> Регулировка горячего водоснабжения, горячее водоснабжение
Гость_Сибирская Аленка_*
сообщение 24.10.2010, 0:21
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста, как отрегулировать кольца в режиме водоразбора. Диаметрами у меня не получилось отрегулировать кольцо 1 и кольцо 2 ,значит получается что необходимо установить дроссельную шайбу на кольце 2,чтобы увеличить потери?. Где именно ее устанавливают, на перемычке? И еще стояки в кольце будут ли нормально работать,если(как посоветовал один опытный котельщик) на чердаке уменьшить диаметр и арматуру на один порядок тех стояков,которые ближе находятся к перемычке? helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схемаf.dwg ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 175
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
HeatServ
сообщение 24.10.2010, 0:36
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Джипегом выложите пожалуйста картинку. Не на каждом смартфоне стоит автокад десятого года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сибирская Аленка_*
сообщение 24.10.2010, 7:22
Сообщение #3





Guest Forum






А как это сделать? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
thinky
сообщение 24.10.2010, 9:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870



HeatServ, юзайте AutoCAD WS, а если у вас iТелефон, то можно вьювер оттуда скачать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.10.2010, 10:05
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 8:22) *
А как это сделать? rolleyes.gif

Не знаю, от версии автокада зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 24.10.2010, 10:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



А зачем увязывать кольца в режиме водоразбора? Как вы вообще это слелаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сибирская Аленка_*
сообщение 24.10.2010, 10:48
Сообщение #7





Guest Forum






Я знаю что необходимо уравнивать в режиме циркуляции. Но пришел заказчик с котельщиком и стал критиковать чертижи,говорит что необходимо чтобы вода шла в одинаковых количествах как в наиболее удаленное кольцо,так и в ближнее. Значит получается что надо уменьшить диаметры на ближнем кольце(что мне ничего не дало) или поставить шайбу.. Ведь в СНиПе тоже написано,что необходимо чтобы "потери напора в подающих и циркуляционных трубопроводах от водонагревателя до наиболее удаленных водоразборных и циркуляционных стояков .... не должно отличаться для разных ветвей не более 10%"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 24.10.2010, 10:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
что необходимо чтобы вода шла в одинаковых количествах

Идиоты. вода должна идти в расчетных колличествах. Вы ерундой занимаетесь, шлите их к чертям собачим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2010, 10:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А эти часы, товарищ начальник, называются манометром... smile.gif

(балансируется только циркуляция.. Самый простой способ - балансовые вентили на Т4)

Сообщение отредактировал jota - 24.10.2010, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сибирская Аленка_*
сообщение 24.10.2010, 11:11
Сообщение #10





Guest Forum






Значит что получается, необходимо отрегулировать только в режиме циркуляции. Для этого надо либо уменьшить диаметр Т4 на малом кольце ,но есть пункт СНиПа " Диаметы трубопроводов кольцующих перемычек следует принимать не менее наибольшего диаметра водоразборного стояка",т.е получается что только сам стояк Т4 можно уменьшить? Либо поставить балансовые вентили на Т4,как именно это сделать,уточните пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2010, 12:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Пересейфуйте в Асад хотя бы в 2008, а ещё лучше в 2004. Не все работают на последних пиратских версиях....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 24.10.2010, 12:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 12:11) *
Значит что получается, необходимо отрегулировать только в режиме циркуляции. Для этого надо либо уменьшить диаметр Т4 на малом кольце ,но есть пункт СНиПа " Диаметы трубопроводов кольцующих перемычек следует принимать не менее наибольшего диаметра водоразборного стояка",т.е получается что только сам стояк Т4 можно уменьшить? Либо поставить балансовые вентили на Т4,как именно это сделать,уточните пожалуйста?


Ну все довольно просто.

Т3 заужать нельзя, потому-что если так случится, что жители дружно приедут в один подъезд, и произойдет массовый водоразбор, воды (напора) в подъезде просто всем не хватит.

На Т4 (циркуляция) перед запорным краном ставите балансировочный вентиль, совместно с грязевым фильтром, и на холостом ходу (ночью например) балансируете систему добиваясь равномерного разлива по Т3, ориентируясь на тепмературы во всех стояках Т4.

Эти вентили очень помогут через несколько лет, когда особо премудрые переварят стояки, заузят перемычки, подмесят ХВС в ГВС, или просто трубы "зарастут" и сопротивление труб изменится.

Об этом уже все написали, я просто перевел с инженерного на русский smile.gif.

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 24.10.2010, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 24.10.2010, 13:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



на ветках Т3 и Т4 поставьте что-нибудь балансное. По разливу в краях колец поймаете нужное давление Т3. Т4 ловите по температуре с которой оно приходит. Желательно это все делать при минимальном водоразборе

шайбы эти проклятущие забудьте! гидравлика поменяется еще раз н-цать.

п.с. котельщику плюньте в лицо

Сообщение отредактировал zshi - 24.10.2010, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сибирская Аленка_*
сообщение 24.10.2010, 14:22
Сообщение #14





Guest Forum






То есть за счет диаметров можно не стараться регулировать, лучше вентилями? Какой марки закладывают эти балансовые вентили? И как их подбирают? Может есть у кого принципиальная схема?
Если есть пришлите пожалуйста ( sibirskaya.alena@yandex.ru).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2010, 15:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ставьте по диаметру трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 24.10.2010, 15:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=2809

Например такой, ставить надо со стороны стояка, ПЕРЕД запорным вентилем после косого фильтра (фильтр нужен, что-б из стояка бяка не прилетела), по диаметру трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.10.2010, 16:51
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 12:42) *
Ну все довольно просто.

на холостом ходу (ночью например) балансируете систему добиваясь равномерного разлива по Т3, ориентируясь на тепмературы во всех стояках Т4.
Цитата(zshi @ 24.10.2010, 13:57) *
на ветках Т3 и Т4 поставьте что-нибудь балансное. По разливу в краях колец поймаете нужное давление Т3. Т4 ловите по температуре с которой оно приходит.
молодцы!
и это вы рекомендуете проектировщику blink.gif

а эти сообщения вообще умиляют своей категоричностью ламеров...
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.10.2010, 10:54) *
Идиоты.
Цитата(zshi @ 24.10.2010, 13:57) *
п.с. котельщику плюньте в лицо
blink.gif huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2010, 16:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 15:46) *
Например такой, ставить надо со стороны стояка, ПЕРЕД запорным вентилем после косого фильтра (фильтр нужен, что-б из стояка бяка не прилетела), по диаметру трубы.

Да бросьте.
На стояки Т4 - обычный и подешевле н.п. Stad без импульсных выводов зато с фиксированием максимума. И вместо шарового крана, а не за ним - балансовый прекрасно закрывает, затем открывает до фиксированного максимума. И фильтр не нужен... кто ж его будет чистить? В тепловом узле достаточно фильтра

Сообщение отредактировал jota - 24.10.2010, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сибирская Аленка_*
сообщение 24.10.2010, 17:14
Сообщение #19





Guest Forum






значит достаточно на т4 установить вместо шаровых кранов- stad? а информация на них есть? А то если закладывать danfos уж очень дорого,боюсь меня побьют:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.10.2010, 17:24
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Так рисунок будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.10.2010, 17:24
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 17:14) *
А то если закладывать danfos уж очень дорого,боюсь меня побьют:)
Вы инженер или спонсор проекта? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 24.10.2010, 17:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 21:14) *
значит достаточно на т4 установить вместо шаровых кранов- stad? а информация на них есть? А то если закладывать danfos уж очень дорого,боюсь меня побьют:)

Уважаемая
jota, Вам правильно сказал... ставте на Т4 БАЛАНСИРЫ....
Мне, неоднократно, приходилось балансировать ГВС.... на предмет отсутствия оного. ГВС-обычно, это параллельные контура...
Делайте расчет потерь, и давайте настройки на оные... что бы понять это, нужно один раз побегать по этажам дома, из подвала на тех/этаж... потом станет понятнее .... если не через голову, таки через ноги rolleyes.gif
Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2010, 18:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 17:14) *
значит достаточно на т4 установить вместо шаровых кранов- stad? а информация на них есть? А то если закладывать danfos уж очень дорого,боюсь меня побьют:)

Что ТА, что Данфосс - всё равно побьют, если проситесь....
http://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lun..._1748168521.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 24.10.2010, 18:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(jota @ 24.10.2010, 17:57) *
Да бросьте.
На стояки Т4 - обычный и подешевле н.п. Stad без импульсных выводов зато с фиксированием максимума. И вместо шарового крана, а не за ним - балансовый прекрасно закрывает, затем открывает до фиксированного максимума. И фильтр не нужен... кто ж его будет чистить? В тепловом узле достаточно фильтра


Да, открывает и закрывает он действительно прекрасно..., особенно когда новый...

Но с точки зрения эксплуатации, войдите в мою шкуру..., слесарю надо откключить стояк..., он идет и начинает закрывать его балансовым. где гарантия, что он его вернет в прежнее состояние? еще довод: балансиры обычно "обслуживаемые" (т.е. ремонтопригодные) и придется всю обратку для этого сливать, а так, если шаровой есть -открыл/закрыл - ляпота., удорожание на ду25 составит -350 р/шт -бугатти.

а фильтр нужен чтоб то г--но, которое из стояка при сливе летит в баланс. вентиле не застряло (+еще 150 руб) 500 р/за стояк - не так и дорого за спокойную жизнь эксплуатации, тем более если она участвует в проекте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.10.2010, 18:36
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 18:12) *
войдите в мою шкуру..., слесарю надо откключить стояк...,
и шо слесарю мешает отключить подачу? rolleyes.gif
Или слесарь только обратку отключает? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сибирская Аленка_*
сообщение 24.10.2010, 18:38
Сообщение #26





Guest Forum






Да,честно говоря,не очень хотелось бы получать:) мы проектировали дома и устанавливали обычные шаравые краны,все работает неплохо,правда там делали не секционными узлами. Значит надо установить на чердаке балансовые вентили по диаметру стояка,а настройки их просчитывать как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.10.2010, 18:53
Сообщение #27


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 19:38) *
Значит надо установить на чердаке балансовые вентили по диаметру стояка,а настройки их просчитывать как?

Балансовые по диаметру стояка дороговато станет. А рассчитывать такое не имеет практического смысла, всё очень приблизительно, тупо ручная работа. Для проекта можно сделать какой-нибудь бессмысленный расчёт. Факт в системах ГВС будет другим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 24.10.2010, 19:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



экономия на пицот рублей?
про "бессмысленность" расчета, это наверно шутка такая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 24.10.2010, 19:34
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Vict @ 24.10.2010, 19:36) *
и шо слесарю мешает отключить подачу? rolleyes.gif
Или слесарь только обратку отключает? biggrin.gif


Открою небольшой секрет.
Для того, что-бы производить работы на стояке ГВС надо закрывать и подачу и обратку..., и если в подаче стоит шаровик, то и в обратке хотелось-бы шаровик иметь...

А, одну только обратку отключать тоже иногда приходится, что-б "протянуть стояк"... закрываешь обратку и через дренаж сбрасываешь N литров воды (в канализацию) (что-б муть после работ выгнать, что-б проверить тянет стояк или нет), вообщем нужен, тем более удорожание не очень большое.



Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 19:38) *
Да,честно говоря,не очень хотелось бы получать:) мы проектировали дома и устанавливали обычные шаравые краны,все работает неплохо,правда там делали не секционными узлами. Значит надо установить на чердаке балансовые вентили по диаметру стояка,а настройки их просчитывать как?


А почему "НА ЧЕРДАКЕ"??? у Вас что запорные краны Т4 и дренажные краны НА ЧЕРДАКЕ?!? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.10.2010, 19:36
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(даниил @ 24.10.2010, 20:09) *
про "бессмысленность" расчета, это наверно шутка такая?

Нет, не шутка.
А Вы и правда верите в то, что рассчитываете? Я так понимаю Вы проектировщик? Если вы эксплуатационщик или наладчик, то таких вопросов быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных