Здравствуйте господа! У меня такой вопрос: я рассчитываю тепло выделения от серверов, корректна ли эта формула Q=1000×Ny×Kв×Kз×Kо×(1-ηд+Kт×ηд)? Заранее большое спасибо!!!
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
Гость_bgpmp_*
|
21.10.2010, 7:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Екатерина Николаевна @ 20.10.2010, 12:59)  Здравствуйте господа! У меня такой вопрос: я рассчитываю тепло выделения от серверов, корректна ли эта формула Q=1000×Ny×Kв×Kз×Kо×(1-ηд+Kт×ηд)? Заранее большое спасибо!!! Для каждого типа серверов тепловыделение может разным и различаться в разы, поэтому считать по одной формуле все оборудования я считаю не правильным. Попробуйте поиска вот тут telecombloger.ru либо на одноименном форуме.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2010, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
В серверных теплопритоки от серверов принимаются равными потребляемой электрической мощности самими серверами. А что в формуле, расшифруйте пожалуйста
Сообщение отредактировал coverart - 21.10.2010, 8:05
|
|
|
|
|
|
|
Гость_bgpmp_*
|
21.10.2010, 9:15
|
Guest Forum

|
Цитата(coverart @ 21.10.2010, 9:03)  В серверных теплопритоки от серверов принимаются равными потребляемой электрической мощности самими серверами. А что в формуле, расшифруйте пожалуйста То есть вы считаете, что сервер потребляющий 25кВт, выделит такое же кол-во тепла? Самое теплоемкое серверное оборудование, которое я видел, максиму 80% потребляемого эл. питания переводило в тепло.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2010, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(bgpmp @ 21.10.2010, 9:15)  То есть вы считаете, что сервер потребляющий 25кВт, выделит такое же кол-во тепла? Самое теплоемкое серверное оборудование, которое я видел, максиму 80% потребляемого эл. питания переводило в тепло. А оставшиеся 20%, стесняюсь спросить, во что??? Сервер - это не токарный станок вообще-то! Аркадий
|
|
|
|
|
|
|
Гость_bgpmp_*
|
21.10.2010, 12:06
|
Guest Forum

|
Цитата(ArFey @ 21.10.2010, 12:49)  А оставшиеся 20%, стесняюсь спросить, во что??? Сервер - это не токарный станок вообще-то! Аркадий И не батарея тоже !
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2010, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(bgpmp @ 21.10.2010, 12:06)  И не батарея тоже !  Гораздо хуже - это электронагреватель. Так все-же: на что уходят, по-Вашему, оставшиеся 20%?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2010, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Сергей В. @ 21.10.2010, 13:26)   Гораздо хуже - это электронагреватель. Так все-же: на что уходят, по-Вашему, оставшиеся 20%?  По слаботочным "шнуркам" при перемещении инфы хранящейся (производящейся) на сервере в сторону потребителя инфы.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2010, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(bgpmp @ 21.10.2010, 9:15)  ... что сервер потребляющий 25кВт... Итак 25кВт х 20% = 5кВт. Т.е. 5 кВт электроэнергии уходит потребителям инфы? Не чудите с горя. Системы передач по потокам Е1 потребляли единицы ватт, а с переходом на оптику эта цифра еще уменьшилась. Количество энергии, "утекающее" за пределы серверной настолько мало, что при тепловых расчетах этой величиной можно попросту пренебречь.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2010, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Робкая догадка: Используемая мощность сервером зависит от загрузки процессоров. Если считать, что коэф. использования к=0,8, а паспортные данные максимум, то тогда......
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2010, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Современный сервер полный аналог батареи - коэффициэнт мощности равен 1. Точнее не батареи а небольшой такой сталеплавильной печки - к примеру стойка размеранми 0.6х1х2 может спокойно выделять 40кВт с дельтой в 20 а то и 30 градусов. Так что все измеренное на проводе потребление электричества уходит в тепло. Кстати как и все потребление вентиляторов кондиционеров. А то тоже предмет каких то диких слухов.
Если же речь идет о расчетах - во первых нужно не забыть выкинуть резервные блоки питания, во вторых учесть фактическую комплектацию, в третьих то что номиналы блоков питания расчитаны на пусковые токи, ну и да фактическую загрузку. В общем для серверных, кондиционеры с переменной производительностью не баловство, а суровая необходимость.
Кстати еще типично до 5% тепла выделяется с электропроводки питающей стойки.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|