	 |  расчет напора в высоконапорной пожарной сети , порулила поиском, и все же |  |  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 13:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 13.4.2010
 Пользователь №: 52141
 
 
 
  
 | 
				все же решила создать новую тему. Исходя из СНиПа наружных сетей водоснабжения
 п.2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
 Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
 Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.
 Вопрос: как рассчитывается общий напор в сети высокого давления (геом высота, потери давления, плюс - 10м на свободный напор на уровне поверхности земли и еще 10 м на высоту компактной струи)? Или как?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 28)
	 
	
		|  | 
				  3.9.2010, 14:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 54
 Регистрация: 4.6.2009
 Пользователь №: 34435
 
 
 
  
 | 
				Интересно, что по п. 4.4 СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения" говорится о  "Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м  при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания." по моему "10м на свободный напор на уровне поверхности земли" лишнее    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 14:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 13.4.2010
 Пользователь №: 52141
 
 
 
  
 | 
				Ух ты. Так все же 10 или 20? Какую цифру брать за основу?Получается исходя из СП напор будет равен Нг+потери+20м на высоту компактной струи?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 14:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 54
 Регистрация: 4.6.2009
 Пользователь №: 34435
 
 
 
  
 | 
				тут надо решить, что главнее СП или СНиП    Буду скоро встречаться с пожарным у него и спрошу      там где про высоту компактной части струи говорится: например 10 м это не значит, что эту 10-ку прибавлять. Тут еще нужно определится со свободным напором у пожарного рукова, который и обеспечивает эту высоту компактной части, как в таблице 3 СНиП 2.04.01-85*
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 14:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 346
 Регистрация: 5.5.2010
 Пользователь №: 55367
 
 
 
  
 | 
				получается что такчто тут решать по СП
 
 Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 3.9.2010, 14:45
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 14:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 54
 Регистрация: 4.6.2009
 Пользователь №: 34435
 
 
 
  
 | 
				Вы вообще, что рассчитывате то?
				
 Сообщение отредактировал KARAUL - 3.9.2010, 14:51
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 14:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 13.4.2010
 Пользователь №: 52141
 
 
 
  
 | 
				Ну да, я смотрела эту табличку. Так это же для внутрянки!  А для наружки есть ли такая же табличка по пожарным рукавам? Если да, то где ее можно посмотреть? (Увидела  в том же СП п-т 8.6 формулу для расчета потери напора на 1 м пожарного рукава  h=0.00385q2 Если считать по этой формуле, то на расход 10л\с при длине рукава -допустим 70 м- потери будут 27м?!    Возможно ли такое?! Или я где-то ошиблась?)- И какое подсоединение рукава? Просто поставить гидрант и все? либо какая-то еще фасонина нужна? Рассчитываю насос, который будет обеспечивать напор в  противопожарной сети, которая находится вне зоны доступа пожарных машин, в маленьком поселке.
				Сообщение отредактировал SvetOk - 3.9.2010, 14:52 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 15:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 54
 Регистрация: 4.6.2009
 Пользователь №: 34435
 
 
 
  
 | 
				Таблица есть, надо книгу глянуть найду скажу.Посчитали неправильно в СП написано "где q2 — производительность пожарной струи, л/с." поэтому вместо q2 подставляем расход 10 л/с и получаем на 70 м потери равные - 2,695
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 15:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 13.4.2010
 Пользователь №: 52141
 
 
 
  
 | 
				Уф, простите, а я уж решила... Просто перепутала - не в квадрате расход надо подставлять, а это обозначение такое q2. Спасибо за поправку!     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 15:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 54
 Регистрация: 4.6.2009
 Пользователь №: 34435
 
 
 
  
 | 
				Книга называется  "Противопожарное водоснабжение" автор Иванов Е.Н. там есть таблицы и много другого интересного. Я взял ее здесь- http://denver-22.narod.ru/books-VK.html .  Может в здешнем книгохранилище тоже есть посмотрите.   Да и еще, почитайте внимательно СП и СНиП, Я все больше по внутрянке и давно не читал да и ни делал наружку    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 15:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 13.4.2010
 Пользователь №: 52141
 
 
 
  
 | 
				СНиП уже выучила наизусть, СП выучиваю сейчас. За ссылочку спасибо, книгу почитаю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 17:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 13.4.2010
 Пользователь №: 52141
 
 
 
  
 | 
				Тут нашла книгу "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий. Кузнецова, 1975" Старенькая, но все же. На с.25  там пишется, что напор складывается из высоты здания, сопротивления спрыска, потерь напора в рукавной линии, плюс потери в гидранте, и z -глубина заложения труб. Просчитала, получилось близко к тому, что по СП.  Но возник новый вопрос: что, обязательно ставить колонку и 2 рукава к каждому гидранту?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.9.2010, 10:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 13.4.2010
 Пользователь №: 52141
 
 
 
  
 | 
				Кто то же проектировал высоконапорную пожарную сеть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.9.2010, 12:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4616
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 1227
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SvetOk @ 3.9.2010, 18:06)  Но возник новый вопрос: что, обязательно ставить колонку и 2 рукава к каждому гидранту? Как Вы себе представляете ставить колонку к каждому гидранту? Гидрант в колодце - закрыт люком. Значит колонка должна хранится на пожскладе вместе с рукавами. И по-моему разумению колонок должно быть столько сколько расчетных пожгидрантов, участвующих в макс. пожаре.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.9.2010, 14:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2505
 Регистрация: 13.12.2007
 Из: Питера
 Пользователь №: 13769
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SvetOk @ 3.9.2010, 18:06)  Тут нашла книгу "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий. Кузнецова, 1975" Старенькая, но все же. На с.25  там пишется, что напор складывается из высоты здания, сопротивления спрыска, потерь напора в рукавной линии, плюс потери в гидранте, и z -глубина заложения труб. Просчитала, получилось близко к тому, что по СП. Напор у Вас будет состоять из: глубина заложения труб + высота здания + 20 м + потери на всём этом пути (в трубах от насоса до гидранта, в гидранте, в пожарной колонке, в рукаве, на пожарном стволе).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2010, 10:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 13.4.2010
 Пользователь №: 52141
 
 
 
  
 | 
				Sindarkon, еще мааленький вопрос     Где можно посмотреть потери напора на пожарном стволе?
				Сообщение отредактировал SvetOk - 13.9.2010, 10:44 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2010, 14:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2505
 Регистрация: 13.12.2007
 Из: Питера
 Пользователь №: 13769
 
 
 
  
 | 
				Цитата Где можно посмотреть потери напора на пожарном стволе? Это для красного словца написано. Считайте, что их нет.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.10.2010, 14:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 26.9.2010
 Пользователь №: 73722
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SvetOk @ 13.9.2010, 11:44)  Sindarkon, еще мааленький вопрос     Где можно посмотреть потери напора на пожарном стволе? потери в гидранте и колонке определяют по ф-ле h=s*q2 где s-сопротивление 0,0051 и q=30-40 л/с -пропускная способность гидранта. получается 5м. это все из той же книжки Кузнецовой. Только вот скажите мне я должна учесть при расчете потери во всех рукавах, скажем я тушу из 3х рукавов, мне надо прибавить потери в 3х рукавах и 3х стволах так чтоли???
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.10.2010, 17:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2505
 Регистрация: 13.12.2007
 Из: Питера
 Пользователь №: 13769
 
 
 
  
 | 
				Цитата скажем я тушу из 3х рукавов, мне надо прибавить потери в 3х рукавах и 3х стволах так чтоли??? Если у Вас эти рукава и стволы последовательно друг к другу прикручены, то смело прибавляйте!    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.10.2010, 21:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 26.9.2010
 Пользователь №: 73722
 
 
 
  
 | 
				нет я подразумеваю, что у меня от одного разветвления подключаются 3 рукава (не последовательно а от одной точки, чтобы добиться нужного расхода)и вот как считать???
 я голову сломала. логически надо сложить все потери напора, т.е. проссумировать потери в 3х рукавных линиях и стволах, ведь напор должень продавить через все  и потери будут на всех, но на деле получается огромный расход.... воти сомневаюсь теперь.....(((
 кто считал наружный пожар? господа, пролейте свет!!!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2010, 20:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3047
 Регистрация: 2.1.2009
 Из: Львов Украина
 Пользователь №: 27322
 
 
 
  
 | 
				Цитата(KARAUL @ 3.9.2010, 16:02)  Таблица есть, надо книгу глянуть найду скажу.Посчитали неправильно в СП написано "где q2 — производительность пожарной струи, л/с." поэтому вместо q2 подставляем расход 10 л/с и получаем на 70 м потери равные - 2,695
 всё таки q надо в квадрате брать......Кузнецова, стр.25! и в електронной версии снипа в формуле тоже квадрат расхода! так где же правда?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.11.2010, 13:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 13.4.2010
 Пользователь №: 52141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dima_UA @ 9.11.2010, 20:22)  всё таки q надо в квадрате брать......Кузнецова, стр.25! и в електронной версии снипа в формуле тоже квадрат расхода! так где же правда?  Считала квадрат расхода - 5л\с, так как к колонке параллельно подключаем два рукава, соответственно в сумме из двух рукавов мы получим 10 л\с при одинаковых потерях напора. Вроде бы так. Если по Кузнецовой считать.     Сообщение отредактировал SvetOk - 10.11.2010, 13:15 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2010, 22:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SvetOk @ 3.9.2010, 16:13)  Уф, простите, а я уж решила... Просто перепутала - не в квадрате расход надо подставлять, а это обозначение такое q2. Спасибо за поправку!   Я немного не по теме. Похоже, что 'SvetOk' перепутала q2   с q2 . Многие не знают, что воспользовавшись опцией "надстрочный" или "подстрочный" (четвертая иконка слева), можно отображать обозначения, как показано у меня
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2010, 11:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 13.4.2010
 Пользователь №: 52141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skorpion @ 11.11.2010, 22:33)  Я немного не по теме. Похоже, что 'SvetOk' перепутала q2  с q2. Многие не знают, что воспользовавшись опцией "надстрочный" или "подстрочный" (четвертая иконка слева), можно отображать обозначения, как показано у меня Цитата(Dima_UA @ 9.11.2010, 20:22)  всё таки q надо в квадрате брать......Кузнецова, стр.25! и в електронной версии снипа в формуле тоже квадрат расхода! Посчитали неправильно в СП написано "где q2 — производительность пожарной струи, л/с." поэтому вместо q2 подставляем расход 10 л/с и получаем на 70 м потери равные - 2,695 Так кто же перепутал?
				Сообщение отредактировал SvetOk - 15.11.2010, 11:34 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2010, 13:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3047
 Регистрация: 2.1.2009
 Из: Львов Украина
 Пользователь №: 27322
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dima_UA @ 9.11.2010, 21:22)  всё таки q надо в квадрате брать......Кузнецова, стр.25! и в електронной версии снипа в формуле тоже квадрат расхода! так где же правда?  Цитата(SvetOk @ 15.11.2010, 12:29)  Цитата(Dima_UA @ 9.11.2010, 20:22) всё таки q надо в квадрате брать......Кузнецова, стр.25!
 и в електронной версии снипа в формуле тоже квадрат расхода!
 
 Посчитали неправильно в СП написано "где q2 — производительность пожарной струи, л/с." поэтому вместо q2 подставляем расход 10 л/с и получаем на 70 м потери равные - 2,695
 Цитата(SvetOk @ 15.11.2010, 12:29)  Так кто же перепутал? Цитата(Dima_UA @ 9.11.2010, 21:22)  так где же правда?  ждем-с третего....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2010, 16:14 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dima_UA @ 15.11.2010, 13:33)  ждем-с третего.... Dima_UA, нам спорить нет смысла, мы же работаем со СНиП 2.04.02-84:
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 snip.jpg  ( 33,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 177   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2010, 19:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3047
 Регистрация: 2.1.2009
 Из: Львов Украина
 Пользователь №: 27322
 
 
 
  
 | 
				Spok_only, я не спорю!я использую формулу со снипа - у нас на Украине другой нету!
 
 может быть что в СП допущена опечатка!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2010, 20:59 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dima_UA @ 15.11.2010, 20:44)  Spok_only, я не спорю!я использую формулу со снипа - у нас на Украине другой нету!
 
 может быть что в СП допущена опечатка!
 В СП опечатка!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  