Доброго дня коллеги!
Столкнулся с такой проблемой: - Может кто подскажет и расскажет про применение данных новации предлогаемых компанией РосПайп.
Установка на сетях канализации инспекционных пластиковых колодцев диаметром 400-800 мм.
Подскажите пожалуйста кто закладывал в проекты данные колодцы:
1. Как производить очистку трубопроводов если гидродинамический способ промывки не промыл данные трубопроводы и не удалил загрязнение, хотя представители компании утверждают что такого быть не может?
2. Как ведут себя данные колодцы в сейсмических районах(8 баллов), в описательной части и в предоставленных мне материалах об этом даже не упоминается.
3. Каким нормативным документам мне следовать при проектировании данных колодцах на сетях.
Заранее спасибо...

Сообщение отредактировал Neptun123 - 24.6.2010, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
nick2
сообщение 24.6.2010, 12:17
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5191
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Попробуйте задать этот вопрос компании РосПайп.
Если это их новое, вряд ли кто-то с этим уже поработал достаточный срок.
либо искать аналоги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 24.6.2010, 12:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Такие колодцы делают множество фирм, та же РосПайп выпустила альбом по полипропиленовым колодцам, правда сейчас практически вся их команда перешла в ФТК РОСТР, если нужно могу дать телефон их главного специалиста по таким колодцам. В проект их закладывал, основное отличие - сгенерировать марку вместо подсчёта колец biggrin.gif. По поводу промывки, нужно разбираться на месте, для Питера, могу подкинуть телефон спецов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kol_alb.pdf ( 3,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.6.2010, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Носили по настоянию зака в водосток колодец д400 для отбора проб - нас там не поняли. С чистой совестью убрали его и пока не вспоминаем.
Neptun123, можете для незнающих (для меня) пояснить про промывку и, например, почему речь идет о промывке труб, а вопрос - по колодцам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 24.6.2010, 13:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



По поводу Роспайпа точно не знаю, а вот по Wavin и их колодцам Tegra-1000, знаю точно что официальных документов (Российских сертификатов) подтверждающих возможность их применения при повышенной сейсмичности НЕТ.
Недавно делали запрос по сейсмике в Wavin, так они прислали письмецо подписанное руководителем техотдела из которого следует что их колодцы можно применять исходя из многолетнего опыта эксплуатации на западе в условиях сейсмики, исследований самого производителя и т.д. и т.п..
Заказчик должен был предоставить данное письмо в водоканал для согласования, что там было дальше пока не известно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 24.6.2010, 13:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Ребята а как насчет Снип 2.04.03-85 п.4.16 (по поводу диаметра колодца?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 24.6.2010, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



По поводу Wavin та же песня, у них болше 1000 диаметра нет, а СНиП требует при глубине более 3 метров колодцы 1,5 метра. В проекте все колодцы глубиной более 3 метров делал ж/б остальные пластик. Тут уж писульками не отмажешся.

Посмотрел альбом Роспайпа, у них тоже только метровые колодцы и по сейсмике ни слова.

Сообщение отредактировал Fisher_dm - 24.6.2010, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 24.6.2010, 13:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



и я про тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 24.6.2010, 13:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Полипропиленовые колодцы могут быть и 1,5 и 2 метра, но выйдут солидно дороже железобетона, поэтому их в альбом не включили. По сейсмике не интересовался за ненадобностью, но если интересно могу позвонить и спросить, сертификат и ТУ на них у меня есть, если кому нужно выложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 25.6.2010, 3:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Цитата(aleksey_v @ 24.6.2010, 17:33) *
Neptun123, можете для незнающих (для меня) пояснить про промывку и, например, почему речь идет о промывке труб, а вопрос - по колодцам?

Вопрос о промывки трубопроводов встал тогда когда мне начали говорить что применить на сетях канализации колодцы диаметром 400 мм и глубиной 3-4 метра, что делать тогда когда труба засорилась а гидродинамический способ промывки не помог и требуеться ручная очистка колодца, и как спуститься в колодец диаметром 400 мм человеку.

По поводу сравнения ценовых показателей то получается такая тема - что колодцы диаметром 400 мм выходят дешевле чем сборные ж/б колодцы, 600 мм одинаковы по стоимости с ж/б, 800 мм в 1,3-1,5 раза дороже ж/б, 1000 и больше в 2-3 раза дороже ж/б.

Мне пришли представители компании и говорят, что наши колодцы можно применять, но про сейсмичность ничего не говорят, а когда я спрашиваю то в ответ получаю такой ответ: - а что такого все выдержит так КАКУЮ НИБУДЬ подливку там предусмотрите бетонную и все будет нормально стоять и работать. Когда я завожу речь, что в Снипих написано, что мне нужно ставить колодцы на сетях диаметром 1000 и выше мм, то получаю тоже шокирующий ответ: - типа наши Снипы УСТАРЕЛИ и наши новации самые лучшие в мире. Из всех предоставленных мне ими документах, нету никакой нормальной нормативной документации использования данных колодцах в сейсмичных районах, на которые мне можно сослаться при проетировании, ни одного документа как устроить монолитную плиту под основании в просадочных и в обводненных грунтах. Идалее добавили что будет все хорошо работать!!!

Вообще хоть кто нибудь из Вас коллеги закладывал в проекты такие колодцы в протяженности трассы более 4 км??? И как отнесся водоканал к таким новациям???



Сообщение отредактировал Neptun123 - 25.6.2010, 3:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 25.6.2010, 10:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Закладывал их метровые колодцы, 72 штуки было в проекте, даже один 1,5-метровый под эту марку прокатил, Питерский водоканал согласовал. Колодцы диаметром 400 мм и глубиной 3-4 это что за идея вообще, где-то применялось такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 25.6.2010, 10:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Колодцы диаметром 400 мм и глубиной 3-4 это что за идея вообще, где-то применялось такое?

--- Вот и я про тоже где такое применялось??? Представители компании меня так уговаривали такое запроектировать, видимо им процент от этого перепадает, но я естественно отказался сославшись на нам родной Снип по наружным сетям... --- Они ушли и обиделись даже не попрощались. smile.gif

И вообще я считаю колодцы такого диаметра и таким заглублением (3-4 м) на сетях полным обсурдом.

Сергей случайно проекты которые Вы делали не проходили по пл. Дворцовая или пересечения Выборгского шос. и КАД???

Сообщение отредактировал Neptun123 - 25.6.2010, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 25.6.2010, 11:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Нет, ближе к Финляндскому вокзалу был объект, но похоже проект "положили на полку" sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 20:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных