> Водомерный узел
voda27
сообщение 22.7.2010, 8:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35672



Типовой проект панельного дома 17 эт. Два ввода водопровода В0. Глав. спец. настаивает в проекте закладывать два водомерных узла на каждом вводе. Пришел монтажник, смеется, говорит,что так никто уже не делает. Ставят один водомерный узел с обводной линией и электрозадвижкой. Кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Young
сообщение 22.7.2010, 8:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



В каком городе дом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda27
сообщение 22.7.2010, 9:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35672



Московская область. Лобня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.7.2010, 9:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Тогда смотрите типовые альбомы ВУ моспроекта, на форуме есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoly_S
сообщение 22.7.2010, 9:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 62034



Я понимаю у вас один двухтрубный ввод? Тогда монтажник прав. Делайте один водомерный узел с обводной. На обводной задвижка с электроприводом. ПП 16-19 вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda27
сообщение 22.7.2010, 9:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35672



Да, один двухтрубный ввод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2010, 10:25
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(voda27 @ 22.7.2010, 8:38) *
Типовой проект панельного дома 17 эт. Два ввода водопровода В0. Глав. спец. настаивает в проекте закладывать два водомерных узла на каждом вводе. Пришел монтажник, смеется, говорит,что так никто уже не делает. Ставят один водомерный узел с обводной линией и электрозадвижкой. Кто прав?

Два ввода приняты по пожаротушению. Вот и должно быть пожаротушение обеспечено при отключении любого одного ввода. А водомер может быть и один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 22.7.2010, 10:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(voda27 @ 22.7.2010, 9:38) *
Типовой проект панельного дома 17 эт. Два ввода водопровода В0. Глав. спец. настаивает в проекте закладывать два водомерных узла на каждом вводе. Пришел монтажник, смеется, говорит,что так никто уже не делает. Ставят один водомерный узел с обводной линией и электрозадвижкой. Кто прав?

ваш монтажник прав на 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2010, 10:41
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Алекс_Кок @ 22.7.2010, 10:33) *
ваш монтажник прав на 100%

Без схемы сложно сказать. Есть типовые схемы водомерных узлов согласованные с пожарными.
Монтажник за проект не отвечает - ему легче. smile.gif

Цитата(voda27 @ 22.7.2010, 8:38) *
Типовой проект панельного дома 17 эт. Два ввода водопровода В0. Глав. спец. настаивает в проекте закладывать два водомерных узла на каждом вводе. Пришел монтажник, смеется, говорит,что так никто уже не делает. Ставят один водомерный узел с обводной линией и электрозадвижкой. Кто прав?

Хорошо смеётся тот, кто смеётся после сдачи объекта... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda27
сообщение 22.7.2010, 11:38
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35672



вот схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Техподполье_дома_Model.pdf ( 229,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 22.7.2010, 15:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



а вот еще схема wink.gif

Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 22.7.2010, 15:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема.JPG ( 78,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1849
Прикрепленный файл  Схема.JPG ( 78,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1202
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda27
сообщение 22.7.2010, 15:58
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35672



Спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.7.2010, 19:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Young , а вы про город зачем спросили? В Москве, что на каждый ввод нужен свой ВУ?

Да и ещё, скачал схемку, возникло не мало вопросов. Но самое интересное - это станция III подъема. Мож я конечно чего и не понимаю, да и опытом не богат, но такого названия не встречал)))

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.7.2010, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 22.7.2010, 20:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Hiro Nakamura @ 22.7.2010, 20:35) *
Young , а вы про город зачем спросили? В Москве, что на каждый ввод нужен свой ВУ?

В Питере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.7.2010, 20:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



А че так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 22.7.2010, 21:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Альбом ЦИРВ.
Там и на трубы на автоматич. пожаротушение тож по-моему ставят счетчики..... не уверен.
Vict сделал целую подборку тем про водомеры, там их штук 20. посмотрел 38.....

Сообщение отредактировал lexa00 - 22.7.2010, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.7.2010, 21:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Альбом альбомом, а вот мне не ясно, зачем это нужно. Зачем ставить два счетчика, если достаточно одного...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.7.2010, 6:28
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Hiro Nakamura @ 22.7.2010, 21:37) *
Альбом альбомом, а вот мне не ясно, зачем это нужно.
В Питере свои тараканы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.7.2010, 9:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Hiro Nakamura @ 22.7.2010, 20:35) *
Young , а вы про город зачем спросили? В Москве, что на каждый ввод нужен свой ВУ?

Уже ответили biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей79
сообщение 23.7.2010, 10:36
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.7.2010
Из: С-Пб
Пользователь №: 65030



Всегда сдавали водомеры по типовому альбому ЦИРВ, другого решения нет, так как может и через экспертизу вы и протащите, а как через водоканал то??? это же их альбомы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 23.7.2010, 11:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(voda27 @ 22.7.2010, 9:38) *
Типовой проект панельного дома 17 эт. Два ввода водопровода В0. Глав. спец. настаивает в проекте закладывать два водомерных узла на каждом вводе. Пришел монтажник, смеется, говорит,что так никто уже не делает. Ставят один водомерный узел с обводной линией и электрозадвижкой. Кто прав?


СНИП 2.04.01-85 требует ставить водомеры на каждом ВВОДЕ (п.11.1). Если у вас вода для хозпитья и пожарки подается по одной трубе, то при двух вводах все равно придется ставить два водомерных узла на каждый ввод. Если ввод специально предназначен для пожарки, то конечно на нем водомер не нужен.
Тут промелькнуло название "один двухтрубный ввод". Что это за зверь такой я не понимаю. Снип наш говорит, что два ввода и более нужно ставить если более 12 пожарных кранов, в жилых зданиях при числе квартир более 400 (как вы понимаете в здании с числом квартир более 400 может и не быть пожаротушения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 23.7.2010, 11:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



У вас по схеме объединенная система хозпитья и пожарки. Здание большое и пожарных кратов явно более 12. Так что двух мнений быть не может - делается два ввода и на каждом водомеры!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 11:10
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водонос @ 23.7.2010, 11:01) *
СНИП 2.04.01-85 требует ставить водомеры на каждом ВВОДЕ (п.11.1). Если у вас вода для хозпитья и пожарки подается по одной трубе, то при двух вводах все равно придется ставить два водомерных узла на каждый ввод. Если ввод специально предназначен для пожарки, то конечно на нем водомер не нужен.
Тут промелькнуло название "один двухтрубный ввод". Что это за зверь такой я не понимаю. Снип наш говорит, что два ввода и более нужно ставить если более 12 пожарных кранов, в жилых зданиях при числе квартир более 400 (как вы понимаете в здании с числом квартир более 400 может и не быть пожаротушения).

Н-да? Покажите где Вы прочли, что на каждом вводе?
11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.
Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 23.7.2010, 11:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2010, 12:10) *
Н-да? Покажите где Вы прочли, что на каждом вводе?
11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.
Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.

Кроме того при расчете системы мы должны проверить каждый ввод на 100% расход, который (расход) подразумевает - противопожарный + хозпитьевой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 11:23
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водонос @ 23.7.2010, 11:16) *
Кроме того при расчете системы мы должны проверить каждый ввод на 100% расход, который (расход) подразумевает - противопожарный + хозпитьевой.

Замечательно - проверьте эту схему внизу smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Водомер.jpg ( 236,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1505
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 23.7.2010, 11:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2010, 12:23) *
Замечательно - проверьте эту схему внизу smile.gif

А если вводы в разных концах здания вы тоже будете тянуть трубу через все здание чтобы через один водомер пропустить воду?
Странная схема. В Питерском Цирве такой схемы на листе 34 нет. В вашем городе тоже эта организация называется "Центр Измерений Расходов Воды"?

Сообщение отредактировал Водонос - 23.7.2010, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 23.7.2010, 11:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Водонос @ 23.7.2010, 12:34) *
А если вводы в разных концах здания вы тоже будете тянуть трубу через все здание чтобы через один водомер пропустить воду?

Нет конечно.
Питерский водоканал привязался к окончанию в фразе и подвел основу этим.
В Москве свои тараканы, которые также обоснованы (часто сомнительно). Но мы же не говорим, что надо везде поступать как в Москве и признаем, что кое-где есть свои закидоны.

Сообщение отредактировал lexa00 - 23.7.2010, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.7.2010, 11:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2010, 12:23) *
Замечательно - проверьте эту схему внизу smile.gif

оффтоп: у вас есть цирва в .dwg? blink.gif

Сообщение отредактировал Young - 23.7.2010, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2010, 11:58
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Водонос вы выделили как-то уж очень удобно для себя....
dry.gif

По-моему так правильнее

11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.
Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 23.7.2010, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 12:41
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водонос @ 23.7.2010, 11:34) *
А если вводы в разных концах здания вы тоже будете тянуть трубу через все здание чтобы через один водомер пропустить воду?
Странная схема. В Питерском Цирве такой схемы на листе 34 нет. В вашем городе тоже эта организация называется "Центр Измерений Расходов Воды"?

