voda27
Типовой проект панельного дома 17 эт. Два ввода водопровода В0. Глав. спец. настаивает в проекте закладывать два водомерных узла на каждом вводе. Пришел монтажник, смеется, говорит,что так никто уже не делает. Ставят один водомерный узел с обводной линией и электрозадвижкой. Кто прав?
Young
В каком городе дом?
voda27
Московская область. Лобня
Young
Тогда смотрите типовые альбомы ВУ моспроекта, на форуме есть.
Anatoly_S
Я понимаю у вас один двухтрубный ввод? Тогда монтажник прав. Делайте один водомерный узел с обводной. На обводной задвижка с электроприводом. ПП 16-19 вам в помощь.
voda27
Да, один двухтрубный ввод
Serg Ivanov
Цитата(voda27 @ 22.7.2010, 8:38) *
Типовой проект панельного дома 17 эт. Два ввода водопровода В0. Глав. спец. настаивает в проекте закладывать два водомерных узла на каждом вводе. Пришел монтажник, смеется, говорит,что так никто уже не делает. Ставят один водомерный узел с обводной линией и электрозадвижкой. Кто прав?

Два ввода приняты по пожаротушению. Вот и должно быть пожаротушение обеспечено при отключении любого одного ввода. А водомер может быть и один.
Алекс_Кок
Цитата(voda27 @ 22.7.2010, 9:38) *
Типовой проект панельного дома 17 эт. Два ввода водопровода В0. Глав. спец. настаивает в проекте закладывать два водомерных узла на каждом вводе. Пришел монтажник, смеется, говорит,что так никто уже не делает. Ставят один водомерный узел с обводной линией и электрозадвижкой. Кто прав?

ваш монтажник прав на 100%
Serg Ivanov
Цитата(Алекс_Кок @ 22.7.2010, 10:33) *
ваш монтажник прав на 100%

Без схемы сложно сказать. Есть типовые схемы водомерных узлов согласованные с пожарными.
Монтажник за проект не отвечает - ему легче. smile.gif

Цитата(voda27 @ 22.7.2010, 8:38) *
Типовой проект панельного дома 17 эт. Два ввода водопровода В0. Глав. спец. настаивает в проекте закладывать два водомерных узла на каждом вводе. Пришел монтажник, смеется, говорит,что так никто уже не делает. Ставят один водомерный узел с обводной линией и электрозадвижкой. Кто прав?

Хорошо смеётся тот, кто смеётся после сдачи объекта... rolleyes.gif
voda27
вот схема
Алекс_Кок
а вот еще схема wink.gif
voda27
Спасибо rolleyes.gif
Hiro Nakamura
Young , а вы про город зачем спросили? В Москве, что на каждый ввод нужен свой ВУ?

Да и ещё, скачал схемку, возникло не мало вопросов. Но самое интересное - это станция III подъема. Мож я конечно чего и не понимаю, да и опытом не богат, но такого названия не встречал)))
lexa00
Цитата(Hiro Nakamura @ 22.7.2010, 20:35) *
Young , а вы про город зачем спросили? В Москве, что на каждый ввод нужен свой ВУ?

В Питере.
Hiro Nakamura
А че так?
lexa00
Альбом ЦИРВ.
Там и на трубы на автоматич. пожаротушение тож по-моему ставят счетчики..... не уверен.
Vict сделал целую подборку тем про водомеры, там их штук 20. посмотрел 38.....
Hiro Nakamura
Альбом альбомом, а вот мне не ясно, зачем это нужно. Зачем ставить два счетчика, если достаточно одного...
Vict
Цитата(Hiro Nakamura @ 22.7.2010, 21:37) *
Альбом альбомом, а вот мне не ясно, зачем это нужно.
В Питере свои тараканы....
Young
Цитата(Hiro Nakamura @ 22.7.2010, 20:35) *
Young , а вы про город зачем спросили? В Москве, что на каждый ввод нужен свой ВУ?

Уже ответили biggrin.gif
Андрей79
Всегда сдавали водомеры по типовому альбому ЦИРВ, другого решения нет, так как может и через экспертизу вы и протащите, а как через водоканал то??? это же их альбомы!
Водонос
Цитата(voda27 @ 22.7.2010, 9:38) *
Типовой проект панельного дома 17 эт. Два ввода водопровода В0. Глав. спец. настаивает в проекте закладывать два водомерных узла на каждом вводе. Пришел монтажник, смеется, говорит,что так никто уже не делает. Ставят один водомерный узел с обводной линией и электрозадвижкой. Кто прав?


СНИП 2.04.01-85 требует ставить водомеры на каждом ВВОДЕ (п.11.1). Если у вас вода для хозпитья и пожарки подается по одной трубе, то при двух вводах все равно придется ставить два водомерных узла на каждый ввод. Если ввод специально предназначен для пожарки, то конечно на нем водомер не нужен.
Тут промелькнуло название "один двухтрубный ввод". Что это за зверь такой я не понимаю. Снип наш говорит, что два ввода и более нужно ставить если более 12 пожарных кранов, в жилых зданиях при числе квартир более 400 (как вы понимаете в здании с числом квартир более 400 может и не быть пожаротушения).
Водонос
У вас по схеме объединенная система хозпитья и пожарки. Здание большое и пожарных кратов явно более 12. Так что двух мнений быть не может - делается два ввода и на каждом водомеры!!
Serg Ivanov
Цитата(Водонос @ 23.7.2010, 11:01) *
СНИП 2.04.01-85 требует ставить водомеры на каждом ВВОДЕ (п.11.1). Если у вас вода для хозпитья и пожарки подается по одной трубе, то при двух вводах все равно придется ставить два водомерных узла на каждый ввод. Если ввод специально предназначен для пожарки, то конечно на нем водомер не нужен.
Тут промелькнуло название "один двухтрубный ввод". Что это за зверь такой я не понимаю. Снип наш говорит, что два ввода и более нужно ставить если более 12 пожарных кранов, в жилых зданиях при числе квартир более 400 (как вы понимаете в здании с числом квартир более 400 может и не быть пожаротушения).

Н-да? Покажите где Вы прочли, что на каждом вводе?
11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.
Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.
Водонос
Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2010, 12:10) *
Н-да? Покажите где Вы прочли, что на каждом вводе?
11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.
Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.

Кроме того при расчете системы мы должны проверить каждый ввод на 100% расход, который (расход) подразумевает - противопожарный + хозпитьевой.
Serg Ivanov
Цитата(Водонос @ 23.7.2010, 11:16) *
Кроме того при расчете системы мы должны проверить каждый ввод на 100% расход, который (расход) подразумевает - противопожарный + хозпитьевой.

Замечательно - проверьте эту схему внизу smile.gif
Водонос
Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2010, 12:23) *
Замечательно - проверьте эту схему внизу smile.gif

А если вводы в разных концах здания вы тоже будете тянуть трубу через все здание чтобы через один водомер пропустить воду?
Странная схема. В Питерском Цирве такой схемы на листе 34 нет. В вашем городе тоже эта организация называется "Центр Измерений Расходов Воды"?
lexa00
Цитата(Водонос @ 23.7.2010, 12:34) *
А если вводы в разных концах здания вы тоже будете тянуть трубу через все здание чтобы через один водомер пропустить воду?

Нет конечно.
Питерский водоканал привязался к окончанию в фразе и подвел основу этим.
В Москве свои тараканы, которые также обоснованы (часто сомнительно). Но мы же не говорим, что надо везде поступать как в Москве и признаем, что кое-где есть свои закидоны.
Young
Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2010, 12:23) *
Замечательно - проверьте эту схему внизу smile.gif

оффтоп: у вас есть цирва в .dwg? blink.gif
Hiro Nakamura
Водонос вы выделили как-то уж очень удобно для себя....
dry.gif

По-моему так правильнее

11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.
Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.
Serg Ivanov
Цитата(Водонос @ 23.7.2010, 11:34) *
А если вводы в разных концах здания вы тоже будете тянуть трубу через все здание чтобы через один водомер пропустить воду?
Странная схема. В Питерском Цирве такой схемы на листе 34 нет. В вашем городе тоже эта организация называется "Центр Измерений Расходов Воды"?

Нет просто штамп ещё не поменяли. rolleyes.gif Зачем тянуть через всё здание если вводы рядом? rolleyes.gif
Аналогичные схемы приводятся в книгах по ВК. Более того наш водоканал настаивает именно на таких схемах - один водомер на два ввода, естественно когда вводы рядом.
"Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода" - отнюдь не означает, что счётчики надо лепить на каждую трубу. Дублирование счётчиков имеет смысл тогда, когда требуется дублированный ввод учитываемой воды. Расход воды на пожаротушение учёта не требует, поэтому вполне допустимо дублировать только байпасы с электрозадвижками, а не счётчик х-п.
Serg Ivanov
Если счётчик рассчитан на пропуск пожарного, то можно и так (из Кузнецова):
Hiro Nakamura
А если не рассчитан, то нельзя? Если на обводную поставить электрофицированную задвижку, то что мешает применить такую схему?
Андрей79
Разговор не предметный. так как мы уже выяснили что в каждом городе по разному, а создатель топа из Питера, вот и все на этом.
Hiro Nakamura
Андрей79 , если вы не заметили тема немного ушла в сторону. Предметный или нет, не вам решать. А вопрос закрытия темы оставьте модераторам...
Serg Ivanov
Цитата(Hiro Nakamura @ 23.7.2010, 13:06) *
А если не рассчитан, то нельзя? Если на обводную поставить электрофицированную задвижку, то что мешает применить такую схему?

Запорная арматура на напорных и всасыпающих тру-
бопроводах должна быть размещена так, чтобы обеспе-
чивалась возможность замены или ремонта любого из
насосов, обратных клапанов, а также основной запорной
арматуры без перерыва подачи воды.. - из Кузнецова.
Тогда выход из строя электрозадвижки приводит к блокированию подачи воды на пожар. Нельзя, ИМХО.
Андрей79
А я просил закрыть эту тему?
Hiro Nakamura
Цитата
вот и все на этом.


Цитата
А я просил закрыть эту тему?


Вот то чем мы сейчас с вами занимаемся и есть не предметный разговор.



Цитата
Запорная арматура...


Спасибо, Serg Ivanov, теперь понятно.
Serg Ivanov
Цитата(Hiro Nakamura @ 23.7.2010, 13:20) *
Спасибо, Serg Ivanov, теперь понятно.

Пожалуйста smile.gif
Vict
Цитата(Андрей79 @ 23.7.2010, 13:13) *
Разговор не предметный. так как мы уже выяснили что в каждом городе по разному...
угу... а ПП167 эт для Китая, в РФ он не действует в отдельно взятых городах rolleyes.gif
Водонос
Действительно. Нормы не дают четкого ответа, можно ли делать так, как предлагал монтажник у автора темы. Т.е. делать один водомерный узел на два ввода. Похоже, что в каждом городе водоканалы решают, согласовывать данную схему, или нет.
Питерский водоканал такую схему врядли согласует.
Алекс_Кок
Цитата(Водонос @ 25.7.2010, 19:05) *
Действительно. Нормы не дают четкого ответа, можно ли делать так, как предлагал монтажник у автора темы. Т.е. делать один водомерный узел на два ввода. Похоже, что в каждом городе водоканалы решают, согласовывать данную схему, или нет.
Питерский водоканал такую схему врядли согласует.

ранее показанная моя схема прошла экспертизу...
voda27
Меня интересует, какая схема пройдет конкретно в Московском регионе. Дом строится в г. Лобня Московской области
lexa00
один счетчик с обводной линией.
Ирина Богаченко
Мне не понятно. СНиП п. 9.2 - Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.
Где задвижку устанавливать на кольцевом водопроводе? А как же вода будет циркулировать?
aminopower
Цитата(Ирина Богаченко @ 9.2.2012, 12:50) *
Где задвижку устанавливать на кольцевом водопроводе?

Да.
Цитата(Ирина Богаченко @ 9.2.2012, 12:50) *
А как же вода будет циркулировать?

blink.gif Где циркулировать? Если в наружном кольце то задвижка-то открыта, в чем проблема? Во внутрянке? Так 2 ввода не для циркуляции делается.
aleksey_v
Цитата(Ирина Богаченко @ 9.2.2012, 12:50) *
Где задвижку устанавливать на кольцевом водопроводе? А как же вода будет циркулировать?

На наружной сети в промежутке между вводами - всё равно где в этом месте: у левого ввода, у правого; если двойной - между ними.
Циркулировать на этом участке кольца при аварии или отключении подачи с одной из сторон - не будет.
Ирина Богаченко
blink.gif задвижку с электроприводом водосчетчик "MeiTwin" ∅50
Ирина Богаченко
Если я ставлю в колодце водосчетчик "MeiTwin" ∅50 (один ввод на хозбытовые нужды) другой ввод на пожар надо ли ставить на нём задвижку с электроприводом между вводами поставить задвижку, так можно?
aleksey_v
Лучше схему покажите - из словесного описания плохо понятно.
Serg Ivanov
Цитата(Ирина Богаченко @ 9.2.2012, 14:49) *
Если я ставлю в колодце водосчетчик "MeiTwin" ∅50 (один ввод на хозбытовые нужды) другой ввод на пожар надо ли ставить на нём задвижку с электроприводом между вводами поставить задвижку, так можно?

50мм как правило пропускают пожрасход. Так что электрозадвижку не надо. Но просчитайте.