Ситуация с градирней, что будет зимой? |
|
|
Гость_sharkey_*
|
31.5.2006, 17:04
|
Guest Forum

|
Коллеги,
кто нибудь ставил COOLING TOWER'ы для получения технологического холода?
У меня вот сомнения - разве не будет оледенения в холодный период года? Рабочие параметры такие : Т вх воды = 50 - 55 С, Т вых воды = 25 - 30 С, G = 16 м3/час.
Заранее спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 99)
|
31.5.2006, 17:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Ставили специально подготовленные, т. е выполненные по спец заказу градирни с центробежными вентиляторами. Было года четыре назад, поэтому могут быть неточности с описанием - память. Спец заказ это изготовление двух сливных отверстий в ванне градирни. Для снижения оледенения и замерзания холодоносителя, и поддержания требуемой температуры холодоносителя, при низких температурах окр. воздуха была применена следующая схема. 1 Лето полная нагрузка работают все вентиляторы - пиковый режим. 2 При снижении температуры останавливается часть вентиляторов/снижаеться частота вращения. 3 Дальнейшее снижение окр температуры вентиляторы не работают, но тхолодоноситель проходит через сопла т.е. распыливаеться. 4 Холодоноситель через сопла не проходит, а только через ванну. 5 Холодоноситель идет в обход градирни через бак, в этот же бак сливаються самотеком холодоносительиз градирни.
Вот такая схема, т.е. при низких температурах снижаеться унос частиц холодоносителя из градирни (откл. вентиляторов, циркуляция мимо распылительных сопел) снижаеться оледенение. Хотя думаю оно все равно будет. На обыкновенных гадирнях (башни с осивиком) даже без работы вентилятора зимой в мороз всегда лед и вокруг иней. У меня есть описанная схема при желании могу выложить. Удачи, Иван.
|
|
|
|
Гость_sharkey_*
|
1.6.2006, 8:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ May 31 2006, 18:35 ) У меня есть описанная схема при желании могу выложить. Удачи, Иван. Спасибо за ответ. Буду весьма признателен за схему. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
2.6.2006, 11:17
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Обещанная схема.
Прикрепленные файлы
shema.dwg ( 130,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 737
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
3.6.2006, 12:44
|
Guest Forum

|
Да, зимой градирны всегда обмерзают. В частности обледеневают диффузоры вентиляторов, висят сосули и т.д. А из горла валит клубы пара. Это нормально.
Сообщение отредактировал elena - 3.6.2006, 15:29
|
|
|
|
|
8.6.2006, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Посмотрите здесь http://www.bemspb.ru/ можем оказать помощь и прокунсольтировать по зимней эксплуатации и по работе градирни зимой для получения "ледяной воды" - был опыт применения. Обледениение градирни зимой - реальность, т.к. подбор градирни осуществляется на летний режим - наиболее не благоприятный вариант для отвода теплоты в окружающую среду- зимой же градирня всегда избыточна- приблизительно в 3 раза.поэтому градирен должно быть три или больше тогда зимой не будет проблем, еще один вариант современный -частотный регулятор. Вобщем если уже градиня имеется то решение тоже найти можно. Звоните или пишите в личку.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Есть 2 вопроса в тему. Я в градирнях разбираюсь слабо, а на заводе установили две градирни закрытого типа Evapco для охлаждения воды в системе сжатого воздуха на улице. И получили замечания к акту о выполнении работ, о том, что градирни замерзнут и предложение использовать в качестве охлаждающей жидкости раствор этиленгликоля. Заменить охлаждающую жидкость особой возможности нет, т.к. все уже смонтировано. Скажите, чем грозит подобная установка закрытых градирен на улице и чем грозит перевод этого хозяйства на этиленгликоль если что? Второй вопрос: в описании градирни указаны некие electric basein heaters. Что это такое? Подрядчики говорят, что это как раз защита от замерзания, а мне что-то сомнительно..
|
|
|
|
|
16.12.2008, 17:40
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Что значит закрытого типа? Это сухой охладитель (dry cooler), или все таки градирня (water-cooling tower) ?
|
|
|
|
|
16.12.2008, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
|
|
|
|
|
16.12.2008, 18:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Странная Белка @ 16.12.2008, 17:15) [snapback]329279[/snapback] И получили замечания к акту о выполнении работ, о том, что градирни замерзнут и предложение использовать в качестве охлаждающей жидкости раствор этиленгликоля. Заменить охлаждающую жидкость особой возможности нет, т.к. все уже смонтировано. Скажите, чем грозит подобная установка закрытых градирен на улице и чем грозит перевод этого хозяйства на этиленгликоль если что? Второй вопрос: в описании градирни указаны некие electric basein heaters. Что это такое? Подрядчики говорят, что это как раз защита от замерзания, а мне что-то сомнительно.. Градирни всегда ставятся на улице, в отличие от сухих охладителей в градирнях применяется вода, так как система не закрытая и происходит унос воды, минимум 1% в час от расхода, гликоль однако дорог и его не применяют в градирнях. Для защиты градирен от замораживания при остановки оборудования как раз и применяют нагреватели электрические которые устанавливают в ванной градирни, или делают слив через отверстия в бак, установленный ниже градирни самотеком. Все вышесказанное относится к такой градирне http://bemspb.ru/ustrojstvo-i-printsip-raboty-gradirni.html то есть охлаждаемая жидкость разбрызгивается форсунками. Бывает еще и другой тип где охлаждаемая жидкость циркулирует по змеевику а на звеевик разбрызгивается вода "мокрый охладитель" не помню как такой тип называется? У тебя какая градирня - приложи картинку картинку то.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
У меня вроде по змеевику как раз циркулирует. Картинку завтра размещу.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 20:47
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Странная Белка @ 16.12.2008, 19:45) [snapback]329357[/snapback] У меня вроде по змеевику как раз циркулирует. Картинку завтра размещу. Тогда посмотри, что эл нагреватели греют, если ванну с водой, которая орошает змеевик, то вода в змеевике (теплообменнике) может замерзнуть. Применение этиленгликоля, приведет к уменьшению теплосъема с градирни (теплоемкость гликоля) и к снижению расхода (плотность гликоля), насколько надо считать - это так навскидку и поздно вечером.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
 Странная Белка - по ссылке Closed Circuit Cooler - это не градирня  по русски это испарительный охладитель. Устройство для охлаждения любых жидкостей движущейся внутри змеевика с помощью испаряющейся воды, разбрызгивемой на этот змеевик и обдуваемый воздухом - фу.  Еще раз ответственно повторяю это не градирня это испарительный охладитель. В России эти аппараты не производят  . Есть производство испарительных конденсаторов - Орелхолодмаш , а вот испарительные охладители серийно не делают. Заменить можно градирней с промежуточным теплообменником. Если судить о том. что надо предпринять в вашем случае, то просто надо установить в электроцепь привода вентилтора Частотный преобразоатель и устройство с датчиком температуры и по температуре охлажденной воды регулировать обороты вентилятора, т.е. подачу воздуха. В общем, если вода будет иметь температуру не ниже +20С то при любой температуре воздуха (даже до -45с) никаких обмерзаний и пр. и др. не будет. А нагреватель служит для следующего. Буржуи люди безотвественные,  особенно из теплых европейских стран, они считают. что отрицательные температуры воздуха это кратковременное явление  . А так как в нижнейй части Испарительного охладителя есть емкость с водой они туда и засунули электронагреватель. Типа останавили устройство на ночь или пару дней и чтобы вода не замерзла греем ее электричеством.  В Европах это может и проходит, а у нас при 250 днях с температурой ниже нуля и до -35С - сплошное расточительство. (обогрев окружающей среды за собственный счет). И заменить на элтилен гликоль эту воду нельзя потому, как должна быть вода - она отводит теплоту испаряясь в поток воздуха. А этиленгликоль или еще какой незамерзающий раствор это будет делать не так хорошо, как означенная выше вода. Да и вряд ли сотрудники предприятия обрадуется, если в воздух политит этиленгликоль или еще что-то. Хотя наверное Инспектор СЭС поднимется знатно:D
|
|
|
|
|
17.12.2008, 0:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(Странная Белка @ 16.12.2008, 16:15) [snapback]329279[/snapback] Есть 2 вопроса в тему. Я в градирнях разбираюсь слабо, а на заводе установили две градирни закрытого типа Evapco для охлаждения воды в системе сжатого воздуха на улице. И получили замечания к акту о выполнении работ, о том, что градирни замерзнут и предложение использовать в качестве охлаждающей жидкости раствор этиленгликоля. Заменить охлаждающую жидкость особой возможности нет, т.к. все уже смонтировано. Скажите, чем грозит подобная установка закрытых градирен на улице и чем грозит перевод этого хозяйства на этиленгликоль если что? Второй вопрос: в описании градирни указаны некие electric basein heaters. Что это такое? Турки говорят, что это как раз защита от замерзания, а мне что-то сомнительно.. Градирня Evapco серии ATW - "закрытая" градирня - Closed Circuit Cooler с осевым всасывающим вентилятором. Жидкость потребителя (в данном случае почему-то расчет по воде) циркулирует внутри стального змеевика орошаемого водой распрыскиваемой из форсунок. Внутри змеевика должен быть гликоль требуемой концентрации в соответствии с расчетной температурой замерзания. Рекомендуется пересчитать мощность градирни по гликолю. Из форсунок разбрызгивать можно только воду (Spray Water). Electric basin heaters расположены в ванной, предназначены для подогрева воды в ванной при низких температурах и защищены датчиками уровня воды. В Вашем расчете - до (-18°С). За 25 лет жизни в Питере я припоминаю температуры и пониже. НО. Возможно поставщик имеет в виду, что при низкой температуре вся вода (Spray Water) сливается (Вы, кстати, уже решили куда?) и градирня работает в режиме драйкулера. Можете попросить поставщика расчитать мощность сухого охлаждения при различных температурах воздуха. Преположу, сам не видел, что, если не выключить разбрызгиваемую воду при низкой температуре, змеевик превратится в кусок льда. с раздавленными трубами внутри. Как работать с градирней при низких температурах прекрасно описал Vano в этой теме в 2006 году. Можно было заказать градирню с большой дырой на дне (Oversized water outlet for external sump) (или сделать ее самим) так чтобы вода из ванной сливалась прямо в бак установленный в обогреваемом помещении. После первой зимы будет видно, нужно ли это.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Действительно у меня градирня ATW. Она стоит на кровле компрессорной. По поводу устройства сливного бака - это под большим вопросом. Вот описание. Щас приду с совещания, еще вопросов задам. Так вот. Градирни уже куплены, установлены и подключены. Значит все-таки в трубках должен быть гликоль. Можно ли теперь что-то изменить или как-то снизить вероятность замерзания? Объяснять подрядчику, как должен работать вентилятор в теплый и холодный период? Ну они послушают, покивают головой и ничего не сделают. Если я правильно понимаю, замена охлаждающей жидкости с воды на гликоль спасет ситуацию? И при какой наружной темепратуре возникает опасность замерзания змеевика?
Сообщение отредактировал Vano - 12.2.2009, 12:32
|
|
|
|
|
17.12.2008, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
1. СБ, любите, Вы мужЫкам мозгИ крутить! Во втором вложении нет Вашей ... 96... машины (которая указана в - первом).
2. Не нашел заводские данные по условиям эксплуатации (не люблю работать с электронными манулами), если наши погоды не соответствуют заводским требованиям - Ипонский прокол, мне, так кажется.
3. А шо энто технадзор в технологическое оборудование основного производства "залезло", ну ежеле из любознательности, токмо, тады - ой.
4. За инфу по оборудование, отдельное спасибо.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Данное оборудование входит в систему подачи сжатого воздуха, которая является разделом проекта, который мы, как генпроектировщики, разработали на стадии П, теперь вот и технадзорим. Про условия эксплуатации поищу конечно, но все равно уже все смонтировано, надо как-то выкручиваться. Технологический процесс завода под угрозой из-за подрядчика.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(vadim999 @ 17.12.2008, 10:20) [snapback]329544[/snapback] 1. СБ, любите, Вы мужЫкам мозгИ крутить! Во втором вложении нет Вашей ... 96... машины (которая указана в - первом).
2. Не нашел заводские данные по условиям эксплуатации (не люблю работать с электронными манулами), если наши погоды не соответствуют заводским требованиям - Ипонский прокол, мне, так кажется.
3. А шо энто технадзор в технологическое оборудование основного производства "залезло", ну ежеле из любознательности, токмо, тады - ой.
4. За инфу по оборудование, отдельное спасибо. 1a.... 1b. У Вас американский каталог. Вот здесь европейский (стр. 13): http://www.evapcoeurope.net/evapcoeurope-n...sedSUB=1#anker62. http://www.evapcoeurope.net/evapcoeurope-n...hdesign#anker16
Maintenance_Manual.Russian.112_RU_0207.pdf ( 928,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 355см. стр. 4 - Защита от замерзания
Сообщение отредактировал M.Mar - 17.12.2008, 11:43
|
|
|
|
|
17.12.2008, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(Странная Белка @ 17.12.2008, 8:33) [snapback]329497[/snapback] И при какой наружной темепратуре возникает опасность замерзания змеевика? E.Glycol 20% => T freezing= (-9.67°C) E.Glycol 25% => T freezing= (-11.90°C) E.Glycol 30% => T freezing= (-14.97°C) E.Glycol 35% => T freezing= (-19.28°C) E.Glycol 40% => T freezing= (-24.81°C) E.Glycol 45% => T freezing= (-31.24°C) E.Glycol 50% => T freezing= (-37.98°C) При температурах близких к формальному замерзанию гликоль выше 35-40% на самом деле превращается в кашу, которую нельзя качать - моторы насосов сгорят. Какую концентрацию фактически применяют при питерском климате Вам лучше ответят местные коллеги. Напишите потом, когда решите, какую концентрацию брать.
Сообщение отредактировал M.Mar - 17.12.2008, 11:57
|
|
|
|
|
17.12.2008, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Странная Белка Дата Сегодня, 9:33 Если я правильно понимаю, замена охлаждающей жидкости с воды на гликоль спасет ситуацию? И при какой наружной темепратуре возникает опасность замерзания змеевика?
Нет, не "спасет", меняется физика процесса охлаждения "рабочей" воды.
На приличной кафедре "Процессы тепломассообмена" посчитают "опасную" температуру, - заключите договор.
Повторять не буду дельные предложения уважаемых мною форумчан; вывод один - все переделовать под наши условия эксплуатации с учетом конкретной схемы компрессорной.
В порядке "совета постороннего" и как промежуточный вариант, см. лист 23 во втором вложении, с установкой доп. "кибернетики", с завязкой по тем-ре нар. воздуха и .... работы воздушных копрессоров на нужды цехов.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
M.Mar, вот спасибо Вам большое за Мануал на русском языке. Пойду главному инженеру завода перед носом трясти.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282

|
Вооюще слейте воду в холодое время и используйте как сухую градирю,ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ так работают,будет и испаритель работать,обмерзания избежите.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
M.Mar Дата Сегодня, 11:49
А зачем нужен гликоль, в зимний период пусть машина работает в режиме "обычного водо/воздушного теплообменника", с принудительным (а когда не нужно и -без) охлаждением. Воду слить, отключить циркуляционный насос, закоротить аварийный датчики протока (наличия) воды в поддоне, и вперед.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Вобщем советую заводу: 1. пересчитать градирни на охл. жидкость - гликоль 45%, чтобы понять на сколько увеличится мощность градирни в связи с этим и хватает ли нам существующих мощностей. если нет, то это другой вопрос. 2. слить воду и залить в систему раствор гликоля. 3. на лето сливать гликоль и заливать воду. Целую и обнимаю... Спасибо всем на ответы и полезную инфу.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 17.12.2008, 12:49
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(Странная Белка @ 17.12.2008, 11:48) [snapback]329604[/snapback] Вобщем советую заводу: 1. пересчитать градирни на охл. жидкость - гликоль 45%, чтобы понять на сколько увеличится мощность градирни в связи с этим и хватает ли нам существующих мощностей. если нет, то это другой вопрос. 2. слить воду и залить в систему раствор гликоля. 3. на лето сливать гликоль и заливать воду. Целую и обнимаю... Спасибо всем на ответы и полезную инфу. + посчитать градирни на сухой режим при 5°С, 0°С, -5°С, -10°С, -20°С (температуры и расход гликоля - расчетные) и решить, хватит ли мощности. На основании расчетов решить при какой температуре воздуха заливать воду (spray water) в ванную и орошать ею змеевик при повышении температуры и сливать воду при понижении. Увязать электронагреватели в ванной с логикой процесса.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
А сухой режим, это когда гликоль циркулирует в змеевике и обдувается вентилятором без орошения?
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(Странная Белка @ 17.12.2008, 13:36) [snapback]329676[/snapback] А сухой режим, это когда гликоль циркулирует в змеевике и обдувается вентилятором без орошения? Da
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То Странная Белка Дата Сегодня, 12:48 Уф!  МЫ тяперча в зимней сезон в компрессора (охлаждение цилиндров,промежуточных и концевых холодильников) будем гнать р-р гликоля? Энто плохо, они энто не лубят. Или тормазюсь за Вашими решениями? И потом, а что делать по весне иль в осень (это когда заморозки), и при работающем заводе,- бригаду "жгучих брюнетов" содержать для слива/залива. За "Целую и обнимаю..."
|
|
|
|
|
17.12.2008, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Мое дело прокукарекать что нужно делать, а там уж пускай нанимают или не нанимают бригаду для слива. Пускай что хотят делают, налажали-то они. Бригада, кстати, по-любому будет. Завод большой - это вам не шутки.
Сообщение отредактировал Vano - 12.2.2009, 12:41
|
|
|
|
|
17.12.2008, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Не знаю как в сердце Главного механика отзовется Ваше "прокукарекать ", когда в системе охлаждения компрессоров, через пол года потекут уплотнения и сальники. На всякий случай держитесь по дальше, даже, если его еще нет. Искренне, Ваш. Дважды бывший. "Технадзор" от инвестора; машинист турбокомпрессорного цеха.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(vadim999 @ 17.12.2008, 15:38) [snapback]329791[/snapback] Не знаю как в сердце Главного механика отзовется Ваше "прокукарекать ", когда в системе охлаждения компрессоров, через пол года потекут уплотнения и сальники. На всякий случай держитесь по дальше, даже, если его еще нет. Искренне, Ваш. Дважды бывший. "Технадзор" от инвестора; машинист турбокомпрессорного цеха. Что сделает гликоль уплотнениям системы охлаждения компрессоров? Буду благодарен за ссылки на источники (тек. документацию к компрессорам). А первым умрет от ужаса мотор насоса, когда поймет, что вместо воды его насос качает 45%-й гликоль. Об этом тоже стоит предупредить завод, но тут уж вряд-ли турецкие коллеги станут что-то делать. Это из тех проблем, которые решают по мере поступления.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Главный механик не дурак. Он знает, что для гликоля нужны другие насосы и уплотнения. Ну а что я могу сделать? Я простая Белка, я живой компрессор-то тут второй раз в жизни увидела, а мне такие задачи поручают решать. Ведь если раствор не делать, а оставить воду, то все нафик замерзнет и плакали наши градирни, купленные за бешеные деньги, я правильно понимаю?
|
|
|
|
|
17.12.2008, 18:06
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Правильно Ставьте промежуточный теплообменник между компрессорами и градирней. Ничего умнее навскидку на вижу.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А есть место возле охладителей на дополнительные? Ведь ,как ясно из темы, это технологический холод.Он и в абсолютноминимальную температуру на улице будет нужен.Т.е. концентрация гликоля д.б. ближе к 50%, а это существенное увеличение площади охладителей и огроменный Т/О и насосы(другие!)
|
|
|
|
|
17.12.2008, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Простая Странная Белка - вы явно не прочитали мой пост, позвоните мне поговорим по вашей проблеме. Можо все решить без сложностей. (812) 5673471.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(Нестор @ 17.12.2008, 19:07) [snapback]329883[/snapback] Простая Странная Белка - вы явно не прочитали мой пост, позвоните мне поговорим по вашей проблеме. Можо все решить без сложностей. (812) 5673471. Я прочитала, только не поняла ничего  И опять же повторяю, что ставить частотники, менять вентиляторы никто не будет. И опять же как застраховаться от выключений электричества (а они обязательно будут)? Вот вырубят зимой и что будет? В любом случае письмо в руководство завода про гликоль я уже заслала, если появятся еще вопросы, обязательно позвоню.  В мануале кстати написано, что для защиты от замерзания надо гликоль в контур заливать. Места на дополнительные градирни нету, кровля компрессорной и так чуть живая. Блин, это ж надо было такую кашу заварить. Всё, что можно было сделать через ж..., они сделали. Морозной зимой продукцию видимо выпускать не будут...
Сообщение отредактировал Vano - 12.2.2009, 12:42
|
|
|
|
|
18.12.2008, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Попоробую объяснить. Как я понял, поправьте если не так, существующая система расчитана на охлаждение воды от компрессорных установок. Видимо кому-то очень не хотеллось фильтровать воду перед подачей ее в рубашки охлаждения КУ. И заморачиваться с описанием переодических чисток теплопередающих поверхностей. Поэтому выбрали систему с замкнутым (чистым) контуром. Чистый контур Испарительный охладитель - теплообменники компрессорных установок можно заполнить и не водой, а спиртом, раствором этиленгликоля и т.п. незамерзающими теплоносителями. Тут все понятно. А вот испарительная часть этого охладителя зимой- морока - если часто останавливаются на неопределенный срок и еще отключают электроэнергию, то очень плохо. В нижней части этого устройства находится емкость с водой, откуда вода насосом, который интегрирован в установку, направляется на сопла, расположенны над теплообменным пучком. Здесь вода разбивается на капли и стекает по поверхности пучка вниз навстречу потоку воздуха, подаваемому вентилятором. Вот эта вода и может замерзнут и не только в нижней части ИО, но и в трубопроводах, насосе и форсунках. "Умные" иноземцы устанавливают электронагреватели. Понятно, что при отключении электроэнергии они безполезны и все померзнет. Да, конечно, пучек останется целым (внутри может быть незамерзающая жидкость), а вот емкость может и промерзнуть ну и конечно коммуникации обеспечивающие подачу воды могут полопаться. Поэтому совет. Остается только одно делать емкость с водой не под пучком, а внутри помещения компрессорной, на магистралях не ставить обратных клапанов, расположить трубопроводы с уклоном в сторону помещения, форсунки расположить в коллекторе таким образом, что бы вода из него при остановке насоса вытекала. Т.е. обеспечить сбор всей воды потребной для работы этой системы внутри помещения. (там даже при отключении электричества достаточно долго будет тепло). Отмечу, что правильно подобранное под летний режим работы устройство испарительного типа (градирня или испарительный охладитель) зимой будет иметь охлаждающую способность (тепловой поток) в 2,5 -3 раза больше, чем летом. Вода при охлаждении, если не регулировать подачу воздуха в эти аппараты, может и замерзнуть или вовсяком случае, начнут появляться сосульки и наросты льда в застойных местах (обычно этот процесс нарастает лавинно). Регулировать подачу воздуха надо обязательно. У на не Турция и даже не Италия. Тем более что частотный регулятор не бог весть какая невидаль.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 1:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(Нестор @ 17.12.2008, 23:07) [snapback]330008[/snapback] ...Регулировать подачу воздуха надо обязательно. У на не Турция и даже не Италия. Тем более что частотный регулятор не бог весть какая невидаль. На моторе вентилятора Вашей градирни установлен термистор (см. PTC thermistor в спецификации), который защитит мотор от перегрева на низких оборотах при частичной нагрузке. Можете смело рекомендовать установить частотник. Заодно клиент сможет посчитать окупаемость частотника при работе маленького 7.5-киловаттного мотора на неполной нагрузке.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То M.Mar Дата Вчера, 17:43 Что сделает гликоль уплотнениям системы охлаждения компрессоров? Буду благодарен за ссылки на источники (тек. документацию к компрессорам).
Как бывший машинист турбокомпрессорного цеха представляю в общих чертах устройство компрессоров их узлов и агрегатов. Касаемо данной темы эти знания имеют не самое главное значение. Не исключаю возможности отсутствия различных уплотнений и сальников с системе охлаждения данных ком-ров. Даже, как бывший "Технадзор", не смог пройти мимо грубейшего нарушения основного принципа. Ни один, супер-пупер генпроектировщик не в праве изменять условия эксплуатации оборудования, без согласования этих изменений с фирмой-изготовителем. Что и пытался донести в мягкой форме.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Мы ничего не изменяли, у нас вообще в проекте чиллер был наружного исполнения кажется. Генподрядчик самовольно заменил оборудование, не подумав и не согласовав с нами. Заказчик не глядя подписали. Вот теперь и имеем всю эту красоту. У меня нет опыта проектирования компрессорных и градирен. И моей квалификации недостаточно, чтобы доходчиво объяснить Заказчику во что они вляпались и тем более для того, чтобы рассказать без бумажки всё, что написал Нестор. Я просто не представляю, как технически можно решить перенос ванны с водой в помещение.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Цитата(M.Mar @ 18.12.2008, 1:04) [snapback]330025[/snapback] Заодно клиент сможет посчитать окупаемость частотника при работе маленького 7.5-киловаттного мотора на неполной нагрузке. Частотник не снижает энергопотребление вентилятора, из-за низкого КПД преобразователя. Для экономии лучше использоватьть многоскоростной электродвигатель.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Ну, во первых, давайте успоимся, не так все ужасТно. Кажется, Вас все любят, и даже я, кроме понедельников. И главное, проблемка плавно перетекла из инженерной плоскости, в плоскость "административного ресурстса". Вот, Вы пишите. " Генподрядчик самовольно заменили оборудование, не подумав и не согласовав с нами. Заказчик не глядя подписали. Вот теперь и имеем всю эту красоту. " Прекрасно. Так и отписать это ипонцам, и в копии подрядчику, что проектировалось так, по факту монтажа этак указать сылки на документы и приложить фотки, и закончить всякими бла-бла: снимаем всякую ответственость, исправления за счет редисок, угроза срыва сроков ввода завда. Короче,только по формальному признаку. Пускай Заказчики репы чешут. Бабло-то ихнее. Да, понимаю, что эта "парочка", те есчо мафиози, и распил с раскатом бабла у них в крови, дак эта проблемка (как их пробить) уже забота Ваших боссов. Так, что готовте свои начальников нисать письмо. А пока сия канцелярия будет пробуксовывать,- с тихой грустью, разберетесь с техникой. Такие ходы проверены  Кстате, а у заказчика "явка" на заводе или в городе? Про инженерку. Нестор, в принципе, все правельно отобразил. За "в 2,5 - 3,0 раза больше", +1. Попросите у него, повесить картинку, считайте, к Вашей просьбе, присоединился.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Странная Белка @ 18.12.2008, 11:02) [snapback]330097[/snapback] Я просто не представляю, как технически можно решить перенос ванны с водой в помещение. Белка, внимательно прочитайте, что написал Нестор - фактически это инструкция. Надо действительно знать тонкости, подрядите на этот узел толкового эксплуатационщика - пусть эскизы нарисует. В таком виде, как Вы представили, будет авария, Ваше беспокойство обосновано. Я такую работу выполнял в металле лет 20 назад при монтаже испарительных конденсаторов. Повозиться пришлось. Например, были увеличены в 3 раза диаметры трубопроводов слива воды из поддона аппарата в водяной бак (который в помещении). А при тепрературе ниже +3С воду можно было останавливать - для охлаждения вполне хватало вентиляторов. Михаил
Сообщение отредактировал kord - 18.12.2008, 13:43
|
|
|
|
|
18.12.2008, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
К посту Вадима999 дополнением. Еще и самовольно ,без согласования с проектировщиком, нельзя менять оборудование.Это прокол подрядчика и Зака. Но.Есть и худшее- проетировщики не учли необходимость работы и останова этой установки в ХП.Это прокол. Куды бечь: Применить такие же охладители,поставив дополнительно несколько, возможно.Т\О докупить.Но насос купленный ранее для этого контура не пройдет и .. надо искать место его применения.И покупать новый. Это из хоз. и административных аспектов работы ИТН по этому вопросу. Комплекта вопросов шкафов электро и автоматизации даже не касаюсь.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
vadim999 "Про инженерку. Нестор, в принципе, все правельно отобразил. За "в 2,5 - 3,0 раза больше", +1. Попросите у него, повесить картинку, считайте, к Вашей просьбе, присоединился" График не вывешу, а табличку пожалуста. Смысл следующий: Испарительное устройство охлаждает воду 120т/час, вода имеет начальную температуру +32 С, значения отводимого теплового потока приведены для разных температур окружающей среды. Если принять тепловой поток, получаемый при +20С за единицу, то при -20С тепла такое устройство от воды с температурой +32 может отобррать в 2,62 раза больше. Теперь о регулировании устройств испарительного охлаждения расходом воздуха. Если мы хотим поддерживать расчетный режим температур по воде и иметь постоянный тепловой поток, то должны уменьшать расход воздуха от 100% летом до 33% при -20 С , а если зима суровей то еще ниже. Теперь о последней строчке с температурами воды на выходе из устройства (после охлаждения). Это рассмотрен случай, когда никто не хочет морочиться с частотниками, двухскоростными двигателями, щитами и прочими ухищрениями описанными в инструкции по эксплуатации на случай отрицательных температур воздуха, т.е. включли и забыли. При положительных температурах все вроде и хорошо снижается температура воды подаваемая на охлаждение оборудования. Но вот при воздухе -10 С вода уже +9,7 а при -20С - меньше +5С. Из практики да и в книжках о градирнях это пишут, если вода из градирни идет с температурой менее +15 то возможно обмерзание. Причем выше рассмотрен вариант, когда тепловая нагрузка стабильна, а если она временами снижается то ... ждите все может замерзнуть при еще более высоких температурах. Понятно что опасность будет только при температурах воздуха 0С и ниже.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Если я правильно понимаю, то последнее сообщение уважаемого Нестора относится к открытой градирне. Учитывая возможности сухого охлаждения в питерском климате и, как дополнительный бонус, разделение контуров, не выгоднее ли применять закрытые градирни? Разница в цене должна быть перекрыта довольно быстро преимуществами в эксплуатации. Говоря проще, идея брызгаться водой в тридцатиградусный мороз вызывает у меня сомнения. Но пользователю открытой градирни ничего другого не остается. Иначе его компрессора, или что он там охлаждает, сгорят.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 18:13
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(M.Mar @ 18.12.2008, 17:48) [snapback]330362[/snapback] Учитывая возможности сухого охлаждения в питерском климате и, как дополнительный бонус, разделение контуров, не выгоднее ли применять закрытые градирни? Разница в цене должна быть перекрыта довольно быстро преимуществами в эксплуатации. Говоря проще, идея брызгаться водой в тридцатиградусный мороз вызывает у меня сомнения. Но пользователю открытой градирни ничего другого не остается. Иначе его компрессора, или что он там охлаждает, сгорят. Странная Белка, о какой тепловой мощности идет речь в твоем случае? какие расчетные параметры теплоносителя и какие расчетные параметры (максимум и минимум) окружающего воздуха? Как во вложенном файле 850 кВт, 40/30 температура по мокрому термометру?
|
|
|
|
|
18.12.2008, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(M.Mar @ 18.12.2008, 17:48) [snapback]330362[/snapback] Если я правильно понимаю, то последнее сообщение уважаемого Нестора относится к открытой градирне. Учитывая возможности сухого охлаждения в питерском климате и, как дополнительный бонус, разделение контуров, не выгоднее ли применять закрытые градирни? А уже купленные куда?Белкиных возможностей должностных не хватит,это уровень директора проекта или руководителя по инжсистемам от Зака, т.е. почти тот же замдиректора проекта по инженерке.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(инж323 @ 18.12.2008, 17:18) [snapback]330377[/snapback] А уже купленные куда? С купленными градирнями, по-моему, уже все инженерные вопросы прояснились. Вопрос мой, так же как и объяснения Нестора, носит общий характер.
Сообщение отредактировал M.Mar - 18.12.2008, 18:38
|
|
|
|
|
18.12.2008, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
M.Mar - приведенное относится к любому испарительному устройству, т.е. к градирне и к испарительному охладителю. Просто так взять и отключить разбрызгивание воды на пучек и при этом надеяться, что все охладится, извенити, наивно!  Теплоотдача при стекании пленки жидкости и движении воздуха разнятся в разы, если не на порядки и передать через одну и ту же поверхность одинаковое количество теплоты при сухом варианте использования такого аппарата потребует значительного увеличения расхода воздуха. Идея конечно красивая, но все надо проверять количественно. И сотавлять таблицы при каких температурах можно перехадить и все равно регулировать расход воздуха. что бы не переохладить оборудоваиие.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Цитата(M.Mar @ 18.12.2008, 18:38) [snapback]330386[/snapback] С купленными градирнями, по-моему, уже все инженерные вопросы прояснились. Вопрос мой, так же как и объяснения Нестора, носит общий характер. С купленными установками я уже объяснял. Надо сделать емкость (бак) внутри помещения, установить новый насос - тот, что стоит на купленном оборудовании может не обеспечить необходимый напор, чтобы поднять воду из помещения до форсунок, установить сливную магистраль большого диаметра для обеспечения надежного слива воды из поддона, снять арматуру поддержания уровня с установки и установить ее на емкость(бак) внутри помещения. Вот вобщем и все. Ну и опять о регулировании. Надо регулировать производительность вентиляторов. Иначе зимой все поморозят. даже при наличии незамерзающего теплоносителя в системе. Переохладят систему.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вот именно это и смущает.Человечий фактор.Вариантов угробить систему слишком много.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Человеческий фактор можно перевести из разряда архи важный в разряд мало важный, путем установки нормальной системы автоматики, причем не слишком сложной.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если это технологический холод, то и может быть.А в холоде КВ? Категорию для системы комфорта 1-ую бум делать?
|
|
|
|
|
18.12.2008, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Не уводите в сторону - разговор идет об охладении технологичекого оборудования. Системы КВ это другая проблема.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 23:39
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(M.Mar @ 18.12.2008, 17:48) [snapback]330362[/snapback] Говоря проще, идея брызгаться водой в тридцатиградусный мороз вызывает у меня сомнения. У меня тоже. Надо взять калькулятор и просчитать, какую мощность этот охладитель отдаст, будучи сухим, при полной мощности обдува и при +7С на улице. Недостающую мощность (если она будет) перекрыть установленным дополнительно драйкулером. Ей-богу, это будет дешевле, чем все варианты, здесь предлагаемые.В дальнейшем при наступлении холодов воду просто сливать.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Ой. Написали-то сколько..Спасибо за участие в моей проблеме  Я сейчас после корпоратива, просплюсь и начну во все это вникать.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Цитата(Alex_ @ 18.12.2008, 23:39) [snapback]330482[/snapback] У меня тоже. Надо взять калькулятор и просчитать, какую мощность этот охладитель отдаст, будучи сухим, при полной мощности обдува и при +7С на улице. Недостающую мощность (если она будет) перекрыть установленным дополнительно драйкулером. Ей-богу, это будет дешевле, чем все варианты, здесь предлагаемые. В дальнейшем при наступлении холодов воду просто сливать. С дополнительным АВО может быть вы и правы, но может проще вентилятор добьавить или обороты повысить на существующем, чем пучок увеличивать, ведь все равно, если ставить еще один АВО, так там будет и вентилятор. (эксплуатационщики не порадуются еще дополнительные соединения ..... Странная Белка "Я сейчас после корпоратива, просплюсь и начну во все это вникать." - это вам сильно повезло! С Новым Годом!
|
|
|
|
|
19.12.2008, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
[quote name='Alex_' date='18.12.2008, 23:39' post='330482'] В дальнейшем при наступлении холодов воду просто сливать. [/quote]
И другим коллегам. (Читать со строгостью любещего отца.) Назовите мне эту благодатную страну (кусочек РФ), где РАЗ и произошло "наступление холодов" до апреля (мая). А как насчет РАЗ и разовый заморозок в октябре, или в середине мая. Ну, надоело об этом далдычить на всех форума. Приличный (думающий) зак (инвестор) с такими сливаниями, с порога пинком. А уж потом будет разбираться со всякими Вашими датчиками температуры нар.воздуха. и автоматикой, если воще буде.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Вот именно, кто будет сливать, кто будет следить??А кто будет потом наливать? Это вопросы, на которые ни на одном производстве вразумительно не ответят. Из собственного опыта: Если установлена градирня с автоматикой, поддерживающей температуру охлажденной воды, то ее включили и никто за ней не наблюдает. Только, если аварийная лампочка замигала, тогда вспомнили, что она вообще есть. И это при любой температуре на улице.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"аварийная лампочка замигала, тогда вспомнили, что она вообще есть. " И тогда будут искать кого нибудь,кто помнит того, кто знает,что надо делать..... градирня успеет принять меры создающие предпосылки по замене себя на новую. И еще что б помнил где именно та градирня стоит, чья лампочка горит
Сообщение отредактировал инж323 - 19.12.2008, 16:24
|
|
|
|
|
19.12.2008, 17:23
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
1. Существующий охладитель оставить работать исключительно в сухом режиме, выведя всеми возможными способами обдув на максисмум. Все водяное хозяйство в принудительном порядке продать виновным. 2. Недостаток мощности компенсировать установкой рядом дополнительного сухого охладителя (недорогого, типа радиатора с вентиляторами) И баста. Если без кулибинства, иначе никак.
|
|
|
|
|
21.12.2008, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Цитата(Alex_ @ 19.12.2008, 17:23) [snapback]330825[/snapback] 1. Существующий охладитель оставить работать....все.... в принудительном порядке продать 2. Недостаток мощности компенсировать ..... И баста. Если без кулибинства, иначе никак.  А ищё лучше, чтобы пятого и двадцатого эти домой приносили. И только в твердой валюте. И БАСТА!
|
|
|
|
|
21.12.2008, 23:36
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата Говоря проще, идея брызгаться водой в тридцатиградусный мороз вызывает у меня сомнения. Цитата Вот именно, кто будет сливать, кто будет следить??А кто будет потом наливать? Это вопросы, на которые ни на одном производстве вразумительно не ответят. Из собственного опыта: Если установлена градирня с автоматикой, поддерживающей температуру охлажденной воды, то ее включили и никто за ней не наблюдает. Отсюда самый простой и он же самый логичный вывод: оросительную воду исключить вообщеМеньше солей на теплообменнике будет выпадать... Любое изобретательство в итоге обойдется много дороже, хотя кажется, что это не так.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Подытожим. На зиму: в змеевик - 45%- раствор гликоля, орошение исключить, мощность пересчитать, если не хватит - взыскать с подрядчика. На лето (где-то с июня по август) налить водички. Правильно?
|
|
|
|
|
22.12.2008, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282

|
Гликоль и на лето оставляйте.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Одним обрызгиванием так мощность не поднять на столько.Еще охладитель понадобится
|
|
|
|
|
22.12.2008, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Охладитель подрядчик за свой счет поставит
|
|
|
|
|
22.12.2008, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Значит его стоимость будет размазана в каком то другом месте.И не менее того. Гликоль то не они прощелкали.
Сообщение отредактировал инж323 - 22.12.2008, 13:13
|
|
|
|
|
22.12.2008, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Здрасьте не они. А кто же? Кто у нас рабочку делает? Кто генподрядчик? Кто изменени в стадию П внес без ведома генпроектировщика? Белка? Ни фига подобного. А градирни у нас оказывается 2 штуки, ибо 100% резервирование. Ну значит не будет резервирования...
|
|
|
|
|
23.12.2008, 20:06
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Странная Белка @ 22.12.2008, 13:30) [snapback]331626[/snapback] Здрасьте не они. А кто же? Кто у нас рабочку делает? Кто генподрядчик? Кто изменени в стадию П внес без ведома генпроектировщика? Белка? Ни фига подобного. А градирни у нас оказывается 2 штуки, ибо 100% резервирование. Ну значит не будет резервирования... А гликоль то в стадии П был? А это уродская схема с такой градирней была в П? Что в П было? а тех. задание на рабочку было?
|
|
|
|
|
23.12.2008, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
В П был чиллер. ТЗ конечно было, но я его не видела. Сейчас уже всем не до того, завод надо запускать. Все понимают, что накосячили, но теперь надо не виноватого искать, а как-то выходить из положения. А уж потом искать виноватого.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.12.2008, 20:27
|
|
|
|
|
23.12.2008, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Страна ждет товаров!!!Холод перебьется!
|
|
|
|
|
23.12.2008, 20:30
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Странная Белка @ 23.12.2008, 20:25) [snapback]332458[/snapback] В П был чиллер. ТЗ конечно было, но я его не видела. Сейчас уже всем не до того, завод надо запускать. Все понимают, что накосячили, но теперь надо не виноватого искать, а как-то выходить из положения. А уж потом искать виноватого. А что за чиллер? а как этот чиллер работал зимой? бы работал? Не надо сначала найти виновного - невиновный не купит оборудование за свой счет.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Я ж говорю, товарищи подрядчики, внесли изменения в проект, согласовав их тока с заказчиком в обход нас. А заказчики в этом деле не рубят и все подписали, лишь бы поскорей. Вот и пожалста. А теперь "Белка, ответь на репорт Атлас Копко". Вот и отвечаю.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 20:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Да это понятно, скажи что за схема с чиллером была изначально, не томи.....
|
|
|
|
|
23.12.2008, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Да не помню я эту схему. Делала не я, сжатым воздухом и охлаждением компрессоров никогда не занималась, поэтому ничего вразумительного не скажу. В стадии П куча ляпов и некоторые из них довольно серьезные. Но не я их сделала и их истории я не знаю. Иногда мне кажется, что стадию П делали люди не в себе. Я теперь все это разгребаю по мере поступления.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 21:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Странная Белка @ 23.12.2008, 20:49) [snapback]332478[/snapback] Да не помню я эту схему. Делала не я, сжатым воздухом и охлаждением компрессоров никогда не занималась, поэтому ничего вразумительного не скажу. А разобраться не хочется? Мне бы в личку посмотреть бы на схему, я буду честно молчать - ну просто дико интересен технологический холод.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Сложно разбираться, когда на руках нет рабочего проекта. Его просто до сих пор не выдали. если завтра я его не увижу, я остановлю работы. Схему из стадии П пришлю завтра, если успею. У меня завтра совещания с подрядчиком сплошные. Надо будет потом вычистить эту тему, имена-явки-пароли, а то компромат сплошной.
Сообщение отредактировал Vano - 12.2.2009, 13:09
|
|
|
|
|
24.12.2008, 17:31
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2424
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1

|
данное сообщение от участника vadim999 по техническим причина он не смог его сам прикрепить: Вот, «скаламбурил» на мотивы Нестора. Вопросы, решаемые на «месте»: 1. Слив воды из корпуса насоса поз. (6.2). 2. Существующие циркуляционные и подпиточный насосы «рабочей воды»,- учесть разновысотность расположения оборудования поз.(6) и поз.(3) (гидростатика + гидросопротивление труб обвязки), при работе их в режимах «зима» - «лето». 3.Переключение режимов зима/лето (лето/зима) во время работы компрессоров – «ни есть хорошо» Опечатка. Верхний правый угол, в кружочке. Заменить «от (7)» на «от (7.1)». «»
Прикрепленные файлы
1.gif ( 87,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 108
|
|
|
|
|
25.12.2008, 1:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Для охлаждения воздушных компрессоров требуется вода / гликоль 30°С. Для этого не нужен чиллер, который охлаждает воду до 7°С. Это расточительство - стоимость оборудования, энергии и обслуживания. И это при том, что градирня+драйкулер нужны все равно. Градирня + драйкулер - идеальный вариант. А если уговорить Атлас Копко на 32-35°С, то градирня не нужна даже летом. to Vadim999: это именно та принципиальная схема, о которой так долго говорили коллеги в этой теме. С одним непринципиальным замечанием о том, что в типовых серийных градирнях стальной змеевик орошается. Пластмассовый наполнитель, на который капает со змеевика циркулирующая вода для доохлаждения, лучше заменить еще несколькими витками змеевика - эффективная площадь теплообмена будет больше и отрицательный эффект от засорения, соответственно, меньше. Теплообменник "драйкулер-потребитель", естественно, пластинчатый.
|
|
|
|
|
25.12.2008, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
M.Mar Дата Сегодня, 1:31 С одним непринципиальным замечанием о том, что в типовых серийных градирнях стальной змеевик орошается. Пластмассовый наполнитель, на который капает со змеевика циркулирующая вода для доохлаждения, лучше заменить еще несколькими витками змеевика - эффективная площадь теплообмена будет больше и отрицательный эффект от засорения, соответственно, меньше. Теплообменник "драйкулер-потребитель", естественно, пластинчатый. Послушайте, Профессор, не знаю в каких Сарбонах и Кембриджах, Вы читаете курсы лекций, однако хочу заметить: А) Не "крутите" девушки голову - отвлекаете от дела; Б) Ежели, "замечание не принципиальное", то зачем его озвучивать. И потом. Очена антиресуюсь, как мона в "не принципиальном замечании" раскрутить принципиальную ошиПку. Очень рекомендую на картинки автора ветки (а лучше в заводском мануле) посмотреть, что куда втикает и зачем вытикает. В) Мы, конкретные практики, и в своей деятельности ограничены жескими нормами НТД и требованиями заводских манулов, посему что-то "заменять" в заводской конструкции, и "уговаривать" представителей ООО "Феска унд Чувяки",- НДП (что значить "не допустимо"). Ну, а что касаемо, присущей нам тяги к НИРу и эксперименту, то мы завсегда пжлт, в другом месте и под др нормативами. За сим, с Новым Годом, и наилучших пожеланий. То Странная Белка Дата Вчера, 22:17  Картинка не открывается. (Мотет только у меня)
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.12.2008, 10:39
|
|
|
|
|
25.12.2008, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
vadim999, у вас какой Автокад? У меня картинка в 2006 была, а дома 2009 стоит и я не помню, может в нем открыла и не пересохранила...
|
|
|
|
|
25.12.2008, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
vadim999 - отличия принципиальные вы изобразили на своем ррисунке не испарительный охладитель (closed circuit cooling tower), а нечто странное. Объясню: вода циркулиирующая с помощью насоса 6.2 охлаждается, но непонячтно зачем. Пучок труб обдувается увлажненным воздухом и только. Насадка (оросителя) 6.3 в таких аппаратах нет. Его функции выполняет пучок труб. На рисунке и градирня, и испарительный охладитель. Странная Белка - По вашему чертежу начерченый аппарат (6) не испарительный охладитель и не градирня, а аппарат возушного охлаждения и если всю эту систему подключить не к сети водопровода (city water), а к баку с незамерзающей жидкостью (тасол, раствор этиленгликоля, рассол...и д.п.) то это должно работать в условиях российских морозов.
|
|
|
|
|
25.12.2008, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Странная Белка @ 25.12.2008, 13:59) [snapback]333209[/snapback] vadim999, у вас какой Автокад? У меня картинка в 2006 была, а дома 2009 стоит и я не помню, может в нем открыла и не пересохранила... У меня воще автокаду нету. Начальство, говорит по штату не положено. Счас что-нибудь придумаю, ну типа, отправлю в соседнее интернет-кафе, там посмотрю, или "Синих чудовищ" (IT) уговорю. PS. Странная Белка Дата Вчера, 22:17 Ужасти какие. А вот что было на стадии П. А "Ужасти", это про што?
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.12.2008, 17:16
|
|
|
|
|
25.12.2008, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Нестор Дата Сегодня, 14:38
Только, что шуранул, извините, попросил не отвлекать мелочами одного "Профессора". Выбирайте получить звание или "изподпалки" получить (это в другой теме пришлось применить). Да, специально разделил ВОДЫ на "СУЩЕСТВУЮЩЕМ АППАРАТЕ" ( уже установленном на крыше, представителями ООО "Феска унд Чувяки"), что-бы предложенная "СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ" логически читалась. И термин, чисто-конкретно для этой схемы ввел "рабочая" вода. Учитывайте спицифику общения (через "клаву"). Так, что давайте чисто- конкретнные замечания по СХЕМЕ !!! А если согласны со схемой решите проблемку (см. рис.). Как избавиться от эффекта "термосифона" в трубоптоводах "рабочей" воды от 3-х ходовых задвижек и выше после слива из них воды, имея в виду, что какое-то кол-во воды останется на участках до места слива (трубы для 2.4 и 2.5), в цеху тепло, а на кровле мороз.
По тексту Вашего поста. Пучок труб обдувается увлажненным воздухом и только. Только ЛИ? А как нащёт охлаждения при адиабатном увлажнении? Насадка (оросителя) 6.3 в таких аппаратах нет. ??? См. вложение в пост #15 от 17.12.08., листы 6 и далее, аппараты ATW-шные. Странная Белка - По вашему чертежу начерченый аппарат (6)... "Вашему"!!! Всё -таки к даме, обращаетесь. Пжлст, уточните, "чертеж" относится к схеме компрессоров? Спасибо.
|
|
|
|
|
25.12.2008, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Мальчики, не ссорьтесь  У меня нет сил в этом разбираться, я им написала, чтоб зимой в сухом режиме на гликоле работали, а летом с орошением на воде. Пускай теперь сами там думают. На мне теперь отопление и вентиляция всего завода и сжатый воздух еще.
|
|
|
|
|
26.12.2008, 0:41
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Странная Белка @ 25.12.2008, 21:17) [snapback]333402[/snapback] У меня нет сил в этом разбираться, я им написала, чтоб зимой в сухом режиме на гликоле работали, а летом с орошением на воде. Ой как зря... Собственник частного дома забывает в такой ситуации на зиму жидкости заменить, а здесь собственник за океаном... Зима, она ведь у нас всегда приходит нежданно. Все фигня - ниссан не умрет, Вас бы крайней не сделали.
|
|
|
|
|
26.12.2008, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Почему я буду крайней? Я сказала, что надо менять, если они не выполнили - это их проблемы.
|
|
|
|
|
26.12.2008, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тут надо не сказать, а написать и получить на этой бумаге следы официального прохождения по инстанциям в вашей конторе(подпись ,дата, резолюция).Это для помощника технадзора хватит.А руководителю этого мало- ему бумажкой не отписаться, с него другой спрос.
|
|
|
|
|
26.12.2008, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То Странная Белка.
А ни кто и не ссорится, просто перебросились по паре фраз, как взрослые ... "мальчики".
... чтоб зимой в сухом режиме на гликоле работали, а летом с орошением на воде. .... Это решение. окончательное, или будете ждать турко/ипонского ответа .
...и сжатый воздух еще. Решил все неприятности оставить в старом году. Короче, Вы попали под еще один Надзор. ГосГорТехНадзор (ГГТН) - аналог остальным, типа Энерго, Сан, и пр. АрхСтрой. Гор это про горные, а не городские работы. Вы будите ходить под разделом Сжатые и сжиженные газы, Компрессоры. Метода их работы обычная: согласование, приемка и допуск. Так, что придется осваивать есчо один НТД. Звиняйте, но такова жисть.
|
|
|
|
|
26.12.2008, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282

|
На воздухе Госгортехнадзору поднадзорны только сосуды работающие под давлением,а именно,воздушные ресиверы и всё.
|
|
|
|
|
26.12.2008, 11:47
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
забавное заблуждение... а так же магистральные трубопроводы, компрессорное оборудоваиние
|
|
|
|
|
26.12.2008, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282

|
компрессорное оборудование не поднадзорно.
|
|
|
|
|
26.12.2008, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
to vadim999: Решение не окончательное, жду ответа, как соловей блин лета. По поводу надзоров, а вы что думали? Мы ж не газетный киоск строим, а объект федерального значения и еще и потенциально опасное производство. Тут будут все, какие только можно надзоры. Я ж тут не одна работаю, есть главный инженер технадзора и еще три инженера, так что все что надо, освоено и без меня.
|
|
|
|
|
26.12.2008, 14:34
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
есть такие вот правила - ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок в них собственно, требования и к помещениям, и к установкам, и к трубопроводам... разве не по ним смотрят в ростехнадзоре? по крайней мере именно за знание этих правил мы корочки получали...
|
|
|
|
|
26.12.2008, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Есть у меня эти ПБ, читала.
|
|
|
|
Гость_NewTec_*
|
14.1.2009, 11:59
|
Guest Forum

|
может быть я не очень в тему, но Вам стоит посмотреть ООО "Новые Технологии" , может быть сайт и не ахти, но зато с этой разработкой нет ни какого гемороя ( в том числе и замерзания). Почитайте. Прошу прощения если кому то покажется это рекламой, просто устал уже читать про эти проблемы с вентиляторными. Если у кого то возникнут вопросы, пишите на почту. По теме: не надо ни чего изобретать и себе же строить проблемы =) Вентиляторные градирни ни когда нормально работать не будут, если только Вам нужен перепад в 2-7 градусов (и то на низких температурах, допустим с 40 до 35).... и в этом случае с вентилятором всё равно рано или поздно что-нибудь да случится.
Сообщение отредактировал NewTec - 14.1.2009, 12:18
|
|
|
|
|
14.1.2009, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Цитата(NewTec @ 14.1.2009, 11:59) [snapback]338688[/snapback] "Новые Технологии" По теме: не надо ни чего изобретать и себе же строить проблемы =) Вентиляторные градирни ни когда нормально работать не будут, если только Вам нужен перепад в 2-7 градусов (и то на низких температурах, допустим с 40 до 35).... и в этом случае с вентилятором всё равно рано или поздно что-нибудь да случится. Любопытно!  Опять разговор о не ломающемся практически вечном и лучше всех прочих  работающем устройстве. Неужели не ясно, что все более и ли менее сложные технические устройства требуют пристального внимания обслуживающего персонала. А устройство которое можно применить в любом случае с наивысшей эффективностью - это вообще технический бред. Каждое устройство имеет свою нишу применяемости. Инженер ценен тем, что может определить какое устройство нужно и эффективнее применить в конкретном случае может быть вентиляторная, эжекционная или с естественной тягой градирня или аппарат АВО. Говорить, что с вентилятором градирни обязательно что нибудь произойдет это тоже самое что убеждать в том. что электрическая лампочка обязательно перегорит. Правда, если по лампочке стучать,  то это произойдет значительно раньше.  Да вопрос к NewTec - а где техническая информация на сайте? - рекламы мы уже начитались. Какое давление в сети эжектора, какой перепад, от какой температуры, при каких параметрах внешней среды? И где адреса и явки наконец?
|
|
|
|
Гость_NewTec_*
|
15.1.2009, 10:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Нестор @ 14.1.2009, 23:35) [snapback]338962[/snapback] Любопытно!  Опять разговор о не ломающемся практически вечном и лучше всех прочих  работающем устройстве. Неужели не ясно, что все более и ли менее сложные технические устройства требуют пристального внимания обслуживающего персонала. А устройство которое можно применить в любом случае с наивысшей эффективностью - это вообще технический бред. Каждое устройство имеет свою нишу применяемости. Инженер ценен тем, что может определить какое устройство нужно и эффективнее применить в конкретном случае может быть вентиляторная, эжекционная или с естественной тягой градирня или аппарат АВО. Говорить, что с вентилятором градирни обязательно что нибудь произойдет это тоже самое что убеждать в том. что электрическая лампочка обязательно перегорит. Правда, если по лампочке стучать,  то это произойдет значительно раньше.  На счёт этого могу поспорить. Есть много заводов и предприятий, где персонал уже забыл про наши установки, потому что они работают! Опять же повторяюсь, ни какого персонала не надо, ломаться практически нечему, нужен один человек который нажмёт кнопку "пуск" при запуске и кнопку "стоп" при остановке. Все остальное установка сделает сама. В том числе будет поддерживать заданную температуру охлажденной воды. У Вас дома есть холодильник. Его кто-то постоянно обслуживает? Наши разработки уже стоят на многих гос. предприятиях и я не просто так тут пишу от нечего делать. Цитата(Нестор @ 14.1.2009, 23:35) [snapback]338962[/snapback] Да вопрос к NewTec - а где техническая информация на сайте? - рекламы мы уже начитались. Какое давление в сети эжектора, какой перепад, от какой температуры, при каких параметрах внешней среды? И где адреса и явки наконец? Все нюансы работы установки в рекламе раскрыть невозможно. А некоторые вопросы вообще являются нашей тайной. Как, например, чертежи форсунок. Адреса и явки на сайте. Перепады любые, хоть с 90 до 20 градусов С. Параметры внешней среды определяются параметрами 5-процентной обеспеченности (см. СНИП), а мы лишь подбираем под них градирню. Возможно охлаждение воды до температуры смоченного термометра и немного ниже. Как пример, мы добились охлаждения воды до 24 градусов С при температуре воздуха 32 градуса С по сухому термометру в условиях СПб. Психрометрическую таблицу посмотрите сами.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|