ОВЕН ТРМ10 |
|
|
|
26.8.2010, 8:57
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.2.2008
Пользователь №: 15258

|
добрый день. нужна помощь. стоит задача управлять электроприводом клапана, пид-регулирование по сигналу от датчика (термометр сопротивления). планируется применить устройство трм 10 с выходом типа "у" (0..10в). питание электропривода ~24В 2,5ВА, управляющий сигнал 0..10В (т.е. 3 клеммы). вопрос: необходимо ли от отдельного внешнего устройства питать привод. и какова схема подключения привода к цап
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 28)
|
26.8.2010, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Да. Потребуется понижающий трансформатор. Кстати на форуме неоднократно советовали по возможности использовать электропривод с питанием от постоянного тока 24 В.
|
|
|
|
|
26.8.2010, 9:10
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата электропривод с питанием от постоянного тока 24 В. но только не с овеновскими БП. не умеют они работать на такую нагрузку.
|
|
|
|
|
26.8.2010, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Привод клапана случайно не Belimo или Polar Bear? Если я Вас правильно понял, то примерно так. Фазу 24 на клемму фазы. Плюс от "цап" на плюс привода, земля общая. У меня вопросик по ТРМ12. Точнее его аналогам. Задача: управление трёхходовым клапаном по температуре и сигнализация предельных значений. Вырисовывается 4 реле. А у ТРМ12 только 2. В поддержке ОВЕНа ничего предложить не смогли, кроме ТРМ148, который по-моему избыточен для такой задачи. Может кто-то подскажет в сторону какого приборчика посмотреть.
Прикрепленные файлы
схемка.pdf ( 4,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79
|
|
|
|
|
26.8.2010, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(Виктор10 @ 26.8.2010, 10:23)  У меня вопросик по ТРМ12. Точнее его аналогам. Задача: управление трёхходовым клапаном по температуре и сигнализация предельных значений. Вырисовывается 4 реле. А у ТРМ12 только 2. В поддержке ОВЕНа ничего предложить не смогли, кроме ТРМ148, который по-моему избыточен для такой задачи. Может кто-то подскажет в сторону какого приборчика посмотреть. А датчик какой? Если сигнал с термопары то может ТРМ12 + 2ТРМ1. Можно метаконы посмотреть
|
|
|
|
|
26.8.2010, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Датчик любой (под прибор подгоню). Связку из нескольких приборов откладываю на последний вариант. Пока надеюсь найти 1 прибор с нужным количеством выходов.
|
|
|
|
|
26.8.2010, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.2.2008
Пользователь №: 15258

|
Цитата(Виктор10 @ 26.8.2010, 9:23)  Привод клапана случайно не Belimo или Polar Bear?
Если я Вас правильно понял, то примерно так. Фазу 24 на клемму фазы. Плюс от "цап" на плюс привода, земля общая. привод Данфос. Спасибо. Да, так и предполагал, вопрос больше с другой стороны т.е. куда подключать эти провода com 24 и управляющий сигнал на овене. 0..10 - клемма 4 , ком - 5 ?? и зачем может понадобиться клемма 3 ?
|
|
|
|
|
26.8.2010, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(xlam @ 26.8.2010, 11:50)  и зачем может понадобиться клемма 3 ? Клемма 3 на ОВЕНе? Это питание ЦАПа. Туда нужно подать 24 Вольта постоянки. У вас переменное напряжение, но можно использовать встроенный в ТРМ10 источник питания (клеммы 15, 16).
|
|
|
|
|
26.8.2010, 12:19
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.2.2008
Пользователь №: 15258

|
спс. на сколько я понял так ?
|
|
|
|
|
26.8.2010, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
У вас минус в воздухе висит. Надо соединить 5 и 15. Только получится что "-" источника будет теперь соединен с трансформатором... По идее не чревато, особенно если у входа на приводе есть гальваническая развязка. Точно нельзя использовать привод с питанием от постоянного тока?
|
|
|
|
|
26.8.2010, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.2.2008
Пользователь №: 15258

|
Нет провод надо использовать именно этот..А цап без подключение к 15, 16, точно не запитан внутри устройства ?
|
|
|
|
|
26.8.2010, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(xlam @ 26.8.2010, 14:54)  А цап без подключение к 15, 16, точно не запитан внутри устройства ? Точно. У него гальваническая развязка. Попробуйте, я думаю ничего страшного не будет
Сообщение отредактировал Sniper007 - 26.8.2010, 20:20
|
|
|
|
|
27.8.2010, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.2.2008
Пользователь №: 15258

|
На форуме овена дали вот такую схему подключения. ммм.. в общем странную. Будет ли это работать и так как надо.
Безымянный.JPG ( 17,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
|
|
|
|
|
27.8.2010, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Документация к приводу - жесть конечно.. Схема неправильная
Сообщение отредактировал Sniper007 - 27.8.2010, 12:29
|
|
|
|
|
27.8.2010, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Документация как всегда  . А схема нерабочая.
|
|
|
|
|
27.8.2010, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Мне кажется так правильно. Интересная вещь. Схемы к одному и тому же приводу на русском и на других языках отличаются [attachment=41889:привод.GIF]
Сообщение отредактировал LordN - 27.8.2010, 21:10
|
|
|
|
|
27.8.2010, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
То xlam В моём понимании клемма "U" - обратный сигнал положения. Поэтому я сомневаюсь в работе этой схемы.
Присоединяюсь к Sniper007.
Сообщение отредактировал Виктор10 - 27.8.2010, 12:44
|
|
|
|
|
27.8.2010, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.2.2008
Пользователь №: 15258

|
to Sniper007 я тоже считаю эту схему правильной. to Виктор10 и вы правы, это обратный сигнал положения. неуверенность возникла потому, что данную схему (с подачей сигнала положения на клемму 5) подсказал на форуме овена человек со статусом "супер модератор" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=...d=1#post45627... поэтому не знаю что и думать. останавлюсь на указанной Sniper007, спасибо.
|
|
|
|
|
27.8.2010, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Просьба не обижаться на модераторов с форума. Тем более учитывая качество документации к приводу (про сигнал обратной связи вообще ни слова не сказано + в документации на русском нарисовано что обратной связи может быть 2-10 или 0-10, а на других языках только 2-10 В). Я бы за такую документацию оторвал бы уши вместе с головой©
Сообщение отредактировал Sniper007 - 27.8.2010, 14:31
|
|
|
|
|
27.8.2010, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(xlam @ 27.8.2010, 15:08)  Вот это Вы его озадачили, четвёртый час думает, что же ответить по стандартной схеме подключения привода к аналоговому выходу.
|
|
|
|
|
27.8.2010, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Sniper007 @ 27.8.2010, 15:30)  Просьба не обижаться на модераторов с форума. Тем более учитывая качество документации к приводу (про сигнал обратной связи вообще ни слова не сказано + в документации на русском нарисовано что обратной связи может быть 2-10 или 0-10, а на других языках только 2-10 В). Я бы за такую документацию оторвал бы уши вместе с головой© Половина производителей без ушей останется  . А на тему большой разницы, так и документы разные, если Вы не заметили.
|
|
|
|
|
27.8.2010, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(cauto @ 27.8.2010, 17:54)  А на тему большой разницы, так и документы разные, если Вы не заметили.  В смысле? Привод то один и тот же. Схемы подключения и технические характеристики должны совпадать на всех языках. Или этот привод какой-то RussianPack
|
|
|
|
|
27.8.2010, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Неа. Просто на импортных языках этикетка, вкладываемая в упаковку с приводом. Там может ещё быть энное количество листков на других языках. Может быть и русский есть, но уж английский точно должен быть. Хотя не факт, что тех. руководство, приведённое Вами на русском, будет полностью совпадать с английской или немецкой версией. Довольно часто часть информации теряется при переводе. P.S. Забыл. Где-то в тексте этой этикетки, может быть даже и упоминание о том, что полное тех. руководство можно получить в представительстве компании -производителя, что российское представительство в меру своих сил и выполнило, выложив руководство на сайте. Ну а то что в нём не всё ясно, так не только Danfoss этим грешит  , лучше смотреть оригинал или, хотя бы, английский вариант.
Сообщение отредактировал cauto - 27.8.2010, 19:15
|
|
|
|
|
27.8.2010, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(cauto @ 27.8.2010, 20:05)  Довольно часто часть информации теряется при переводе. Так если бы при переводе, а здесь даже схемы разные. Скачайте документы - схемы нарисованы по разному. На русском питающие входы обозначаются как N и L, на других языках как значок корпуса и ~. На русском у входа Y написано два вида управляющего сигнала 0-10, 2-10, и выходных 0-10, 2-10, а на других языках управляющий сигнал только 0-10В, выходной 2-10В. И х.з. кому верить...
|
|
|
|
|
27.8.2010, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Sniper007 @ 27.8.2010, 20:16)  Так если бы при переводе, а здесь даже схемы разные. Скачайте документы - схемы нарисованы по разному. На русском питающие входы обозначаются как N и L, на других языках как значок корпуса и ~. На русском у входа Y написано два вида управляющего сигнала 0-10, 2-10, и выходных 0-10, 2-10, а на других языках управляющий сигнал только 0-10В, выходной 2-10В. И х.з. кому верить... Как Вы быстро, даже дописать не успел  . А чем собственно они разные? Обозначением N, L и значкок корпуса и ~. Так это, в принципе одно и то же. По поводу управляющего сигнала: скорее всего, в этикетке дано предустановленное заводское значение, а в русском руководстве забыли упомянуть про переключатель 0-10 : 2-10. Гораздо хуже то, что в русском руководстве указано питающее напряжение 24 V AC, а в этикетке AC/DC 24 V (некоторые привода работают только от переменки, при подаче постоянного тока горят, подлючечки  ).
|
|
|
|
|
27.8.2010, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(cauto @ 27.8.2010, 20:33)  Так это, в принципе одно и то же. Так то оно так... Но вот у меня руки откажутся подсоединить минус ЦАПы ТРМки к N... А вот к значку в виде корпуса - согласятся  Но вообще могли бы и попонятнее схему нарисовать, а то так можно подумать что у них сигнал по одному проводу идет.. Тесла в гробу наверно переворачивается.
|
|
|
|
|
27.8.2010, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Sniper007 @ 27.8.2010, 21:36)  Так то оно так... Но вот у меня руки откажутся подсоединить минус ЦАПы ТРМки к N... А вот к значку в виде корпуса - согласятся Но вообще могли бы и попонятнее схему нарисовать, а то так можно подумать что у них сигнал по одному проводу идет.. Тесла в гробу наверно переворачивается. А плюс DC к значку ~ ?
|
|
|
|
|
27.8.2010, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(cauto @ 27.8.2010, 21:43)  А плюс DC к значку ~ ?  Ну смотря в какой ситуации... Многие современные приборы (в том числе ОВЕНы) имеют импульсный блок питания, которому неважен тип напряжения - постоянный или переменный. На многих приборах видел написано - (+L) (-N). Но это приборы, с питанием от 220. В случае клапанов руки бы наверно спросили у мозга, не стоит ли еще раз подумать
|
|
|
|
|
27.8.2010, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
 Да не заморачивайтесь Вы. Смотрите, в первую очередь родной (или английский, там обычно не врут) вариант руководства и будет Вам счастье. А руссифицированным доверять... Можно, но осторожно. Хорошо если о чём не скажут, а то и прямо противоположное написать могут  .
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|