Skif_Sib
сообщение 17.11.2010, 6:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662



Добрый день!

Вопрос о выборе контакторов (пускателей) так или иначе поднимался в разных темах, но хочется подробного диалога.

Работю в эксплуатации. Недавно привезли с развалившегося завода болгарские тельферы.Старые электрики как с ума посходили - не дают менять пускатели на наши. Говорят - им износу нет. Контрагрументы о том, что зипа нет, что комплектующие не достать, что катушки там на 42В не работают. Они вечные - говорят!

Вот и задумался я.
Да, ИЭК говницо еще то - конкретно чем не нравятся:
1. Приходится брать пускатели бОльшей величиныю Т.к. на номинальный ток контакты отгорают махом - два три раза искранут и ага. Искрят безбожно. Ну сразу оговорюсь - пользую до 40А.
2. Клеммы к катушкам вплотную к клеммам подводящим напряжение. Монтаж/ревизию вести неудобно.
3. Кол-во ревизий ограничено конструкцией - части корпуса соеденены двумя саморезами. Заменить по-сути можно только катушку. Например, группу контактов не заменишь.

Неужели сразу после ИЭК идет Шнайдер/АББ ???

Чем вы пользуетесь и почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Sniper007
сообщение 17.11.2010, 8:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



У нас электрики любят вот такие (Кашинские):
http://zao-tehnolog.ru/page460635
В плане надежности - хорошая штука. Сгорают крайне редко.
Но лично мне в них не нравятся клеммы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 17.11.2010, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Все зависит от проектов.

Сразу после ИЭК идет LS Industrial. Их и использую.

Schneider дорогие. ABB дешевле. Еще дешевле Moeller.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 17.11.2010, 10:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Abysmo @ 17.11.2010, 8:20) *
Еще дешевле Moeller.

С Moeller будьте поаккуратнее. Недавно меняли автомат - не фиксировался во включенном положении (электрики для этого временно резиночку подкаладывали biggrin.gif ). После осмотра не удалось обнаружить страну производителя. Но зато обнаружилось надпись "Made by Moeller" и я сразу начал догадываться откуда он smile.gif
А пускатели Moeller (настоящие) - действительно хорошие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 17.11.2010, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



када будут брать не на базаре а у дистрибютора тада все будет нормально.Moeller нормальное железо.давно их используем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 17.11.2010, 11:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



У советстцких пускателях помотрите внимательно сами контакты там какбы серебро воткнуто ( длжно быть) в точках касания.
А теперь посмотрите например у мюллера - плоская пластина , медная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 17.11.2010, 12:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Skif_Sib @ 17.11.2010, 6:04) *
Работю в эксплуатации. Недавно привезли с развалившегося завода болгарские тельферы.Старые электрики как с ума посходили - не дают менять пускатели на наши. Говорят - им износу нет. Контрагрументы о том, что зипа нет, что комплектующие не достать, что катушки там на 42В не работают. Они вечные - говорят!

Старые электрики как раз "стоят на уме" smile.gif Вы, наверное, недолго еще работаете в эксплуатации.

Цитата(Skif_Sib @ 17.11.2010, 6:04) *
Вот и задумался я.
Да, ИЭК говницо еще то - конкретно чем не нравятся:
...
Неужели сразу после ИЭК идет Шнайдер/АББ ???
Чем вы пользуетесь и почему?

Да, именно оно. Но посмотришь на параметры, которые они заявляют - бренды нервно в сторонке курить должны. Например - http://www.technokabel.com.ua/st_technokab...talogue/PM.html - механический ресурс - 20млн, электрический - 2млн.

Мы используем Lovato и Tesys. Слухи о дороговизне импортных пускателей сильно преувеличены. По результатам работы они оказываются в 3-5 раз дешевле "наших". И действительно, брать нужно в проверенных местах.

О Мюллере - на последнем объекте ВСЕ автоматы 3рС 63А в ГРЩ не держали двигатели с током 32А. Электрикам пришлось менять их поголовно на то, что было под рукой (ABB, ETI, Merlin). Поставка была, как они утверждают, от официального дистрибютора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.11.2010, 16:45
Сообщение #8





Guest Forum






Мне пока не попадалось лучше контакторов вроде пму0910, пму1210 и т.д.
по совокупности свойств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 17.11.2010, 17:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Boris Blade @ 17.11.2010, 16:45) *
Мне пока не попадалось лучше контакторов вроде пму0910, пму1210 и т.д.
по совокупности свойств.

Производитель: Schneider Electric
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.11.2010, 17:06
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



последнее время мне нравятся эти http://iek.ru/products/catalog/part1/sect1/KM/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif_Sib
сообщение 17.11.2010, 18:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662



Цитата(Взводатор @ 17.11.2010, 17:04) *
Вы, наверное, недолго еще работаете в эксплуатации.


В такой жесткой эксплуатации дествительно недавно - полгода. Когда занимался монтажом и наладкой такие вопросы даже не вставали. На производстве есть пускатели которые в минуту раз 6-8 срабатывают. Станки такие. Или тот же тельфер.

LordN, скажите где вы-то берете пускатели. На складах Томска токо ИЭК. Просто уверен. Я тут недалеко.

Все-таки вентиляция, отопление, это не нагрузка для пускателей. Где можно уже давно частотники стоят. Комутация раз в час это ерунда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBER
сообщение 17.11.2010, 18:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262



У ИЕКа из всего их обширного ассортимента можно использовать только динрейки и шкафы IP54, все остальное АБСОЛЮТНО нежизнеспособно.
Пускатели особенно (хуже пускателей только их клемники).
Помимо того, что искрят и переодически выгорает контактная группа, плохой контакт площадки, бывали случаи когда движок запускался на 2-ух фазах.
Разница между эконом серией шнайдер и иек, для двигателей до 5-6 кВт, 150-200 руб.
На двигателях большей мощности процент брака через год эксплуатации у ИЕК не менее 15%.
По моему это не так много что бы пользоваться этим говном.
Полностью отказались от иек уже полгода, очень счастлив.
Мюллер смотрел год назад, по ценам дороже шнайдера был, подешевел?
ABB дороже шнайдера, разницы в качестве я не увидел.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 17.11.2010, 18:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Boris Blade @ 17.11.2010, 16:45) *
Мне пока не попадалось лучше контакторов вроде пму0910, пму1210 и т.д.
по совокупности свойств.

Не знаю, не знаю... В том же щите где был "чудесный" автомат Moeller стояли эти ПМУ. По моему откровенный китай. Два сдохли уже через пару месяцев. Заменили на ПМ (другого под рукой не нашлось).
Хотя может конечно производители щита "затарились" продукцией на ближайшем рынке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 17.11.2010, 19:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



а мне нравится Женерал Електрик, по цене неплохо, дешвле моллера и шайдера
единственный минус, катушка 24В только на заказ

а вобще у Шнайдера можно покупать до 40% скидка от их розничного прайса, неплохая цена получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 17.11.2010, 22:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



На заводах одной крупной европейское фирмы везде стоят шнайдеровские контакторы с тепловыми реле. По одному из заводов это порядка 100 (300?) контакторов различных номиналов. В общем раз в месяц один-два стабильно умирали. Стоят там старая модификация Tesus U
По статистике могу сказать, что картина в Европе такая же, это порядка 3-5 тысяч (9-15?) контакторов.
В общем и целом они неплохие. Но статистика такая, какая есть.
Минимальная наработка до сгорания - года 2-3.
Я знаю что эти заводы думают о переходе на сименс.

P.S. В количестве могу ошибаться, не соображу чего-то, сколько и чего там стоит. Но не меньше точно...

P.P.S. Качество и внешний вид ПМУ как-то, не очень радует, но работают вроде тьфу-тьфу...
По монтажу удобнее опять же тесусы, если много всего надо наворотить.

Сообщение отредактировал ScrewDriver - 17.11.2010, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.11.2010, 22:27
Сообщение #16





Guest Forum






Я бы не сказал, что пму супер, единственно 1. они есть в наличиии 2. относительно недорогие 3. не самые позорные .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 17.11.2010, 22:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Но зато обнаружилось надпись "Made by Moeller" и я сразу начал догадываться откуда он smile.gif


Это российского производства. С прошлого года завод закрыт, все автоматы гонят сюда из Австрии.

Цитата
О Мюллере - на последнем объекте ВСЕ автоматы 3рС 63А в ГРЩ не держали двигатели с током 32А.


Действительно странно. Может Made by Moeller как было написано выше? wink.gif Я на движки всегда D характеристику ставлю или моторный автомат.

P.S. C Moeller я никак не связан и его не рекламирую, самому больше всего нравятся Tesys U от SE, если бы не цена - ставил бы и ставил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 17.11.2010, 23:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
а мне нравится Женерал Електрик, по цене неплохо, дешвле моллера и шайдера
единственный минус, катушка 24В только на заказ

а вобще у Шнайдера можно покупать до 40% скидка от их розничного прайса, неплохая цена получается


GE в США производятся?

Конечную скидку в 40% получают у SE крупные сборщики электрощитового оборудования. Там определённые обязательства и объемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.11.2010, 8:20
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Skif_Sib @ 17.11.2010, 21:27) *
LordN, скажите где вы-то берете пускатели. На складах Томска токо ИЭК. Просто уверен. Я тут недалеко.

это и есть ИЭК. беру в сибавтоматике в основном.

6-8 в минуту для любого пускателя, а тем боле двигателя, это перебор. имхо, надо ставить ПЧ и/или твердотелки - в итоге окажется дешевле.

мой небогатый опыт показывает что пускатели горят главным образом потому что те, кто их ставит, нифига не понимают в кошках и не умеют их готовить. т.е. другими словами проблемы пускателей - это дурные головы. wink.gif

типовая ситуация:
движок киловатта на три, контактор хорошо если 25А, а чаще на 10..15А. движком маслают туда-сюда по 10 в минуту, а потом плюются - мол ХХХ дрянь. я таких людей не понимаю. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 18.11.2010, 8:29
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Abysmo @ 17.11.2010, 22:56) *
Это российского производства.

Скорее всего все таки китай. Я так понял в россии делались автоматы PL.
У меня был трехфазный PMC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 18.11.2010, 8:50
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
У меня был трехфазный PMC


Да, в РФ делали PL серию, абсолютно верно. Походу Вы нарвались на откровенный левак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 18.11.2010, 11:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Использую пускатели Allen-Bradley более 10 лет, никаких нариканий небыло. Использую из за хороших технических характеристик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 18.11.2010, 13:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Abysmo @ 17.11.2010, 22:56) *
Действительно странно. Может Made by Moeller как было написано выше? wink.gif Я на движки всегда D характеристику ставлю или моторный автомат.

P.S. C Moeller я никак не связан и его не рекламирую, самому больше всего нравятся Tesys U от SE, если бы не цена - ставил бы и ставил...

Не знаю - это была парафия электриков, вот они сами и разбирались. Через эти автоматы они запитывали наши шкафы, а в них уже стояли мотор-стартеры. SE хороши, но действительно дело упирается в цену. Маломощные пускатели у SE дороже, чем у Lovato, а мощные - дешевле. Но, поскольку маломощные используются чаще, то выбор и сделан в пользу Lovato - унификация выгоднее разовых выигрышей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.11.2010, 13:47
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Михаил_PLC @ 18.11.2010, 13:14) *
Использую пускатели Allen-Bradley более 10 лет, никаких нариканий небыло. Использую из за хороших технических характеристик.


Попадались гудящие, правда не сразу , а месяцев через несколько.
Похоже идеальных пускателей в природе не существует.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.11.2010, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
addios
сообщение 18.11.2010, 14:10
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 19464



Используем Allen-Bradley, Chint
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 18.11.2010, 15:36
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Chint == ИЭК

Короче итог таков: для любителей тендернуть, сделай "подешевле", "дай мне один год гарантии и все" - ИЭК и прочая китайщина.

Для все остальных - все остальное не ИЭК smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKbest
сообщение 18.11.2010, 16:10
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938



шнайдер, в крайнем случае ABB
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 18.11.2010, 19:21
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Abysmo @ 18.11.2010, 15:36) *
Короче итог таков:
Для все остальных - все остальное не ИЭК smile.gif

Ну да. А покупая Moeller постучи по дереву laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 18.11.2010, 19:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Неужели Moeller так плох? Разве его начали выпускать на просторах СНД или Китая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 18.11.2010, 20:55
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(jakudzaa @ 18.11.2010, 19:29) *
Неужели Moeller так плох? Разве его начали выпускать на просторах СНД или Китая...

Я все таки думаю это был китай. Made by - это очень по китайски.
Но вообще при словосочетании "австрийское качество" мне вспоминается блок питания Siemens (Made in Austria), который сгорел после полутора недель работы...

Сообщение отредактировал Sniper007 - 18.11.2010, 20:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных