Цитата
по видимому 6 барам соответствует 158 С
все верно, но если давление
абсолютное принято.
я же написал, что давление
избыточное :-)
Цитата
150 гр.С это почти 4 бар (изб.), а 6 бар это 165 гр.С.
Клапана DN15 явно мало, в вашем случае, потому, что Kvs должен быть не менее 16 (лучше 25), а клапаны Ду 15 такой пропускной способности не имеют.
Другое дело, если регулирующий клапан ставить не на паровой стороне, а конденсатной, то да - DN15 то, что надо. Но возвращаясь к вашему случаю, Ридан не разрешает делать регулирование по конденсатной стороне (для пластинчатых ТО это не лучший вариант).
К слову - конденсатное регулирование для вашего процесса, будь у вас не ПТО, а трубчатый вертикальный теплообменник - самое лучшее решение было бы с технической точки зрения и в эксплуатации сэкономили бы.