Выбор контакторов (пускателей), Кто что использует и почему |
|
|
|
17.11.2010, 6:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662

|
Добрый день!
Вопрос о выборе контакторов (пускателей) так или иначе поднимался в разных темах, но хочется подробного диалога.
Работю в эксплуатации. Недавно привезли с развалившегося завода болгарские тельферы.Старые электрики как с ума посходили - не дают менять пускатели на наши. Говорят - им износу нет. Контрагрументы о том, что зипа нет, что комплектующие не достать, что катушки там на 42В не работают. Они вечные - говорят!
Вот и задумался я. Да, ИЭК говницо еще то - конкретно чем не нравятся: 1. Приходится брать пускатели бОльшей величиныю Т.к. на номинальный ток контакты отгорают махом - два три раза искранут и ага. Искрят безбожно. Ну сразу оговорюсь - пользую до 40А. 2. Клеммы к катушкам вплотную к клеммам подводящим напряжение. Монтаж/ревизию вести неудобно. 3. Кол-во ревизий ограничено конструкцией - части корпуса соеденены двумя саморезами. Заменить по-сути можно только катушку. Например, группу контактов не заменишь.
Неужели сразу после ИЭК идет Шнайдер/АББ ???
Чем вы пользуетесь и почему?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
17.11.2010, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
У нас электрики любят вот такие (Кашинские): http://zao-tehnolog.ru/page460635В плане надежности - хорошая штука. Сгорают крайне редко. Но лично мне в них не нравятся клеммы.
|
|
|
|
|
17.11.2010, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Все зависит от проектов.
Сразу после ИЭК идет LS Industrial. Их и использую.
Schneider дорогие. ABB дешевле. Еще дешевле Moeller.
|
|
|
|
|
17.11.2010, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(Abysmo @ 17.11.2010, 8:20)  Еще дешевле Moeller. С Moeller будьте поаккуратнее. Недавно меняли автомат - не фиксировался во включенном положении (электрики для этого временно резиночку подкаладывали  ). После осмотра не удалось обнаружить страну производителя. Но зато обнаружилось надпись "Made by Moeller" и я сразу начал догадываться откуда он  А пускатели Moeller (настоящие) - действительно хорошие.
|
|
|
|
|
17.11.2010, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
када будут брать не на базаре а у дистрибютора тада все будет нормально.Moeller нормальное железо.давно их используем.
|
|
|
|
|
17.11.2010, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
У советстцких пускателях помотрите внимательно сами контакты там какбы серебро воткнуто ( длжно быть) в точках касания. А теперь посмотрите например у мюллера - плоская пластина , медная
|
|
|
|
|
17.11.2010, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(Skif_Sib @ 17.11.2010, 6:04)  Работю в эксплуатации. Недавно привезли с развалившегося завода болгарские тельферы.Старые электрики как с ума посходили - не дают менять пускатели на наши. Говорят - им износу нет. Контрагрументы о том, что зипа нет, что комплектующие не достать, что катушки там на 42В не работают. Они вечные - говорят! Старые электрики как раз "стоят на уме"  Вы, наверное, недолго еще работаете в эксплуатации. Цитата(Skif_Sib @ 17.11.2010, 6:04)  Вот и задумался я. Да, ИЭК говницо еще то - конкретно чем не нравятся: ... Неужели сразу после ИЭК идет Шнайдер/АББ ??? Чем вы пользуетесь и почему? Да, именно оно. Но посмотришь на параметры, которые они заявляют - бренды нервно в сторонке курить должны. Например - http://www.technokabel.com.ua/st_technokab...talogue/PM.html - механический ресурс - 20млн, электрический - 2млн. Мы используем Lovato и Tesys. Слухи о дороговизне импортных пускателей сильно преувеличены. По результатам работы они оказываются в 3-5 раз дешевле "наших". И действительно, брать нужно в проверенных местах. О Мюллере - на последнем объекте ВСЕ автоматы 3рС 63А в ГРЩ не держали двигатели с током 32А. Электрикам пришлось менять их поголовно на то, что было под рукой (ABB, ETI, Merlin). Поставка была, как они утверждают, от официального дистрибютора.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.11.2010, 16:45
|
Guest Forum

|
Мне пока не попадалось лучше контакторов вроде пму0910, пму1210 и т.д. по совокупности свойств.
|
|
|
|
|
17.11.2010, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(Boris Blade @ 17.11.2010, 16:45)  Мне пока не попадалось лучше контакторов вроде пму0910, пму1210 и т.д. по совокупности свойств. Производитель: Schneider Electric
|
|
|
|
|
17.11.2010, 17:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
|
|
|
|
|
17.11.2010, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662

|
Цитата(Взводатор @ 17.11.2010, 17:04)  Вы, наверное, недолго еще работаете в эксплуатации. В такой жесткой эксплуатации дествительно недавно - полгода. Когда занимался монтажом и наладкой такие вопросы даже не вставали. На производстве есть пускатели которые в минуту раз 6-8 срабатывают. Станки такие. Или тот же тельфер. LordN, скажите где вы-то берете пускатели. На складах Томска токо ИЭК. Просто уверен. Я тут недалеко. Все-таки вентиляция, отопление, это не нагрузка для пускателей. Где можно уже давно частотники стоят. Комутация раз в час это ерунда.
|
|
|
|
|
17.11.2010, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262

|
У ИЕКа из всего их обширного ассортимента можно использовать только динрейки и шкафы IP54, все остальное АБСОЛЮТНО нежизнеспособно. Пускатели особенно (хуже пускателей только их клемники). Помимо того, что искрят и переодически выгорает контактная группа, плохой контакт площадки, бывали случаи когда движок запускался на 2-ух фазах. Разница между эконом серией шнайдер и иек, для двигателей до 5-6 кВт, 150-200 руб. На двигателях большей мощности процент брака через год эксплуатации у ИЕК не менее 15%. По моему это не так много что бы пользоваться этим говном. Полностью отказались от иек уже полгода, очень счастлив. Мюллер смотрел год назад, по ценам дороже шнайдера был, подешевел? ABB дороже шнайдера, разницы в качестве я не увидел.
|
|
|
|
|
17.11.2010, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(Boris Blade @ 17.11.2010, 16:45)  Мне пока не попадалось лучше контакторов вроде пму0910, пму1210 и т.д. по совокупности свойств. Не знаю, не знаю... В том же щите где был "чудесный" автомат Moeller стояли эти ПМУ. По моему откровенный китай. Два сдохли уже через пару месяцев. Заменили на ПМ (другого под рукой не нашлось). Хотя может конечно производители щита "затарились" продукцией на ближайшем рынке.
|
|
|
|
|
17.11.2010, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944

|
а мне нравится Женерал Електрик, по цене неплохо, дешвле моллера и шайдера единственный минус, катушка 24В только на заказ
а вобще у Шнайдера можно покупать до 40% скидка от их розничного прайса, неплохая цена получается
|
|
|
|
|
17.11.2010, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
На заводах одной крупной европейское фирмы везде стоят шнайдеровские контакторы с тепловыми реле. По одному из заводов это порядка 100 (300?) контакторов различных номиналов. В общем раз в месяц один-два стабильно умирали. Стоят там старая модификация Tesus U По статистике могу сказать, что картина в Европе такая же, это порядка 3-5 тысяч (9-15?) контакторов. В общем и целом они неплохие. Но статистика такая, какая есть. Минимальная наработка до сгорания - года 2-3. Я знаю что эти заводы думают о переходе на сименс.
P.S. В количестве могу ошибаться, не соображу чего-то, сколько и чего там стоит. Но не меньше точно...
P.P.S. Качество и внешний вид ПМУ как-то, не очень радует, но работают вроде тьфу-тьфу... По монтажу удобнее опять же тесусы, если много всего надо наворотить.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 17.11.2010, 22:09
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.11.2010, 22:27
|
Guest Forum

|
Я бы не сказал, что пму супер, единственно 1. они есть в наличиии 2. относительно недорогие 3. не самые позорные .
|
|
|
|
|
17.11.2010, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Но зато обнаружилось надпись "Made by Moeller" и я сразу начал догадываться откуда он smile.gif Это российского производства. С прошлого года завод закрыт, все автоматы гонят сюда из Австрии. Цитата О Мюллере - на последнем объекте ВСЕ автоматы 3рС 63А в ГРЩ не держали двигатели с током 32А. Действительно странно. Может Made by Moeller как было написано выше?  Я на движки всегда D характеристику ставлю или моторный автомат. P.S. C Moeller я никак не связан и его не рекламирую, самому больше всего нравятся Tesys U от SE, если бы не цена - ставил бы и ставил...
|
|
|
|
|
17.11.2010, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата а мне нравится Женерал Електрик, по цене неплохо, дешвле моллера и шайдера единственный минус, катушка 24В только на заказ
а вобще у Шнайдера можно покупать до 40% скидка от их розничного прайса, неплохая цена получается GE в США производятся? Конечную скидку в 40% получают у SE крупные сборщики электрощитового оборудования. Там определённые обязательства и объемы.
|
|
|
|
|
18.11.2010, 8:20
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Skif_Sib @ 17.11.2010, 21:27)  LordN, скажите где вы-то берете пускатели. На складах Томска токо ИЭК. Просто уверен. Я тут недалеко. это и есть ИЭК. беру в сибавтоматике в основном. 6-8 в минуту для любого пускателя, а тем боле двигателя, это перебор. имхо, надо ставить ПЧ и/или твердотелки - в итоге окажется дешевле. мой небогатый опыт показывает что пускатели горят главным образом потому что те, кто их ставит, нифига не понимают в кошках и не умеют их готовить. т.е. другими словами проблемы пускателей - это дурные головы.  типовая ситуация: движок киловатта на три, контактор хорошо если 25А, а чаще на 10..15А. движком маслают туда-сюда по 10 в минуту, а потом плюются - мол ХХХ дрянь. я таких людей не понимаю.
|
|
|
|
|
18.11.2010, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(Abysmo @ 17.11.2010, 22:56)  Это российского производства. Скорее всего все таки китай. Я так понял в россии делались автоматы PL. У меня был трехфазный PMC
|
|
|
|
|
18.11.2010, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата У меня был трехфазный PMC Да, в РФ делали PL серию, абсолютно верно. Походу Вы нарвались на откровенный левак.
|
|
|
|
|
18.11.2010, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Использую пускатели Allen-Bradley более 10 лет, никаких нариканий небыло. Использую из за хороших технических характеристик.
|
|
|
|
|
18.11.2010, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(Abysmo @ 17.11.2010, 22:56)  Действительно странно. Может Made by Moeller как было написано выше?  Я на движки всегда D характеристику ставлю или моторный автомат. P.S. C Moeller я никак не связан и его не рекламирую, самому больше всего нравятся Tesys U от SE, если бы не цена - ставил бы и ставил... Не знаю - это была парафия электриков, вот они сами и разбирались. Через эти автоматы они запитывали наши шкафы, а в них уже стояли мотор-стартеры. SE хороши, но действительно дело упирается в цену. Маломощные пускатели у SE дороже, чем у Lovato, а мощные - дешевле. Но, поскольку маломощные используются чаще, то выбор и сделан в пользу Lovato - унификация выгоднее разовых выигрышей.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.11.2010, 13:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил_PLC @ 18.11.2010, 13:14)  Использую пускатели Allen-Bradley более 10 лет, никаких нариканий небыло. Использую из за хороших технических характеристик. Попадались гудящие, правда не сразу , а месяцев через несколько. Похоже идеальных пускателей в природе не существует.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.11.2010, 13:48
|
|
|
|
|
18.11.2010, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 19464

|
Используем Allen-Bradley, Chint
|
|
|
|
|
18.11.2010, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Chint == ИЭК Короче итог таков: для любителей тендернуть, сделай "подешевле", "дай мне один год гарантии и все" - ИЭК и прочая китайщина. Для все остальных - все остальное не ИЭК
|
|
|
|
|
18.11.2010, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938

|
шнайдер, в крайнем случае ABB
|
|
|
|
|
18.11.2010, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(Abysmo @ 18.11.2010, 15:36)  Короче итог таков: Для все остальных - все остальное не ИЭК  Ну да. А покупая Moeller постучи по дереву
|
|
|
|
|
18.11.2010, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275

|
Неужели Moeller так плох? Разве его начали выпускать на просторах СНД или Китая...
|
|
|
|
|
18.11.2010, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(jakudzaa @ 18.11.2010, 19:29)  Неужели Moeller так плох? Разве его начали выпускать на просторах СНД или Китая... Я все таки думаю это был китай. Made by - это очень по китайски. Но вообще при словосочетании "австрийское качество" мне вспоминается блок питания Siemens (Made in Austria), который сгорел после полутора недель работы...
Сообщение отредактировал Sniper007 - 18.11.2010, 20:56
|
|
|
|