Всем здравствовать!
Столкнулся со следующей ситуацией: вместо сенсорного выключателя на коплер был поставлен датчик движения Гира 1300 (чувствительность до 10 м по фронту, до 6 м по сторонам); датчик начинает устойчиво определять посетителей на расстоянии до 5 метров по фронту - чувствительность разогнана до максимума. Установить дополнительные датчики или перенести этот нет никакой возможности - отделка помещений выполнена. Кто-нибудь боролся с подобной засадой? Может заменить этот датчик на датчик другого производителя, который заведомо устойчивей работает?

ПОМОГИТЕ дельным советом!!! Пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Glory
сообщение 1.7.2010, 16:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4058



Высота установки датчика какая? Верх-низ не перепутали при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 1.7.2010, 18:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



а еще важно направление движения. Проверьте если вы перемещаетесь поперек лучей, то он должен срабатывать и на дальних расстояниях. А вдоль луча только метров с 5-6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 2.7.2010, 8:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828



Датчик 1300 вообще невозможно установить на шинный контроллер. Если Вы установили вместо выключателя, значит это должен быть 1304(высота установки 1.1 метр) - должен работать правильно.А вот если Вы установили 1305, то получите именно тот эффект, о котором пишете.
Ну и комментарий Александра Тиманова обязательно нужно учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Щерук
сообщение 5.7.2010, 15:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32671



Датчик на 1м10см, но стоит на высоте 90 см; стоит в конце коридора, направлен вдоль длины коридора. Движение - человек выходит из двери в конце коридора на расстоянии 7 метров и идет в сторону датчика; датчик 2 раза срабатывает сразу, 10 раз при приближении на 2-3 метра.


Сообщение отредактировал Щерук - 5.7.2010, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штурм
сообщение 11.7.2010, 7:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



В принципе, вы сами себе и ответили почему нет сработок! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных