Приточная установка |
|
|
|
|
6.12.2010, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
Характеристики страшные блин не могу справится с подбором оборудования. Приточная установка такого вида. секция 1- Фильтр ФяС (G4) секция 2- Фильтр ФяС (F6) секция 3- Фильтр ФяС (F9) секция 4- электронагреватель (или 2 потому что мощность 480кВт) секция 5- охладитель (фреоновый) 70кВт секция 6-увлажнитель секция 7-осушитель секция 8- вентилятор (производительность 24800 м3/час) Сложность в том что у всех секций разная скорость работы по воздуху. Установка должна работать зимой и летом поддерживая температуру в помещении от+17 до +22 и влажность от 30% до 65%. Находится в Сибири (г.Барнаул) температура зимой макс -39 по этому такая мощность у нагревателя. Влажность зимой 80% летом 70%. Скажите это реально вообще сделать??
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 52)
|
|
6.12.2010, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
реально понимать что установки с кондиционированием обычно требуют резерва, поэтому скорее всего у вас будет 2 установки в половину мощности каждая. а скоростями пусть производители занимаются
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
вы имеете ввиду что надо разделить на две одня на зиму другая на лето??
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 12:34
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Разные скорости в секциях это норма, в свободном сечении лучше иметь 2,5 м/с. из этих соображений и выбрать типоразмер, но при этом проверить фильтр F9 на допустимую скорость с тем чтобы не снизить эффективность. Кроме того этот фильтр лучше поставить после вентилятора если требуется чистый воздух. Еще непонятно куда второй подогрев пропал? И какой поставите увлажнитель?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
какой объект? какого типа увлажнитель? ID диаграмма есть? Подмешивание есть? Рекуператор используется? Увлажнение воздуха камерой орошения (не пар) запрещается из-за размножения болезнетворных бактерий, осушитель -это что (абсорбент?) или охладитель с нагревателем ))))) и почему увлажнитель и осушитель????
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2010, 12:38
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
Сразу извиняюсь за то что я могу чего то не понимать опыта пока мало(((( Объект - чистые помещения. По технологии в них собирают насосы. ID диограмма есть вот как раз пытаюсь с ней разобраться пока туго идет (( Подмешивания нет. Рекуператора нет. Из разговора с заказчиком понял что он экономить не собирается ему пофиг. Помещения на балансе завода. У нас сказал там такие расходы что 1 ГВт больше одним меньше не важно. Увлажнение камерой орошения. Увлажнитель зимой так как после нагрева воздуха с минус 39 до 20 влажность у меня получилась 0%. Осушение летом т.к. влажность воздуха летом у них 70%, а надо 30-65%. На счет осушителя често не зняю какой лучше применить в данной установке(( Может посоветуете??
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 13:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Подозреваю, что не "осушитель", а "каплеуловитель". По логике работы установки - самое место. Зимой влажность 80% - понятно, вопрос откуда летом настолько высокая? Вполне допускаю возможность таковой, но сомнения есть.
О, пока писал, появился ответ. В качестве осушителя? Так у Вас же секция фреонового охладителя уже есть. Остаётся рассчитать работу на режим осушения и поставить второй подогрев. Второй подогрев тем более обязателен, если собираетесь увлажнять не паром. Вообще - проверьте личные сообщения.
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.12.2010, 13:10
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
Взял в СНиПе Климатология г.Барнаул Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %70
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 13:18
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Каплеуловитель остаётся, второй подогрев остаётся. Причина неиспользования возврата тепла понятна. Непонятно почему именно камера орошения.
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.12.2010, 13:19
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
скиньте ваши точки на диаграмме, и характеристику изменения воздуха в помещении, П В У (Приточный, Внутренний(общая картина) Удаляемый) попытюсь нарисовать что либо и напишите объект какой!!! (промышленность или больница и т.д.?)
для теплого и холодного, наружный воздух тоже изобразите, выше подразумевалось)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2010, 13:43
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
А что еще можно использовать кроме камеры орошения для эффективного увлажнения?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(galycinogen @ 6.12.2010, 13:45)  А что еще можно использовать кроме камеры орошения для эффективного увлажнения? надо смотреть от процессов, можно вдруг будет обойтись подмесом воздуха(( надо смотреть, а без данных это трудно, форсунки с паром, но это энергозатратно!!! орошение водой само лучшее, но как говорил раньше, из-за возможности зарождения в камере бактерий, это пытаются редко использовать...Ну если спецы другого мнения я буду только рад!!!!!!!!!!!! Сам жертвую своими параметрами из-за этого орошения(((
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2010, 13:50
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата 7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года. При наличии технологических требований или по заданию на проектирование допускается предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов и др. для поддержания требуемых параметров воздуха. это я имел ввиду. т.е. лучше иметь две приточные системы вместо одной, каждая из которых на 50% производительности. От рекуперации не стоит отказываться. Расчитывать стоит и на более чем 80% влажность, т.к. и такое может быть.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(vovan08 @ 6.12.2010, 13:58)  это я имел ввиду.
т.е. лучше иметь две приточные системы вместо одной, каждая из которых на 50% производительности. От рекуперации не стоит отказываться.
Расчитывать стоит и на более чем 80% влажность, т.к. и такое может быть. ну это и дороже будет, самый важный фактор круглосуточно. то есть в основном промышленность и медицина
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2010, 14:01
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
дело то не в том что вы экономите пару тысяч при закупке оборудования, а в том насколько правильно оно будет работать.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 14:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(galycinogen @ 6.12.2010, 12:45)  А что еще можно использовать кроме камеры орошения для эффективного увлажнения? Тут и камера камере - рознь. Вопрос и в том, как будете выполнять распыление воды - только гидравлика (форсунки ВД), гидропневматические, ультразвук.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
alexius_sev Вот мои точки на диограмме
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(galycinogen @ 6.12.2010, 14:19)  alexius_sev Вот мои точки на диограмме где кривая помещения? Вы ее рассчитать должны!!! под углом отношения тепловыделения к влаговыделению!!!! Должны определить какую температуру подаете в помещение, какая результирующая и какую удаляете
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2010, 14:27
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
Приточная система однозначно будет одна. Так как она должна либо работать на 100% либо он а нафиг не нужна. По технологии там сбор насосов. На микробы пофиг. Они борятся с аэрозольными частицами поток воздуха однонаправленный и должен быть не менее 0,2 м/с в помещении. Там 540 обмен воздуха в час. И еще ограничения по размерам места где будет расположена приточная установка.
Я думаю ее не будет (про кривую по помещениям) с такой кратностью обмена. Тепловыделения и влаговыделения там копеичные (только от четырех работников). Мне кажется там какой воздух пришел такой и уйдет. Если не правильно думаю поправьте.
Сообщение отредактировал galycinogen - 6.12.2010, 14:31
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 15:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Упаси Господи, поймаете легионеллу - сразу станет не "пофиг на микробов". Работники понятно, а свет, оборудование?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
остается только догадываться для чего такая вентиляция...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 15:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Сборка насосов высокого давления. ПМСМ.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(galycinogen @ 6.12.2010, 14:29)  Приточная система однозначно будет одна. Так как она должна либо работать на 100% либо он а нафиг не нужна. По технологии там сбор насосов. На микробы пофиг. Они борятся с аэрозольными частицами поток воздуха однонаправленный и должен быть не менее 0,2 м/с в помещении. Там 540 обмен воздуха в час. И еще ограничения по размерам места где будет расположена приточная установка.
Я думаю ее не будет (про кривую по помещениям) с такой кратностью обмена. Тепловыделения и влаговыделения там копеичные (только от четырех работников). Мне кажется там какой воздух пришел такой и уйдет. Если не правильно думаю поправьте. солнце считали? а оборудование, а свет? кривая хоть какая-то будет...микробы будут не в помещении а в оросительной камере!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 16:22
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Итак, это кондиционер для чистых помещений. Адиабатический увлажнитель с форсуночной камерой высокого давления - можно не бояться легионелл. Судя по скоростям в сечении помещения(0,2м/с) должны быть еще оконечные фильтры HEPA. Что непонятно: того же результата можно было добиться на кондиционере меньшей на порядок производительности. Почему не применена рециркуляция? Это типовое решение, допустим с помощью фильтровентиляционных модулей. Впрочем все стало бы ясно если допустить что не вы выполняли проект, а только получили задание на расчет кондиционера.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
зачем адиабатное? изотермический процесс нужен (пар) линия по Т-const (знакомы так делают), если это больничка, и при чем высокое давление? что бактерии не живут в высоком давлении при температуре 15-20 градусов во влажной среде (на углах и в стыках)? На счет рециркуляции вопрос спорный, береженого бог бережет, лучше не ставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
вы с проектной организации? или мел-ко фирма? смысла подбирать такую установку нет зак не согласиться на 100% ибо сумма для него будет астрономической, если не переубедил звоните 56-13-56 (Владимир) проконсультирую по подбору установки, можете скинуть тех задание на установку обсчитаем сделаем предложение. где будет все распиано.
- установка должна быть 100% с рекуперайций или рециркуляцией на данный обьем воздуха, ибо 0.5 мегавата не лешние и на дороге не валяются. Закон об энергоэфективности работает уже не забывайте, а с 2012г будут ограенные штрафы. рекуператор позволит и в летние время уменьшить мощность секции охлаждения значительно. - электрический калорифер такой мощности это бредовая идея изначально! особенно для нашего города. Где самое дорогое эл-во несчитая Республики Алтай, в западной сибири. - после секции увлажения скорей всего ставиться секция каплеуловителя. Секция осушения сама собой отпадает.
судя по тех. заданию топик спикера, установка не жизнеспособная для Алтайского края.
Сообщение отредактировал vovganmgk - 6.12.2010, 17:08
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(vovganmgk @ 6.12.2010, 16:51)  вы с проектной организации? или мел-ко фирма? смысла подбирать такую установку нет зак не согласиться на 100% ибо сумма для него будет астрономической, если не переубедил звоните 56-13-56 (Владимир) проконсультирую по подбору установки. давайте сейчас всех менеджоперов позовем и будет тут рекламный базар, пишите в личку
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2010, 17:01
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(alexius_sev @ 6.12.2010, 19:52)  давайте сейчас всех менеджоперов позовем и будет тут рекламный базар, пишите в личку ну что же вы, я не менеджепопер как вы выражаетесь... моими мозгами половина крупнейших обьектов г.Барнаула реализовано.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 17:14
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
А кто собственно сказал что это больничка? Судя по составу и производительности этот кондиционер для промышленного объекта. Высокое давление ни при чем, просто в поддоне форсуночного увлажнителя не стоит вода, все что не усвоилось воздухом сливается в каналью. А подается исключительно деминирализованная вода. Парогенератор дороже обойдется при эксплуатации. Если это не больничка то и нет вопросов по рециркуляции. Кроме того фильтровентиляционные модули обеспечивают не рециркуляцию (строго говоря), а "перемешивание" в пределах одного помещения. И следовательно нормы не запрещают. В прицепе внешний вид диаграммы для теплого периода.
Прикрепленные файлы
____.xls ( 255,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(vovganmgk @ 6.12.2010, 17:10)  ну что же вы, я не менеджепопер как вы выражаетесь... моими мозгами половина крупнейших обьектов г.Барнаула реализовано. Биплатно? Цитата(JJJJ @ 6.12.2010, 17:14)  А кто собственно сказал что это больничка? Судя по составу и производительности этот кондиционер для промышленного объекта. Высокое давление ни при чем, просто в поддоне форсуночного увлажнителя не стоит вода, все что не усвоилось воздухом сливается в каналью. А подается исключительно деминирализованная вода. Парогенератор дороже обойдется при эксплуатации. Если это не больничка то и нет вопросов по рециркуляции. Кроме того фильтровентиляционные модули обеспечивают не рециркуляцию (строго говоря), а "перемешивание" в пределах одного помещения. И следовательно нормы не запрещают. В прицепе внешний вид диаграммы для теплого периода. Ну тут просто идет гадание на кофейной гуще, автор агент 007. А во на счет форсуночных камер, есть ли у вас материал, исследующий проблему микроорганизмов в центрльных кондиционерах и пути успешного тех. решения, очень интересует эта тема!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(alexius_sev @ 6.12.2010, 20:15)  Биплатно? ну что вы..... в нашем мире деньги решают, но они не главные. обьект скорей всего это что то на территория завода Трансмаш, Сибэноргомаш если расходы в 1Гвт туда сюда не важны. Автор темы писал же сборка насосов, чистые помещения.
Сообщение отредактировал vovganmgk - 6.12.2010, 17:32
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 17:46
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата Ну тут просто идет гадание на кофейной гуще, автор агент 007. А во на счет форсуночных камер, есть ли у вас материал, исследующий проблему микроорганизмов в центрльных кондиционерах и пути успешного тех. решения, очень интересует эта тема! Автор упомянул так же про однонаправленный поток, а это минимум класс чистоты 5ИСО - в сочетании с такой призводительностью кондиционера такое не часто встретишь в медицине. на счет микроорганизмов когда то решил для себя этот вопрос и уже давно не возвращаюсь к нему. Идеальная среда для них непроточная емкость с водой при температуре 14гр., оросительная камера(в холодный период года) для них - готовый инкубатор. Камера с форсунками высокого давления(типа атомайзер) тоже в общем то не "крематорий", но аналогичные условия будут и в секции охлаждения, в поддоне или на каплеуловителях. Если под запретом окажутся и эти секции можно будет забыть о кондиционировании вообще. Кроме того микробы и бактерии довольно крупные создания и фильтры HEPA и подавно ULPA для них непреодолимая преграда.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Не понимаю чего тут особо страшного? Роль осушителя скорее всего будет играть охладитель. Выкрутить ему температуру испарения пониже.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
Чето я уже запутался(( Итого получается : Приточная установка такого вида. секция 1- Фильтр ФяС (G4) секция 2- Фильтр ФяС (F6) секция 3- электронагреватель (для зимы) секция 4- охладитель (фреоновый) он же и осушитель (для лета) секция 5- увлажнитель (для зимы) секция 6- электронагреватель (для лета и зимы) секция 7- вентилятор (производительность 24800 м3/час) секция 8- Фильтр ФяС (F9)
Я все правельно понял??? И так что лучше адиабатный или изотермический процессы для увлажнения?? И куда ставить каплеуловитель ?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(galycinogen @ 6.12.2010, 21:10)  Чето я уже запутался(( Итого получается : Приточная установка такого вида. секция 1- Фильтр ФяС (G4) секция 2- Фильтр ФяС (F6) секция 3- электронагреватель (для зимы) секция 4- охладитель (фреоновый) он же и осушитель (для лета) секция 5- увлажнитель (для зимы) секция 6- электронагреватель (для лета и зимы) секция 7- вентилятор (производительность 24800 м3/час) секция 8- Фильтр ФяС (F9)
Я все правельно понял??? И так что лучше адиабатный или изотермический процессы для увлажнения?? И куда ставить каплеуловитель ? адиабатный процесс идет по адиабате J, и осуществляется при помощи разбрызгивания воды , не помню какой температуры, вроде температуры воздуха, подаваемого в камеру или Т мокрого термометра(ногами не бить!!), изотермический процесс - процесс идет по изотерме Т -константа , осуществляется при помощи "впрыскивания" пара в камеру. Осушитель- если вы постоите процесс охлаждения с выпаданием конденсата, а потом процесс нагрева до той же температуры от которой начали охлаждать, то увидите, что температура останется та же, а влагосодержание уменьшиться!!! Каплеуловитель ставится после блока охлаждения и камеры орошения, там где есть шанс с воздухом забрать капли дальше, можно к примеру поставить охладитель, потом камеру орошения , а потом охладитель. Защищать электрику надо!!!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2010, 21:22
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
Итого получается : Приточная установка такого вида. секция 1- Фильтр ФяС (G4) секция 2- Фильтр ФяС (F6) секция 3- электронагреватель (для зимы) секция 4- охладитель (фреоновый) он же и осушитель (для лета) секция 5- увлажнитель форсуночная оросительная камера (для зимы) секция 6- каплеуловитель секция 7- электронагреватель (для лета и зимы) секция 8- вентилятор (производительность 24800 м3/час) секция 9- Фильтр ФяС (F9) Все верно?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 12:27
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(galycinogen @ 7.12.2010, 8:33)  Итого получается : Приточная установка такого вида. секция 1- Фильтр ФяС (G4) секция 2- Фильтр ФяС (F6) секция 3- электронагреватель (для зимы) секция 4- охладитель (фреоновый) он же и осушитель (для лета) секция 5- увлажнитель форсуночная оросительная камера (для зимы) секция 6- каплеуловитель секция 7- электронагреватель (для лета и зимы) секция 8- вентилятор (производительность 24800 м3/час) секция 9- Фильтр ФяС (F9) Все верно? В общем и целом -Да. Вот только не забудьте про скорость в сечении - не более 2,5м/с, не стоит на этом экономить. И все же - какое производство? Куда подает воздух кондиционер? Класс чистоты в помещениях? I-d диаграмма? Вопросы то не праздные. С фильтрами F9 - 5ИСО не получить даже при однонаправленном потоке.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 12:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Может не быть лишней пустая секция за каплеуловителем.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 14:12
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Skaramush @ 7.12.2010, 10:53)  Может не быть лишней пустая секция за каплеуловителем. По хорошему и охладитель с каплеуловителем надо поставить после увлажнителя.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
Производство по технологической части сборка насосов Воздух попадает однонаправленным потоком в "Чистые помещения" через НЕРА фильтры установленные над рабочими местами (места где производится сборка). Помещение не большое по этому фильтры занимают 80% площади потолка. Класс чистоты 5 ISO I-d диаграмму приложил. В задании требование к помещению темп. от+17 до+22. Влажность от 30% до 65%. Скорость потока воздуха в помещении 0,2-0,3 м/с. И там еще подпор 20Па. Но подпор я думаю это при монтаже выставляется заслонками с электроприводом.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 16:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(JJJJ @ 7.12.2010, 13:12)  По хорошему и охладитель с каплеуловителем надо поставить после увлажнителя. Не настолько точное поддержание влажности требуется. Всего-то "47+/-17". Как-то так. Плюс-минус трамвайная остановка. Кстати, нижний предел по температуре +17, следует понимать как работа средней тяжести? Если нет и работа категории "лёгкая" то низковат. Вообще, получить на постоянном месте комбинацию "+17 65% 0,2 м/с" - брррррр.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.12.2010, 16:31
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
почему допустимая влажность 95%, должно быть так.... ф=88% если фначальная <=45% ф=92% если фначальная 45%<ф нач<=70 ф=98% если фначальная >70%
Сообщение отредактировал alexius_sev - 7.12.2010, 16:36
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 16:34
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Увлажнитель и охладитель я переставил в целях минимизации выноса воды. Уж на каплеуловителе охладителя все осядет, тем более если скорость будет не выше 2,5м/с.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 16:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(alexius_sev @ 7.12.2010, 15:33)  почему допустимая влажность 95%, должно быть так.... ф=88% если фначальная <=45% ф=88% если фначальная 45%<ф нач<=70 ф=98% если фначальная >70% Пардон, это к чему? Я указал поддержание параметров в помещении, если что. Цитата(JJJJ @ 7.12.2010, 15:34)  Увлажнитель и охладитель я переставил в целях минимизации выноса воды. Уж на каплеуловителе охладителя все осядет, тем более если скорость будет не выше 2,5м/с. Да, извиняюсь - не догнал. Порядок секций и правда поменять можно.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Skaramush @ 7.12.2010, 16:37)  Пардон, это к чему? Я указал поддержание параметров в помещении, если что. это автору по ID диаграмме
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 17:34
