	 |  Термостат на гликолевом калорифере , Выбор места установки |  |  |  
	
		|  | 
				  25.11.2010, 0:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 99
 Регистрация: 9.6.2006
 Пользователь №: 3108
 
 
 
  
 | 
				Уважаемы коллеги, нужна помощь.На одном из объектов возникли затруднения с монтажом термостата сразу за калорифером. Причина в отсутствии доступа к необходимому пространству, демонтировать приточку возможности уже нет. Калорифер гликолевый (40%), сразу после него в 20см. стоит обменник охлаждения. Вопроса, собственно, два: 1. Какова все-таки основная функция термостата на гликолевом калорифере? и 2. На сколько технологически приемлимым решением будет установка термостата после обменника охлаждения?
 Заранее спасибо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 14)
	 
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  25.11.2010, 0:10 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Я не ставлю на незамерзающие калориферы. Не нужны они там.
				
 Сообщение отредактировал Boris Blade - 25.11.2010, 0:12
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2010, 0:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 830
 Регистрация: 27.2.2008
 Пользователь №: 16012
 
 
 
  
 | 
				Все-таки приемлемым буде монтаж только сразу после калорифера (кстати даже такая установка не гарантирует 100% защиты).
 На этом форуме уже упоминалась подобная ситуация (попасть за калорифер человеку невозможно) - предлагали растянуть термостат на жесткий каркас сделанный из подручный материалов, а затем вставить его за калорифером (рассоединить то можно на щель достаточную для вставки этого каркаса).
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2010, 9:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1337
 Регистрация: 24.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58149
 
 
 
  
 | 
				Поддерживаю Boris Blade, зачем ставить термостат на незамерзающем калорифере.  Особенность термостата - меньшая инерционность,чем канального датчика воздуха и датчика на обратке. Это вода замерзает где-то за 90 сек. в калорифере, реакция датчиков порядка 120-180сек (зависит от места и способа установки), а реакция капилярного термостата порядка 45сек. Вот он и успевает сработать до разморозки калорифера. В вашем же случае это не актуально, в случае аварии, хоть и с некоторым опазданием отработают датчики температуры в обратке и канальный. Если же по какой-то причине вам ни в коем случае нельзя подавать в помещение холодный воздух, то необходимо использовать датчики с очень малым временем реакции, например у TAC есть серия NTC термисторных датчиков с очень малой постоянной реакции.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2010, 14:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 99
 Регистрация: 9.6.2006
 Пользователь №: 3108
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за мнения. Думаю, используем каркас, потому что совсем не ставить уже не вариант (термостаты проданы).  На будущее: как можно (кроме логических измышлений) обосновать отсутствие термостата на гликоле?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  25.11.2010, 15:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(eKZot @ 25.11.2010, 16:15)  Спасибо за мнения. Думаю, используем каркас, потому что совсем не ставить уже не вариант (термостаты проданы).  На будущее: как можно (кроме логических измышлений) обосновать отсутствие термостата на гликоле?
 Для начало обоснуте его наличие.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2010, 15:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 99
 Регистрация: 9.6.2006
 Пользователь №: 3108
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Boris Blade @ 25.11.2010, 15:34)  Для начало обоснуте его наличие. К сожалению, у нас часто действует презумпция виновности, и приходится доказывать людям заказчика что ты не верблюд.  А доказать не самому далекому человеку правильность решения, которое выходит за рамки наиболее распространенных, проблематично.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2010, 16:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 824
 Регистрация: 21.5.2006
 Пользователь №: 2942
 
 
 
  
 | 
				А что там обосновывать? Зачем термостат в "стандартных" решениях? Защита от заморозки калорифера. У вас в калорифере гликоль. Он замерзнет? - Нет. Необходимости защищать его от заморозки нету. Термостат не нужен. Какое тут еще обоснование нужно-то?    Единственное, что нужно - указать в условиях эксплуатации концентрацию гликоля.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  25.11.2010, 16:15 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Возможно дело не в этом. Если в в проекте-смете указано, значит это должно быть установлено. Монтажник по едее должен установить. В данном конкретном случае, при отсутсвии чертежа монтажа детали поз. ххх можно установить после воздухохладителя.На практике разницы нет. Сразу он стоит после калорифера или не сразу. Возможен вариант попроще-натянуть по диагонали, просверлив две дырки. Ну если не нравится, то тогда как у нас когда то делали- со снятием башни т72 и жесткой проверкой . хи-хи
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2010, 12:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 99
 Регистрация: 9.6.2006
 Пользователь №: 3108
 
 
 
  
 | 
				А как без термостата обеспечить защиту при работе в ручном режиме? Калорифер хоть и "незамерзающий", но при -25 40%-й гликоль замерзнет, заморозив предварительно половину здания.
				
 Сообщение отредактировал eKZot - 26.11.2010, 12:15
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2010, 23:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 824
 Регистрация: 21.5.2006
 Пользователь №: 2942
 
 
 
  
 | 
				А что, в автоматике не предусмотренно никакого отключения по минимуму Т в канале? Неужто будет гнать минусовой воздух в помещение?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2010, 11:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 99
 Регистрация: 9.6.2006
 Пользователь №: 3108
 
 
 
  
 | 
				В автоматике предусмотрено, меня волнует ручной режим. Вот термостат, как реле, может разомкнуть цепь управления контактором приточки, а температурный датчик как это сделает без контроллера?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  27.11.2010, 17:56 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				В ручном режиме контроллер-человек.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_mike-altai_* | 
				  27.11.2010, 18:24 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Boris Blade @ 27.11.2010, 20:56)  В ручном режиме контроллер-человек. +500    Гениально!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2010, 14:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 824
 Регистрация: 21.5.2006
 Пользователь №: 2942
 
 
 
  
 | 
				Ручной режим чего? Приточки? Отдельно вентилятора? Клапанов-заслонок? У меня в щитах, например нет ручного включения отдельно вентилятора. Только через меню контроллера. Вообще ручной режим предназначен только для наладки специалистом  и ни в коем случае не для эксплуатации. Цитата В ручном режиме контроллер-человек. Таки ДА! Запускаешь в ручном - сиди и паси ее, не фиг на вольные хлеба отпущать!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 