> не работает теплый пол
Гость_biferno_*
сообщение 14.10.2010, 16:24
Сообщение #1





Guest Forum






добрый день.
помогите разобраться с проблемой
в стяжке трубы 70 метров 16 мм. подключил к отоплению, не работает, закрываю радиаторы работает, подсказали поставить насос, поставил wilo25/2 не работает. что делать как быть???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Yaushev
сообщение 14.10.2010, 16:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



коттедж или дом многоквартрный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_biferno_*
сообщение 14.10.2010, 19:16
Сообщение #3





Guest Forum






котедж, насос в подаче,сегодня прогресс нагрелось 3 метра пола( где лежит труба)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.10.2010, 19:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Схему отопления в студию.
Иначе больного не вылечим . smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_biferno_*
сообщение 14.10.2010, 19:45
Сообщение #5





Guest Forum






зачем схему, без схемы все понятно, не работает))) рисовать не умею, попробую объяснтиь на пальцах: одноэтажный дом, котел с насосом, 2 трубы (подача обратка) к этим трубам зацеплен ТП который не работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.10.2010, 21:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Тогда больного в морг. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.10.2010, 22:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ту же температуру, что в систему отопления в ТП подавать нельзя. Подошвы гореть будут и бетон потрескается....
Выход - на ТП поставьте 3х ходовой смесительный клапан и насос из малых. Есть готовые ящики с сборкой, или делаете сами. Принцип соединения найдёте в интернете про ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_biferno_*
сообщение 15.10.2010, 5:13
Сообщение #8





Guest Forum






я знаю про подошвы и бетон. у меня вода по трубам не бежит. вот в чем вопрос, может слишком большая длина трубы 70м или маленький диаметр 16мм или насос маловат???
может надо как то по хитрому подключатся к отоплению, у меня к подаче и обратке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mard
сообщение 15.10.2010, 11:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27727



Надо поставить узел смешения с трехходовым и насос как минимум RS 25/8, а так без него никак sad.gif

Сообщение отредактировал mard - 15.10.2010, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 15.10.2010, 11:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



QUOTE (biferno @ 15.10.2010, 6:13) *
я знаю про подошвы и бетон. у меня вода по трубам не бежит. вот в чем вопрос, может слишком большая длина трубы 70м или маленький диаметр 16мм или насос маловат???
может надо как то по хитрому подключатся к отоплению, у меня к подаче и обратке

Проще говоря, вода бежит в направлении наименьшего сопротивления - т.е. в ближайший радиатор. Если просто насос сменить на более производительный - результат будет то-же: все пойдет через радиатор с меньшим сопротивлением. Нужны подумать о балансировке (рег.клапаны) и, разумеется, смесительный узел обязателен для снижения температуры. Также возможен и неверный монтаж. Поэтому тут просят схемы, или про крайней мере фотки того что есть.

Сообщение отредактировал MC2007 - 15.10.2010, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.10.2010, 11:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть вариант - за подключением ТП на остальную систему поставить балансовый вентиль. Но тогда могут остановиться радиаторы. Однако, если повезёт, можно найти положение ручки балансового, при котором всё будет работать

Сообщение отредактировал jota - 15.10.2010, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 15.10.2010, 11:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



QUOTE (jota @ 15.10.2010, 12:42) *
Есть вариант - за подключением ТП на остальную систему поставить балансовый вентиль. Но тогда могут остановиться радиаторы. Однако, если повезёт, можно найти положение ручки балансового, при котором всё будет работать

Кстати, 70 метров труб в стяжке если подключены последовательно, то это не менее 3.5 кПа потерь давления. В ближайший радиатор в коттедже наверняка раза в три-четыре меньше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_biferno_*
сообщение 15.10.2010, 14:37
Сообщение #13





Guest Forum






насос стоит на подаче ТП, неужели его мощи не хватает на погашение сопротивления????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.10.2010, 15:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(biferno @ 15.10.2010, 14:37) *
насос стоит на подаче ТП, неужели его мощи не хватает на погашение сопротивления????

Без схемы трудно что-либо ответить.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 15.10.2010, 16:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



QUOTE (biferno @ 15.10.2010, 15:37) *
насос стоит на подаче ТП, неужели его мощи не хватает на погашение сопротивления????

Как вы думаете, если взять и на вводе электрического кабеля в дом его замкнуть накоротко. На сколько, по вашему, надо увеличить вводную мощность в квартиру, чтобы все в ней заработало? laugh.gif
По моему, совет уважаемого Jota о вентиле сможет вам помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_biferno_*
сообщение 16.10.2010, 15:46
Сообщение #16





Guest Forum






если увеличивать входную мощьность то не чего не получится, а если поставит насос перед нагрузкой то тогда ток побежит и по нагрузке.
сегодня проэксперементировал, закрыл все радиаторы оставил только ТП, 2 часа сидел без отопления, задубел, а ТП так и не заработал, я думаю может насос не рабочий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.10.2010, 17:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Полы разогреваются за 4-8 часов в зависимости от толщины бетона и изоляции снизу. Если изоляция снизу плохая - вообще пару суток.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_biferno_*
сообщение 17.10.2010, 7:16
Сообщение #18





Guest Forum






Обраткс ни на градус не потеплела, значит вода не бежит пол не работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNip
сообщение 18.10.2010, 16:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223



Мэй би в контуре теплого пола где нить краник закрытый стоит - и воду не пускает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 18.10.2010, 17:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



QUOTE (SNip @ 18.10.2010, 17:15) *
Мэй би в контуре теплого пола где нить краник закрытый стоит - и воду не пускает?

Кстати, бывает и монтажники так шутят, когда "забыли" им доплатить laugh.gif
Причин может быть много: неверный монтаж, отсутствие балансировки, наличие воздуха в системе, ошибки в схеме ТП. Нужно или фотки с чертежами приложить для анализа, либо специалиста на объект вызвать, чтобы на месте посмотрел.

Сообщение отредактировал MC2007 - 18.10.2010, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных