ufito
сообщение 2.9.2010, 9:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



Задачку подкинули:
Двигатель 0,4кВт
подстанция примерно в 500м от него.
То что у мя получается это поставить на градацию или на 2 частотник + синус

Вот вопрос, были ли у кого-нибудь проекты с такими расстояниями, и как поступали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
gansales
сообщение 2.9.2010, 11:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



либо синус, либо частотник поближе.

а вообще всего 400Вт, стоит-ли заморачиваться???

Сообщение отредактировал gansales - 2.9.2010, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufito
сообщение 2.9.2010, 11:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



Цитата(gansales @ 2.9.2010, 12:00) *
либо синус, либо частотник поближе.

а вообще всего 400Вт, стоит-ли заморачиваться???

нельзя, надо вынести из взрывоопасной зоны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 2.9.2010, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Взять ПЧ с трехуровневым ШИМ. Например, такой: G7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 2.9.2010, 18:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Цитата(Andy79 @ 2.9.2010, 11:02) *
Взять ПЧ с трехуровневым ШИМ. Например, такой: G7


Можно подробнее? есть опыт применения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 2.9.2010, 18:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(ScrewDriver @ 2.9.2010, 19:24) *
Можно подробнее? есть опыт применения?

Есть опыт применения. вы советы даёте, а такого не знаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 3.9.2010, 12:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Прикольная игрушка.
А где данные по длине кабеля? Что-то в руководстве я нашёл только расплывчатое "больше 100м" при частоте модуляции 5кГц и меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 3.9.2010, 13:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



А стоит ли так заморачиваться?
Трехуровневые частотники дешевыми не будут.
А синусный фильтр на 400Вт - стоит копейки даже по сравнению с обычным преобразователем, не то что с трехуровневым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLHON
сообщение 3.9.2010, 13:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.8.2010
Из: Киев
Пользователь №: 68739



Выбрать частотник на типоразмер больше и задать ему частоту ШИМ как можно большую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufito
сообщение 3.9.2010, 15:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



Спасибо Ребят!
Ставлю на 2 выше и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 3.9.2010, 15:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



на 2 выше - в смысле "на два типоразмера выше"?
это не спасет.
Если речь идет о классических преобразователях частоты (с инвертором напряжения) - то при такой длине кабеля проблема лежит исключительно в области пиковых перенапряжений на двигателе. Технически повышение частоты ШИМ только лишь улучшает гармонический состав выходного напряжения и тока и снижает акустический шум двигателя. Опасные перенапряжения возникают из-за высокой скорости нарастания напряжения при коммутации IGBT в преобразователе, поэтому без выходного дросселя или синус-фильтра повышение частоты ШИМ еще более увеличит вероятность пробоя изоляции обмоток двигателя.
А завышение мощности ПЧ вообще не при чем в данной ситуации.
Поэтому ставьте дроссель или синус фильтр. Это не только решит все проблемы, но и экономически в данном случае более выгодно чем завышение мощности ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 3.9.2010, 21:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Завышать мощность нужно, если мала мощность ПЧ и нет синусного фильтра. У Вас мощность вообще микроскопическая, поэтому токи утечки на 500 м будут большими, может и до ампера дойти, поэтому на 1 - 2 номинала увеличить придется. И не факт, что будет работать, может произойти срабатывание защиты по току утечки на землю. Наилучший вариант - синусный фильтр, минимальный (на свой страх и риск) - дроссель двигателяи минимальная частота коммутации.
По 3-х уровнему ШИМ не подскажу.

А ПЧ поближе к двигателю никак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 4.9.2010, 13:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



По теме - может расположить ПЧ во взрывозащищенном шкафу?
Такие помоему есть, только стоить будут наверное...

Цитата(MASTAK @ 2.9.2010, 16:56) *
Есть опыт применения. вы советы даёте, а такого не знаете.


Уважаемый, если у вас есть что сказать по теме - говорите. На какую длинну этот омрон использовался, с какой частотой коммутации, какой тип нагрузки.

Сообщение отредактировал ScrewDriver - 4.9.2010, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 4.9.2010, 22:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Есть один вариант: не заморачиваться с внешними частотниками, а взять "наездника" во взывозащищеном исполнении... Наример Hydrovar от Lowara... Дрянцо, конечно, но для решения этой задачи вполне пойдет...
Опять же Decentral Solution от Данфосса... есть "наездники" и в шахтном исполнении... IP до 68... достаточно?
Есть и второй вариант - у Данфосса есть модели серий FC202 и FC051, специально заточенные для скважинных насосов... до 500 м конечно не дотягивали, но до 200м на минимальной частоте модуляции с улучшеной ASFM - нормально... да, и изоляция двигателя уж никак не меньше F...

Сообщение отредактировал BROMBA - 4.9.2010, 22:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufito
сообщение 5.9.2010, 17:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



к сожалению ближе ни как, условие.
Использовать планирую FR-D740-037
напругу по выходу принудительно подниму, и с защитой токовой
фирменный синус стоить будет как частотник, самому можно сделать, но заказчик привередливый - всё чтоб фирменное + горантии от производителя, что все работать будет:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 6.9.2010, 21:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(ufito @ 5.9.2010, 17:29) *
к сожалению ближе ни как, условие.

Хммм... ну, иногда дешевле просто убедить заказчика, вывалив перед ним полтонны "умных книжек"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semiconductor
сообщение 23.9.2010, 9:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19012



Существуют частотники сертифицированные по ATEX, для взрывоопасных зон! на 0,37 или 0,55кВт легко можно поставить такой в непосредственной близости к двигателю... Класс защиты IP65!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных