Как найти пробой в линии
  
 
 
  Люди подскажите совет. В щитовой выбивает автомат (3-х фазный) уходящие провода по 50 квадратов. Дело в том что выбивает его не регулярно через какое то время. Выявил фазу которая выбивает (токовыми клещами), причем при включенном автомате минут 5-7 ток постоянный показывает, потом раздается слышимый треск (типа пробоя),  мигает свет и токовые клещи показывают скачок тока, потом все нормально кокаето время. Как определить место. Кабель имеет длину около 120 метров. Из щитовой уходит в подвал в маталлический короб. От щитовой короб вскрывали меторв 30, но увидеть где пробой не смогли. Приходит кабель в щит освещения на 1 этаж. Нагрузка в порядке, т.к. кабель даже отключали от нагрузки и провод все равно пробивал. Какой нужен прибор или есть совет. Менять кабель не потянем- мы школа. Третий день ищем сил нет уже. ПОМОГИТЕ!!!!
Замер изоляции кабель проходил в июне , все в пределах нормы.
 
 
 
 
  Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой. Если Магомед не идет к горе, то и гора не идет к магомеду!
 
 
 
  Сергей В.
  6.9.2010, 13:35
  
 
  Боюсь, что своими силами Вы можете и не справиться.
Обычно в таких случаях кабель "дожигают" высоким напряжением, чтобы место повреждения выявилось стабильно, а затем рефлектометром определяют расстояние от начала кабеля до места повреждения. Потом отмеряют это расстояние по трассе кабеля и делают вскрытие.
Попробуйте привлечь специализированную лабораторию, мож для школы они сделают работу на благотворительной основе...
П.С. А что во всей школе ни у кого из учеников папа в электросетях не работает?  
 
  
 
 
  
   Раз видел (правда по высокой стороне) следы пробоя одной из фаз кабеля на "землю" (корпус). Как объяснили спецы - тлеющий разрвд.
   Внимание.  Кабель фазы был расположен в непосредственной близости от входа в ТП, что послужило причиной максимального скопления пыли (пуха) и ощутимой влаги в этом месте защитного кожуха.
  А фотку проблемного автомата сможите поместить.
 
 
 
 
  Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 14:33) 

Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой. Если Магомед не идет к горе, то и гора не идет к магомеду!
   Не поленился, сходил посмотрел все шкафы в ГРЩ - не полуцца, длины разделки жил кабеля различы, фазные концы у всех оказались длинее.
 
 
 
 
  Сергей Валерьевич
  6.9.2010, 15:02
  
 
  Цитата(vadim999 @ 6.9.2010, 14:51) 

Не поленился, сходил посмотрел все шкафы в ГРЩ - не полуцца, длины разделки жил кабеля различы, фазные концы у всех оказались длинее.
И что? проблема нарастить конец то? это выход с минимальными затратами... только обычно нулевая жила по сечению в 1,5 раза меньше, учтите..
 
 
 
 
 
  "...Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой...."  - НИ В КОЕМ  СЛУЧАЕ!!. Даже не думайте. Сейчас  у Вас  просто напряжение пропадает, а Вы устроите возможность появления напряжения под 300-380 В на оборудованиии, следом  ломается оборудование и возможно появление напряжения 220-380В на корпусах.
 
 
 
 
  Из собственного печального опыта...
 
 
 
 
  Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 11:35) 

причем при включенном автомате минут 5-7 ток постоянный показывает, потом раздается слышимый треск (типа пробоя),  мигает свет
выделенное мною.... - меняйте автомат.
 
 
 
 
 
  Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.9.2010, 16:02) 

И что? проблема нарастить конец то? это выход с минимальными затратами... только обычно нулевая жила по сечению в 1,5 раза меньше, учтите..
  Эт в прошлом. Теперь всё едино.
 
 
 
 
  Сергей В.
  6.9.2010, 17:02
  
 
  Цитата(vadim999 @ 6.9.2010, 16:37) 

Эт в прошлом. Теперь всё едино.
Начиная, по-моему, с 35 квадрат по-прежнему не едино.
 
 
 
 
  Борода1962
  6.9.2010, 19:56
  
 
  vlmedia. Из практики. Если нельзя визуально определить место пробоя (недоступно) и фазный провод коротит на короб, а не на нулевой провод кабеля, самое простое - кинуть фазу отдельным проводом. Это по моему самое простое, дешёвое и быстрое решение. Но если коротят между собой фазный и нулевой проводники, то менять кабель. Это скорей всего братья наши меньшие - мышки, крыски. Из-за этого раньше на флоте за 10 или др.кол.(не помню) хвостов отпуск давали! С уважением Борода. 
 
 
 
 
  Цитата(Борода1962 @ 6.9.2010, 19:56) 

и фазный провод коротит на короб, а не на нулевой провод кабеля
где об этом в теме сказано? 
 
 
  
 
 
  l-nikolaev
  6.9.2010, 21:40
  
 
  Что за кабель-то? Пробивает на землю, или на нулевую жилу (она есть?) 
Ни в коем случае не эксплуатируйте неисправный кабель, проверка кабеля в ИЮНЕ  (даже вчера!!!) ни о чем не говорит, он мог промокнуть полчаса назад.
 
 
 
 
  Цитата(l-nikolaev @ 6.9.2010, 21:40) 

он мог промокнуть полчаса назад.
  
 
  
 
 
 
  правильно написали, рефлектометром можно проверить.. смотря, конечно, что за дефект, но все же.. прожиг, как вариант, но как результат, скорее всего, - замена кабеля.. а в случае с рефлектометром, возможно, муфта.
также, если пробой на землю, то можно найти трассоискателем с А-рамкой. хотя между жилами тоже находили.
про промокнуть, видимо речь о микротрещинах в изоляции (водяные деревца) и как следствие пробой в этом месте.. звиняйте, если не так понял.
 
 
 
 
  Цитата(Zorch @ 6.9.2010, 21:57) 

про промокнуть, видимо речь о микротрещинах в изоляции (водяные деревца) и как следствие пробой в этом месте..
два месяца назад их не было, и за два месяца появиться они не могли(ну, если кабель не проложен 20 лет назад)...
 
 
 
 
 
  Для начала бы я снял и разобрал автомат, потому что для пробитого кабеля не совсем типичные симптомы. Еще,не понял,где треск то слышно?Менять фазу с нулем довольно таки опасно, нуль должен быть в любом случае!Если он будет периодически пропадать,то ничего хорошего не получится. Как для оборудования,так и по безопасности.
 
 
 
 
  Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 12:35) 

...Приходит кабель в щит освещения на 1 этаж. Нагрузка в порядке, т.к. кабель даже отключали от нагрузки и провод все равно пробивал. 
Замер изоляции кабель проходил в июне , все в пределах нормы.
Цитата(Vict @ 6.9.2010, 16:20) 

выделенное мною.... - меняйте автомат.
Цитата(vladim @ 7.9.2010, 3:17) 

Для начала бы я снял и разобрал автомат, потому что для пробитого кабеля не совсем типичные симптомы. ...
+1
Отключите кабель не от нагрузки, а от автомата. 
Переключите кабель на другой автомат
 
 
 
 
  l-nikolaev
  23.9.2010, 9:03
  
 
  Цитата(Zorch @ 6.9.2010, 22:57) 

про промокнуть, видимо речь о микротрещинах в изоляции (водяные деревца) и как следствие пробой в этом месте.. звиняйте, если не так понял.
Чем дело-то закончилось?
Нет, про "промокнуть" -это я вот к чему, они замеряли кабель в июне -изоляция -ОК, а в августе -пробой изоляции, в этом случае июньский замер говорит только о том, что в июне -кабель был хороший.
2 месяца назад имел аналогичную изоляцию, только автомат держал секунд 10.
вскрытие показало: кабель частично был замоноличен в стяжку, рядом (сантиметров 50) были замоноличены трубы -металопласт водопровода, труба в  стяжке лопнула, бетон влаги напитал, кобель коротнул., когда протечку убрали )отключили трубу)- кабель стал подсыхатЬ,(по мегометру сопротивление изоляции медленно, но уверенно увеличивается),  ждем-с, может высохнет..., хотя эксплуатировать его потом все-равно боязно как-то будет.
 
 
 
 
 
  Цитата(l-nikolaev @ 23.9.2010, 9:03) 

Чем дело-то закончилось?
Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 13:33) 

Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой. Если Магомед не идет к горе, то и гора не идет к магомеду!
  
 
 
  l-nikolaev
  24.9.2010, 11:03
  
 
  Чего-то я недопонял.
я вроде 23 сентября спросил, а " придумка" на две недели раньше прозвучала. Неужели все так плохо?
 
 
 
 
  дык вы ж посмотрите профиль автора - время его постов и когда он был в последний раз здесь 
 
  
   