не работает теплый пол |
|
|
Гость_biferno_*
|
14.10.2010, 16:24
|
Guest Forum

|
добрый день. помогите разобраться с проблемой в стяжке трубы 70 метров 16 мм. подключил к отоплению, не работает, закрываю радиаторы работает, подсказали поставить насос, поставил wilo25/2 не работает. что делать как быть???
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
14.10.2010, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
коттедж или дом многоквартрный?
|
|
|
|
Гость_biferno_*
|
14.10.2010, 19:16
|
Guest Forum

|
котедж, насос в подаче,сегодня прогресс нагрелось 3 метра пола( где лежит труба)
|
|
|
|
|
14.10.2010, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Схему отопления в студию. Иначе больного не вылечим .
|
|
|
|
Гость_biferno_*
|
14.10.2010, 19:45
|
Guest Forum

|
зачем схему, без схемы все понятно, не работает))) рисовать не умею, попробую объяснтиь на пальцах: одноэтажный дом, котел с насосом, 2 трубы (подача обратка) к этим трубам зацеплен ТП который не работает
|
|
|
|
|
14.10.2010, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Тогда больного в морг. )
|
|
|
|
|
14.10.2010, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Ту же температуру, что в систему отопления в ТП подавать нельзя. Подошвы гореть будут и бетон потрескается.... Выход - на ТП поставьте 3х ходовой смесительный клапан и насос из малых. Есть готовые ящики с сборкой, или делаете сами. Принцип соединения найдёте в интернете про ТП.
|
|
|
|
Гость_biferno_*
|
15.10.2010, 5:13
|
Guest Forum

|
я знаю про подошвы и бетон. у меня вода по трубам не бежит. вот в чем вопрос, может слишком большая длина трубы 70м или маленький диаметр 16мм или насос маловат??? может надо как то по хитрому подключатся к отоплению, у меня к подаче и обратке
|
|
|
|
|
15.10.2010, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27727

|
Надо поставить узел смешения с трехходовым и насос как минимум RS 25/8, а так без него никак
Сообщение отредактировал mard - 15.10.2010, 11:22
|
|
|
|
|
15.10.2010, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407

|
QUOTE (biferno @ 15.10.2010, 6:13)  я знаю про подошвы и бетон. у меня вода по трубам не бежит. вот в чем вопрос, может слишком большая длина трубы 70м или маленький диаметр 16мм или насос маловат??? может надо как то по хитрому подключатся к отоплению, у меня к подаче и обратке Проще говоря, вода бежит в направлении наименьшего сопротивления - т.е. в ближайший радиатор. Если просто насос сменить на более производительный - результат будет то-же: все пойдет через радиатор с меньшим сопротивлением. Нужны подумать о балансировке (рег.клапаны) и, разумеется, смесительный узел обязателен для снижения температуры. Также возможен и неверный монтаж. Поэтому тут просят схемы, или про крайней мере фотки того что есть.
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.10.2010, 11:39
|
|
|
|
|
15.10.2010, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Есть вариант - за подключением ТП на остальную систему поставить балансовый вентиль. Но тогда могут остановиться радиаторы. Однако, если повезёт, можно найти положение ручки балансового, при котором всё будет работать
Сообщение отредактировал jota - 15.10.2010, 11:42
|
|
|
|
|
15.10.2010, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407

|
QUOTE (jota @ 15.10.2010, 12:42)  Есть вариант - за подключением ТП на остальную систему поставить балансовый вентиль. Но тогда могут остановиться радиаторы. Однако, если повезёт, можно найти положение ручки балансового, при котором всё будет работать Кстати, 70 метров труб в стяжке если подключены последовательно, то это не менее 3.5 кПа потерь давления. В ближайший радиатор в коттедже наверняка раза в три-четыре меньше...
|
|
|
|
Гость_biferno_*
|
15.10.2010, 14:37
|
Guest Forum

|
насос стоит на подаче ТП, неужели его мощи не хватает на погашение сопротивления????
|
|
|
|
|
15.10.2010, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(biferno @ 15.10.2010, 14:37)  насос стоит на подаче ТП, неужели его мощи не хватает на погашение сопротивления???? Без схемы трудно что-либо ответить.....
|
|
|
|
|
15.10.2010, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407

|
QUOTE (biferno @ 15.10.2010, 15:37)  насос стоит на подаче ТП, неужели его мощи не хватает на погашение сопротивления???? Как вы думаете, если взять и на вводе электрического кабеля в дом его замкнуть накоротко. На сколько, по вашему, надо увеличить вводную мощность в квартиру, чтобы все в ней заработало?  По моему, совет уважаемого Jota о вентиле сможет вам помочь.
|
|
|
|
Гость_biferno_*
|
16.10.2010, 15:46
|
Guest Forum

|
если увеличивать входную мощьность то не чего не получится, а если поставит насос перед нагрузкой то тогда ток побежит и по нагрузке. сегодня проэксперементировал, закрыл все радиаторы оставил только ТП, 2 часа сидел без отопления, задубел, а ТП так и не заработал, я думаю может насос не рабочий
|
|
|
|
|
16.10.2010, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Полы разогреваются за 4-8 часов в зависимости от толщины бетона и изоляции снизу. Если изоляция снизу плохая - вообще пару суток.....
|
|
|
|
Гость_biferno_*
|
17.10.2010, 7:16
|
Guest Forum

|
Обраткс ни на градус не потеплела, значит вода не бежит пол не работает
|
|
|
|
|
18.10.2010, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223

|
Мэй би в контуре теплого пола где нить краник закрытый стоит - и воду не пускает?
|
|
|
|
|
18.10.2010, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407

|
QUOTE (SNip @ 18.10.2010, 17:15)  Мэй би в контуре теплого пола где нить краник закрытый стоит - и воду не пускает? Кстати, бывает и монтажники так шутят, когда "забыли" им доплатить  Причин может быть много: неверный монтаж, отсутствие балансировки, наличие воздуха в системе, ошибки в схеме ТП. Нужно или фотки с чертежами приложить для анализа, либо специалиста на объект вызвать, чтобы на месте посмотрел.
Сообщение отредактировал MC2007 - 18.10.2010, 17:02
|
|
|
|
|
  |