|
  |
Как найти пробой в линии, Как найти пробой в линии |
|
|
Гость_vlmedia_*
|
6.9.2010, 11:35
|
Guest Forum

|
Люди подскажите совет. В щитовой выбивает автомат (3-х фазный) уходящие провода по 50 квадратов. Дело в том что выбивает его не регулярно через какое то время. Выявил фазу которая выбивает (токовыми клещами), причем при включенном автомате минут 5-7 ток постоянный показывает, потом раздается слышимый треск (типа пробоя), мигает свет и токовые клещи показывают скачок тока, потом все нормально кокаето время. Как определить место. Кабель имеет длину около 120 метров. Из щитовой уходит в подвал в маталлический короб. От щитовой короб вскрывали меторв 30, но увидеть где пробой не смогли. Приходит кабель в щит освещения на 1 этаж. Нагрузка в порядке, т.к. кабель даже отключали от нагрузки и провод все равно пробивал. Какой нужен прибор или есть совет. Менять кабель не потянем- мы школа. Третий день ищем сил нет уже. ПОМОГИТЕ!!!!
Замер изоляции кабель проходил в июне , все в пределах нормы.
Сообщение отредактировал vlmedia - 6.9.2010, 11:47
|
|
|
|
Гость_vlmedia_*
|
6.9.2010, 13:33
|
Guest Forum

|
Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой. Если Магомед не идет к горе, то и гора не идет к магомеду!
|
|
|
|
|
6.9.2010, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Боюсь, что своими силами Вы можете и не справиться. Обычно в таких случаях кабель "дожигают" высоким напряжением, чтобы место повреждения выявилось стабильно, а затем рефлектометром определяют расстояние от начала кабеля до места повреждения. Потом отмеряют это расстояние по трассе кабеля и делают вскрытие. Попробуйте привлечь специализированную лабораторию, мож для школы они сделают работу на благотворительной основе... П.С. А что во всей школе ни у кого из учеников папа в электросетях не работает?
|
|
|
|
|
6.9.2010, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Раз видел (правда по высокой стороне) следы пробоя одной из фаз кабеля на "землю" (корпус). Как объяснили спецы - тлеющий разрвд. Внимание. Кабель фазы был расположен в непосредственной близости от входа в ТП, что послужило причиной максимального скопления пыли (пуха) и ощутимой влаги в этом месте защитного кожуха.
А фотку проблемного автомата сможите поместить.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 14:33)  Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой. Если Магомед не идет к горе, то и гора не идет к магомеду! Не поленился, сходил посмотрел все шкафы в ГРЩ - не полуцца, длины разделки жил кабеля различы, фазные концы у всех оказались длинее.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(vadim999 @ 6.9.2010, 14:51)  Не поленился, сходил посмотрел все шкафы в ГРЩ - не полуцца, длины разделки жил кабеля различы, фазные концы у всех оказались длинее. И что? проблема нарастить конец то? это выход с минимальными затратами... только обычно нулевая жила по сечению в 1,5 раза меньше, учтите..
|
|
|
|
|
6.9.2010, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
"...Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой...." - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!. Даже не думайте. Сейчас у Вас просто напряжение пропадает, а Вы устроите возможность появления напряжения под 300-380 В на оборудованиии, следом ломается оборудование и возможно появление напряжения 220-380В на корпусах.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Из собственного печального опыта...
|
|
|
|
|
6.9.2010, 15:20
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 11:35)  причем при включенном автомате минут 5-7 ток постоянный показывает, потом раздается слышимый треск (типа пробоя), мигает свет выделенное мною.... - меняйте автомат.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.9.2010, 16:02)  И что? проблема нарастить конец то? это выход с минимальными затратами... только обычно нулевая жила по сечению в 1,5 раза меньше, учтите.. Эт в прошлом. Теперь всё едино.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(vadim999 @ 6.9.2010, 16:37)  Эт в прошлом. Теперь всё едино. Начиная, по-моему, с 35 квадрат по-прежнему не едино.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 19:56
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.1.2010
Пользователь №: 44480

|
vlmedia. Из практики. Если нельзя визуально определить место пробоя (недоступно) и фазный провод коротит на короб, а не на нулевой провод кабеля, самое простое - кинуть фазу отдельным проводом. Это по моему самое простое, дешёвое и быстрое решение. Но если коротят между собой фазный и нулевой проводники, то менять кабель. Это скорей всего братья наши меньшие - мышки, крыски. Из-за этого раньше на флоте за 10 или др.кол.(не помню) хвостов отпуск давали! С уважением Борода.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 21:27
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Борода1962 @ 6.9.2010, 19:56)  и фазный провод коротит на короб, а не на нулевой провод кабеля где об этом в теме сказано?
|
|
|
|
|
6.9.2010, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Что за кабель-то? Пробивает на землю, или на нулевую жилу (она есть?)
Ни в коем случае не эксплуатируйте неисправный кабель, проверка кабеля в ИЮНЕ (даже вчера!!!) ни о чем не говорит, он мог промокнуть полчаса назад.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 21:46
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(l-nikolaev @ 6.9.2010, 21:40)  он мог промокнуть полчаса назад.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991

|
правильно написали, рефлектометром можно проверить.. смотря, конечно, что за дефект, но все же.. прожиг, как вариант, но как результат, скорее всего, - замена кабеля.. а в случае с рефлектометром, возможно, муфта. также, если пробой на землю, то можно найти трассоискателем с А-рамкой. хотя между жилами тоже находили.
про промокнуть, видимо речь о микротрещинах в изоляции (водяные деревца) и как следствие пробой в этом месте.. звиняйте, если не так понял.
Сообщение отредактировал Zorch - 6.9.2010, 21:58
|
|
|
|
|
6.9.2010, 22:31
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Zorch @ 6.9.2010, 21:57)  про промокнуть, видимо речь о микротрещинах в изоляции (водяные деревца) и как следствие пробой в этом месте.. два месяца назад их не было, и за два месяца появиться они не могли(ну, если кабель не проложен 20 лет назад)...
|
|
|
|
|
7.9.2010, 2:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 2.10.2006
Пользователь №: 4212

|
Для начала бы я снял и разобрал автомат, потому что для пробитого кабеля не совсем типичные симптомы. Еще,не понял,где треск то слышно?Менять фазу с нулем довольно таки опасно, нуль должен быть в любом случае!Если он будет периодически пропадать,то ничего хорошего не получится. Как для оборудования,так и по безопасности.
|
|
|
|
|
8.9.2010, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 12:35)  ...Приходит кабель в щит освещения на 1 этаж. Нагрузка в порядке, т.к. кабель даже отключали от нагрузки и провод все равно пробивал.
Замер изоляции кабель проходил в июне , все в пределах нормы. Цитата(Vict @ 6.9.2010, 16:20)  выделенное мною.... - меняйте автомат. Цитата(vladim @ 7.9.2010, 3:17)  Для начала бы я снял и разобрал автомат, потому что для пробитого кабеля не совсем типичные симптомы. ... +1 Отключите кабель не от нагрузки, а от автомата. Переключите кабель на другой автомат
|
|
|
|
|
23.9.2010, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Zorch @ 6.9.2010, 22:57)  про промокнуть, видимо речь о микротрещинах в изоляции (водяные деревца) и как следствие пробой в этом месте.. звиняйте, если не так понял. Чем дело-то закончилось? Нет, про "промокнуть" -это я вот к чему, они замеряли кабель в июне -изоляция -ОК, а в августе -пробой изоляции, в этом случае июньский замер говорит только о том, что в июне -кабель был хороший. 2 месяца назад имел аналогичную изоляцию, только автомат держал секунд 10. вскрытие показало: кабель частично был замоноличен в стяжку, рядом (сантиметров 50) были замоноличены трубы -металопласт водопровода, труба в стяжке лопнула, бетон влаги напитал, кобель коротнул., когда протечку убрали )отключили трубу)- кабель стал подсыхатЬ,(по мегометру сопротивление изоляции медленно, но уверенно увеличивается), ждем-с, может высохнет..., хотя эксплуатировать его потом все-равно боязно как-то будет.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 23.9.2010, 9:05
|
|
|
|
|
23.9.2010, 11:13
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(l-nikolaev @ 23.9.2010, 9:03)  Чем дело-то закончилось? Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 13:33)  Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль (бывший) делаем фазой. Если Магомед не идет к горе, то и гора не идет к магомеду!
|
|
|
|
|
24.9.2010, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Чего-то я недопонял. я вроде 23 сентября спросил, а " придумка" на две недели раньше прозвучала. Неужели все так плохо?
|
|
|
|
|
24.9.2010, 11:12
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
дык вы ж посмотрите профиль автора - время его постов и когда он был в последний раз здесь
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|