Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Пожаротушение в офисе, вопросы
ert_radiz
сообщение 17.9.2010, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 16.9.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321



много тут уже задавал вопросов, так как разные проекты доделываю после др.спецов

Возникли проблемы, раньше не делал данную часть:
нужны данные для предьявления на ТУ
офисное здание 9этажей. в подвале 910м2 гараж...
Строительный объем - 26190.37 м3 т.е. по п.6 табл1* Снипа 2,04,01-85*
требуется 2х2,5л/с
по снипу п.6.4. В помещениях залов с большим пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в табл.1.*- я так понимаю конференц зал на 100мест сюда относится
п.6.8 -свободный напор 6 +п.7.7- потери на участке
длина шлангов обеспечивают здание в любой точке-т.е. на один этаж не требуется доп ПК,
9этх2Пк=18Пк. есть конференц зал+1Пк=19ПК.

19Пкх2.5=47,5л/с+потери+6свободный напор=хххл/с (? правильно ли расход, на предьявление к ТУ)
+есть гараж нужно ли для него спринклерная система(или дренчерная) и по каким нормативом считать для 1эт. гаража?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Serg Ivanov
сообщение 19.9.2010, 11:57
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Для гаража уже 2х5л/с.. Перекрытие 1 типа. СНиП стоянки автомобилей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.9.2010, 12:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Гараж встроен в здание другого назначения - АПТ обязательно. Считать по СП5.13130.2009. Как раз с АПТ и ПК выйдете близко к неправильно насчитанным 47,5л/с biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 25.11.2015, 13:43
Сообщение #4





Guest Forum






а если отделка не сгораемая, но массовое пребывание людей, все равно увеличивать на одну струю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.11.2015, 14:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 19.9.2010, 11:57) *
Для гаража уже 2х5л/с.. Перекрытие 1 типа. СНиП стоянки автомобилей.

Если объём гаража до 5000м.куб., то 2*2,5.(в т.ч по СП 113.13330.2012 п.6.2.1)

Сообщение отредактировал BTS - 25.11.2015, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 6:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных