> среднемесячная относительная влажность, Москва
Bananan
сообщение 1.10.2010, 12:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Для расчета внутренней относительной влажности в помещении мне необходимы климатические данные по наружному воздуху для г.Москвы. Если среднемесячную температуру воздуха я нашел в СНиП 23-01-99 (табл.3) то как быть с среднемесячной относительной влажностью?? Есть только для зимы и лета, а мне нужны и месячные значения в течении года.
Поделитесь информацией где найти?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Иванов В.А.
сообщение 1.10.2010, 18:40
Сообщение #2


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Можно по талице 3 и таблице 5а СНиП 23-01-99* определить, используя i-d диаграмму.

Таблица 5а. Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 3.10.2010, 20:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Спасибо
Взял от сюда - http://www.bbc.co.uk/weather/world/city_gu...tml?tt=TT004430
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 4.10.2010, 3:29
Сообщение #4


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



А обосновывать чем будете?
Данные отличаются от СНиПовских.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 4.10.2010, 8:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Обосновывать не кому. Данные нужны для расчета, погода и климат вещь непредсказуемая...прошедшее лето было явно не по СНиП для г.Москва )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 9.10.2010, 4:59
Сообщение #6


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Тогда может найти архив наблюдений за погодой и взять данные от туда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 4.7.2016, 23:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Всем привет. Глупый вопрос: влагосодержание летом вычислять по температуре и относительной влажности, или по температуре и парциальному давлению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.7.2016, 7:59
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...или по температуре и точке росы...
А какая разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 5.7.2016, 14:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Разница как оказывается есть:
СП 131. 13330.2012, "Климатические параметры теплого периода года", стр. 39
г. Москва

Вариант 1
Известно:
Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 - 26 °С
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца - 60 %
Вычислено по ID
Влагосодержание - 12,6 г/кг
Парциальное давление - 20 гПа(мбар)

СП 131. 13330.2012, "Климатические параметры теплого периода года", стр. 39 и " Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа", стр. 73
г. Москва

Вариант 2
Известно:
Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 - 26 °С
Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара для ИЮЛЯ месяца - 14,7 гПа(мбар)
Вычислено по ID
Относительная влажность воздуха - 44 %
Влагосодержание - 9,2 г/кг

Итого из-за разницы влагосодержаний существенно меняется ассимилирующая способность воздуха, а это важно при борьбе с избытками влаги в помещении методом вентиляции.

Сообщение отредактировал JonnyD - 5.7.2016, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.7.2016, 14:58
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Раздел 10, таблица 10.1, ответ на Ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 5.7.2016, 15:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Хм, что я заметил, так это присутствие параметров А и Б. В таблицах 3.1 и 4.1 от них уже ушли к обеспеченности 0,98 и 0,92. Ещё изображение А.6 в приложении А уже отсутствует, но вроде по наименованию подходит А.5. Но и здесь выходит, что каждому району соответствует целый диапазон энтальпий ОТ и ДО. Т.о. точно принять не получится. Я уже молчу о качестве самого изображения... Неужели только так определять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных