kondimed
сообщение 9.12.2010, 21:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50886



Кондер 2005 года работает на теплый подвал (с температурой по разному от 25 и более град) и отсутствием вентиляции. Это из самых простых наружный блок, пульт управления, внутренний блок. Персонал появляется эпизодически (типа серверной). Персонал хочет чтобы там стало прохладнее. тем более что кондер заточен только на охлаждение. Теперь вопросы:
1 В то ли проспекте, то ли руководстве по эксплуатации указание на минимальную наружную температуру (вклейка) -10/-6 град С.
Если кто знает, расскажите какой алгоритм и специфика работы при минусовых температурах, те при -10 не охлаждает или раньше?.
2 Какой используется хладон и как часто возникает необходимость в заправке?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
shanetnavigator
сообщение 10.12.2010, 10:30
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2010
Из: Москва
Пользователь №: 44060



unsure.gif инструкция пользователя. ни о каких -10С там речи нет. рабочие температуры в табличке справа внизу.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________CS_C7_9_12_DKD.pdf ( 306,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kondimed
сообщение 12.12.2010, 9:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50886



Спасибо за отклик shanetnavigator. Он помог уяснить лучше суть проблемы. На вклейке в руководстве фирма продавец он же монтажник оставил:
"Условие эксплуатации (град С) кондиционера с использованием низкотемпературного комплекта.
С наружи
DBT max t - 43, min t - minus 10
WBT .max t - 26, min t - minus 6"
Те вроде как установлен зимний комплект. Но сам сплит (внутренний блок) по температуре что всасывает то и выдувает - эффекта по охлаждению 0. Это при наружной температуре минус 2 град С. И потому: "Лучший способ эксплуатации кондиционера зимой - консервация." http://www.rmnt.ru/story/climate/11552.htm
Так что придется проблему решать нормальным путем - реанимацией вентиляции. Всем спасибо за внимание - форум очень помог.
Почему нельзя получить информацию от продавца монтажника - потому как хвосты в таком деле как поставка такого вида оборудования обрубаются на 2-й, 3-й год после начала работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.12.2010, 9:41
Сообщение #4





Guest Forum






С зимним комплектом охлоаждать должен. Он наверно неисправный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.12.2010, 17:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Бытовой сплит (а это именно бытовой) рассчитан на работу около 1700 часов в год 7 лет. ИМХО, пора менять, даже если исправный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kondimed
сообщение 13.12.2010, 18:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50886



Господа, кому интересно , сегодня я отмониторил те общупал изделие. Результаты:
Температура за бортом те снаружи минус 10 С влажность 85%. В комнатухе на высоте 1-1,2 м 22,5 град. Кондиционер в режиме cool повышенной мощности, темп. на всасе под потолком 27,5, темп на выхлопе у жалюзей 28,5. Комната, как уже упоминалось, без вентиляции пл. 7-8 м2, объем 20-22 м3. труба отопления по 2-м сторонам диам 20 мм без радиатора, рассеивание тепловой мощности от эл. барахла 1-1,5 кВт. Темп в коридоре подвала 20 град. Спасибо всем за внимание.

Сообщение отредактировал kondimed - 13.12.2010, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.12.2010, 19:25
Сообщение #7





Guest Forum






Не работает он нифига. Довление померяийте.

Цитата(SSA @ 12.12.2010, 19:13) *
Бытовой сплит (а это именно бытовой) рассчитан на работу около 1700 часов в год 7 лет. ИМХО, пора менять, даже если исправный.

Откуда данные про моточасы?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 13.12.2010, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 14.12.2010, 12:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата
всасе под потолком 27,5, темп на выхлопе у жалюзей 28,5

это значит что
Цитата
Не работает он нифига

для начала узнайте - запустился ли компрессор (по звуку, например), далее закройте кран подачи и
Цитата
Довление померяийте

если уходит на "вакуум" - нехватка фреона (капитальная!)
если нет - берете молоток и аккуратно, с торцов постукиваете по корпусу 4-х ходовика (клапан обратимости цикла нар блока) до появления вакуума на всасе.
если опять нет - клапана компрессора не функционируют
если компрессор стоит и гудит и обмотки при прозвонке целые - либо конденсатор сдох, либо масло очень старое, грязное и вязкое (на 4-х ходовой влиять может оно же) - проверить емкость конденсатора, неисправный заменить, если исправный - "сорвать" ротор включением параллельно этому конденсатору дополнительные емкостью 100 мкФ. Если заработает - отключить доп. емкости и проверить обогрев картера (Т картера д.б. ме менее 15 град С).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.12.2010, 12:48
Сообщение #9





Guest Forum






Похоже он давно умэр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 14.12.2010, 20:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



2 Boris Blade
По моточасам:
8 часов - рабочий день
6 дней - неделя (берем максимум)
4,5 недель в месяц
8 месяцев (по максимуму)
ИГОГО: 1728 часов
7 лет - 12000 часов
Где-то так.

2 vlad980
Вы вообще вкурсе, что эта модель "холодная?

Сообщение отредактировал SSA - 14.12.2010, 20:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 15.12.2010, 9:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(vlad980 @ 14.12.2010, 13:47) *
Если заработает - отключить доп. емкости и проверить обогрев картера (Т картера д.б. ме менее 15 град С).


Ага, на картере высокого давления...
Однако молодеш начитаная, но бестолковая rolleyes.gif

Сообщение отредактировал airwave - 15.12.2010, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 16.12.2010, 10:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(vlad980 @ 14.12.2010, 13:47) *
если нет - берете молоток и аккуратно, с торцов постукиваете по корпусу 4-х ходовика (клапан обратимости цикла нар блока) до появления вакуума на всасе.

Нету там по чему стучать, модель холодная. И работать в стандартной комплектации в требуемых kondimed условиях блок не будет. Даже только лишь по тому, что автоматика отключать его может своя, внутренняя... Не насилуйте машину, вызовите специалистов, пусть глянут, система простая и переделать её для охлаждения на холод проблем не будет, с вероятностью 99,999% smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 17.12.2010, 9:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата(airwave @ 15.12.2010, 9:38) *
Ага, на картере высокого давления...
Однако молодеш начитаная, но бестолковая rolleyes.gif


??? при чем здесь картер высокого или низкого давления? или вы хотите сказать что картер высокого давления подогревать не надо? Это неверно - скажет вам даже не холодильщик, а любой автомобилист, ездящий зимой или даже человек, элементарно знающий разницу между растительным и сливлчным маслом (только не "бестолковый")...
Прикрепленный файл  ____379.jpg ( 488,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

В ротационниках с картером ВД масляный "насос" еще никто не отменял...
И если масло загустевшее - компрессор просто может не пуститься (сомневаюсь, что 12-й блок питается 380В) из-за низкого момента двигателя с конденсатором.



2 Boris :
Цитата
Вы вообще вкурсе, что эта модель "холодная?

Нет, был не в курсе - на память не помню а специально не проверял - рекомендации дал общие. Холодная - ОК - операции с несуществующим клапаном не делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 17.12.2010, 9:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата(Leeps @ 16.12.2010, 10:03) *
...И работать в стандартной комплектации в требуемых kondimed условиях блок не будет...

так kondimed писал
Цитата
Те вроде как установлен зимний комплект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kondimed
сообщение 20.12.2010, 11:27
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50886



Уважаемые господа. Не ожидал что эта тема привлечет интерес.
1 Почему я оказался на форуме? Потому как у вроде бы производителя www.panasoic.co.jp/global (это вроде бы в выходных данных фигового листка инструкции по эксплуатации на изделие) никакой информации получить я не смог. Panasosonic.ru отправляет на свой клуб - форум, то ли специалистов, то ли дилетантов.
Причем это практика всех ведущих производителей мировой техники. Главное это втюхать на рынках СНГ свое барахло через дилеров/дистрибъюторов и дальше за него не отвечать.Если в советские времена ЕСКД было такое понятие как ТУ с четко расписанными всеми параметрами/характеристиками изделия то для "блинов" из за рубежа получение фиговых листков те сертификатов это вопрос чисто денежный и какую то информацию из первых рук можно получить только от пользователей.
2 Для моего предприятия поступило предложение взять на обслуживание вышеупомянутый кондер. Конечно проще всего было бы его просто общупать. Но что мы имеем. Наружный блок на высоте 2 этажа голой стены, куда с вышкой лазить никто не обеспечит, а со стремянкой без страховки при минус 10-20 нехватает энтузиазма. Начинаем читать теорию. Имеем, как уже упоминалось "Условие эксплуатации (град С) кондиционера с использованием низкотемпературного комплекта.......). А еще имеем "Зимний комплект - это "самодеятельность", установка зимнего комплекта лишает Вас гарантии на данный аппарат. Можете проконсультироваться по бесплатному телефону представительства ПАНАСОНИК в Москве 8-800-200-21-00.Зимний комплект-продукт Российских "Кулибиных".
Это отсюда: http://club.panasonic.ru/forum/index/theme.../8601#post33021. И я этому очень сильно верю. Танцы с бубном со стремянкой без страховки при минус 10-20 не вдохновляют.
Таким образом останавливаемся на вышеупомянутом "придется проблему решать нормальным путем - реанимацией вентиляции", если это будет оплачиваться.
Буду рад если информация с этой темы кому то поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.12.2010, 11:45
Сообщение #16





Guest Forum






Не пойму чего здесь такого непредодолимого. Вызовут других, они сделают и прощай работы по обслуживанию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.12.2010, 14:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



"Кондиционер в режиме cool повышенной мощности, темп. на всасе под потолком 27,5, темп на выхлопе у жалюзей 28,5."

Судя по Вашему сообщению, компрессор кондиционера вообще не работает. И "мониторить" кондиционер надо было с измерением давления всасывания.
Множество кондиционеров без проблем работают с "зимними комплектами", в т.ч. и Панасоник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.12.2010, 15:13
Сообщение #18





Guest Forum






Может не те кнобки на пульте нажаты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных