все же решила создать новую тему.
Исходя из СНиПа наружных сетей водоснабжения
п.2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Вопрос: как рассчитывается общий напор в сети высокого давления (геом высота, потери давления, плюс - 10м на свободный напор на уровне поверхности земли и еще 10 м на высоту компактной струи)? Или как?
KARAUL
Интересно, что по п. 4.4 СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения" говорится о
"Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту
компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и
расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания."

по моему "10м на свободный напор на уровне поверхности земли" лишнее smile.gif
SvetOk
Ух ты. Так все же 10 или 20? Какую цифру брать за основу?
Получается исходя из СП напор будет равен Нг+потери+20м на высоту компактной струи?
KARAUL
тут надо решить, что главнее СП или СНиП smile.gif Буду скоро встречаться с пожарным у него и спрошу smile.gif
там где про высоту компактной части струи говорится: например 10 м это не значит, что эту 10-ку прибавлять. Тут еще нужно определится со свободным напором у пожарного рукова, который и обеспечивает эту высоту компактной части, как в таблице 3 СНиП 2.04.01-85*
Алекс_Кок
получается что так
что тут решать по СП
KARAUL
Вы вообще, что рассчитывате то?
SvetOk
Ну да, я смотрела эту табличку. Так это же для внутрянки!
А для наружки есть ли такая же табличка по пожарным рукавам? Если да, то где ее можно посмотреть?
(Увидела в том же СП п-т 8.6 формулу для расчета потери напора на 1 м пожарного рукава
h=0.00385q2
Если считать по этой формуле, то на расход 10л\с при длине рукава -допустим 70 м- потери будут 27м?! blink.gif
Возможно ли такое?! Или я где-то ошиблась?)-

И какое подсоединение рукава? Просто поставить гидрант и все? либо какая-то еще фасонина нужна?

Рассчитываю насос, который будет обеспечивать напор в противопожарной сети, которая находится вне зоны доступа пожарных машин, в маленьком поселке.
KARAUL
Таблица есть, надо книгу глянуть найду скажу.
Посчитали неправильно в СП написано "где q2 — производительность пожарной струи, л/с." поэтому вместо q2 подставляем расход 10 л/с и получаем на 70 м потери равные - 2,695
SvetOk
Уф, простите, а я уж решила... Просто перепутала - не в квадрате расход надо подставлять, а это обозначение такое q2. Спасибо за поправку! rolleyes.gif
KARAUL
Книга называется "Противопожарное водоснабжение" автор Иванов Е.Н. там есть таблицы и много другого интересного. Я взял ее здесь- http://denver-22.narod.ru/books-VK.html. Может в здешнем книгохранилище тоже есть посмотрите.
Да и еще, почитайте внимательно СП и СНиП, Я все больше по внутрянке и давно не читал да и ни делал наружку smile.gif
SvetOk
СНиП уже выучила наизусть, СП выучиваю сейчас. За ссылочку спасибо, книгу почитаю.
SvetOk
Тут нашла книгу "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий. Кузнецова, 1975" Старенькая, но все же. На с.25 там пишется, что напор складывается из высоты здания, сопротивления спрыска, потерь напора в рукавной линии, плюс потери в гидранте, и z -глубина заложения труб. Просчитала, получилось близко к тому, что по СП.
Но возник новый вопрос: что, обязательно ставить колонку и 2 рукава к каждому гидранту?
SvetOk
Кто то же проектировал высоконапорную пожарную сеть?
OlgaO
Цитата(SvetOk @ 3.9.2010, 18:06) *
Но возник новый вопрос: что, обязательно ставить колонку и 2 рукава к каждому гидранту?

Как Вы себе представляете ставить колонку к каждому гидранту? Гидрант в колодце - закрыт люком. Значит колонка должна хранится на пожскладе вместе с рукавами. И по-моему разумению колонок должно быть столько сколько расчетных пожгидрантов, участвующих в макс. пожаре.
Sindarkon
Цитата(SvetOk @ 3.9.2010, 18:06) *
Тут нашла книгу "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий. Кузнецова, 1975" Старенькая, но все же. На с.25 там пишется, что напор складывается из высоты здания, сопротивления спрыска, потерь напора в рукавной линии, плюс потери в гидранте, и z -глубина заложения труб. Просчитала, получилось близко к тому, что по СП.

Напор у Вас будет состоять из: глубина заложения труб + высота здания + 20 м + потери на всём этом пути (в трубах от насоса до гидранта, в гидранте, в пожарной колонке, в рукаве, на пожарном стволе).
SvetOk
Sindarkon, еще мааленький вопрос tomato.gif
Где можно посмотреть потери напора на пожарном стволе?
Sindarkon
Цитата
Где можно посмотреть потери напора на пожарном стволе?

Это для красного словца написано. Считайте, что их нет. smile.gif
SvetOk
Всем спасибо за ответы прояснили ситуацию clap.gif clap.gif
vklena
Цитата(SvetOk @ 13.9.2010, 11:44) *
Sindarkon, еще мааленький вопрос tomato.gif
Где можно посмотреть потери напора на пожарном стволе?

потери в гидранте и колонке определяют по ф-ле h=s*q2
где s-сопротивление 0,0051 и q=30-40 л/с -пропускная способность гидранта. получается 5м. это все из той же книжки Кузнецовой. Только вот скажите мне я должна учесть при расчете потери во всех рукавах, скажем я тушу из 3х рукавов, мне надо прибавить потери в 3х рукавах и 3х стволах так чтоли???
Sindarkon
Цитата
скажем я тушу из 3х рукавов, мне надо прибавить потери в 3х рукавах и 3х стволах так чтоли???

Если у Вас эти рукава и стволы последовательно друг к другу прикручены, то смело прибавляйте! biggrin.gif
vklena
нет я подразумеваю, что у меня от одного разветвления подключаются 3 рукава (не последовательно а от одной точки, чтобы добиться нужного расхода)
и вот как считать???
я голову сломала. логически надо сложить все потери напора, т.е. проссумировать потери в 3х рукавных линиях и стволах, ведь напор должень продавить через все и потери будут на всех, но на деле получается огромный расход.... воти сомневаюсь теперь.....(((
кто считал наружный пожар? господа, пролейте свет!!!
Dima_UA
Цитата(KARAUL @ 3.9.2010, 16:02) *
Таблица есть, надо книгу глянуть найду скажу.
Посчитали неправильно в СП написано "где q2 — производительность пожарной струи, л/с." поэтому вместо q2 подставляем расход 10 л/с и получаем на 70 м потери равные - 2,695


всё таки q надо в квадрате брать......Кузнецова, стр.25!
и в електронной версии снипа в формуле тоже квадрат расхода!

так где же правда? unsure.gif
SvetOk
Цитата(Dima_UA @ 9.11.2010, 20:22) *
всё таки q надо в квадрате брать......Кузнецова, стр.25!
и в електронной версии снипа в формуле тоже квадрат расхода!

так где же правда? unsure.gif


Считала квадрат расхода - 5л\с, так как к колонке параллельно подключаем два рукава, соответственно в сумме из двух рукавов мы получим 10 л\с при одинаковых потерях напора. Вроде бы так. Если по Кузнецовой считать. ph34r.gif
Skorpion
Цитата(SvetOk @ 3.9.2010, 16:13) *
Уф, простите, а я уж решила... Просто перепутала - не в квадрате расход надо подставлять, а это обозначение такое q2. Спасибо за поправку! rolleyes.gif

Я немного не по теме. Похоже, что 'SvetOk' перепутала q2 с q2. Многие не знают, что воспользовавшись опцией "надстрочный" или "подстрочный" (четвертая иконка слева), можно отображать обозначения, как показано у меня
SvetOk
Цитата(Skorpion @ 11.11.2010, 22:33) *
Я немного не по теме. Похоже, что 'SvetOk' перепутала q2 с q2. Многие не знают, что воспользовавшись опцией "надстрочный" или "подстрочный" (четвертая иконка слева), можно отображать обозначения, как показано у меня


Цитата(Dima_UA @ 9.11.2010, 20:22)
всё таки q надо в квадрате брать......Кузнецова, стр.25!
и в електронной версии снипа в формуле тоже квадрат расхода!

Посчитали неправильно в СП написано "где q2 — производительность пожарной струи, л/с." поэтому вместо q2 подставляем расход 10 л/с и получаем на 70 м потери равные - 2,695
Так кто же перепутал?
Dima_UA
Цитата(Dima_UA @ 9.11.2010, 21:22) *
всё таки q надо в квадрате брать......Кузнецова, стр.25!
и в електронной версии снипа в формуле тоже квадрат расхода!

так где же правда? unsure.gif



Цитата(SvetOk @ 15.11.2010, 12:29) *
Цитата(Dima_UA @ 9.11.2010, 20:22)
всё таки q надо в квадрате брать......Кузнецова, стр.25!
и в електронной версии снипа в формуле тоже квадрат расхода!

Посчитали неправильно в СП написано "где q2 — производительность пожарной струи, л/с." поэтому вместо q2 подставляем расход 10 л/с и получаем на 70 м потери равные - 2,695


Цитата(SvetOk @ 15.11.2010, 12:29) *
Так кто же перепутал?


Цитата(Dima_UA @ 9.11.2010, 21:22) *
так где же правда? unsure.gif


ждем-с третего....
Spok_only
Цитата(Dima_UA @ 15.11.2010, 13:33) *
ждем-с третего....

Dima_UA, нам спорить нет смысла, мы же работаем со СНиП 2.04.02-84:
Dima_UA
Spok_only, я не спорю!
я использую формулу со снипа - у нас на Украине другой нету!

может быть что в СП допущена опечатка!
Spok_only
Цитата(Dima_UA @ 15.11.2010, 20:44) *
Spok_only, я не спорю!
я использую формулу со снипа - у нас на Украине другой нету!

может быть что в СП допущена опечатка!