Нет просто штамп ещё не поменяли. rolleyes.gif Зачем тянуть через всё здание если вводы рядом? rolleyes.gif
Аналогичные схемы приводятся в книгах по ВК. Более того наш водоканал настаивает именно на таких схемах - один водомер на два ввода, естественно когда вводы рядом.
"Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода" - отнюдь не означает, что счётчики надо лепить на каждую трубу. Дублирование счётчиков имеет смысл тогда, когда требуется дублированный ввод учитываемой воды. Расход воды на пожаротушение учёта не требует, поэтому вполне допустимо дублировать только байпасы с электрозадвижками, а не счётчик х-п.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.7.2010, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 12:58
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Если счётчик рассчитан на пропуск пожарного, то можно и так (из Кузнецова):

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.7.2010, 13:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  p0035_sel.jpg ( 44,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2010, 13:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



А если не рассчитан, то нельзя? Если на обводную поставить электрофицированную задвижку, то что мешает применить такую схему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей79
сообщение 23.7.2010, 13:13
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.7.2010
Из: С-Пб
Пользователь №: 65030



Разговор не предметный. так как мы уже выяснили что в каждом городе по разному, а создатель топа из Питера, вот и все на этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2010, 13:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Андрей79 , если вы не заметили тема немного ушла в сторону. Предметный или нет, не вам решать. А вопрос закрытия темы оставьте модераторам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 13:17
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Hiro Nakamura @ 23.7.2010, 13:06) *
А если не рассчитан, то нельзя? Если на обводную поставить электрофицированную задвижку, то что мешает применить такую схему?

Запорная арматура на напорных и всасыпающих тру-
бопроводах должна быть размещена так, чтобы обеспе-
чивалась возможность замены или ремонта любого из
насосов, обратных клапанов, а также основной запорной
арматуры без перерыва подачи воды.. - из Кузнецова.
Тогда выход из строя электрозадвижки приводит к блокированию подачи воды на пожар. Нельзя, ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей79
сообщение 23.7.2010, 13:17
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.7.2010
Из: С-Пб
Пользователь №: 65030



А я просил закрыть эту тему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2010, 13:20
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
вот и все на этом.


Цитата
А я просил закрыть эту тему?


Вот то чем мы сейчас с вами занимаемся и есть не предметный разговор.



Цитата
Запорная арматура...


Спасибо, Serg Ivanov, теперь понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 13:22
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Hiro Nakamura @ 23.7.2010, 13:20) *
Спасибо, Serg Ivanov, теперь понятно.

Пожалуйста smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.7.2010, 22:25
Сообщение #39


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Андрей79 @ 23.7.2010, 13:13) *
Разговор не предметный. так как мы уже выяснили что в каждом городе по разному...
угу... а ПП167 эт для Китая, в РФ он не действует в отдельно взятых городах rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 25.7.2010, 18:05
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Действительно. Нормы не дают четкого ответа, можно ли делать так, как предлагал монтажник у автора темы. Т.е. делать один водомерный узел на два ввода. Похоже, что в каждом городе водоканалы решают, согласовывать данную схему, или нет.
Питерский водоканал такую схему врядли согласует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 26.7.2010, 8:14
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Водонос @ 25.7.2010, 19:05) *
Действительно. Нормы не дают четкого ответа, можно ли делать так, как предлагал монтажник у автора темы. Т.е. делать один водомерный узел на два ввода. Похоже, что в каждом городе водоканалы решают, согласовывать данную схему, или нет.
Питерский водоканал такую схему врядли согласует.

ранее показанная моя схема прошла экспертизу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda27
сообщение 26.7.2010, 15:55
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35672



Меня интересует, какая схема пройдет конкретно в Московском регионе. Дом строится в г. Лобня Московской области
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 26.7.2010, 16:47
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



один счетчик с обводной линией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Богаченко
сообщение 9.2.2012, 11:50
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126883



Мне не понятно. СНиП п. 9.2 - Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.
Где задвижку устанавливать на кольцевом водопроводе? А как же вода будет циркулировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.2.2012, 12:02
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Ирина Богаченко @ 9.2.2012, 12:50) *
Где задвижку устанавливать на кольцевом водопроводе?

Да.
Цитата(Ирина Богаченко @ 9.2.2012, 12:50) *
А как же вода будет циркулировать?

blink.gif Где циркулировать? Если в наружном кольце то задвижка-то открыта, в чем проблема? Во внутрянке? Так 2 ввода не для циркуляции делается.

