> 3-х этажный магазин, требуется ли противодымная вентиляция
exe.34
сообщение 4.7.2010, 23:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Прошу проконсультировать, нужна ли противодымная вентиляция в 3-х этажном магазине. Площадь торгового зала на этаже не более - 270м2. План типового этажа прилагается.
До выхода техрегламента "ОВК. Противопожарная безопасность" точно была не нужна. Сейчас при перечислении помещений, объектов требующих противодымную вентиляцию отдельной строкой указаны торговые залы.
Если противодымная вентиляция нужна тогда мне не совсем понятно, как и куда можно организовать приток воздуха во время пожара.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  типовой_этаж.dwg ( 123,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
exe.34
сообщение 5.7.2010, 7:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Лестничная клетка типа Л1. Т.е. я так понимаю делай не делай дымоудаление лестинчная клетка все равно будет в дыму.
Может кто сталкивался с подобным объектом , как решается вопрос с дымоудалением в данном объекте? С расчетами я разберусь сам, а вот с принципом организации нужна ваша помощь helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 5.7.2010, 17:52
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(exe.34 @ 5.7.2010, 0:17) *
Сейчас при перечислении помещений, объектов требующих противодымную вентиляцию отдельной строкой указаны торговые залы.

так ведь вроде только торговые залы без естественного освещения

если разные этажи - это разные пож. отсеки, то тут есть свои нюансы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 5.7.2010, 19:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Торговые залы это места с массовым пребыванием людей, надо делать ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 5.7.2010, 22:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Если дословно цитировать техрегламент СП 7.13130.2009 п.7.2:
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при-
водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной
для удаления дыма при пожаре:
- торговых залов магазинов;
- и т.д.

Т.к. никаких механизированных фрамуг нет, следовательно надо делать ДУ.
С удалением дыма более или менее понятно, а куда и как организовать приток? Предусмотреть дополнительно шахты и подавать в лестничные клетки типа Л1 или непосредственно в помещение торгового зала?
Или я где-то ошибаюсь? Ни разу не приходилось сталкиваться с дымоудалением из общественных зданий и сооружений dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 6.7.2010, 8:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(exe.34 @ 5.7.2010, 23:25) *
или непосредственно в помещение торгового зала?

Да,в помещение зала. Почитайте главу 4.4 МР ВНИИПО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 8.7.2010, 14:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(exe.34 @ 5.7.2010, 23:25) *
Если дословно цитировать техрегламент СП 7.13130.2009 п.7.2:
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при-
водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной
для удаления дыма при пожаре:
- торговых залов магазинов;
- и т.д.

Т.к. никаких механизированных фрамуг нет, следовательно надо делать ДУ.
С удалением дыма более или менее понятно, а куда и как организовать приток? Предусмотреть дополнительно шахты и подавать в лестничные клетки типа Л1 или непосредственно в помещение торгового зала?
Или я где-то ошибаюсь? Ни разу не приходилось сталкиваться с дымоудалением из общественных зданий и сооружений dry.gif


Приток можно подавать непосредственно в помещение пожара, в нижнюю зону, я так делал в торговом 2 этажно зале, обратите внимание на ваши пожарные отсеки, возможно ваши три этажа являются одним пожарным отсеком тогда можно проектировать одну систему, компенсации 70% от удаляемого объёма( сп 7. 13130)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 8:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных