Кондиционер Panasonik сплит SC-C12DKD зимой., алгоритм и специфика работы при минусовых температурах |
|
|
|
9.12.2010, 21:19
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50886

|
Кондер 2005 года работает на теплый подвал (с температурой по разному от 25 и более град) и отсутствием вентиляции. Это из самых простых наружный блок, пульт управления, внутренний блок. Персонал появляется эпизодически (типа серверной). Персонал хочет чтобы там стало прохладнее. тем более что кондер заточен только на охлаждение. Теперь вопросы: 1 В то ли проспекте, то ли руководстве по эксплуатации указание на минимальную наружную температуру (вклейка) -10/-6 град С. Если кто знает, расскажите какой алгоритм и специфика работы при минусовых температурах, те при -10 не охлаждает или раньше?. 2 Какой используется хладон и как часто возникает необходимость в заправке? Заранее благодарен откликнувшимся.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
10.12.2010, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2010
Из: Москва
Пользователь №: 44060

|
 инструкция пользователя. ни о каких -10С там речи нет. рабочие температуры в табличке справа внизу.
|
|
|
|
|
12.12.2010, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50886

|
Спасибо за отклик shanetnavigator. Он помог уяснить лучше суть проблемы. На вклейке в руководстве фирма продавец он же монтажник оставил: "Условие эксплуатации (град С) кондиционера с использованием низкотемпературного комплекта. С наружи DBT max t - 43, min t - minus 10 WBT .max t - 26, min t - minus 6" Те вроде как установлен зимний комплект. Но сам сплит (внутренний блок) по температуре что всасывает то и выдувает - эффекта по охлаждению 0. Это при наружной температуре минус 2 град С. И потому: "Лучший способ эксплуатации кондиционера зимой - консервация." http://www.rmnt.ru/story/climate/11552.htmТак что придется проблему решать нормальным путем - реанимацией вентиляции. Всем спасибо за внимание - форум очень помог. Почему нельзя получить информацию от продавца монтажника - потому как хвосты в таком деле как поставка такого вида оборудования обрубаются на 2-й, 3-й год после начала работы.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
12.12.2010, 9:41
|
Guest Forum

|
С зимним комплектом охлоаждать должен. Он наверно неисправный.
|
|
|
|
|
12.12.2010, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Бытовой сплит (а это именно бытовой) рассчитан на работу около 1700 часов в год 7 лет. ИМХО, пора менять, даже если исправный.
|
|
|
|
|
13.12.2010, 18:31
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50886

|
Господа, кому интересно , сегодня я отмониторил те общупал изделие. Результаты: Температура за бортом те снаружи минус 10 С влажность 85%. В комнатухе на высоте 1-1,2 м 22,5 град. Кондиционер в режиме cool повышенной мощности, темп. на всасе под потолком 27,5, темп на выхлопе у жалюзей 28,5. Комната, как уже упоминалось, без вентиляции пл. 7-8 м2, объем 20-22 м3. труба отопления по 2-м сторонам диам 20 мм без радиатора, рассеивание тепловой мощности от эл. барахла 1-1,5 кВт. Темп в коридоре подвала 20 град. Спасибо всем за внимание.
Сообщение отредактировал kondimed - 13.12.2010, 18:33
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
13.12.2010, 19:25
|
Guest Forum

|
Не работает он нифига. Довление померяийте. Цитата(SSA @ 12.12.2010, 19:13)  Бытовой сплит (а это именно бытовой) рассчитан на работу около 1700 часов в год 7 лет. ИМХО, пора менять, даже если исправный. Откуда данные про моточасы?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 13.12.2010, 19:26
|
|
|
|
|
14.12.2010, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата всасе под потолком 27,5, темп на выхлопе у жалюзей 28,5 это значит что Цитата Не работает он нифига для начала узнайте - запустился ли компрессор (по звуку, например), далее закройте кран подачи и Цитата Довление померяийте если уходит на "вакуум" - нехватка фреона (капитальная!) если нет - берете молоток и аккуратно, с торцов постукиваете по корпусу 4-х ходовика (клапан обратимости цикла нар блока) до появления вакуума на всасе. если опять нет - клапана компрессора не функционируют если компрессор стоит и гудит и обмотки при прозвонке целые - либо конденсатор сдох, либо масло очень старое, грязное и вязкое (на 4-х ходовой влиять может оно же) - проверить емкость конденсатора, неисправный заменить, если исправный - "сорвать" ротор включением параллельно этому конденсатору дополнительные емкостью 100 мкФ. Если заработает - отключить доп. емкости и проверить обогрев картера (Т картера д.б. ме менее 15 град С).
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
14.12.2010, 12:48
|
Guest Forum

|
Похоже он давно умэр.
|
|
|
|
|
14.12.2010, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
2 Boris Blade По моточасам: 8 часов - рабочий день 6 дней - неделя (берем максимум) 4,5 недель в месяц 8 месяцев (по максимуму) ИГОГО: 1728 часов 7 лет - 12000 часов Где-то так.
2 vlad980 Вы вообще вкурсе, что эта модель "холодная?
Сообщение отредактировал SSA - 14.12.2010, 20:21
|
|
|
|
|
15.12.2010, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(vlad980 @ 14.12.2010, 13:47)  Если заработает - отключить доп. емкости и проверить обогрев картера (Т картера д.б. ме менее 15 град С). Ага, на картере высокого давления... Однако молодеш начитаная, но бестолковая
Сообщение отредактировал airwave - 15.12.2010, 9:38
|
|
|
|
|
16.12.2010, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(vlad980 @ 14.12.2010, 13:47)  если нет - берете молоток и аккуратно, с торцов постукиваете по корпусу 4-х ходовика (клапан обратимости цикла нар блока) до появления вакуума на всасе. Нету там по чему стучать, модель холодная. И работать в стандартной комплектации в требуемых kondimed условиях блок не будет. Даже только лишь по тому, что автоматика отключать его может своя, внутренняя... Не насилуйте машину, вызовите специалистов, пусть глянут, система простая и переделать её для охлаждения на холод проблем не будет, с вероятностью 99,999%
|
|
|
|
|
17.12.2010, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата(airwave @ 15.12.2010, 9:38)  Ага, на картере высокого давления... Однако молодеш начитаная, но бестолковая  ??? при чем здесь картер высокого или низкого давления? или вы хотите сказать что картер высокого давления подогревать не надо? Это неверно - скажет вам даже не холодильщик, а любой автомобилист, ездящий зимой или даже человек, элементарно знающий разницу между растительным и сливлчным маслом (только не "бестолковый")...
____379.jpg ( 488,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8В ротационниках с картером ВД масляный "насос" еще никто не отменял... И если масло загустевшее - компрессор просто может не пуститься (сомневаюсь, что 12-й блок питается 380В) из-за низкого момента двигателя с конденсатором. 2 Boris : Цитата Вы вообще вкурсе, что эта модель "холодная? Нет, был не в курсе - на память не помню а специально не проверял - рекомендации дал общие. Холодная - ОК - операции с несуществующим клапаном не делать
|
|
|
|
|
17.12.2010, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата(Leeps @ 16.12.2010, 10:03)  ...И работать в стандартной комплектации в требуемых kondimed условиях блок не будет... так kondimed писал Цитата Те вроде как установлен зимний комплект.
|
|
|
|
|
20.12.2010, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50886

|
Уважаемые господа. Не ожидал что эта тема привлечет интерес. 1 Почему я оказался на форуме? Потому как у вроде бы производителя www.panasoic.co.jp/global (это вроде бы в выходных данных фигового листка инструкции по эксплуатации на изделие) никакой информации получить я не смог. Panasosonic.ru отправляет на свой клуб - форум, то ли специалистов, то ли дилетантов. Причем это практика всех ведущих производителей мировой техники. Главное это втюхать на рынках СНГ свое барахло через дилеров/дистрибъюторов и дальше за него не отвечать.Если в советские времена ЕСКД было такое понятие как ТУ с четко расписанными всеми параметрами/характеристиками изделия то для "блинов" из за рубежа получение фиговых листков те сертификатов это вопрос чисто денежный и какую то информацию из первых рук можно получить только от пользователей. 2 Для моего предприятия поступило предложение взять на обслуживание вышеупомянутый кондер. Конечно проще всего было бы его просто общупать. Но что мы имеем. Наружный блок на высоте 2 этажа голой стены, куда с вышкой лазить никто не обеспечит, а со стремянкой без страховки при минус 10-20 нехватает энтузиазма. Начинаем читать теорию. Имеем, как уже упоминалось "Условие эксплуатации (град С) кондиционера с использованием низкотемпературного комплекта.......). А еще имеем "Зимний комплект - это "самодеятельность", установка зимнего комплекта лишает Вас гарантии на данный аппарат. Можете проконсультироваться по бесплатному телефону представительства ПАНАСОНИК в Москве 8-800-200-21-00.Зимний комплект-продукт Российских "Кулибиных". Это отсюда: http://club.panasonic.ru/forum/index/theme.../8601#post33021. И я этому очень сильно верю. Танцы с бубном со стремянкой без страховки при минус 10-20 не вдохновляют. Таким образом останавливаемся на вышеупомянутом "придется проблему решать нормальным путем - реанимацией вентиляции", если это будет оплачиваться. Буду рад если информация с этой темы кому то поможет.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
20.12.2010, 11:45
|
Guest Forum

|
Не пойму чего здесь такого непредодолимого. Вызовут других, они сделают и прощай работы по обслуживанию.
|
|
|
|
|
20.12.2010, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
"Кондиционер в режиме cool повышенной мощности, темп. на всасе под потолком 27,5, темп на выхлопе у жалюзей 28,5."
Судя по Вашему сообщению, компрессор кондиционера вообще не работает. И "мониторить" кондиционер надо было с измерением давления всасывания. Множество кондиционеров без проблем работают с "зимними комплектами", в т.ч. и Панасоник.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
20.12.2010, 15:13
|
Guest Forum

|
Может не те кнобки на пульте нажаты?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)