Сообщение отредактировал aminopower - 9.2.2012, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.2.2012, 12:30
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Ирина Богаченко @ 9.2.2012, 12:50) *
Где задвижку устанавливать на кольцевом водопроводе? А как же вода будет циркулировать?

На наружной сети в промежутке между вводами - всё равно где в этом месте: у левого ввода, у правого; если двойной - между ними.
Циркулировать на этом участке кольца при аварии или отключении подачи с одной из сторон - не будет.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 9.2.2012, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Богаченко
сообщение 9.2.2012, 13:42
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126883



blink.gif задвижку с электроприводом водосчетчик "MeiTwin" ∅50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Богаченко
сообщение 9.2.2012, 13:49
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126883



Если я ставлю в колодце водосчетчик "MeiTwin" ∅50 (один ввод на хозбытовые нужды) другой ввод на пожар надо ли ставить на нём задвижку с электроприводом между вводами поставить задвижку, так можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.2.2012, 16:08
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Лучше схему покажите - из словесного описания плохо понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.2.2012, 16:20
Сообщение #50


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ирина Богаченко @ 9.2.2012, 14:49) *
Если я ставлю в колодце водосчетчик "MeiTwin" ∅50 (один ввод на хозбытовые нужды) другой ввод на пожар надо ли ставить на нём задвижку с электроприводом между вводами поставить задвижку, так можно?

50мм как правило пропускают пожрасход. Так что электрозадвижку не надо. Но просчитайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Богаченко
сообщение 10.2.2012, 11:26
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126883



Вот моя схема пожарник требует два ввода водопровода так как увеличиваются число пожарных кранов в связи с тушением деревянного чердака. Надо ли ставить водомеры с задвижками с электроприводами если водоканал требует ставить водомер в колодце и надо ли закольцовывать водопровод на чердаке если там у нас сухотрубы вообщем каша, помогите.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 354
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2012, 11:34
Сообщение #52


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Там у Вас и расстояния между ПК великоваты.. Могут завернуть.
Выполняйте требования пп.9.1 СНиП 2.04.01-85 и пп.11.7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Богаченко
сообщение 10.2.2012, 12:26
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126883



Я эти пункты читала 100 раз и на мои вопросы ответов не нахожу. Вы мне можете начертить на моих планах ваш вариант? Пожарные краны моего эксперта устраивают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Богаченко
сообщение 10.2.2012, 14:50
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126883



Ну посмотрите ещё раз мой чертёж. Если я на кольцевом водопроводе ставлю два колодца в одном из колодцев ставлю задвижку между ними в каждом колодце ставлю водосчетчик "MeiTwin" ∅50 с этим водомером задвижка с электроприводом не требуется (только меня смущает что далеко от здания). Внутри здания я ставлю задвижку между вводами и на вводах и на чердаке тоже трубы закольцовываю и ставлю задвижку.Так можно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 2,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 212
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2012, 15:00
Сообщение #55


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Обводную с ручной задвижкой на водомеры. И всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 10.2.2012, 15:19
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Не по теме. Ирина Богаченко, еще: садитесь новыми колодцами на газ - по-хорошему делать скобы или на газе, или на воде; один ввод от в1 попадает на колодец другого водопровода; другой ввод от в2 - на дерево. Футляры обоснуйте; имхо, не нужны.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 10.2.2012, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Богаченко
сообщение 14.2.2012, 15:37
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126883



А можете мне написать название вентиля с электроприводом который ставится который ставится на сухой трубопровод?

А можете мне написать название вентиля с электроприводом который ставится который ставится на сухой трубопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.2.2012, 12:03
Сообщение #58


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



30ч906бр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Богаченко
сообщение 19.2.2012, 11:51
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126883



30ч906бр это задвижка, а мне нужен электромагнитный вентиль . Я нашла 15кч892п2М . Можно такой поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2012, 9:31
Сообщение #60


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ирина Богаченко @ 19.2.2012, 12:51) *
а мне нужен электромагнитный вентиль

Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Богаченко
сообщение 21.2.2012, 13:28
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126883



Поставить его на пожарный сухотруб под потолком 3-го этажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrekriv
сообщение 27.2.2012, 16:08
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.4.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 104146



А подскажите, пожалуйста, где-то указано, что водомер обязательно должен стоять сразу за наружной стеной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.2.2012, 8:20
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



в ТУ на подключение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrekriv
сообщение 28.2.2012, 9:48
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.4.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 104146



И если в ТУ не указано, то ставить можно где угодно. Правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 28.2.2012, 10:13
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(andrekriv @ 28.2.2012, 10:48) *
ставить можно где угодно. Правильно?

Не правильно. Не согласует такое: если у Вас труба транзитом через полздания пройдет без счетчика-возможны безучетные врезки, поэтому и ставят за первой стеной.

Сообщение отредактировал aminopower - 28.2.2012, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 28.2.2012, 10:25
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(andrekriv @ 27.2.2012, 17:08) *
А подскажите, пожалуйста, где-то указано, что водомер обязательно должен стоять сразу за наружной стеной?


ПРАВИЛА
пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в Российской Федерации

34. Для учета объемов отпущенной абоненту питьевой воды и принятых сточных вод используются средства измерений, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. С этой целью оборудуются узлы учета.

Узел учета должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом.

"граница эксплуатационной ответственности" - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации (водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них) по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию элементов систем водоснабжения и (или) канализации, устанавливаемая соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе балансовой принадлежности;

"граница балансовой принадлежности" - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

Сообщение отредактировал aminopower - 28.2.2012, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrekriv
сообщение 28.2.2012, 10:40
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.4.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 104146



Спасибо большое за ответ. Еще был хотелось услышать ответ от украинцев, если здесь таковые имеются. Потому что в украинском законодательстве я пока что такого не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergeant1982
сообщение 29.8.2014, 14:27
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 65015



Подниму тему. Относительно схемы с двумя вводами ( как на картинке из книги Кузнецовой). Эта схема , собственно, в типовой серии 5.901-1 указывается. Так вот вопрос- если счетчик не пропускает пож.расход+ хоз.питье имеем ли мы право такую схему применять? Других вариантов серия не предлагает при двух соседних вводах. Ладно бы 2 ввода делались с разных сторон здания. поставил на каждую электр. задвижку и все. А в нашем случае.....Схема в альбоме Моспроекта 16-19 с ВУ на обводных линиях - хороша, но это московский альбом. Если стремиться к идеалу- я бы взял из Моспроектовского, гарантия, что если заклинит электрозадвижку или ремонт ее будет, то система не встанет ( или счетчик пропустит, если просчитали, или вторая линия с второй электрозадвижкой). Но т.к. не в Москве дело происходит, здесь делали и делают по 5.901-1 и позиция руководства и старожил в духе " всегда делали ,все нормально, а те нормы для Москвы и МО"С точки зрения норм может кто-нибудь порассуждать со мной? Схема из 5.901-1 , 2 ввода, счетчик не пропускает пож расход. Кто какую схему применяет для объектов вне Москвы.Как эусперты реагируют?
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 161,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 67,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227


Сообщение отредактировал Sergeant1982 - 29.8.2014, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.8.2014, 14:43
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Если счетчик не пропускает питье+пожрасход - привод на обводную вы поставить обязаны (снип или сп - без разницы, москва, не москва), иначе вам #, есть ли привод "по типовому" или нет.
Если "так всегда делали" - играйтесь со счетчиком (комбинированный, два - см. сп), но это опять же "не по серии!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergeant1982
сообщение 29.8.2014, 15:01
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 65015



электропривод на обводной- это самом собой. Я просто по мотивам предыдущих постов задумался: а достаточно этой одной обводной линии? Если после водомера у нас стоит пож установка, две всасывающие линии от кольца...А меду двумя вводами ( с перемычкой до ВУ) и кольцом за ВУ есть "узкое горлышко"- одна обводная линия с Эл задвижкой. То есть что случись с ней- все мероприятия по устройству двух вводов, кольца ничем не помогут. Вот и вопрос...то ли у меня " лучшее-враг хорошего", то ли все же старой серией как-то задумывалось что счетчик пропустит пож расход и дублирование есть...

Сообщение отредактировал Sergeant1982 - 29.8.2014, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.8.2014, 8:53
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Если после ву - аупт - то обаодных две. Это есть в моспроектах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.8.2014, 12:07
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 33588
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



На днях пришел главспец из МВК с согласования ВУ с ВВ и принес интересное- был узел с врезкой АУПТ до ВУ, далее ВУ с ВВ с обводной и хозпитьевой с кранами более 12 штук. Все понятно и привычно. Потребовали- а чего это вы свою АУПТ врезали ДО ВУ? Потребляет , не потребляет,но убирайте все за ВУ и ВВ, т.е. счетчик и обводная с учетом расхода на АУПТ.
Вот такие новости. Принесите мне мол что внутрянковские пожрасходы вы тут мимо счетчика до ВУ будете включать- что за обязательный пункт нормативный? Не потребляет, вот и включайтесь после ВУ, а на ВВ увидим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.8.2014, 16:28
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Давно такая тама в мвк. Обсуждалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 23.10.2014, 11:23
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 9.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26460



Цитата(инж323 @ 30.8.2014, 13:07) *
На днях пришел главспец из МВК с согласования ВУ с ВВ и принес интересное- был узел с врезкой АУПТ до ВУ, далее ВУ с ВВ с обводной и хозпитьевой с кранами более 12 штук. Все понятно и привычно. Потребовали- а чего это вы свою АУПТ врезали ДО ВУ? Потребляет , не потребляет,но убирайте все за ВУ и ВВ, т.е. счетчик и обводная с учетом расхода на АУПТ.
Вот такие новости. Принесите мне мол что внутрянковские пожрасходы вы тут мимо счетчика до ВУ будете включать- что за обязательный пункт нормативный? Не потребляет, вот и включайтесь после ВУ, а на ВВ увидим.


Сейчас из МВК получил точно такое же замечание: Согласно федерального закона 261 все подключения после водомера.. В законе как-то ничего вразумительного не нашел.. Вот ломаю теперь голову как после ВУ уйти на АУПТ.. Кто-нибудь сталкивался с таким и согласовывал сие..??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.10.2014, 11:49
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Vitalich @ 23.10.2014, 12:23) *
Вот ломаю теперь голову как после ВУ уйти на АУПТ.. Кто-нибудь сталкивался с таким и согласовывал сие..??

Разверните вопрос. После ВУ, с обводными, ответвление на АПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 23.10.2014, 12:03
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 9.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26460



Ввод в здание 2Д250, перед водомером ухожу 2д250 на АУПТ, т.е. на пожар идет минуя водомер, типовой водомерный узел по альбому пп16-19, как собственно делалось всегда и в МВК согласовывалось неоднократно.. Далее водомер со вставкой и уход на хоз-питье. теперь МВК говорит что так неправильно, что согласно закону 261 все подключения после водомера.. т е получается что ответвление на пожар тоже пропускать через водомер.. не корректно как-то вроде..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.10.2014, 15:57
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Согласен, некорректно, всегда делали АПТ до счетчика. Но теперь водоканал хочет так, бодаться с ним бессмысленно.
Проходит согласование вот такой вот ВУ, после обрывов разветвление на хозпитье и на АПТ.

Сообщение отредактировал Young - 23.10.2014, 15:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.________16._______19.______________________.____.50_150__.pdf ( 358 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 23.10.2014, 16:19
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 9.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26460



да, спасибо за ответ, думаю что придется делать с двумя обводными..
вот бы где-нибудь аксонометрию найти бы еще такого узла, а то тут не совсем понятно начерчено..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.10.2014, 10:26
Сообщение #79


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Ну а пункты ФЗ-261 нашли сами, которые конкретно предписывают и на пожар учитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2014, 11:03
Сообщение #80


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 23.10.2014, 15:57) *
Согласен, некорректно, всегда делали АПТ до счетчика. Но теперь водоканал хочет так, бодаться с ним бессмысленно.
Проходит согласование вот такой вот ВУ, после обрывов разветвление на хозпитье и на АПТ.

Ужас.. Не проще ли поставить комбинированный водомер пропускающий пожарный расход?
http://yandex.ru/yandsearch?lr=10313&t...C23%2C0%2C1%2C0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 27.10.2014, 10:47
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 9.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26460



Цитата(Водяной @ 25.10.2014, 11:26) *
Ну а пункты ФЗ-261 нашли сами, которые конкретно предписывают и на пожар учитывать?



Прочитал закон, бла-бла-бла ни о чем, закон наверное в сколково писан. основная суть как еще можно прогнуть население по финансовой части.
Конструктива - 0

Цитата(Serg Ivanov @ 25.10.2014, 12:03) *
Ужас.. Не проще ли поставить комбинированный водомер пропускающий пожарный расход?
http://yandex.ru/yandsearch?lr=10313&t...C23%2C0%2C1%2C0

Да вот нет.. Общался с водоканалом, говорят что так нельзя.. что ставить только с двумя обводными.. смысл для меня тогда вообще потерян.. Все равно же получается что пожар минует счетчик..

Сообщение отредактировал Vitalich - 27.10.2014, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.10.2014, 11:23
Сообщение #82


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vitalich @ 27.10.2014, 10:47) *
Общался с водоканалом, говорят что так нельзя.. что ставить только с двумя обводными.. смысл для меня тогда вообще потерян.. Все равно же получается что пожар минует счетчик..

Странный у Вас водоканал.. Обычно они любят что бы пожар не миновал счётчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.10.2014, 12:53
Сообщение #83


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



на выпуски канализации здания счётчики тоже положены, как на К1, так и на К2...только пока тот же водоканал глаза закрывает (хотя в ТУ прописывает), т.к. слабо представляют, как это должно быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.10.2014, 11:08
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 27.10.2014, 12:23) *
Странный у Вас водоканал.. Обычно они любят что бы пожар не миновал счётчик.

Тут видимо собака зарыта в том, чтобы нельзя было подключиться в трубы идущие на АПТ до счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 10.10.2018, 14:48
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!
Народ тема подтверждается, АУПТ после счётчика и схема ВУ: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...p;#entry1062828
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bsa1983_*
сообщение 10.10.2018, 14:55
Сообщение #86





Guest Forum






Это не только в типовом но и в учебнике есть

А еще случай был в Туле, запроектировали хозяйственно-противопожарный наружный водопровод для целого микрорайона. На подающих магистралях для микрорайона требовалось поставить водомерный узел. Сделали так: на одной трубе счетчик который был подобран на пропуск только хозяйственно-питьевого расхода. А на второй трубе задвижка (точно не помню но вроде как с электроприводом). И ничего водоканал принял. Хотя если задвижку заклинило и она не открылась, то воды на пожар может и не хватить, так как весь расход через счетчик пойдет и потери напора в нем сразу подскочат.

Сообщение отредактировал bsa1983 - 10.10.2018, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 10.10.2018, 15:07
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(bsa1983 @ 10.10.2018, 14:55) *
Это не только в типовом но и в учебнике есть

Я то не против)
Припоминается что только недавно была тема про водомер на пожар, и вроде все согласились что на пожар до водомера... А оказывается мосводоканалу надо после...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.10.2018, 15:25
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Львиное сердце @ 10.10.2018, 14:48) *
Всем привет!
Народ тема подтверждается, АУПТ после счётчика и схема ВУ: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...p;#entry1062828

Тема еще 4 года назад подтверждалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 10.10.2018, 15:28
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 10.10.2018, 15:25) *
Тема еще 4 года назад подтверждалась.

Вдруг что поменялось, так как постоянно что то меняется)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.10.2018, 13:31
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 23.10.2014, 15:57) *
Согласен, некорректно, всегда делали АПТ до счетчика. Но теперь водоканал хочет так, бодаться с ним бессмысленно.
Проходит согласование вот такой вот ВУ, после обрывов разветвление на хозпитье и на АПТ.


Народ подскажите, какой из вариантов лучше будет? Какие ошибки у меня?
Я так понял счётчик рассчитан только на хоз питьё да? При пожаре открываются две (или одна) электрозадвижки, ага?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 79,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bsa1983_*
сообщение 12.10.2018, 18:26
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(Львиное сердце @ 11.10.2018, 13:31) *
Народ подскажите, какой из вариантов лучше будет? Какие ошибки у меня?
Я так понял счётчик рассчитан только на хоз питьё да? При пожаре открываются две (или одна) электрозадвижки, ага?

Счетчик на хох-пит. Открываются 2 электрозадвижи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 12.10.2018, 18:58
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(bsa1983 @ 12.10.2018, 18:26) *
Счетчик на хох-пит. Открываются 2 электрозадвижи.

Спасибо!
Подскажите, по стадии П была тупиковая сеть хоз питья от давления в наружной сети, кольцо для внутреннего пожаротушения с двумя насосами и отдельные пожарные насосы для АПТ.
Стадию П я не делал.
Мне дали задание сделать водомерный узел только.
Разумнее же будет объединить Внутреннее пожаротушение с АПТ и следовательно после водомера не делать кучу отвлетвлений и лишние насосы?
Или такие изменения только по согласованию с заказчиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bsa1983_*
сообщение 12.10.2018, 20:11
Сообщение #93





Guest Forum






Цитата(Львиное сердце @ 12.10.2018, 18:58) *
Спасибо!
Подскажите, по стадии П была тупиковая сеть хоз питья от давления в наружной сети, кольцо для внутреннего пожаротушения с двумя насосами и отдельные пожарные насосы для АПТ.
Стадию П я не делал.
Мне дали задание сделать водомерный узел только.
Разумнее же будет объединить Внутреннее пожаротушение с АПТ и следовательно после водомера не делать кучу отвлетвлений и лишние насосы?
Или такие изменения только по согласованию с заказчиком?

Стадия Р не должна отличаться от П. Р это более детальная проработка стадии П, а у Вас получаются значимые изменения если объединять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 12.10.2018, 20:26
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(bsa1983 @ 12.10.2018, 20:11) *
Стадия Р не должна отличаться от П. Р это более детальная проработка стадии П, а у Вас получаются значимые изменения если объединять.

Согласен.
Значит отмажусь тем что в зону водомерного узла все эти отвлетвления не входят))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 16.10.2018, 10:51
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(bsa1983 @ 12.10.2018, 20:11) *
Стадия Р не должна отличаться от П. Р это более детальная проработка стадии П, а у Вас получаются значимые изменения если объединять.

На моей практике, уж как то так складывается с моими работодателями, что одной экспертизой не обходится))...первую делаем на коленке, сломя голову, потом рабочка и стройка, а уж потом новая экспертиза практически по рабочим чертежам rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 16.10.2018, 11:12
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2018, 10:51) *
На моей практике, уж как то так складывается с моими работодателями, что одной экспертизой не обходится))...первую делаем на коленке, сломя голову, потом рабочка и стройка, а уж потом новая экспертиза практически по рабочим чертежам rolleyes.gif

Эхх, повезло тебеsmile.gif А тут приходиться стадию П делать как рабочку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bsa1983_*
сообщение 16.10.2018, 12:36
Сообщение #97





Guest Forum






Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2018, 10:51) *
На моей практике, уж как то так складывается с моими работодателями, что одной экспертизой не обходится))...первую делаем на коленке, сломя голову, потом рабочка и стройка, а уж потом новая экспертиза практически по рабочим чертежам rolleyes.gif

Так такая фигня не только у Вас. А ПОВСЕМЕСТНО. Сначала П, потом Р да так что от П ничего не остается, а потом снова П чтобы соответствовала Р и тому что на стройке сделали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 16.10.2018, 12:49
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(bsa1983 @ 16.10.2018, 12:36) *
........ и тому что на стройке сделали.

Вот это особенно "радует" )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton_Piv
сообщение 1.11.2018, 17:02
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 256331



Всем добрый день!
Ситуация такая. Нужно подобрать счетчик для водомерного узла для административного здания, часовой расход в нем небольшой меньше 0,3 м3/ч. Но после колодца с водомерным узлом уже стоит пожарный гидрант, расход которого 72 м3/ч. Сложность возникла из подбора по номинальному расходу и максимальному, уж очень большая разница между 0,3 м3/ч и 72 м3/ч. Нашли несколько счетчиков комбинированных ВСХНКд 50/20 ip68 и Groen DUAL (BYi) 80/20. Все бы хорошо, да вот только счетчик ВСХНКд 50/20 не согласовывает водоканал из-за паспорта, в котором нет указание на степень защиты, а Groen из-за большого условного прохода со всем остальным оборудованием не влезает в проектируемый колодец Д=1500, который, к сожалению уже построен.
Может кто-нибудь подсказать, если какие-нибудь другие счетчики-аналоги со степенью защиты ip68 для данного случая?
Спасибо всем за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 1.11.2018, 21:37
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Anton_Piv @ 1.11.2018, 17:02) *
Всем добрый день!
Ситуация такая. Нужно подобрать счетчик для водомерного узла для административного здания, часовой расход в нем небольшой меньше 0,3 м3/ч. Но после колодца с водомерным узлом уже стоит пожарный гидрант, расход которого 72 м3/ч. Сложность возникла из подбора по номинальному расходу и максимальному, уж очень большая разница между 0,3 м3/ч и 72 м3/ч. Нашли несколько счетчиков комбинированных ВСХНКд 50/20 ip68 и Groen DUAL (BYi) 80/20. Все бы хорошо, да вот только счетчик ВСХНКд 50/20 не согласовывает водоканал из-за паспорта, в котором нет указание на степень защиты, а Groen из-за большого условного прохода со всем остальным оборудованием не влезает в проектируемый колодец Д=1500, который, к сожалению уже построен.
Может кто-нибудь подсказать, если какие-нибудь другие счетчики-аналоги со степенью защиты ip68 для данного случая?
Спасибо всем за ответы.


http://teplovodomer.ru/catalog/schetchiki-...nyy-s-imp-vykh/
документация на любой вкус и цвет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 5:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных