> Нагрузка на ГВС
Марфа Васильевна...
сообщение 25.10.2010, 17:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Помогите разобраться, я совсем запуталась
Прочитала http://www.c-o-k.com.ua/content/view/67/40
может я не так понимаю но по 1 неправильному варианту как то не очень по СНиПу но похоже рассчитана средняя часовая нагрузка (средняя часовая так и считается норма умножить на количество людей и делить на 24000), по правильному - максимальная. Если я не ошибаюсь для получения ТУ мы даем среднечасовую. Какую тогда нагрузку давать теплотехнику для расчета теплообменника в ИТП?
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
инж323
сообщение 25.10.2010, 17:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33507
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Секундный максимальный. Ибо теплообменник должон каждую секунду тепло дать в нужном колве. А уж в каких еденицах измерения вы его обозначите, без разницы,но именно ЧТО вы так обозначили четко укажите.
А для ТУ даются две(три) цифры и макс. секундный и средний часовой и суточный. И все для разных целей.

Сообщение отредактировал инж323 - 25.10.2010, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 25.10.2010, 17:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



я имела ввиду тепловую нагрузку в Гкал или кВт для получения ТУ на тепло с меня просят нагрузку на ГВС. Теплотехнику я давала все расходы воды суточный, макс часовой и макс секундный (м3/сут, м3/ч, л/с) Вот у меня вопрос закрался не подберут ли теплообменник по моему среднечасовому расходу тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2010, 17:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33507
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не должны.
Часовые нужны для оформления нагрузки по договору теплоснабжения. Но их чаще пересчитывают через секундный и потом понижающий коэф( забыл абревиатуру документа,но он чисто хозяйственный, а не инженерный). А вот суточный уже для оформления договора на воду с водоотведением,но все эти циферки обязаны быть прописанными в всех разделаз, как и у ВКшников, так и у ОВшников(ТМщиков) и быть одними и теми же. Разнотрактовка денег стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 25.10.2010, 17:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Ну если теплообменник по расходу будут подбирать то я спокойна rolleyes.gif
а то разница межу максимальной и среднечасовой теплопотребностью уж больно большая, да еще на статью эту наткнулась, прочитала и волосы дыбом blink.gif
Спасибо за консультацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 25.10.2010, 18:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



Цитата(Марфа Васильевна я @ 25.10.2010, 18:22) *
Какую тогда нагрузку давать теплотехнику для расчета теплообменника в ИТП?


Максимальную часовую.

/россия, москва

Сообщение отредактировал zshi - 25.10.2010, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 25.10.2010, 18:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367




нужно дать секундный, а там теплотехник умножит на 3,6 и переведет МВт

Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 25.10.2010, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2010, 18:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33507
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так она и должна быть большой. Примерно за 4-5 часов максимально часового расхода выливается весь суточный на жилье. Да и соотношение сендного с часовым примерно такое же,но тут более широкие пределы в зависимости от колва жителей, приборов и их абсолютных цифр и соотношения их.Но это чисто прикидочно конечно же , не для расчетов, а для оценки "средне с потолка взятой" , примерно мол так.

"нужно дать секундный..."
А потом при оформлении договора на тепло так достанут, что мало не покажется.

Сообщение отредактировал инж323 - 25.10.2010, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 25.10.2010, 18:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



тех. условия на подключение уже есть, но там не прописано сколько куда тепла, дана общая цифра и диаметр трубы. проект дали проверить. В записке цифра на отопление и ГВС примерно одинаковая в Гкал, и похоже что она же и была указана для получения ТУ. Я как ВКашник всегда для тех условий давала среднечасовой расход в кВт и Гкал и все. А у этого дома нет центрального ГВС, поэтому теперь и волнуюсь как посчитают теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 25.10.2010, 19:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(инж323 @ 25.10.2010, 18:34) *
Секундный максимальный. Ибо теплообменник должон каждую секунду тепло дать в нужном колве. А уж в каких еденицах измерения вы его обозначите, без разницы,но именно ЧТО вы так обозначили четко укажите.
А для ТУ даются две(три) цифры и макс. секундный и средний часовой и суточный. И все для разных целей.


Я тоже всегда сомневаюсь по поводу- на какой расход подбирать теплообменники: брать (мах сек х3,6) или (мах час)?
Но примеры подбора теплообменников, изложенные, например, в такой лит-ре как В.С.Кедров "Сан-тех оборудование зданий" и Ю.С.Сергеев "Сан-тех оборудование зданий" говорится именно о расчетном (мах час), а не (мах сек х3,6). Так что же верно? Какой же все-таки расход задавать ОВ-шникам на подбор теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2010, 19:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33507
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Кедрову прищлось сдавать экзамен дома у него ибо тогда апендикс вырезал себе и позней на сессию вышел,но вот с расходом у него посмотрите какая схема упоминается. Может схема с баками запаса ГВС и тогда , конечно же, стоит считать на часовой, и + сами баки тоже. Будьте гибше и понимание примет окончательный вид. Нам в доме ГВС ежесекундно нужен? Угу. Платить ? А там по среднему можно и нужно. Сливать потом?А там сколь в сутки выйдет,но и не про трубу же тоже речь и её гидравдические характеристики.
Потому и с этими расходами все и просто и ...нужно просто уложить их представление до понимания машинально.
перевод же едениц измерения расхода сути самого расхода не сменит- и у всех их разный подход в орпеделении их сути.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 25.10.2010, 19:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(инж323 @ 25.10.2010, 20:53) *
Кедрову прищлось сдавать экзамен дома у него ибо тогда апендикс вырезал себе и позней на сессию вышел,но вот с расходом у него посмотрите какая схема упоминается. Может схема с баками запаса ГВС и тогда , конечно же, стоит считать на часовой, и + сами баки тоже.

Да я понимаю что ГВС ежесекундно нужен, но У Кедрова как раз упоминается схема со скоростным водоподогревателем (стр.464-466)

Сообщение отредактировал volka - 25.10.2010, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2010, 20:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33507
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(volka @ 25.10.2010, 20:59) *
У Кедрова как раз упоминается схема со скоростным водоподогревателем

И? Данное ваше замечание не вносит принципиальной разницы в упомянутое. Если этот т\о работает на бак запаса ГВС, то и сидеть ему с среднечасовым расходом. разбор будет из бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musado
сообщение 25.10.2010, 20:10
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70214



Для расчета водонагревателей системы ГВС используются максимальные часовые расходы. Сомневающимся или позабывшим азы специальности советую ознакомиться с замечательной книжкой Н.Н. Чистякова "Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения". Использовать для этих целей максимальные секундные расходы, на мой взгляд, просто дико.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 25.10.2010, 20:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Musado @ 25.10.2010, 21:10) *
Для расчета водонагревателей системы ГВС используются максимальные часовые расходы. Сомневающимся или позабывшим азы специальности советую ознакомиться с замечательной книжкой Н.Н. Чистякова "Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения". Использовать для этих целей максимальные секундные расходы, на мой взгляд, просто дико.

Выложите книгу пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 25.10.2010, 20:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(инж323 @ 25.10.2010, 21:03) *
И? Данное ваше замечание не вносит принципиальной разницы в упомянутое. Если этот т\о работает на бак запаса ГВС, то и сидеть ему с среднечасовым расходом. разбор будет из бака.

Да нет у него никакого бака
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 25.10.2010, 20:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Книга здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%F2%FF%EA%EE%E2

Да, и в ней тоже говорится о подборе теплообменников по схеме БЕЗ БАКА-АККУМУЛЯТОРА на (мах час) расход, а не (мах сек х3,6)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musado
сообщение 25.10.2010, 20:58
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70214



Есть еще хороший источник информации по теме: диссертация Шопенского. В интернете не видел, но точно есть в Ленинке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 26.10.2010, 15:00
Сообщение #19


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



СП 41-10-95 - "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ" Приложение 2 п.3. Расчетную тепловую производительность водоподогревателей, Вт, для систем горячего водоснабжения с учетом потерь теплоты подающими и циркуляционными трубопроводами , Вт следует определять при температурах воды в точке излома графика температур воды в соответствии с указаниями п. 1, а при отсутствии проектной документации — по тепловым потокам, определяемым по следующим формулам
при наличии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей — по среднему тепловому потоку на горячее водоснабжение за отопительный период, определяемому по п. 3.13, а СНиП 2.04. 01-85, по формуле или зависимости от принятого запаса теплоты в баках по прил. 7 и 8 указанной главы (или по СНиП 2.04 07-86* );
при отсутствии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей — по максимальным тепловым потокам на горячее водоснабжение, определяемым по п. 3.13,б СНиП 2.04.01-85, (или по СНиП 2. 04.07-86*)

Сообщение отредактировал Внутренний голос - 26.10.2010, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.10.2010, 17:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



СНиП 2.04.01-85* пункт 3.13

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 21.4.2012, 23:19
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



еще немного ссылок
например
по НМ 97-89 и 81
тоже писали что именно секундные расходы в 1 и 2 ступени

СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЗДАНИЯХ
7.2.2.3 Для расчета теплообменников ГВС теплового пункта здания используется
секундный расход воды горячего водоснабжения (л/с), взятый из паспорта системы ГВС здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.4.2012, 17:45
Сообщение #22


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



1)Расчёт общего потребления тепла ведётся в макс.часовой размерности...В расчёте тепла и топлива для объекта фигурируют две цифры итоговые - расход тепла в максимальный час и расход тепла в год... Именно этот расчёт идёт для запроса техусловий по ГВС, отоплению и газу(в конечном итоге).
Данные расчёты приведены в методичках по расчёту тепла и топлива, их несколько (но формулы для расчёта одинаковые) и присутствуют в книгохранилище...
2) расчёт теплообменников без баков-аккумуляторов - по секундному...он должен справляться с единичными всплесками водоразбора...
грамотные ТМщики перед разработкой своего раздела всегда запрашивают режим работы предприятий...будут ли всплески водоразбора и в какое время...если на объекте есть явно выраженные всплески - ставят накопители ГВС соответствующего объёма...а считают систему, естественно, на макс.час...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plazmatik
сообщение 4.3.2013, 12:40
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182675



Цитата(Алекс_Кок @ 25.10.2010, 19:03) *
нужно дать секундный, а там теплотехник умножит на 3,6 и переведет МВт

по СНиП 41-101-95 при одноступенчатых теплообменников написано исходя из максимальных тепловых потоков (секундных или часовых не написано), для расчёта насосной во второичном контуре однозначно из секундного расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plazmatik
сообщение 4.3.2013, 13:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182675



Цитата(Evgkarpro @ 22.4.2012, 0:19) *
еще немного ссылок
например
по НМ 97-89 и 81
тоже писали что именно секундные расходы в 1 и 2 ступени

СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЗДАНИЯХ
7.2.2.3 Для расчета теплообменников ГВС теплового пункта здания используется
секундный расход воды горячего водоснабжения (л/с), взятый из паспорта системы ГВС здания.

интересный документ, только не является тем на что можно ссылаться. Частный стандарт какой то организации, вы сами не один такой можете сочинить. Государство его не утверждало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plazmatik
сообщение 4.3.2013, 13:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182675



Цитата(shadow @ 26.10.2010, 18:41) *
СНиП 2.04.01-85* пункт 3.13

эти формулы для подсчёта теплового потока за период (сутки, смена) к расчёту теплообменника привязки не вижу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных