> молниезащита и заземление котельной
Гость_sashet_*
сообщение 10.8.2010, 9:30
Сообщение #1





Guest Forum






Доброе утро коллеги!!
Прошу вашей помощи!!
Мне вверили газовую крышную котельную, в связи с этим у меня возникло несколько вопросов по поводу заземления и системы молниезащиты котельных.

1. какой документ (ы) регламентируют наличие контура заземления и молниезащиты, иными словами, где можно прочитать о том, как должно быть выполнено заземление и молниезащита.
2. рядом с нашим зданием, на крыше которого стоит котельная, построили жилой дом (жилой дом выше котельной на 15 метров). Соответственно у жилого дома есть своя молниезащита, отсюда вопрос - можно ли при такой ситуации не монтировать молниезащиту на котельной.
3. в каких случаях, возможно, не монтировать молниезащиту на дымовых трубах (у нас их две, из нержавейки).
Огромное спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
zerk
сообщение 11.8.2010, 13:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 24.12.2007
Пользователь №: 14038



Цитата(sashet @ 10.8.2010, 9:30) *
Доброе утро коллеги!!
Прошу вашей помощи!!
Мне вверили газовую крышную котельную, в связи с этим у меня возникло несколько вопросов по поводу заземления и системы молниезащиты котельных.

1. какой документ (ы) регламентируют наличие контура заземления и молниезащиты, иными словами, где можно прочитать о том, как должно быть выполнено заземление и молниезащита.
2. рядом с нашим зданием, на крыше которого стоит котельная, построили жилой дом (жилой дом выше котельной на 15 метров). Соответственно у жилого дома есть своя молниезащита, отсюда вопрос - можно ли при такой ситуации не монтировать молниезащиту на котельной.
3. в каких случаях, возможно, не монтировать молниезащиту на дымовых трубах (у нас их две, из нержавейки).
Огромное спасибо!!!



1. Нормы молниезащиты указано в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД" или Рд 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
2. Можна если молниеприемник перекрывает зоны молниезащиты котельной и обеспечивает габариты защиты дыхательных труб.
3. Всегда к дымовым трубам привыривал штыри диам. 10 мм длиной 0,3м и заземлял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 28.7.2016, 11:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Господа, прошу помощи. Имеется объект - небольшой торговый комплекс С ПРИстроенной котельной. На крыше торгового комплекса предусматривается мачта с активным молниеприемником. Котельная с ее трубами и свечой и с зоной над свечой входит в зону действия этого молниеприемника. Однако меня озадачили мнением о том, что нельзя объединять молниезащиту и контур заземления котельной и объекта (здания, к которому она(котельная) пристроена).. Норм не нашел.. Мб плохо искал.. Кто что думает о таком мнении!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 28.7.2016, 14:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Boobl @ 28.7.2016, 12:22) *
нельзя объединять молниезащиту и контур заземления котельной и объекта (здания, к которому она(котельная) пристроена).. Норм не нашел.. Мб плохо искал.. Кто что думает о таком мнении!?

это все происки иностранных агентов, дезинформируют. А для крышной котельной тоже по мнению агентов нужен отдельный контур?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.7.2016, 21:14
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции электрооборудования предусмотрена сеть защитного заземления (специальная жила в 3-х и 5-ти жильных кабелях), нулевые защитные проводники соединены с защитным заземлением (устройство внутреннего контура защитного заземления). В качестве контура внутреннего заземления используется металлический каркас здания котельной (согласно п.1.7.121 и 1.7.122 ПУЭ). Он же является проводником системы уравнивания потенциалов (п.1.7.136 ПУЭ).
Система уравнивания потенциалов в котельной объединяет между собой:
- главную заземляющую шину, расположенную в шкафу ВРУ;
- нулевой защитный РЕ-проводник питающей линии;
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.;
- металлические части каркаса здания;
- металлические части систем вентиляции;
- заземляющее устройство системы молниезащиты;
- заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления;
- металлические конструкции технологического оборудования;
- металлические корпуса щитов, электрооборудования и осветительной арматуры.
Молниезащита котельной выполнена согласно РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". В качестве молниеприемника используется дымовая труба. Если высота дымовой трубы недостаточна для обеспечения защиты здания котельной, то к трубе приваривается молниеприемник – металлический пруток ø20. Дымовая труба соединяется сваркой с контуром внешнего заземления. Конструкция внешнего заземляющего устройства определяется проектом привязки котельной к местным условиям. Заземляющее устройство минимум из трех вертикальных стальных электродов, диаметром не менее 20 мм и длиной не менее 3 м, соединенных между собой и котельной полосовой сталью сечением не менее 40х5мм. Соединительный контур
укладывается на глубине 0,5м. Монтаж соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов выполняется согласно СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 29.7.2016, 8:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Ludvig, а зачем выдержка из паспорта на котельную? Последний вопрос не в том, нужны или нет заземление и молниезащита котельной, а в том - должны ли быть системы отдельными от аналогичных систем здания, к которому пристраивается котельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 29.7.2016, 9:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Цитата(timofeyprof @ 28.7.2016, 14:02) *
это все происки иностранных агентов, дезинформируют. А для крышной котельной тоже по мнению агентов нужен отдельный контур?


Все верно. Поляки, насколько я понял.. Про крышные молчат.

Про выдержку из паспорта или проекта я тоже не понял, что имеется ввиду..

Сообщение отредактировал Boobl - 29.7.2016, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.7.2016, 9:38
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



имеется ввиду раздельных заземлений теперь не бывает. Это для тех кто читать не может и понимать прочитанное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 29.7.2016, 12:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Ludvig, а как насчет молниезащиты? И потом, в описании, которое вы скинули, и откуда можно подчерпнуть ответ по теме, описывается в том числе и выполнение внешнего заземляющего устройства и выполнение молниезащиты с использованием дымовых труб котельной..
Однако я имел ввиду ситуацию, когда котельная пристроена к зданию, в котором уже выполнен контур наружного заземления, а также выполнена молниезащита здания, в зону действия которой входят как сама котельная, так и сбросные свечи газопровода... И есть мнение, что несмотря на наличие всего этого, все равно необходимо рядом с котельной предусматривать внешний конутр повторного заземления и молниезащиту труб и здания..
Прочитав описание, которое вы скинули, я сперва подумал, что вы за отдельный контур внешнего заземления и молниезащиту, так как несмотря на соединение с ГЗШ пятой или третьей жилой, все равно выполняете контур и делаете молниезащиту, но последний коментарий ("имеется ввиду раздельных заземлений теперь не бывает") запутал меня окончательно. Получается контуры объеденены, но выполнять все равно надо оба!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.7.2016, 16:18
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Boobl @ 29.7.2016, 12:04) *
Получается контуры объеденены, но выполнять все равно надо оба!?
Если по каким либо причинам одного контура не хватает, делайте два. По ПУЭ сопротивление заземлителя начинается с 400 Ом. Отнеситесь ко всему тоже с юмором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.7.2016, 16:28
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Ludvig @ 29.7.2016, 19:18) *
Если по каким либо причинам одного контура не хватает, делайте два. По ПУЭ сопротивление заземлителя начинается с 400 Ом. Отнеситесь ко всему тоже с юмором.

простите за ламерский вопрос - 400 Ом, это для молниеотвода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.7.2016, 16:52
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Конечно нет. Этот юмор из ПУЭ. Начинаешь сопоставлять нормативы, как грибов покушаешь.

Сообщение отредактировал Ludvig - 29.7.2016, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 31.7.2016, 9:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Цитата(Ludvig @ 29.7.2016, 16:18) *
Если по каким либо причинам одного контура не хватает, делайте два. По ПУЭ сопротивление заземлителя начинается с 400 Ом. Отнеситесь ко всему тоже с юмором.

Зачем же в таком случае делать два? Не проще ли расширить имеющееся!? Да и потом, сделав два, мне придется обосновывать второе в соответствии с ПУЭ 1.7.55 ( "Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.")
А можно полюбопытствовать, где в ПУЭ про 400 Ом написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 6.8.2016, 12:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Boobl @ 31.7.2016, 8:24) *
......
А можно полюбопытствовать, где в ПУЭ про 400 Ом написано?

Это не написано, это когда
Цитата(Ludvig @ 29.7.2016, 15:52) *
грибов покушаешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 8.8.2016, 8:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



блин, я уже где-то тут выкладывал документы по устройству молниезащиты... Поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 8.8.2016, 9:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Цитата(manjey73 @ 8.8.2016, 8:50) *
блин, я уже где-то тут выкладывал документы по устройству молниезащиты... Поищите.

Блин, не нашел.. Наверное это были СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87... Других не знаю..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 8.8.2016, 11:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1117649

ссылка на пост с докой по молниезащите
Да, там СО 153

Сообщение отредактировал manjey73 - 8.8.2016, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных