	 |  Как найти пробой в линии , Как найти пробой в линии |  |  |  
	
		| Гость_vlmedia_* | 
				  6.9.2010, 11:35 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Люди подскажите совет. В щитовой выбивает автомат (3-х фазный) уходящие провода по 50 квадратов. Дело в том что выбивает его не регулярно через какое то время. Выявил фазу которая выбивает (токовыми клещами), причем при включенном автомате минут 5-7 ток постоянный показывает, потом раздается слышимый треск (типа пробоя),  мигает свет и токовые клещи показывают скачок тока, потом все нормально кокаето время. Как определить место. Кабель имеет длину около 120 метров. Из щитовой уходит в подвал в маталлический короб. От щитовой короб вскрывали меторв 30, но увидеть где пробой не смогли. Приходит кабель в щит освещения на 1 этаж. Нагрузка в порядке, т.к. кабель даже отключали от нагрузки и провод все равно пробивал. Какой нужен прибор или есть совет. Менять кабель не потянем- мы школа. Третий день ищем сил нет уже. ПОМОГИТЕ!!!!
 Замер изоляции кабель проходил в июне , все в пределах нормы.
 
 Сообщение отредактировал vlmedia - 6.9.2010, 11:47
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 22)
	 
	
		| Гость_vlmedia_* | 
				  6.9.2010, 13:33 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой. Если Магомед не идет к горе, то и гора не идет к магомеду!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 13:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2380
 Регистрация: 12.7.2006
 Из: г.Харьков
 Пользователь №: 3382
 
 
 
  
 | 
				Боюсь, что своими силами Вы можете и не справиться. Обычно в таких случаях кабель "дожигают" высоким напряжением, чтобы место повреждения выявилось стабильно, а затем рефлектометром определяют расстояние от начала кабеля до места повреждения. Потом отмеряют это расстояние по трассе кабеля и делают вскрытие. Попробуйте привлечь специализированную лабораторию, мож для школы они сделают работу на благотворительной основе... П.С. А что во всей школе ни у кого из учеников папа в электросетях не работает?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 13:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				
 Раз видел (правда по высокой стороне) следы пробоя одной из фаз кабеля на "землю" (корпус). Как объяснили спецы - тлеющий разрвд.
 Внимание.  Кабель фазы был расположен в непосредственной близости от входа в ТП, что послужило причиной максимального скопления пыли (пуха) и ощутимой влаги в этом месте защитного кожуха.
 
 А фотку проблемного автомата сможите поместить.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 13:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 14:33)  Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой. Если Магомед не идет к горе, то и гора не идет к магомеду!    Не поленился, сходил посмотрел все шкафы в ГРЩ - не полуцца, длины разделки жил кабеля различы, фазные концы у всех оказались длинее.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 15:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 14839
 Регистрация: 28.11.2008
 Из: под Самарой..
 Пользователь №: 26006
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 6.9.2010, 14:51)  Не поленился, сходил посмотрел все шкафы в ГРЩ - не полуцца, длины разделки жил кабеля различы, фазные концы у всех оказались длинее. И что? проблема нарастить конец то? это выход с минимальными затратами... только обычно нулевая жила по сечению в 1,5 раза меньше, учтите..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 15:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 255
 Регистрация: 2.1.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 27311
 
 
 
  
 | 
				"...Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой...."  - НИ В КОЕМ  СЛУЧАЕ!!. Даже не думайте. Сейчас  у Вас  просто напряжение пропадает, а Вы устроите возможность появления напряжения под 300-380 В на оборудованиии, следом  ломается оборудование и возможно появление напряжения 220-380В на корпусах.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 15:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 255
 Регистрация: 2.1.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 27311
 
 
 
  
 | 
				Из собственного печального опыта...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 15:20 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 11:35)  причем при включенном автомате минут 5-7 ток постоянный показывает, потом раздается слышимый треск (типа пробоя),  мигает свет выделенное мною.... - меняйте автомат.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 16:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.9.2010, 16:02)  И что? проблема нарастить конец то? это выход с минимальными затратами... только обычно нулевая жила по сечению в 1,5 раза меньше, учтите..   Эт в прошлом. Теперь всё едино.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 17:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2380
 Регистрация: 12.7.2006
 Из: г.Харьков
 Пользователь №: 3382
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 6.9.2010, 16:37)  Эт в прошлом. Теперь всё едино. Начиная, по-моему, с 35 квадрат по-прежнему не едино.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 19:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 17.1.2010
 Пользователь №: 44480
 
 
 
  
 | 
				vlmedia. Из практики. Если нельзя визуально определить место пробоя (недоступно) и фазный провод коротит на короб, а не на нулевой провод кабеля, самое простое - кинуть фазу отдельным проводом. Это по моему самое простое, дешёвое и быстрое решение. Но если коротят между собой фазный и нулевой проводники, то менять кабель. Это скорей всего братья наши меньшие - мышки, крыски. Из-за этого раньше на флоте за 10 или др.кол.(не помню) хвостов отпуск давали! С уважением Борода. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 21:27 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Борода1962 @ 6.9.2010, 19:56)  и фазный провод коротит на короб, а не на нулевой провод кабеля где об этом в теме сказано?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 21:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1471
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 41921
 
 
 
  
 | 
				Что за кабель-то? Пробивает на землю, или на нулевую жилу (она есть?) 
 Ни в коем случае не эксплуатируйте неисправный кабель, проверка кабеля в ИЮНЕ  (даже вчера!!!) ни о чем не говорит, он мог промокнуть полчаса назад.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 21:46 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(l-nikolaev @ 6.9.2010, 21:40)  он мог промокнуть полчаса назад.   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 21:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 155
 Регистрация: 12.4.2010
 Пользователь №: 51991
 
 
 
  
 | 
				правильно написали, рефлектометром можно проверить.. смотря, конечно, что за дефект, но все же.. прожиг, как вариант, но как результат, скорее всего, - замена кабеля.. а в случае с рефлектометром, возможно, муфта.также, если пробой на землю, то можно найти трассоискателем с А-рамкой. хотя между жилами тоже находили.
 
 про промокнуть, видимо речь о микротрещинах в изоляции (водяные деревца) и как следствие пробой в этом месте.. звиняйте, если не так понял.
 
 Сообщение отредактировал Zorch - 6.9.2010, 21:58
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 22:31 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Zorch @ 6.9.2010, 21:57)  про промокнуть, видимо речь о микротрещинах в изоляции (водяные деревца) и как следствие пробой в этом месте.. два месяца назад их не было, и за два месяца появиться они не могли(ну, если кабель не проложен 20 лет назад)...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.9.2010, 2:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 42
 Регистрация: 2.10.2006
 Пользователь №: 4212
 
 
 
  
 | 
				Для начала бы я снял и разобрал автомат, потому что для пробитого кабеля не совсем типичные симптомы. Еще,не понял,где треск то слышно?Менять фазу с нулем довольно таки опасно, нуль должен быть в любом случае!Если он будет периодически пропадать,то ничего хорошего не получится. Как для оборудования,так и по безопасности.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2010, 0:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1918
 Регистрация: 13.11.2006
 Из: Новочеркасск
 Пользователь №: 4716
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 12:35)  ...Приходит кабель в щит освещения на 1 этаж. Нагрузка в порядке, т.к. кабель даже отключали от нагрузки и провод все равно пробивал. 
 Замер изоляции кабель проходил в июне , все в пределах нормы.
 Цитата(Vict @ 6.9.2010, 16:20)  выделенное мною.... - меняйте автомат. Цитата(vladim @ 7.9.2010, 3:17)  Для начала бы я снял и разобрал автомат, потому что для пробитого кабеля не совсем типичные симптомы. ... +1 Отключите кабель не от нагрузки, а от автомата.  Переключите кабель на другой автомат
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.9.2010, 9:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1471
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 41921
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Zorch @ 6.9.2010, 22:57)  про промокнуть, видимо речь о микротрещинах в изоляции (водяные деревца) и как следствие пробой в этом месте.. звиняйте, если не так понял. Чем дело-то закончилось? Нет, про "промокнуть" -это я вот к чему, они замеряли кабель в июне -изоляция -ОК, а в августе -пробой изоляции, в этом случае июньский замер говорит только о том, что в июне -кабель был хороший. 2 месяца назад имел аналогичную изоляцию, только автомат держал секунд 10. вскрытие показало: кабель частично был замоноличен в стяжку, рядом (сантиметров 50) были замоноличены трубы -металопласт водопровода, труба в  стяжке лопнула, бетон влаги напитал, кобель коротнул., когда протечку убрали )отключили трубу)- кабель стал подсыхатЬ,(по мегометру сопротивление изоляции медленно, но уверенно увеличивается),  ждем-с, может высохнет..., хотя эксплуатировать его потом все-равно боязно как-то будет.
				Сообщение отредактировал l-nikolaev - 23.9.2010, 9:05 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.9.2010, 11:13 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(l-nikolaev @ 23.9.2010, 9:03)  Чем дело-то закончилось? Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 13:33)  Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой. Если Магомед не идет к горе, то и гора не идет к магомеду! |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.9.2010, 11:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1471
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 41921
 
 
 
  
 | 
				Чего-то я недопонял.я вроде 23 сентября спросил, а " придумка" на две недели раньше прозвучала. Неужели все так плохо?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.9.2010, 11:12 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				дык вы ж посмотрите профиль автора - время его постов и когда он был в последний раз здесь    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |