Всем доброго время суток!!! У меня такой вопрос : Можно ли в одном помещении располагать водомерный узел и насосную пожаротушения?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
2.11.2010, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Да, можно.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Можно
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:50
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:45)  Да, можно. Цитата(NezZayka @ 2.11.2010, 13:46)  Можно но не всё так просто!
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата но не всё так просто! Ну поведайте нам что же там не так просто? Тока помните, автор говорит только о насосной и ВУ.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 14:04
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Dima_UA @ 2.11.2010, 12:57)  но не всё так просто! +1 Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 12:58)  Ну поведайте нам что же там не так просто? Тока помните, автор говорит только о насосной и ВУ. в поиск!
|
|
|
|
|
2.11.2010, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Dima_UA
Ну давайте, порадовали Викта, донесите и до остальных, я в поиске не нашел как насосная пожаротушения может ограничить установку ВУ. Вот только не нужно писать, про температуру, транзиты, выпуски и тд, речь тока о насосной и ву.
Ждем-с.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 14:42
|
|
|
|
|
2.11.2010, 14:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:33)  Dima_UA
Ну давайте, порадовали Викта, Обострения после диалогов с Белкой?
|
|
|
|
|
2.11.2010, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Нет. Человек заслужил плюс, пусть рассказывает. Вы то ведь не скажете. А я найти пока не могу, остается тока вопрошать и смиренно продолжать поиски
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 14:57
|
|
|
|
|
2.11.2010, 15:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:54)  Нет. Человек заслужил плюс, пусть рассказывает. Вы то ведь не скажете. Он не обязан, и я не скажу.... а вот водоканал обязательно скажет, а еще и пожарник мож че сказать.... а если у них будет плохое настроение, то скажут - нельзя, а если хорошее то возможно скажут - можно...
|
|
|
|
|
2.11.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Vict @ 2.11.2010, 15:01)  а если у них будет плохое настроение, Вот, если скажут, что нельзя, то пусть и обоснуют свой отказ ссылкой на норматив. У меня тоже настроение может быть всякое Нюансы, безусловно, есть. Но и запрета нет.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
 поиски продолжаются... мне кстати водоканал и пожарные ничего не говорили по этому поводу, даже не намекали... Цитата Нюансы, безусловно, есть. Хм.. а какие?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 16:00
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Просто под предлогом снятия показаний с водомера люди из водоканала могут чего-нибудь открутить. Вообще посторонним в насосной делать нечего.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине?
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:59)   поиски продолжаются... Хм.. а какие? ВУ желательно выгородить хотя бы решеткой с замком. Пожарные, да, могут поворчать, что доступ в помещение станции пожаротушения посторонним запрещен. Но тут какие посторонние? Та же самая служба эксплуатации показания счетчика снимает ну, или водоканал с проверкой. Обычное дело.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата ...желательно... Что желательно я знаю, но тут речь о запрете. Цитата Можно ли в одном помещении располагать водомерный узел и насосную пожаротушения? Так вот, нет документа - нет запрета. Есть документ - есть запрет. А настроения принимающих можно обсудить в другой теме
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 16:21
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 2.11.2010, 15:05)  Вообще посторонним в насосной делать нечего. +1 Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:09)  А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине? есть.. у пожарников
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 16:09)  А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине? В водоканале не отпишут. Могут только пожарники возражать. Но это, какое настроение у них будет Согласна, на все 100% - запрета нет.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата есть.. у пожарников smile.gif Викт, ну поделитесь, что это за документ, уж очень интересно на него посмотреть, и не только мне...
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Juven @ 2.11.2010, 15:23)  В водоканале не отпишут. С чего так уверенно?  Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:24)  Викт, ну поделитесь, что это за документ, уж очень интересно на него посмотреть, и не только мне... любой где пишут об обособленности помещений насосных
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата любой где пишут об обособленности помещений насосных smile.gif И на этом спасибо  Пока кроме того, что помещение насосной должно быть отделено от других помещений, я ничего не нашел, да и это к ВУ даже за уши не притянуть.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 16:46
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Vict @ 2.11.2010, 16:34)  С чего так уверенно?  Мне ещё ни разу не отписали, а преценденты были. Договариваться приходилось только с пожарными. Договаривались
|
|
|
|
|
2.11.2010, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему.
Сообщение отредактировал waljunja - 2.11.2010, 22:09
|
|
|
|
|
3.11.2010, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 22:03)  Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему. +5
|
|
|
|
|
3.11.2010, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 22:03)  Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему. не бред. Вы имеете в виду насосную хозяйственно-питьевых насосов. Там действительно без проблем совмещают. А вот с пожарными насосными бывают нюансы...
|
|
|
|
|
3.11.2010, 10:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Вот сижу я в экспертизе, и фиговое у мну настроение(взяток не приносят, жена кормит только жареной картошкой, начальник наезжает...  )и тут приходят крутой зак с ратопыренными пальцами, либо опытные проектировщики, и начинают мне чесать по ушам Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:35)  да и это к ВУ даже за уши не притянуть. Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 21:03)  В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему. Цитата(Алекс_Кок @ 3.11.2010, 7:39)  +5 и я им заворачиваю прожэкты с требованием помещения насосной сделать отдельно, ВУ тож...а если в Москве так и дверь на замочке установите мне плиз на ВУ... И пошла бюрократия писать бумаги... И чхать хотел я на начальника(все равно он бяка), крутого зака(пока взятку не принесет) и опытных проЭктировщиков(пока не научатся знать доки, и не писать везде и всюду шо эксперты козлы)... И вот когда сие наступит, и у мну будет хорошее настроение, я закрою глаза на " 1.18. Вход в помещение насосной посторонним лицам (не обслуживающим установку) запрещен." одной из инструкций одного из министерств, на СП 5.13..., на МДК(номер не помню) и отошлю читать дебаты в ветку пожарки про то - шо ж такое за термин - помещение?  ПС. Во, видно шо Juven имела дела с умными экспертами... но с плохим настроением
Сообщение отредактировал Vict - 3.11.2010, 10:14
|
|
|
|
|
3.11.2010, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Экспертиза не возражает, если доказано, что иначе не получается. Так как, иногда, приходится впихиваить невпихуемое. К пожарным насосным много требований, это и расположение не ниже -1-го этажа и выход отдельный. Ввод водопровода тоже, как хочешь не заведешь, да и водомер за первой стеной должен нахродиться. И помещений не хватает. Так что, идут навстречу. Но, если такое случается, то стараются ВУ выгораживать и замочек вешать.
|
|
|
|
|
3.11.2010, 11:00
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Juven @ 3.11.2010, 9:25)  Так что, идут навстречу. Во, видно шо Juven имела дела с умными экспертами... и с хорошим настроением
|
|
|
|
|
3.11.2010, 12:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
СНиП 2.04.01-85* п.12.3. Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.
Я думаю тут ясно написано, что пожарные не расстраиваются, когда их насоски находяться в других по назначению помещениях..
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|