> ИТП на вводе в здание, ГВС-1 или 2 ступени
Tasha2
сообщение 6.5.2010, 18:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001



Уважаемые специалисты ОВиК, прошу вашей помощи.
Проектирую административное здание с закрытой и независимой системами на отопление, вентиляцию и ГВС.
На вводе в здание ИТП.
Нагрузки такие:
- отопление радиаторное (в системе 70-45град С) Q=55кВт
- отопление фанкойлами (в системе 55-45град С) Q=115кВт
- вентиляция (в системе 70-45град С) Q=330кВт
Устанавливаю 1 теплообменник на все Q=500кВт с теплоносителем 70-45градС и для фанкойлов понижаю ее с помощью 3-х ходового клапана

- ГВС Qмах час=230кВт
Согласно СНиП Проектирование тепловых пунктов ступени для ГВС определяем соотношение нагрузок Qмах час/Q от
Как быть в моем случае? Я думаю, что надо 230/500=0,46 - 2 ступени
Права ли я?
В СНиПе вентиляционная нагрузка не учитывается, но почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
jota
сообщение 6.5.2010, 18:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Откуда в административном здании 230 кВт на ГВ...?
Вентиляция не постоянная нагрузка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha2
сообщение 6.5.2010, 19:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001



В здании пищеблок и поэтому нагрузка на ГВС большая.
Вентиляция не постоянная нагрузка, она работает в рабочее время, тем более на здание одна приточка. Но ведь и ГВС тоже работает только в рабочее время.
Значит вентиляцию учитывать правильнее. Не могу найти ни в какой литературе подобной ситуации. Посоветуйте, где посмотреть.

Сообщение отредактировал Tasha2 - 6.5.2010, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 7.5.2010, 10:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Источник тепла какой? На системы вентиляции использование теплоносителя с параметрами 70-45 НЕ РАЦИОНАЛЬНО!.
При таком графике размеры теплооменика в приточной установке будут сильно завышены. Если есть возможность вентиляцию выносите на максимальную температуру теплоносителя и по зависимой схеме. тогда и схема ГВС будет одноступенчатая. Вот так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.5.2010, 10:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Studentikа не слушайте!
Прекрасно подбираются и работают камеры на эту температуру.
Система отопления стандарт - 70/55. При температуре подачи 70 рекомендуется dT = 15*C для сохранения максимального температурного напора радиатора.
Если Вы соединили всё в одном теплообменнике, логично будет нагрузку не разделять и если по нормам положен 2-ступенчатый ТО ГВ, значит такой и надо ставить - хуже не будет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.5.2010, 13:09
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



230/115+55=1,4 ГВС 2-ступенчатая, т/о на отопление и вентиляцию отдельные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.5.2010, 13:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ivan-l-ing @ 7.5.2010, 13:09) *
т/о на отопление и вентиляцию отдельные.

По-моему есть требование отдельных линий от ИТП к отоплению и вентиляции, а не отдельных ТО.
Остальное - чисто технологические решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.5.2010, 13:42
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



В тсо не верят, что различные потребители тепла с различными режимами работы можно присоединить к одному т/о не грохнув при этом обратку сети при эксплуатации лишь одного из нескольких потребителей на втрое переразмеренном т/о. Вентиляху можно подцепить если только она не больше 15% от мощности отопления и то только от т/с от цтп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.5.2010, 13:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



"Переразмеренный" ТО это не беда. Обратка будет ниже. Хуже когда недоразмеренный - тогда температура подачи будет ниже, а гидравлическое сопротивление выше.
Проблема может быть только в управляющем клапане. Если характеристика клапана позволяет регулировать крайние нагрузки и температура подачи одинаковая - тогда подключение к одному теплообменнику может быть оправдано.
На небольших объектах я так и делаю. Другое дело, когда нагрузки большие. В этом случае технологичнее разделить на разные ТО и разные управляющие клапана, разные насосы. При этом учитывается, что нагрев в вентустановках, особенно с рекуперацией, включается позже (при более низкой Тнар) чем отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha2
сообщение 7.5.2010, 19:38
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001



Всем большое спасибо!
Параметры теплоносителя от теплосети 80-45. Не удивляйтесь, по условиям газоснабжения больше не получается. Вентиляцию по независимой схеме присоединить не могу, тех условия не позволяют.
После обсуждения с заказчиком и фирмой - поставщиком, пришли к выводу, что ставим
Первый т/о на вентиляцию и отопление радиаторами, так как режим тепловой после т/о у них одинаковый (70-45градС)
Второй т/о ставим на фанкойлы (55-45градС).
А на ГВС две ступени.
Вся суматоха только из-за того, что хотят сэкономить на автоматике и не ставить трехходовой регулирующий клапан на понижение температуры для фанкойлов.
Но теперь выяснилось, что автоматики не будет вообще по факту, только на т/о ГВС.
Я конечно возражаю, но хозяин-барин…
Отрегулировать т/о вентиляции и отопления будет не возможно. Ну будет перегрев ночью с с/узлах и коридорах (радиаторы только в этих помещениях). Зато в помещениях с фанкойлами может быть будет прохладненько, ведь фирмы подбирают фанкойлы на среднюю скорость, а в не рабочее время все электричество отключается и температура опускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.5.2010, 20:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Источник тепловая сеть или котельная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.5.2010, 20:56
Сообщение #12


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Tasha2 @ 7.5.2010, 20:38) *
Всем большое спасибо!

Отдайте итп на подряд.
А то окажется потом что в ТУ открытый водоразбор гвс + зависимые СО и В на прямых. Примерно как вы выше пишите про вентиляцию.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.5.2010, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha2
сообщение 8.5.2010, 18:40
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001



Цитата
Источник тепловая сеть или котельная?.

Источник тепла – тепловые сети. Котельная работает по графику 150-70, но указывается температура реальная 80град. Мало, но честно.

Цитата
Отдайте итп на подряд.

На ГВС открытый водоразбор в переходный период - по техусловиям.
Летом, при работе чиллера, используется тепло от чиллера для подогрева воды в т/о для ГВС. Таким образом, три разных режима для ГВС.
На вводе в здание установлены счетчики и если будет не санкционированный отбор тепла будут отчитываться перед теплокоммунэнерго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.5.2010, 21:45
Сообщение #14


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Коллега, начнем с начала?
1. Советую выложить тех условия или хотя бы часть их, чтобы избежать путаницы. (к примеру я ни разу не видел, чтобы в ТУ прописывали в отопительный период закрытый водоразбор, а в межотопительный открытый гвс). Ну и конечно условия подключения т.е. Р и Т.
2. Исходник для проектирования это паспорта от внутрянщиков с температурными графиками, потерями давления и мощностями, в паспорте ВК должно быть отображено наличие/отсутствие линии циркуляции - после этого можно будет обсудить тепломеханические решения итп, выбрав схему ТМ будет понятно с УУТЭ, а потом уже смотреть как прикрутить ХМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha2
сообщение 9.5.2010, 21:04
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001



С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!!
В России таких ТУ может и не бывает, но мой объект в Азии. Поэтому для этого региона такая схема - обычное дело.
5 месяцев период отопительный, а 7 месяцев ГВС по 1 трубе. Летом 5 месяцев кондиционирование, т.к Тн=40град.
Если помните, вопрос мой изначально был о том, что вентиляция в соотношении нагрузок для определения ступеней ГВС не учитывается. Для жилья - все правильно, но административное здание...
Здесь вентиляция зачастую выполняет функцию воздушного отопления. Просто хотелось бы прочитать где нибудь в справочнике об этом. В справочнике описывается схема присоединения вентиляции до т/о и тогда ее не учитывают. А вот случая через т/о мне не попадалось.
Вентиляция может заказчиком вообще не включаться, в целях экономии и тогда вопросов нет.
Ну мы ведь всегда просчитываем худший вариант.

Сообщение отредактировал Tasha2 - 9.5.2010, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.5.2010, 21:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вам нужно уяснить для чего ставить 2 ступенчатый подогреватель ГВ.
2 ступенчатый подогреватель ГВ ставиться чтобы использовать низкопотенциальное тепло обратки и тем самым снизить дебит на подаче (Т1) в отопительный сезон. Потребитель при этом ничего не выигрывает т.к. тепловой счётчик считает на разность температур. Выигрывают тепловые сети: меньшая температура обратки - меньше теплопотери; меньше дебит Т1, меньше потери давления в сети, меньше нагрузка сетевых насосных.
У вас и так низкая обратка и если в технических условиях нет требований ставить 2-ступенчатый подогреватель, то ставьте одноступенчатый.
"Но теперь выяснилось, что автоматики не будет вообще по факту, только на т/о ГВС".
Тогда, чтоб сбить обратку можно делать 2 ступенчатый ТО ГВ..... biggrin.gif
Но внерабочее время обратка прыгнет до максимума....

Сообщение отредактировал jota - 9.5.2010, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 10.5.2010, 6:22
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата
В России таких ТУ может и не бывает, но мой объект в Азии. Поэтому для этого региона такая схема - обычное дело.

Цитата(Tasha2 @ 7.5.2010, 20:38) *
Параметры теплоносителя от теплосети 80-45. Не удивляйтесь, по условиям газоснабжения больше не получается....

Цитата(Tasha2 @ 8.5.2010, 19:40) *
Источник тепла – тепловые сети. Котельная работает по графику 150-70, но указывается температура реальная 80град. Мало, но честно.

Я работаю в Азии, но тоже ни разу не сталкивалась с такой схемой smile.gif
Но это не суть важно, мне все же не очень понятно, речь идет о тепловых сетях или о котельной????
Потому как, если речь о тепловых сетях, то теплоснабжающая организация вряд ли пропустит одноступенчатую схему, jota объяснил почему.
А если у Вас все же теплоснабжение от котельной, то вне зависимости от соотношения нагрузок допускается (обычно так и делается) присоединение подогревателей ГВС по одноступенчатой схеме. (посмотрите нормативку по проектированию тепловых пунктов)

Сообщение отредактировал Gemini - 10.5.2010, 6:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha2
сообщение 12.5.2010, 17:19
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001



Цитата
Вам нужно уяснить для чего ставить 2 ступенчатый подогреватель ГВ.
Спасибо, теперь ясно для чего. Кстати, сегодня отстояла автоматику на т/о .
Цитата
мне все же не очень понятно, речь идет о тепловых сетях или о котельной????

Это самые обычные городские тепловые сети.
При Тн наиболее хол пятидневки теплоноситель 80-45градС
При Тн излома графика - 70-40градС
Теплоснабжающая организация утвердила 2-х ступенчатую схему на ГВС.

Сообщение отредактировал Tasha2 - 12.5.2010, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных