Уважаемые проектировщики откликнитесь плиз на мою проблему. Ситуация прохожу экспертизу, по объекту разработаны Спец. Тех. Условия, в которых написано что при прохождении перекрытий устанавливать противопожарный клапан равный пределу, банально и ясно. Но вот суть в СП 7.13130 написано что при прохождении перекрытий с пределом REI 150 ставим клапан с пределом EI 90, сделал на что эксперт даёт замечание что не правильно, Т.е его мысль в том что мне нужно в каких то нормах найти предел REI 150 и сколько это в EI ??? надеюсь изложил доступно….
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
28.7.2010, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владимир
Пользователь №: 26106

|
Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается во времени (минуты) до наступления следующих состояний: R - потери несущей способности E - потери целостности I - потери теплоизолирующей способности. На сколько я понимаю потеря несущей способности может быть у несущих конструкций (стена, перекрытие). У калпана такой характеристики нет. Т.е. ЕI 90 значит что ваш клапан выдержит 90 минут до того как наступят признаки E или I. Надуюсь это имел ввиду ваш эксперт...
|
|
|
|
|
30.7.2010, 19:56
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
напишите лучше точную формулировку замечания экспертизы, по-моему Вы просто не поняли "его мысль" Цитата(Циркуль @ 28.7.2010, 16:35)  устанавливать противопожарный клапан равный пределу, банально и ясно. равный какому пределу?
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(Егор @ 30.7.2010, 20:56)  напишите лучше точную формулировку замечания экспертизы, по-моему Вы просто не поняли "его мысль"
равный какому пределу? Думаю если бы я понял мысль своего эксперта то тут бы не спрашивал, при том nxj это замечание явл. устным)), попробую перефразировать вопрос: если преграда REI 150 то с каким пределом огнестойкости нужно ставить противопожарный клапан при прохождении преграды, при условии что пользоватся СП 7.13130 нельзя, (в котором написано что при прохождении преград с пределом REI 150 требуется клапан с предлом EI 90).
|
|
|
|
|
2.8.2010, 17:27
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Вы упомянули техусловия, но процитировали их не понятно. по-моему если требования техусловий жестче чем требования СП, то надо руководствоваться требованиями техусловий. может именно это имел ввиду эксперт? Вы говорили Цитата(Циркуль @ 28.7.2010, 16:35)  по объекту разработаны Спец. Тех. Условия, в которых написано что при прохождении перекрытий устанавливать противопожарный клапан равный пределу... какой именно предел имеется ввиду в техусловиях?
Сообщение отредактировал Егор - 2.8.2010, 17:27
|
|
|
|
|
2.8.2010, 17:39
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Если Veron прав, то для перекрытий REI 150 нужен клапан EI 150. Т.е. клапан должен быть как минимум равнопрочен перекрытию.
|
|
|
|
|
3.8.2010, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(timmy @ 2.8.2010, 18:39)  Если Veron прав, то для перекрытий REI 150 нужен клапан EI 150. Т.е. клапан должен быть как минимум равнопрочен перекрытию. Нашёл господа!!! Федеральный закон № 123, таблица 23,24 как думаете?
|
|
|
|
|
3.8.2010, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Я думаю, хорошо бы Вы цитату привели, мне лень искать, а предмет разговора интересный.
|
|
|
|
|
3.8.2010, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владимир
Пользователь №: 26106

|
Все Вы правильно думаете! Я дала Вам цитату из СНиП 21-01-97*, там тоже написано про заполнение проемов в противопожарных преградах, по снипу оно должно быть не менее EI60, так же как и в новом тех. регламенте, на который Вы ссылаетесь. Из вашего вопроса сложно было понять, что конкретно эксперту непонятно: буква R или время в минутах....
|
|
|
|
|
3.8.2010, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(Veron @ 3.8.2010, 9:48)  Все Вы правильно думаете! Я дала Вам цитату из СНиП 21-01-97*, там тоже написано про заполнение проемов в противопожарных преградах, по снипу оно должно быть не менее EI60, так же как и в новом тех. регламенте, на который Вы ссылаетесь. Из вашего вопроса сложно было понять, что конкретно эксперту непонятно: буква R или время в минутах.... Ну вот и славно что разобрались, извиняюсь что может быть так сумбурно представил свой вопрос, однако вот неясность, как тогда понимать СП7.13130 и п 6.64 ? пределы огнестойкости противопожарных клапанов весьма отличаются, как правильно принять решение? есть мнение?
|
|
|
|
|
24.1.2014, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46376

|
В СП 7.13130 просто не очень ясно написано. У клапана не должна быть огнезащитная способность меньше чем у стены иначе смысла нет в нем, если СП дальше почитать там есть требования согласно котором клапан ставится 90, остальные 60 мин обеспечиваются огнеупорным покрытие транзитного воздуховода до клапана. Т.е. сначала прогорит воздуховод, потом клапан а вместе будут эти 150 минут.
|
|
|
|
|
  |