> Спринкленое пожаротушение цеха: гидравлика и проч., исправляю проект, нужны ваши советы
Lenusha
сообщение 15.11.2010, 11:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68036



Друзья, требуется ваша помощь!
В связи с сложившейся ситуацией исправляю и доделываю "не мой" проект (сделанный не мною и не моего раздела). Если Вас не затруднит, поделитесь конструктивными советами!

Суть такова: спринклерное пожаротушение, тупиковая схема, 6 ветвей питающих трубопроводов различных диаметров.

1. "Диаметры распределительных и питающих трубопроводов выбраны в соответствии с гидр. расчетом." (формулировка из ПЗ) . Перепроверяю, не завышены ли диаметры. Отсюда вопрос- ск-ко должна быть скорость истечения? Расчетный расход воды через ороситель- 1,33 л/с.
К примеру, 100 оросителей- диаметр пит. трубопровода ф250 мм. Верно или нет? По табл. Шевелева скорость получается 2,5 м/с.

2. Запроектирован один насос, рассчитанный на два очага возгорания, требуется ли резервный?

3.Каким образом (на какой объем) подбирать водонапорный бак?

Спасибо!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
inPut
сообщение 15.11.2010, 15:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Максимальная скорость - 10м/сек в напорном трубопроводе (после насосов) 2,8 на вводах (до насосов).
Два насоса полюбому для любых пожарных нужд.
Водонапорный бак подбирается на объем воды вытекающий через один спринклер за время необходимое для выхода на режим пожарного насоса, но это не правило а скорее традиция обычно берут 40-80 литров, т.к. основная функция мембранного бака это сглаживание скачков давления при вкл./выключении жокей-насоса, а с этим и 40 литровый бак прекрасно справляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.11.2010, 7:01
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Lenusha @ 15.11.2010, 14:41) *
По табл. Шевелева


Лучше по СП5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenusha
сообщение 19.11.2010, 8:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68036



Цитата
Лучше по СП5.

А что такое СП5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.11.2010, 8:45
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



СП 5.13130.2009
Т а б л и ц а В.2 — Удельная гидравлическая характеристика трубопроводов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenusha
сообщение 19.11.2010, 12:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68036



ок. Спасибааа)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 23.11.2010, 6:45
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Лучше от ворот отказаться, чем от пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenusha
сообщение 23.11.2010, 16:13
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68036



Лучше от ворот отказаться, чем от пожаротушения.

К чему это?
Хотя, в этом вы правы)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.11.2010, 14:37
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Lenusha @ 23.11.2010, 19:13) *
Лучше от ворот отказаться, чем от пожаротушения.
К чему это?


Реклама была, модераторы удалили сообщение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 1.12.2010, 6:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
К примеру, 100 оросителей- диаметр пит. трубопровода ф250 мм. Верно или нет? По табл. Шевелева скорость получается 2,5 м/с.

Неверно.
100 оросителей или 1000 - это не значит, что все они вскроются при пожаре. Нужно подобрать расчетную площадь. ф250 явно завышен. Смотрите НПБ 88-2001.
Цитата
3.Каким образом (на какой объем) подбирать водонапорный бак?

Надо ставить пневмобак, а не водонапорный.

Сообщение отредактировал Skorpion - 1.12.2010, 6:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.12.2010, 8:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Skorpion @ 1.12.2010, 6:17) *
Смотрите НПБ 88-2001.

СП5.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 1.12.2010, 12:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Young @ 1.12.2010, 9:54) *
СП5.13130.2009

Спасибо. Похоже, я отстал от жизни. СП отменяет НПБ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных