> Можно ли совмещать водомерный узел и насосная пожаротушения
Naduy
сообщение 2.11.2010, 13:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



Всем доброго время суток!!!
У меня такой вопрос : Можно ли в одном помещении располагать водомерный узел и насосную пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Hiro Nakamura
сообщение 2.11.2010, 13:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Да, можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 2.11.2010, 13:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naduy
сообщение 2.11.2010, 13:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 2.11.2010, 13:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:45) *
Да, можно.



Цитата(NezZayka @ 2.11.2010, 13:46) *
Можно


но не всё так просто!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 2.11.2010, 13:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025




Цитата
но не всё так просто!


Ну поведайте нам что же там не так просто? Тока помните, автор говорит только о насосной и ВУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.11.2010, 14:04
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 2.11.2010, 12:57) *
но не всё так просто!
+1


Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 12:58) *
Ну поведайте нам что же там не так просто? Тока помните, автор говорит только о насосной и ВУ.
в поиск! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 2.11.2010, 14:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Dima_UA

Ну давайте, порадовали Викта, донесите и до остальных, я в поиске не нашел как насосная пожаротушения может ограничить установку ВУ. Вот только не нужно писать, про температуру, транзиты, выпуски и тд, речь тока о насосной и ву.

Ждем-с.

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.11.2010, 14:51
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:33) *
Dima_UA

Ну давайте, порадовали Викта,
blink.gif
Обострения после диалогов с Белкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 2.11.2010, 14:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Нет. Человек заслужил плюс, пусть рассказывает. Вы то ведь не скажете. А я найти пока не могу, остается тока вопрошать и смиренно продолжать поиски smile.gif

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.11.2010, 15:01
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:54) *
Нет. Человек заслужил плюс, пусть рассказывает. Вы то ведь не скажете.
Он не обязан, и я не скажу.... а вот водоканал обязательно скажет, а еще и пожарник мож че сказать.... а если у них будет плохое настроение, то скажут - нельзя, а если хорошее то возможно скажут - можно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 2.11.2010, 15:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Vict @ 2.11.2010, 15:01) *
а если у них будет плохое настроение,

Вот, если скажут, что нельзя, то пусть и обоснуют свой отказ ссылкой на норматив. У меня тоже настроение может быть всякое dry.gif
Нюансы, безусловно, есть. Но и запрета нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 2.11.2010, 15:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



bestbook.gif поиски продолжаются...

мне кстати водоканал и пожарные ничего не говорили по этому поводу, даже не намекали...

Цитата
Нюансы, безусловно, есть.


Хм.. а какие?

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.11.2010, 16:05
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Просто под предлогом снятия показаний с водомера люди из водоканала могут чего-нибудь открутить.
Вообще посторонним в насосной делать нечего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 2.11.2010, 16:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 2.11.2010, 16:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:59) *
bestbook.gif поиски продолжаются...
Хм.. а какие?

ВУ желательно выгородить хотя бы решеткой с замком. Пожарные, да, могут поворчать, что доступ в помещение станции пожаротушения посторонним запрещен. Но тут какие посторонние? Та же самая служба эксплуатации показания счетчика снимает ну, или водоканал с проверкой. Обычное дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 2.11.2010, 16:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
...желательно...


Что желательно я знаю, но тут речь о запрете.

Цитата
Можно ли в одном помещении располагать водомерный узел и насосную пожаротушения?


Так вот, нет документа - нет запрета. Есть документ - есть запрет. А настроения принимающих можно обсудить в другой теме bestbook.gif smile.gif

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.11.2010, 16:22
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Михаил I @ 2.11.2010, 15:05) *
Вообще посторонним в насосной делать нечего.
+1


Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:09) *
А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине?
есть.. у пожарников smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 2.11.2010, 16:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 16:09) *
А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине?

В водоканале не отпишут. Могут только пожарники возражать. Но это, какое настроение у них будет rolleyes.gif
Согласна, на все 100% - запрета нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 2.11.2010, 16:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
есть.. у пожарников smile.gif


Викт, ну поделитесь, что это за документ, уж очень интересно на него посмотреть, и не только мне...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.11.2010, 16:34
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Juven @ 2.11.2010, 15:23) *
В водоканале не отпишут.
С чего так уверенно? smile.gif


Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:24) *
Викт, ну поделитесь, что это за документ, уж очень интересно на него посмотреть, и не только мне...
любой где пишут об обособленности помещений насосных smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 2.11.2010, 16:35
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
любой где пишут об обособленности помещений насосных smile.gif


И на этом спасибо bestbook.gif

Пока кроме того, что помещение насосной должно быть отделено от других помещений, я ничего не нашел, да и это к ВУ даже за уши не притянуть.

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 2.11.2010, 16:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Vict @ 2.11.2010, 16:34) *
С чего так уверенно? smile.gif

Мне ещё ни разу не отписали, а преценденты были. Договариваться приходилось только с пожарными. Договаривались rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 2.11.2010, 22:03
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему.

Сообщение отредактировал waljunja - 2.11.2010, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 3.11.2010, 8:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 22:03) *
Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему.

+5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 3.11.2010, 9:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 22:03) *
Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему.

не бред. Вы имеете в виду насосную хозяйственно-питьевых насосов. Там действительно без проблем совмещают. А вот с пожарными насосными бывают нюансы... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.11.2010, 10:11
Сообщение #27


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Вот сижу я в экспертизе, и фиговое у мну настроение(взяток не приносят, жена кормит только жареной картошкой, начальник наезжает... smile.gif )и тут приходят крутой зак с ратопыренными пальцами, либо опытные проектировщики, и начинают мне чесать по ушам
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:35) *
да и это к ВУ даже за уши не притянуть.
Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 21:03) *
В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему.
Цитата(Алекс_Кок @ 3.11.2010, 7:39) *
+5
и я им заворачиваю прожэкты с требованием помещения насосной сделать отдельно, ВУ тож...а если в Москве так и дверь на замочке установите мне плиз на ВУ...
И пошла бюрократия писать бумаги... biggrin.gif

И чхать хотел я на начальника(все равно он бяка), крутого зака(пока взятку не принесет) и опытных проЭктировщиков(пока не научатся знать доки, и не писать везде и всюду шо эксперты козлы)...
И вот когда сие наступит, и у мну будет хорошее настроение, я закрою глаза на "1.18. Вход в помещение насосной посторонним лицам (не обслуживающим установку) запрещен." одной из инструкций одного из министерств, на СП 5.13..., на МДК(номер не помню) и отошлю читать дебаты в ветку пожарки про то - шо ж такое за термин - помещение? smile.gif

ПС. Во, видно шо Juven имела дела с умными экспертами... но с плохим настроением biggrin.gif


Сообщение отредактировал Vict - 3.11.2010, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 3.11.2010, 10:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Экспертиза не возражает, если доказано, что иначе не получается. Так как, иногда, приходится впихиваить невпихуемое. К пожарным насосным много требований, это и расположение не ниже -1-го этажа и выход отдельный. Ввод водопровода тоже, как хочешь не заведешь, да и водомер за первой стеной должен нахродиться. И помещений не хватает. Так что, идут навстречу. Но, если такое случается, то стараются ВУ выгораживать и замочек вешать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.11.2010, 11:00
Сообщение #29


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Juven @ 3.11.2010, 9:25) *
Так что, идут навстречу.
Во, видно шо Juven имела дела с умными экспертами... и с хорошим настроением biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.11.2010, 12:12
Сообщение #30


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



СНиП 2.04.01-85* п.12.3. Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.


Я думаю тут ясно написано, что пожарные не расстраиваются, когда их насоски находяться в других по назначению помещениях..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных