4.2010, 19:41
Сообщение
#9
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
30.4.2010, 20:05
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Неумолимо приближаемся к хомячкам.
Есть, стандартные ТН для вытяжки. На всасе +20, на выхлопе 0. СОР красивый, но известные мне мощности маловаты для ТС. Или же рекуператоры, но там надо в забортные минуса бороться с обмерзанием а не думать об отборе остаточного тепла. Разве что в межсезонье. |
|
|
|
1.5.2010, 0:08
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Не парься ставь эл калорифер увязывай с автоматикой и все дела. Такое решение у ALCO, DANTHERM у них такие центральники есть. Хочешь родины иди к климату. В стандарте при угрозе замерзания рекуператоров коза у HRV DAIKIN. Или Ставь комбинацию снижение расхода воздуха + защита дополнительным нагревом.
|
|
|
|
1.5.2010, 8:10
Сообщение
#12
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1274 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 14772 |
Дык если обмерзает, почему такая уверенность в расчете? Или параметры (заданные инженером) для расчета были соответствующие?
|
|
|
|
1.5.2010, 9:18
Сообщение
#13
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
1.5.2010, 19:48
Сообщение
#14
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
Есть готовые решения, например установки "Климат"
Вот каталог, почитайте. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ КЛИМАТ .pdf (3.43 мб) |
|
|
|
1.5.2010, 20:39
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2009 Из: СПб Пользователь №: 39013 |
В данном случае будет электричество - летом снесут котельную. Построить свою котельную - 2 года согласований.
Вариант с электрокалорифером уже сосчитан. Вот именно - эксплуатационные расходы! Поэтому рассматривается тепловой насос, как альтернатива. |
|
|
|
5.5.2010, 16:33
Сообщение
#16
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Да еще и тепловой насос, и все это жрет электроэнергию... "Экономия" что на капитальных затратах, что на эксплуатационных - бешеная.
Ел нагреватель средство защиты при аварийной работе. А еще модератор. |
|
|
|
5.5.2010, 21:41
Сообщение
#17
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Ел нагреватель средство защиты при аварийной работе. А еще модератор. Никому ничего здесь не ясно, что и для чего... Как все это вижу я: якобы для экономии энергии и утилизации тепла лепится куча дорогостоящего обрудования, которое в итоге все равно не работает. Никакой экономией, здесь, понятно, и не пахнет. Качественное решение - оно всегда продуманное, но простое. |
|
|
|
6.5.2010, 10:49
Сообщение
#18
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Блин вылложить мануалы. ТАк забанят! написал-же к кому обращаться. Там уже все сделано бери бабки иди покупай.
|
|
|
|
6.5.2010, 11:50
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
Ну, блин, достали эти менегеры своими "лего". Лучше посчитали бы "исходняк" для автоматчиков,- запуск венустановки в морозное зимнее утро (токмо не по своим манульным таблицам). neva Дата 1.5.2010, 21:39 "В данном случае будет электричество - летом снесут котельную. Построить свою котельную - 2 года согласований. Вариант с электрокалорифером уже сосчитан. ... Поэтому рассматривается тепловой насос, как альтернатива." Откуда такая уверенность, про альтернативу. В районе Ваших крайних "зимних" температур одного ТН не хватит. Без эл.калоривера не покатит (как, впрчем, и летом, без дополнительного охлаждения). Так, что "выкидывайте" свой рекуператор и ставьте ("зимнию") спарку = ТН + Эл.калорифер. _________ ЗЫ. А в каком полку мне пришлось служить с ВАМИ ? |
|
|
|
| Гость_kolobok0_* |
14.5.2010, 11:45
Сообщение
#20
|
|
Guest Forum |
..обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором... грамотная автоматика вам поможет. в своё время лет 5 назад именно эту задачу успешно решил. принцип прост как три копейки. 1) детекция льда (а не снега или инея) 2) включение оттайки. главный принцип при всех телодвижениях: время работы должно в несколько раз перекрывать время оттайки в самой влажной среде (тут уж испытания вам помогут). удачи вам (круглый) ЗЫ тут упоминались уже установки климат. если найдёте их произведённых ранее сентября 2007 - то там точно работает успешная разморозка |
|
|
|
8.6.2010, 14:20
Сообщение
#21
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
То neva. В личку то иногда заглядывайте! |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|