Цитата(Sasha_24 @ 15.11.2010, 15:52)

Господа спецалисты
Правильно ли я понимаю место измерения относительной влажности для предупреждения обмерзания пластинчастого рекуператора или обмерзания теплообменника в вытяжном канале гликолевого рекуператора.
Датчик относительной влажности (либо датчик температуры + датчик абсолютной влажности) нужно устанавливать по потоку вытяжного воздуха после рекуператора.
Почему я справшиваю, потому что встречал схемы, где относительная влажность измерялась по потоку вытяжного воздуха до рекуператора – думаю, что это ошибка, так как важен факт энергетического взаимодействия вытяжного воздуха с приточным.
В этом случае датчик температуры и относительной валжности ставится в вытяжном канале перед рекуператором.
Также нужен датчик температуры гликоля на входе в рекуператор (вытяжки).
Расчитываете точку росы вытяжного воздуха. Обмерзать рекуператор будет, если температура гликоля опустится ниже точки росы (естественно ниже нуля). Соответсвенно выбираете меньшее из нуля или рассчитанной точки росы и регулируете клапаном так, чтобы температура гликоля не опускалась ниже рассчитанной уставки.
Реле перепада давления тоже не будет лишним.