Ответов
(1 - 14)
|
Гость_poddubnaya_*
|
16.6.2010, 16:12
|
Guest Forum

|
ввод делайтем тем диаметр который вам необходим по расчетному секундному, у вас это расход на пожарный кран насколько я поняла, п.8.46 имеет отношениетолько к наружным сетям
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2010, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
Спасибо, но все-же хочу уточнить: У меня от колодца до здания трубопровод, длинной 30 м. Где заканчиваются внешние сети и начинается ввод в здание ?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2010, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(smash @ 16.6.2010, 21:53)  Где заканчиваются внешние сети и начинается ввод?  под стеной. под ее внешней стороной. или от ответного фланца арматуры которая отсекает ваше здание.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2010, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(даниил @ 16.6.2010, 20:15)  под стеной. под ее внешней стороной. Это вы с балансовой принадлежностью путаете, имхо, которая где угодно может пройти. П. 4.1. снипа внутрянки.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2010, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
И все-таки, КАКИМ диаметром прокладывать трубопровод от колодца до здания?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2010, 14:51
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(smash @ 16.6.2010, 15:47)  Пункт 8.46 СНиП 2.04.02-84 гласит: "Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм" Касается ли это ввода в здание? Касается! Если запроектируете "по расчету" - не докажете, что вы правы!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2010, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Не касается. Ввод - это внутрянка. И расчет ввода описан во внутряночном СНиПе.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2010, 15:27
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(lexa00 @ 17.6.2010, 14:57)  Ввод - это внутрянка. Мысленно – я с вами. Просто осточертело доказывать всем (экспертам, проверяющим и т.п.), что ты не верблюд.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2010, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Spok_only @ 17.6.2010, 16:27)  Мысленно – я с вами. Просто осточертело доказывать всем (экспертам, проверяющим и т.п.), что ты не верблюд. Есть такое дело.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2010, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
е-ей  я так понял, вы предлагаете проложить мой трубопровод диаметром 100мм, дойдя до фундамента назвать его "вводом" и перейти на 50 мм ?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2010, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Вы должны для себя сами решить. Если боитесь потом получить необоснованные претензии, и чувствуете что не сможете отстоять себя, то закладывайте D100. А если Вы понаглей и понахрапистей, то все идут лесом D50.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2010, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Вводом называется участок сети от врезки в наружную сеть до здания. Поэтому в вашем случае Вы можете спокойно прокладывать ввод диаметром 50 мм, если это проходит по допустимым скоростям и напорам. А 100 мм - это минимальный диаметр для прокладки городской наружной сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2010, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
waljunja спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2010, 12:58
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
1. СНиП 2.04.01-85 Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, … Вывод1: водопроводный ввод является элементом внутреннего водопровода.
2. ГОСТ 25151-82 «ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», термин под №49: Водопроводный ввод - трубопровод, соединяющий водопроводную сеть с внутренним водопроводом здания или сооружения. Вывод2: водопроводный ввод не является элементом внутреннего водопровода.
3. РЭСН ДБН Д.2.2-22-99 «Водопровод – наружные сети», п. 1.1.23 Устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца следует определять по нормам ДБН Д.2.2-16 "Трубопроводы внутренние". Вывод3: если на водопроводном вводе имеется промежуточный колодец, то только часть ввода от наружной стены до первого колодца – элемент внутреннего водопровода.
4. Задаю себе вопрос, почему все проектанты, в моем регионе (и я в том числе), включают проект ввода водопровода (план, профиль, спецификация) в комплект ЗВ (ЗВК), используя при этом ГОСТ 21.604-82 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-31:2008). Вывод4: да потому, что так удобней!
Короче: думайте сами, решайте сами …!
|
|
|
|
|
|
|
  |
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|