				Доброго дня коллеги!Столкнулся с такой проблемой: - Может кто подскажет и расскажет про применение данных новации предлогаемых компанией РосПайп.
 Установка на сетях канализации инспекционных пластиковых колодцев диаметром 400-800 мм.
 Подскажите пожалуйста кто закладывал в проекты данные колодцы:
 1. Как производить очистку трубопроводов если гидродинамический способ промывки не промыл данные трубопроводы и не удалил загрязнение, хотя представители компании утверждают что такого быть не может?
 2. Как ведут себя данные колодцы в сейсмических районах(8 баллов), в описательной части и в предоставленных мне материалах об этом даже не упоминается.
 3. Каким нормативным документам мне следовать при проектировании данных колодцах на сетях.
 Заранее спасибо...
 
 Сообщение отредактировал Neptun123 - 24.6.2010, 11:25
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 12)
	 
	
		|  | 
				  24.6.2010, 12:17 |  
		| 
 Универсал
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5212
 Регистрация: 5.12.2008
 Из: Россия, Тюмень
 Пользователь №: 26323
 
 
 
  
 | 
				Попробуйте задать этот вопрос компании  РосПайп.Если это их новое, вряд ли кто-то с этим уже поработал достаточный срок.
 либо искать аналоги.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2010, 12:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 505
 Регистрация: 23.11.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 41191
 
 
 
  
 | 
				Такие колодцы делают множество фирм, та же РосПайп выпустила альбом по полипропиленовым колодцам, правда сейчас практически вся их команда перешла в ФТК РОСТР, если нужно могу дать телефон их главного специалиста по таким колодцам. В проект их закладывал, основное отличие - сгенерировать марку вместо подсчёта колец    . По поводу промывки, нужно разбираться на месте, для Питера, могу подкинуть телефон спецов.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2010, 12:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				Носили по настоянию зака в водосток колодец д400 для отбора проб - нас там не поняли. С чистой совестью убрали его и пока не вспоминаем.Neptun123, можете для незнающих (для меня) пояснить про промывку и, например, почему речь идет о промывке труб, а вопрос - по колодцам?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2010, 13:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1466
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Ставропольский край
 Пользователь №: 14490
 
 
 
  
 | 
				По поводу Роспайпа точно не знаю, а вот по Wavin  и их колодцам Tegra-1000, знаю точно что официальных документов (Российских сертификатов) подтверждающих возможность их применения при повышенной сейсмичности НЕТ. Недавно делали запрос по сейсмике в Wavin, так они прислали письмецо подписанное руководителем техотдела из которого следует что их колодцы можно применять исходя из многолетнего опыта эксплуатации на западе в условиях сейсмики, исследований самого производителя и  т.д. и т.п..
 Заказчик должен был предоставить данное письмо в водоканал для согласования, что там было дальше пока не известно.
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2010, 13:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 346
 Регистрация: 5.5.2010
 Пользователь №: 55367
 
 
 
  
 | 
				Ребята а как насчет Снип 2.04.03-85 п.4.16 (по поводу диаметра колодца?)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2010, 13:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1466
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Ставропольский край
 Пользователь №: 14490
 
 
 
  
 | 
				По поводу Wavin  та же песня, у них болше 1000 диаметра нет, а СНиП требует при глубине более 3 метров колодцы 1,5 метра. В проекте все колодцы глубиной более 3 метров делал ж/б остальные пластик. Тут уж писульками не отмажешся.
 Посмотрел альбом Роспайпа, у них тоже только метровые колодцы и по сейсмике ни слова.
 
 Сообщение отредактировал Fisher_dm - 24.6.2010, 13:33
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2010, 13:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 346
 Регистрация: 5.5.2010
 Пользователь №: 55367
 
 
 
  
 | 
				и я про тоже
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2010, 13:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 505
 Регистрация: 23.11.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 41191
 
 
 
  
 | 
				Полипропиленовые колодцы могут быть и 1,5 и 2 метра, но выйдут солидно дороже железобетона, поэтому их в альбом не включили. По сейсмике не интересовался за ненадобностью, но если интересно могу позвонить и спросить, сертификат   и ТУ на них у меня есть, если кому нужно выложу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 3:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 78
 Регистрация: 3.7.2008
 Пользователь №: 20260
 
 
 
  
 | 
				Цитата(aleksey_v @ 24.6.2010, 17:33)  Neptun123, можете для незнающих (для меня) пояснить про промывку и, например, почему речь идет о промывке труб, а вопрос - по колодцам? Вопрос о промывки трубопроводов встал тогда когда мне начали говорить что применить на сетях канализации колодцы диаметром 400 мм и глубиной 3-4 метра, что делать тогда когда труба засорилась а гидродинамический способ промывки не помог и требуеться ручная очистка колодца, и как спуститься в колодец диаметром 400 мм человеку. По поводу сравнения ценовых показателей то получается такая тема - что колодцы диаметром 400 мм выходят дешевле чем сборные ж/б колодцы, 600 мм одинаковы по стоимости с ж/б, 800 мм в 1,3-1,5 раза дороже ж/б, 1000 и больше в 2-3 раза дороже ж/б. Мне пришли представители компании и говорят, что наши колодцы можно применять, но про сейсмичность ничего не говорят, а когда я спрашиваю то в ответ получаю такой ответ: - а что такого все выдержит так КАКУЮ НИБУДЬ  подливку там предусмотрите бетонную и все будет нормально стоять и работать. Когда я завожу речь, что в Снипих написано, что мне нужно ставить колодцы на сетях диаметром 1000 и выше мм, то получаю тоже шокирующий ответ: - типа наши Снипы УСТАРЕЛИ и наши новации самые лучшие в мире. Из всех предоставленных мне ими документах, нету никакой нормальной нормативной документации использования данных колодцах в сейсмичных районах, на которые мне можно сослаться при проетировании, ни одного документа как устроить монолитную плиту под основании в просадочных и в обводненных грунтах. Идалее добавили что будет все хорошо работать!!! Вообще хоть кто нибудь из Вас коллеги закладывал в проекты такие колодцы в протяженности трассы более 4 км??? И как отнесся водоканал к таким новациям???
				Сообщение отредактировал Neptun123 - 25.6.2010, 3:49 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 10:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 505
 Регистрация: 23.11.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 41191
 
 
 
  
 | 
				Закладывал их метровые колодцы, 72 штуки было в проекте, даже один 1,5-метровый под эту марку прокатил, Питерский водоканал согласовал. Колодцы диаметром 400 мм и глубиной 3-4 это что за идея вообще, где-то применялось такое?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 10:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 78
 Регистрация: 3.7.2008
 Пользователь №: 20260
 
 
 
  
 | 
				Колодцы диаметром 400 мм и глубиной 3-4 это что за идея вообще, где-то применялось такое?  --- Вот и я про тоже где такое применялось??? Представители компании меня так уговаривали такое запроектировать, видимо им процент от этого перепадает, но я естественно отказался сославшись на нам родной Снип по наружным сетям... --- Они ушли и обиделись даже не попрощались.   И вообще я считаю колодцы такого диаметра и таким заглублением (3-4 м) на сетях полным обсурдом. Сергей случайно проекты которые Вы делали не проходили по пл. Дворцовая или пересечения Выборгского шос. и КАД???
				Сообщение отредактировал Neptun123 - 25.6.2010, 10:39 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 11:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 505
 Регистрация: 23.11.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 41191
 
 
 
  
 | 
				Нет, ближе к Финляндскому вокзалу был объект, но похоже проект "положили на полку"    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |