Делаю первый раз проект пожаротушения жд эстакады диз. топлива от передвижной пожарной техники. Категория склада по СНиП 2.11.03-93 - IIIб. Эсткада одностор., на 3 цистерны. Подскажите пожалуста нужно ли еще что-то предусмотреть помимо лафетных стволов? (ставить водопенные устройства над горловиной цистерны). Нужно ли предусматривать подачу пены из лафетных стволов или только подачу воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 42)
Гость_Gali_*
сообщение 10.11.2010, 11:22
Сообщение #2





Guest Forum






Посмотрите ВУП СНЭ-87 Раздел 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grunger
сообщение 10.11.2010, 11:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 46482



Я смотрел этот ВУП. В нем не говорится что нужно конкретно делать для пожаротушения от передвижной пожарной техники.
Единственно что нашел в нем - п.5.1.
"Для пожаротушения открытых и расположенных под навесами сливо-наливных железнодорожных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует предусматривать:
- стационарную установку пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности с дистанционным пуском,
- водяное орошение лафетными стволами конструкций эстакады и железнодорожных цистерн,
- установку стояков, с соединительными головками на магистральном (кольцевом) растворопроводе для подачи пены от переносных генераторов, на расстоянии 120 м друг от друга

Последний пункт для тушения от передвижной пожарной техники делать не надо. А вот насчет первых двух пунктов у меня вопросы: делать ли установку пенного пожаротушения для подачи низкократной пены в горловину цистерн и орошения цистерн и площадки или можно обойтись только лафетными стволами с возможностью подачи как воды так и пены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grunger
сообщение 10.11.2010, 11:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 46482



В рекомендациях ВНИИПО по пожаротушению эстакад говориться: "На складах III категории допускается не устраивать противопожарный водопровод, а предусматривать подачу воды на охлаждение цистерны и тушение пожара передвижной пожарной техникой из противопожарных емкостей (резервуаров) или открытых искусственных и естественных водоемов."
Поэтому возник вопрос нужно ли делать пенное пожаротушение эстакады или можно обойтись лафетными стволами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 10.11.2010, 20:38
Сообщение #5





Guest Forum






Стационарная установка генераторов пены, направленных на горловину цистерн все равно требуется (если предприятие относится к нефтеперабат. и нефтехим), только растворопровод выводится на безопасное расстояние ближе к дороге и заканчивается соед. головками для ППТ.
Удалите, пож-та, мои повторяющие сообщения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grunger
сообщение 11.11.2010, 13:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 46482



Предприятие - локомотивное депо. Относится к объектам ж/д транспорта. Ж/д эстакада маленькая на 3 цистерны. Хотелось бы конечно обойтись только лафетными стволами). Если делать систему пенного пожаротушения, то какой кратности? В ВУП СНЭ-87 написано - средней кратности, в рекомендациях ВНИИПО - средней и низкой. Если средней кратности - то ГПСы, если низкой - то ВПУ насадки. Что лучше сделать, поделитесь опытом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 22.11.2010, 9:52
Сообщение #7





Guest Forum






Расчетная площадь как раз д.б. не менее 3-х цистерн, п.5.3 ВУП СНЭ-87.
Берите пену средней кратности, т.к она в одних и других нормах и ГПСС-600
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgnatTD
сообщение 8.2.2011, 15:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 29718



Ну скорее всего не ГПСС-600, кот. устанавливаются на резервуарах, а ГПС-600, можно водопенные насадки. А у меня вопрос - можно ли устанавливать дренчерные оросители ОЭ-16 вместо ГПС-600. В проекте были установлены они, пришло замечание от экспертов, что необходимы пеногенераторы. На площадке дефицит воды, поэтому были предусмотрены оросители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 22.2.2011, 20:26
Сообщение #9





Guest Forum






IgnatTD, сравните категорию размещения.
Паспорт ОЭ-16, п.1.5: По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды ороситель соответствует
исполнению В, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с предельным значением температуры
воздуха при эксплуатации от минус 60 до плюс 55ºС.
- Генератор изготовлен в климатическом исполнении
У... для категории размещения 1 ГОСТ 15150-69.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 18.3.2013, 15:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, как понимать ВНТП 3-85 п.6.44. Лафетные стволы для защиты сливоналивных эстакад с односторонним и двухсторонним сливом, а также частично закрытых, должны располагаться по ОБЕ стороны эстакады... Это по длине или с разных сторон эстакады?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2013, 15:33
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(twilightnow @ 18.3.2013, 16:07) *
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, как понимать ВНТП 3-85 п.6.44. Лафетные стволы для защиты сливоналивных эстакад с односторонним и двухсторонним сливом, а также частично закрытых, должны располагаться по ОБЕ стороны эстакады... Это по длине или с разных сторон эстакады?

С разных сторон.
Последние рекомендации есть тут- http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84516
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 19.3.2013, 16:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



посмотрела. Тоже не прописано, что именно с разных сторон необходимо ставить sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.3.2013, 9:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



ну естественно с разных сторон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 29.7.2013, 12:11
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2013, 16:33) *
Последние рекомендации есть тут- http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84516

Проектируется сливоналивная эстакада на складе III категории.
Согласно указанным рекомендациям ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93 (п.8.6) для III категории следует, как минимум, предусматривать тушение пожара передвижной пожарной техникой. Т.е. охлаждение вроде как и не нужно.
Согласно ГОСТ Р 12.3.047-98 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" прил. С п.С.2 Пожарные лафетные стволы устанавливаются для защиты железнодорожных сливоналивных эстакад и речных причалов с СУГ, ЛВЖ и ГЖ. Т.е. независимо от категории склада нужны лафетные стволы.
Разница существенная. Что скажете?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2013, 13:43
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 29.7.2013, 12:11) *
Проектируется сливоналивная эстакада на складе III категории.
Согласно указанным рекомендациям ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93 (п.8.6) для III категории следует, как минимум, предусматривать тушение пожара передвижной пожарной техникой. Т.е. охлаждение вроде как и не нужно.
Согласно ГОСТ Р 12.3.047-98 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" прил. С п.С.2 Пожарные лафетные стволы устанавливаются для защиты железнодорожных сливоналивных эстакад и речных причалов с СУГ, ЛВЖ и ГЖ. Т.е. независимо от категории склада нужны лафетные стволы.
Разница существенная. Что скажете?

Закладывайте переносные лафетные стволы:
http://firesecurity101.org.ua/fireman/equipment/slk_p20.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 29.7.2013, 14:18
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 14:43) *
Закладывайте переносные лафетные стволы:

А как же вышка высотой 2 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2013, 15:41
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 29.7.2013, 14:18) *
А как же вышка высотой 2 м?

А как же:
Цитата
предусматривать тушение пожара передвижной пожарной техникой
?
Определяйтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 29.7.2013, 16:03
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 16:41) *
Определяйтесь.

На данный момент определились, что ГОСТ Р 12.3.047-98 более весомый, чем рекомендации ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93. Хотелось бы узнать мнение и доводы других.
И вы вопроса не поняли.
По рекомендациям ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93 охлаждение эстакады не требуется, только тушение.
А по ГОСТ Р 12.3.047-98 нужно охлаждение лафетными стволами.
Вопрос: нужно ли все-таки охлаждение, кто как проектирует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2013, 8:21
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 29.7.2013, 16:03) *
На данный момент определились, что ГОСТ Р 12.3.047-98 более весомый, чем рекомендации ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93. Хотелось бы узнать мнение и доводы других.
И вы вопроса не поняли.
По рекомендациям ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93 охлаждение эстакады не требуется, только тушение.
А по ГОСТ Р 12.3.047-98 нужно охлаждение лафетными стволами.
Вопрос: нужно ли все-таки охлаждение, кто как проектирует?

Охлаждение эстакады не требуется - требуется охлаждение рядом стоящих цистерн. Я всегда требовал - или согласование пожарных, что не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 30.7.2013, 14:11
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Serg Ivanov @ 30.7.2013, 9:21) *
Охлаждение эстакады не требуется - требуется охлаждение рядом стоящих цистерн. Я всегда требовал - или согласование пожарных, что не нужно.

Охлаждение эстакады требуется согласно ГОСТ Р, у вас он не действует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнженерТО
сообщение 2.6.2015, 13:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257436



Подскажите пожалуйста, а какой температуры должна быть вода для пожаротушения, для смыва проливов светлых нефтепродуктов на ж/д эстакаде? Может кто-то на практике с этими параметрами сталкивался? Максимальная 75 градусов, а минимальная?

Сообщение отредактировал ИнженерТО - 2.6.2015, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.6.2015, 20:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Температура воды для приготовления раствора пенообразователя определяется ТУ на конкретный пенообразователь.(СП5, п.5.9.19; Рекомендации ВНИИПО "порядок применения пенообразователей для тушения пожаров п.3.4: температура в помещении хранения пенообразователя не более 40гр.С.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнженерТО
сообщение 4.6.2015, 16:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257436



Цитата(BTS @ 2.6.2015, 20:58) *
Температура воды для приготовления раствора пенообразователя определяется ТУ на конкретный пенообразователь.(СП5, п.5.9.19; Рекомендации ВНИИПО "порядок применения пенообразователей для тушения пожаров п.3.4: температура в помещении хранения пенообразователя не более 40гр.С.)


Проливы ликвидировать пеной не будем. Пока речь идет только о воде, возможно, что получится договориться о сорбентах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 22.10.2015, 16:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Всем день добрый!
helpsmilie.gif каким нормативом можно обосновать применение на жд эстакаде пеногенераторов именно ГПС, а не ГПСС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.10.2015, 23:01
Сообщение #25


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



ГПСС - резервуарное оборудование, только и всего. Не надо ничего обосновывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 20.7.2016, 8:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Хорошего дня всем!
Опять я. Подскажите принцип срабатывания пеногенераторов на жд эстакаде helpsmilie.gif . Электрозадвижек там нет, получается, что при срабатывании сигнала о пожаре пена подается сразу ко всем генераторам. Или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 27.7.2016, 11:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



А у вас сигнал о пожаре завязан с какими-то отдельными частями эстакады? Если да, завязывайте тушение именно этой части, но это вряд ли. У вас там сколько ПГ?
А вообще, СП 155:
п. 13.2.4 Для подземных резервуаров объемом 5000 м3 и более, сливоналивных эстакад и устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн на складах I и II категорий следует предусматривать стационарные установки пожаротушения (неавтоматические).
Зачем у вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ull
сообщение 27.7.2017, 11:30
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.7.2017
Пользователь №: 325501



Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом:
согласно ВУП СНЭ-87 п.5.1 для пожаротушения сливо-наливных ж/д эстакад, помимо стационарной установки автомат. пожаротушения и охлаждения лафетными стволами, необходимо предусматривать "установку стояков с соединительными головками на магистральном (кольцевом) растворопроводе для подачи пены от переносных генераторов, на расстоянии 120 м друг от друга".
Имеется проект, где кольцевой распворопровод расположен в насосоной пожаротушения, далее от кольца с устройством КПУ идут тупиковые растворопроводы, оборудованные пеногераторами для авт. пожаротушения эстакады. Расстояние от насосной до эстакады примерно 150 м. Нужно ли для оборудования этих стояков с головками тянуть отдельный трубопровод от кольца, или можно присоединиться к имеющимся тупиковым пенопроводам?
Не понятно также назначение данного мероприятия: то ли для подачи раствора пенообразователя на эстакаду через переносные пеногенераторы от насосной пожаротушения, то ли в случае отказа автоматики для подключения передвижной пожарной техники?
На каком расстоянии от эстакады должны располагаться стояки с головками, на какой высоте и какого диаметра также не указано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 10.11.2017, 10:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Доброго всем утра!
Не нашла в поиске, заранее извиняюсь, если уже было.
В каком нормативе прописано расположение ГПС над горловиной цистерны?нашла справочники и норматив Транснефти РД 13.220.00-КТН-014-10. Ни то, ни другое эксперту не указ. Докажи, говорит, что пена покроет всю цистерну и почему вы пеногенератор над горловиной расположили!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.11.2017, 15:55
Сообщение #30


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



014-10 не действует. Сейчас действует РД-13.220.00-КТН-142-15.
Но и в 014-10 ГПС не предусматривался, эстакады там тушатся водопенными насадками, в транснефти сейчас средней пеной не тушат. Только низкой, а в помещениях - высокой.
В любом случае, покажите эксперту карту орошения вашего пеногенератора и доказывайте

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 10.11.2017, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 10.11.2017, 18:01
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Спасибо. Показываю планы, разрезы жд эстакад с пеногенераторами. Карту орошения не знаю, как сделать. Дальность подачи пены 10, круг рисовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.11.2017, 11:19
Сообщение #32


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



У меня тоже нет карты орошения ГПС-600, так бы вам дал. А по применяемым в Транснефти водопенным насадкам ВПУ у меня есть карты орошения, предоставленные изготовителем. Вовсе не круги там, несколько карт в зависимости от угла наклона ВПУ. Может вам на завод-изготовитель письмо написать с запросом карты орошения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.11.2017, 13:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



При применении ГПС-600 предполагается растекание пены кратности 70-80 по поверхности эстакады. Схему можно посмотреть в документе ВНИПИНЕФТи Т-ТБ-02-2011 лист 72


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.png ( 56,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 13.11.2017, 8:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Спасибо!запрос сделаю, внипинефтевский документ есть, посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 29.11.2017, 16:20
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



кому интересно, рассказываю. Карту орошения пеногенератора ГПС-600 не нашли. Прикладывали в экспертизу разрез и план жд эстакады, показывали на планах и разрезах пеногенераторы с привязками к конструкциям - эксперта устроило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.11.2017, 16:50
Сообщение #36


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(twilightnow @ 29.11.2017, 18:20) *
кому интересно, рассказываю. Карту орошения пеногенератора ГПС-600 не нашли. Прикладывали в экспертизу разрез и план жд эстакады, показывали на планах и разрезах пеногенераторы с привязками к конструкциям - эксперта устроило.

Молодец, всё верно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий НД
сообщение 12.12.2017, 13:14
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 10.12.2013
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 216286



Цитата(twilightnow @ 10.11.2017, 11:18) *
Докажи, говорит, что пена покроет всю цистерну и почему вы пеногенератор над горловиной расположили!

В отношении расстановки пеногенераторов на ж/д эстакадах существует только один норматив это ВУП СНЭ п.5.3. Расчетная площадь пенного пожаротушения для сливо-наливных железнодорожных эстакад принимается по внешнему контуру сооружения, включая железнодорожные пути, с учетом размещения на этой площади не менее 3 железнодорожных цистерн на каждой стороне налива.
Пеногенераторы следует располагать на строительных конструкциях эстакад с подачей пены сверху на железнодорожные цистерны и настил эстакады.
На каждую железнодорожную цистерну грузоподъемностью 60 т должна осуществляться подача пены не менее чем с одного пеногенератора.

Но вообще то практика показала неэффективность применения пены средней кратности для наружных установок нефтепереработки, хранения и отгрузки нефтепродуктов. Причина в том, что. во первых,эта пена очень легкая и уносится ветром и воздушными потоками от точки выхода из пеногенератора, во вторых она плохо растекается по поверхности разлива. Поэтому в Рекомендациях ВНИИПО "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" рекомендуется применение пены низкой и средней кратности. У нас в "Ростовнефтехимпроекте" есть письмо ВНИИПО о предпочтительном применении пены низкой кратности. которое используется для доказательства при споре с экспертизой.
В вашем случае будет наиболее убедительным сослаться на п.5.3 ВУП СНЭ и представить карту орошения.
Могу дать карты орошения оросителей Антифайер в Avto Cad, которые мы использовали в своих проектах
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________161012.dwg ( 280,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 21.12.2017, 14:39
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



а нельзя Ваше письмо посмотреть?
мы прошли раздел МПБ в ГГЭ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 23.1.2018, 12:48
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Доброго времени суток!
В СП 155 п. 13.2.15 добавили фразу "Стационарные пожарные лафетные стволы рекомендуется оборудовать водопленочными защитными экранами, обеспечивающими снижение интенсивности теплового излучения пламени при пожаре на ствольщика в специальной защитной одежде пожарного до допустимых значений (не более 5 кВт/м)". Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь такие закладывал?что они из себя представляют?интернет выдает кучу вариантов, но большинство именно теплозащитные экраны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.1.2018, 13:10
Сообщение #40


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я ставил, автоналивной пункт защищал. Например вот
http://firerobots.ru/ru/production/catalog/item_4598.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 24.1.2018, 8:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Спасибо!заложим, посмотрим, что главгос скажет. А по применимости именно как требование нормативной документации? в СНиП 2.11.03-93 такого требования не добавили, а он действующий, как и СП 155.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.1.2018, 9:44
Сообщение #42


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не должна ГГЭ ничего сказать, выполняем требование СП 155. СП155 входит в перечень документов, выполнение требований которых на добровольной основе обеспечивает выполнение требований 123-ФЗ.
В СНиП ничего добавлять уже и не будут, он никому не нужен. Он выполнение требований 123-ФЗ не обеспечивает. Правда, сидит в перечне №365 и обеспечивает выполнение требований 384-ФЗ. Но в данном случае речь о пожарке идёт и мы должны на 123-ФЗ ориентироваться

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 24.1.2018, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 24.1.2018, 10:19
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных