Пожаробезопасная зона для маломобильных групп людей |
|
|
|
31.1.2010, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806

|
В общем ситуация следующая: Есть текстовая часть проекта "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", автор не я, связи с автором нет. В данной концепции по противодымной защите есть следующий пункт - подпор воздуха в помещениях пожаробезопасных зон, эти зоны предназначены для маломобильных групп населения. Т.е. ММГН во время пожара эвакуируются именно туда. Планировка следующая - вход в помещения на одном этаже через тамбур, на другом - через небольшой коридорчик. Вопрос в следующем, как сделать расчет, по какой методике? Подойдет ли расчет как для тамбур-шлюза? Спасибо!
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
4.2.2010, 18:15
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22865

|
Посмотрите ТСН 31-332-2006 п. 16.5.10 и 10.3.19 "требования к вентиляции помещений безопасности"
|
|
|
|
|
8.6.2010, 0:01
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2010
Пользователь №: 59282

|
Здравствуйте! Интересует такой вопрос, возможно, кто- то сталкивался, буду очень признательна, если подскажите. В общественном существующем здании проектируется пожаробезопасная зона для маломобильных групп людей (инвалидов), необходимо выполнить подпор в помещении, помещение небольшого размера, а вентиляторы подпора (например КВМ) расчитаны на большой расход и пр... Что же делать и как подобрать вентилятор подпора на небольшое помещение для таких функций? Возможно кто то сталкивался и знает где найти методику расчета.
Спасибо заранее!
|
|
|
|
|
9.6.2010, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641

|
Любая канальная система, просто нужно обеспечить ок 170 Па подпора в помещении.
|
|
|
|
|
26.9.2012, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265

|
очень интересно, судя по ТСН воздух подаваемый в пож. безопасную зону должен (в случае пожара) обогреваться до 16-18оС??? подскажите как быть, объект- Екатеринбург, центр реабилитации инвалидов. пожаробезопасная зона со световым проемом, возле лифтов эвакуации, на сколько необходимо подавать воздух в саму зону, или можно подать только в лифтовой холл, который и отсекает основное здание от пож зоны
|
|
|
|
|
28.2.2013, 0:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903

|
Вот что накопал согласно СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" - 5.2.29 Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода. Сам не считал,но можно попробовать применить методику "Расчет параметров вентиляторов подпора в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или шахту лифта". Еще видел, что некоторые проектировщики делают приток 3крат и вытяжка 3крат
__________.pdf ( 520,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 559
Сообщение отредактировал Archi - 28.2.2013, 0:21
|
|
|
|
|
1.3.2013, 13:45
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.1.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 90015

|
Я считала расход наружного воздуха, подаваемого в пожаробезопасную зону по ф-ле:
Z=4700*Fдвери .Эта формула у меня отсканирована, только не помню из какого документа
|
|
|
|
|
1.3.2013, 14:21
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Из отменённого пособия 4.91. Формула расчёта объёма воздуха для подпора в тамбур-шлюз.
|
|
|
|
|
1.3.2013, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903

|
Цитата(ludok4 @ 1.3.2013, 14:45)  Я считала расход наружного воздуха, подаваемого в пожаробезопасную зону по ф-ле:
Z=4700*Fдвери .Эта формула у меня отсканирована, только не помню из какого документа Что-то много получается если взять площадь двери 0,9х2,1=1,89 Z=4700х1,89=8883
|
|
|
|
|
13.3.2013, 10:53
|
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472

|
А кто нибудь делал нагрев воздуха подаваемого в зоны безопасности??? с какими температурами и на какой расход. Вроде по СП подают расход на 1,5 м/с при открытой двери
|
|
|
|
|
18.4.2013, 0:35
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 29074

|
В МГЭ пожарный потребовал подпор в лифтовой холл, правда дом был типовым - П44Т. Якобы холлы на этажах являются зонами безопасности для ММГ. Расчеты не требовал. Сам факт наличия подпора его устраивал. Соорудили следующим образом: выгородили шахту в строительном исполнении за мусорным стволом, пропустили воздуховод с выпусками+клапан на этажах и воткнули небольшой осевик на чердаке, расходом в 1000 кубов. Естественную вытяжку не делали.
|
|
|
|
|
28.4.2013, 22:17
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12574

|
Доброго времени суток. Кто-нибудь в итоге разобрался с тем, как сделать правильный расчёт подпора воздуха в пожаробезопасную зону для МГН? Какие нормы/рекомендации смотреть? Из последнего СП7 (2013 года) становится ясно, что воздух всё же необходимо греть. Но нигде не указан порядок расчёта для таких систем. Единственное, что удалось найти - это фраза из СП 59.13330.2012 (по наводке форумчанина Archi): "Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода."
|
|
|
|
|
28.4.2013, 22:52
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12574

|
Вот, что нашел: "Подача воздуха в помещения зон безопасности должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с."
|
|
|
|
|
25.11.2013, 14:04
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 212061

|
Всем здравствовать! С противодымной защитой разобрался, но вот в проекте который в данный момент я дорабатываю (выполняла проект изначально другая организация) для зон безопасности предусмотрена система вентиляции, при этом она не независима, а от ветки общеобменной приточно-вытяжной системы этажа, хотя на транзитном воздуховоде этой системы проходящем через зону безопасности стоят противопожарные клапаны. Кроме транзитных воздуховодов и вентиляции в помещении зоны безопасности предусмотрено кондиционирование двумя кассетными фанкойлами.
Сколько я не искал, нигде не нашел требований по вентиляции и кондиционированию помещений зон безопасности, да и по логике как-то не понятно для кого предусматривать такие системы.
Немного смущает транзитный воздуховод...не знаю что с ним делать...убирать или оставить? То же и с фанкойлами и веткой вентиляции.
Почитал рекоммендованную норму ТСН 31-332-2006 п. 16.5.10 и 10.3.19, оказалось для Питера эта норма. Возник вопрос нужно ли применять эти требования для общественных зданий, к примеру, г.Сочи. Да и область применения непонятна немного "Нормы распространяются на проектирование жилых и общественных зданий высотой до 150 м (жилые здания высотой более 75 м, общественные здания - более 50 м)". На жилые здания менее 75 м и общественные менее 50 м эти нормы распостраняются?
|
|
|
|
|
27.11.2013, 15:06
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 212061

|
Цитата(EJIEHA @ 1.3.2013, 15:21)  Из отменённого пособия 4.91. Формула расчёта объёма воздуха для подпора в тамбур-шлюз. Читал, что помещения зон безопасности должны быть с тамбуром. В одном проекте выполнены с тамбуром в другом без. Вопрос: куда подпор делать, в тамбур или в помещение?
|
|
|
|
|
29.11.2013, 12:45
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Цитата(Qanadasacandoen @ 25.11.2013, 15:04)  Почитал рекоммендованную норму ТСН 31-332-2006 п. 16.5.10 и 10.3.19, оказалось для Питера эта норма. Возник вопрос нужно ли применять эти требования для общественных зданий, к примеру, г.Сочи. Смотрите новый СП, теперь эта норма для всех
|
|
|
|
|
29.11.2013, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Смотрите новый СП, Не подскажете номер СП их сейчас много расплодилось.
|
|
|
|
|
29.11.2013, 15:13
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 212061

|
Цитата(MMM @ 29.11.2013, 13:45)  Смотрите новый СП, теперь эта норма для всех Ну спасибо! Подсказали! Я вот сидел, ничего не смотрел, дай, думаю, на форуме спрошу... Знаете, МММ, посмотрели бы Вы-на сами СП..
|
|
|
|
|
30.11.2013, 18:55
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
To Wiz СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция, кондиционирование, пункт 7.17
Сообщение отредактировал MMM - 30.11.2013, 18:58
|
|
|
|
|
5.12.2013, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Подскажите, является ли лифтовой холл помещением безопасной зоны? Здание - обычная 16-ти этажка с лестничной клеткой типа Н1. Выход на ЛК через лифтовой холл.
|
|
|
|
|
5.12.2013, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(exe.34 @ 5.12.2013, 11:14)  Подскажите, является ли лифтовой холл помещением безопасной зоны? Здание - обычная 16-ти этажка с лестничной клеткой типа Н1. Выход на ЛК через лифтовой холл. Наличие или отсутствие зон безопасности для МГН должно быть описано в томе «Пожарная безопасность». Она назначается, если по расчету невозможно эвакуировать МГН за необходимое время. Я в жилье пока ни разу не встречал..
|
|
|
|
|
5.12.2013, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
To MMM Немного не понял как пункт 7.17 "Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:......" соотносится с требования по организации системы вентиляции в помещениях зон безопасности. Там про одно, тут про другое.
To exe.34 Этот вопрос лучше адресовать пожарным, кто разрабатывает раздел ППМ. В моем случае пожарные зону безопасности там сделали, а в вашем надо утонять.
|
|
|
|
|
12.12.2013, 14:11
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63948

|
Уважаемый Wiz В пунке 7.17 подпункт е). Только это
|
|
|
|
|
13.12.2013, 8:43
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 212061

|
Цитата(MMM @ 29.11.2013, 13:45)  Смотрите новый СП, теперь эта норма для всех Где в СП 7 написано что это норма для всех??? ТСН 31-332-2006 ни в нормативных ссылках нет, ни даже в библиографии этого СП нет!!
|
|
|
|
|
13.12.2013, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563

|
Цитата(Qanadasacandoen @ 13.12.2013, 8:43)  Где в СП 7 написано что это норма для всех??? ТСН 31-332-2006 ни в нормативных ссылках нет, ни даже в библиографии этого СП нет!! Вам не казалось бы странным наличие СП 60.13330. 2012 в списке нормативных ссылок или библиографии документа 2006 года?
|
|
|
|
|
20.12.2013, 8:46
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 212061

|
Цитата(wize @ 13.12.2013, 10:06)  Вам не казалось бы странным наличие СП 60.13330. 2012 в списке нормативных ссылок или библиографии документа 2006 года?  Мне не казалось бы странным наличие ТСН 31-332-2006 в ссылках или библиографии СП 60 или СП 7, а не наоборот, если уж в ТСН 31-332-2006 так подробно расписано, что и как делать для ПБЗ!!!! Так что МММ, мягко говоря, перепутал или недочитал или вообще не читал...
Сообщение отредактировал Qanadasacandoen - 20.12.2013, 8:49
|
|
|
|
|
24.9.2014, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904

|
Как всегда ничего конкретного на форуме? Так как правильно расчитать объём подаваемого воздуха? И надо ли его греть? Ведь для создания необходимого подпора необходим вентилятор большой производительности... И расход тепла на нагрев будет тоже существенный!!!
|
|
|
|
|
24.9.2014, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904

|
При закрытой двери и расходе воздуха через щели - расход вроде небольшой.
СП 7.13130.2013 п.7.15 г) ... Подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с... при стандартной двери 2,1 на 0,9 = 10200 м3 воздуха. Это ж огромный расход воздуха. А если дверь будет закрыта при такой подаче? Тоже количество воздуха подавать? И греть его?
Сообщение отредактировал Rudic - 24.9.2014, 10:53
|
|
|
|
|
24.9.2014, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
|
|
|
|
|
24.9.2014, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904

|
Цитата(keaton @ 24.9.2014, 13:06)  Спасибо! А что-то не нашел эти темы. Только эту нашел.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|