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(alexius_sev @ 7.12.2010, 14:33)  почему допустимая влажность 95%, должно быть так.... ф=88% если фначальная <=45% ф=92% если фначальная 45%<ф нач<=70 ф=98% если фначальная >70% Вот это все -"от лукавого". Конечная относительная влажность после воздухоохладителя может быть любой вплоть до 98% как закажете производителю и зависит она в общем случае от соотношения так называемых водяных эквивалентов теплоносителей вода/воздух и площади поверхности теплообмена.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(JJJJ @ 7.12.2010, 17:34)  Вот это все -"от лукавого". Конечная относительная влажность после воздухоохладителя может быть любой вплоть до 98% как закажете производителю и зависит она в общем случае от соотношения так называемых водяных эквивалентов теплоносителей вода/воздух и площади поверхности теплообмена. еще она зависит и от сечений для прохода воздуха, 98% вы получите тогда, когда 98% воздуха у вас соприкоснется с поверхностью(ну может чуть неверно сказал), а вот то что я дал это профессор испытывал экспериментально...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(galycinogen @ 7.12.2010, 14:36)  И там еще подпор 20Па. Но подпор я думаю это при монтаже выставляется заслонками с электроприводом. Зачем? Подпор при такой подаче обеспечивается без всякой автоматики. Просто сопротивлением выходного тракта.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 19:52
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(alexius_sev @ 7.12.2010, 14:46)  еще она зависит и от сечений для прохода воздуха, 98% вы получите тогда, когда 98% воздуха у вас соприкоснется с поверхностью(ну может чуть неверно сказал), а вот то что я дал это профессор испытывал экспериментально... Ну нельзя быть таким легковерным.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2010, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
Пришлось возразить свою тему по приточной установке. Ситуация была такая заказчик торопил и говорил что ему пофигу на затраты которые получатся без рециркуляции главное сроки. Я добрая душа и забил на рециркуляцию тем более я не когда ее не делал и не знаю что это за "зверь". Циферки по установке получились примерно такие : Стоимость оборудования около 3,2 млн рублей мощность по электричеству около 500 кВт. Я перекрестился и отдал ему на согласование. Через три дня ему уже на сроки стало пофиг, а на бебло нет. А теперь вопрос подскажите как подбирается смесительная камера?? Описание установки в сообщении № 36
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2010, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(JJJJ @ 7.12.2010, 19:52)  Ну нельзя быть таким легковерным.  что вы хотите сказать? вы сможете 1 охладителем довести воздух до 100% влажности?, то есть у вас весь воздух соприкоснется с поверхностью охладителя? я думаю вот для этого и устанавливается несколько охладителей, когда требования к воздуху идут на выдачу 98%... А кому верить? главное верить производителю, что он гарантирует и дает вою подпись, но не нам и мне))) потому что мы с вами эксперименты над свои оборудованием не ставим )))
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2010, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55297

|
Цитата(galycinogen @ 14.12.2010, 10:27)  Пришлось возразить свою тему по приточной установке. Ситуация была такая заказчик торопил и говорил что ему пофигу на затраты которые получатся без рециркуляции главное сроки. Я добрая душа и забил на рециркуляцию тем более я не когда ее не делал и не знаю что это за "зверь". Циферки по установке получились примерно такие : Стоимость оборудования около 3,2 млн рублей мощность по электричеству около 500 кВт. Я перекрестился и отдал ему на согласование. Через три дня ему уже на сроки стало пофиг, а на бебло нет. А теперь вопрос подскажите как подбирается смесительная камера?? Описание установки в сообщении № 36 НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ))) Сначала на деньги пофиг, потом на сроки пофиг, потом на эл-во пофиг, потом да мне вообще на все пофиг!!!!!!!Вам же не единожды сказали-нужна рециркуляция!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2010, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
Ну блин на ошибках учатся!! ((( А тут еще и человек который мне помогал по вентиляции слился в самое неподходящее время короче я в полной ..опе. По этому и прошу у Вас помощи ((((
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|