> Подобрать частотный преобразователь на 160кВт, надо поднять обороты с 980 до 1500
kr1810bm86
сообщение 22.12.2010, 15:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87158



Есть 160 кВт (асин.380в) двигатель вращающий насос. Нагрузка (ток) обычно 60-65% от номинала.
Появилась необходимость поднять производительность насоса.
Первый вопрос - стоит ли менять двигатель? Или по другому - сколько оборотов можно будет снять с этого двигателя.
И второй какой мощности брать частотник? (160кВт или 200кВт или 500 smile.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
poludenny
сообщение 22.12.2010, 18:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Если номинальные обороты насоса 1000 об/мин, то поднять их до 1500 не получится, поскольку будет перегруз, ведь зависимость мощность/обороты нелинейная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLHON
сообщение 22.12.2010, 18:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.8.2010
Из: Киев
Пользователь №: 68739



Цитата(kr1810bm86 @ 22.12.2010, 14:54) *
Есть 160 кВт (асин.380в) двигатель вращающий насос. Нагрузка (ток) обычно 60-65% от номинала.
Появилась необходимость поднять производительность насоса.
Первый вопрос - стоит ли менять двигатель? Или по другому - сколько оборотов можно будет снять с этого двигателя.
И второй какой мощности брать частотник? (160кВт или 200кВт или 500 smile.gif )

побольше бы вводных данных. какие номинальные обороты, на сколько нужно мощность поднять, может 5- 10%, а может в два раза расчитываете увеличить производительность smile.gif небольшой запас у вас по мощности есть. Зависимоть квадратичная между оборотами и производительность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kr1810bm86
сообщение 22.12.2010, 18:25
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87158



Так для насоса вроде момент на валу падает с оборотами?
Да и запас по мощности 40% для этого двигателя.
И остается вариант переключить его в треугольник.

Двигатель номинал 160кВт, 400В, 1000 об/мин. нагружен на низконапорный насос большой производительности. Если нандо попробую найти реальные цифры для насоса. Гонится через его первичная масса для бумаги.

Вопрос о замене движка лучше не поднимать smile.gif Надо постараться выжать из этого все что можно. По поводу производительности - начальство знает что зависимость квадратичная и с хитрым видом просит таки 1500.
Как раз 75Гц, а то что я успел нарыть в и-нете утверждает, что для насосов можно брать частотник по номиналу двигателя и гнать как раз до 75 Гц.

Сообщение отредактировал kr1810bm86 - 22.12.2010, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 22.12.2010, 18:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(kr1810bm86 @ 22.12.2010, 17:25) *
Так для насоса вроде момент на валу падает с оборотами?


С увеличением оборотов растет момент (хотя бывают экземпляры, у которых высокий пусковой момент, например фекальные насосы со всякими резиновыми уплотнителями).


В чем проблема? Берете и плавно повышаете частоту ПЧ до тех пор, пока ток двигателя не будет равным номинальному. Это и есть максимальный предел мощности. Частоту выше 70 Гц лучше не поднимать. Ну и механика насоса теперь на вашей совести.

Сообщение отредактировал poludenny - 22.12.2010, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kr1810bm86
сообщение 22.12.2010, 18:54
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87158



Цитата(poludenny @ 22.12.2010, 17:46) *
В чем проблема? Берете и плавно повышаете частоту ПЧ

Как всегда в деньгах smile.gif цена вопроса около 15000 евро, а если он станет на 1100 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.12.2010, 19:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Лучше на размер ЧП выше... Тем более, если он еще не стоит, то можно уговорить взять..До 72-78 Гц должны работать нормально

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 22.12.2010, 19:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kr1810bm86
сообщение 22.12.2010, 19:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87158



Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.12.2010, 18:00) *
Лучше на размер ЧП выше... Тем более, если он еще не стоит, то можно уговорить взять..До 72-78 Гц должны работать нормально


Двигатель номинал 160кВт, 400В, 1000 об/мин. нагружен на низконапорный насос большой производительности. Если надо попробую найти реальные цифры для насоса. Гонится через его первичная масса для бумаги. (Плотность около 1 вязкость немного выше чем у воды). Сейчас двигатель на 380 В потребляет ток 60%-65% от номинала.
Что еще?

Кстати, а зачем ЧП на номинал выше? Чтобы было на всякий случай или есть резоны? Например когда ставили частотник на дефибратор, там на движок в 55кВт поставили ЧП на 75, уж больно суровые режимы старта (если шнек подачи опилок забит то до этого частотника просто приходилось разбирать и чистить, двигатель не запускался) да и в процессе работы ток может здорово гулять.

Сообщение отредактировал kr1810bm86 - 22.12.2010, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 22.12.2010, 20:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(kr1810bm86 @ 22.12.2010, 17:54) *
а если он станет на 1100 ?


Если станет на 1100, то все... Природу не обманишь. Нужна бОльшая производительность - ставите более мощный насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kr1810bm86
сообщение 22.12.2010, 20:33
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87158



Цитата(poludenny @ 22.12.2010, 19:29) *
Если станет на 1100, то все... Природу не обманишь. Нужна бОльшая производительность - ставите более мощный насос.


Т.е. ни кто ничего не знает? bang.gif И остается только заплатить 15000 евро, надеясь что оно может и заработает? А может и нет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olex007
сообщение 22.12.2010, 23:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232



Цитата(kr1810bm86 @ 22.12.2010, 20:33) *
Т.е. ни кто ничего не знает? bang.gif И остается только заплатить 15000 евро, надеясь что оно может и заработает? А может и нет....


"... любопытство не порок, а такое хобби ..."

А за хобби платит каждый сам..
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 23.12.2010, 9:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Обычно двигатели с частотой вращения до 3000об/мин позволяют длительно работать со скоростями до 4000об/мин (значение обуславливается подшипниками двигателя). Поэтому поднять обороты двигателя можно. Но - тут надо посмотреть, как себя будет чувствовать насос при повышении частоты вращения.
Завышать мощность частотника есть смысл в следующих случаях:
1) чтоб было, а лишних денег не жалко rolleyes.gif
2) если ток двигателя больше чем у частотника с учетом его перегрузочной способности (например, двигатель с низким КПД и/или cos(fi)) или если работа двигателя сопровождается кратковременными токовыми перегрузками (пример - шаровая мельница), ну или если длинный выходной кабель с большими потерями на нем.

Если по документации на насос его частоту вращения можно повысить - то узнать, поможет ли частотник можно и не покупая его. Для этого нужны насосные характеристики. По ним опеределяем текущую рабочую точку насоса, а потом банальным пересчетом характеристик находим потребляемую мощность при повышенной частоте:

- соотношение расхода и скорости: Q2/Q1 = n2/n1
- соотношение давления и скорости: Pv2/Pv1 = (n2/n1)2
- соотношение мощности и скорости: P2/P1 = (n2/n1)3

А далее, зная потребляемую насосом мощность - уже подбираем частотник. При этом надо не забыть посмотреть диапазон изменения выходной частоты у частотника (не все могут выдать 75Гц...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kr1810bm86
сообщение 23.12.2010, 9:22
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87158



Цитата(BorisZV @ 23.12.2010, 8:05) *
Если по документации на насос его частоту вращения можно повысить - то узнать, поможет ли частотник можно и не покупая его. Для этого нужны насосные характеристики. По ним опеределяем текущую рабочую точку насоса, а потом банальным пересчетом характеристик находим потребляемую мощность при повышенной частоте:

- соотношение расхода и скорости: Q2/Q1 = n2/n1
- соотношение давления и скорости: Pv2/Pv1 = (n2/n1)2
- соотношение мощности и скорости: P2/P1 = (n2/n1)3

А далее, зная потребляемую насосом мощность - уже подбираем частотник. При этом надо не забыть посмотреть диапазон изменения выходной частоты у частотника (не все могут выдать 75Гц...)


Спасибо за развернутый ответ. В общем, все упирается в характеристики насоса, щас буду искать. Кстати, а если двигатель переключить в треугольник? На первый взгляд понадобится ЧП на больший ток, но получим более стабильную работу до часты 75Гц, за счет изменения напряжения при изменении частоты.

А советы типа - купи и посмотри, что будет, очень хороши для ответов в форуме. Если такое предложить техническому директору, в лучшем случае пошлет, а скорее всего уволит за несоответствие.

Сообщение отредактировал kr1810bm86 - 23.12.2010, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.12.2010, 9:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(BorisZV @ 23.12.2010, 9:05) *
Завышать мощность частотника есть смысл в следующих случаях:
1) чтоб было, а лишних денег не жалко rolleyes.gif
2) если ток двигателя больше чем у частотника с учетом его перегрузочной способности (например, двигатель с низким КПД и/или cos(fi)) или если работа двигателя сопровождается кратковременными токовыми перегрузками (пример - шаровая мельница), ну или если длинный выходной кабель с большими потерями на нем.



- соотношение расхода и скорости: Q2/Q1 = n2/n1
- соотношение давления и скорости: Pv2/Pv1 = (n2/n1)2
- соотношение мощности и скорости: P2/P1 = (n2/n1)3

Сам пользуюсь этими формулами. НО! для частот 0-50Гц, максимум до 55гц, а вот дальше они не верны...

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 23.12.2010, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 23.12.2010, 9:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Цитата
Кстати, а если двигатель переключить в треугольник?


Только ток вырастет, а эффекта не будет - частота вращения останется неизменной. Вам же производительность насоса нужно увеличить, а не токи в двигателе. А для производительности - только повышение частоты.

И, кстати, еще момент - при выборе частотника нужно смотреть возможности настройки U/f. Хорошо, если будет квадратичная зависимость, но - есть нюансы. Например, "верхняя" точка U/f может быть привязана к 50Гц, а для частот выше - напряжение неизменно. Это не очень хорошо, т.к. при больших частотах будет падать момент на валу двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kr1810bm86
сообщение 23.12.2010, 10:04
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87158



Цитата(BorisZV @ 23.12.2010, 8:53) *
Только ток вырастет, а эффекта не будет - частота вращения останется неизменной. Вам же производительность насоса нужно увеличить, а не токи в двигателе. А для производительности - только повышение частоты.

И, кстати, еще момент - при выборе частотника нужно смотреть возможности настройки U/f. Хорошо, если будет квадратичная зависимость, но - есть нюансы. Например, "верхняя" точка U/f может быть привязана к 50Гц, а для частот выше - напряжение неизменно. Это не очень хорошо, т.к. при больших частотах будет падать момент на валу двигателя.


Дело в том, что U/f работает только до 50Гц, пока ЧП может повышать напряжение. . Поэтому и есть идея переключить в треугольник, тогда ЧП сможет управлять U/f вплоть до 75Гц, т.к. начальное напряжение будет 200В.

Пересчитал по формуле предоставленной BorisZV P2/P1 = (n2/n1)3
Получилось что двигатель выйдет на 160кВт при 1185 об.мин. Похоже придется менять двигатель, т.к. этого маловато будет.

Сообщение отредактировал kr1810bm86 - 23.12.2010, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 23.12.2010, 10:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.12.2010, 9:31) *
Сам пользуюсь этими формулами. НО! для частот 0-50Гц, максимум до 55гц, а вот дальше они не верны...

А почему неверны?
Суть формул - масштабирование насосных характеристик с одной рабочей частоты на другую.
Если насос позволяет работать с частотами до 70Гц - значит его насосные характеристики также будут масштабироваться. А если не позволяет - то тогда и смысла в этих формулах для расчета производительности на тех же 70Гц никакого нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 23.12.2010, 11:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Цитата(BorisZV @ 23.12.2010, 11:05) *
А почему неверны?

Да потому что выше 55 Гц Напряжение на выходе частотника достигает максимума и перестаёт расти - соответственно момент развиваемый ЭД начинает снижаться.

Переключаете в треугольник. ПЧ выбираете по ТОКУ ЭД в треугольнике (см. шильдик). Можно достичь теоретически 86 Гц при 380В (при постоянном моменте). НО есть такое ма-а-а-ленькое НО - момент-то нагрузки увеличивается квадратично - соответственно ЭД упрётся в СВОЙ максимальный момент и дальше -ни-ни - либо ограничение по оборотам, либо авария по току.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kr1810bm86
сообщение 23.12.2010, 12:28
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87158



Попробовал прикинуть по формулам BorisZV мощность двигателя необходимую чтобы раскрутить данный насос до 1500 об.мин. Получилось надо двигатель на 236кВт. Похоже двигатель придется менять по любому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 23.12.2010, 12:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Цитата(gansales @ 23.12.2010, 11:09) *
Да потому что выше 55 Гц Напряжение на выходе частотника достигает максимума и перестаёт расти


Так и я о том же писал - "не все йогурты частотники одинаково полезны". У большинства - "верхняя" точка U/f привязана к 50Гц, но есть и правильные - у которых максимальное напряжение можно привязать к любой частоте (в том числе и выше 50Гц). Естественно, при этом на 50Гц напряжение (и соответственно, момент) будет ниже, но в конкретной ситуации двигатель работает с недогрузкой, поэтому это не страшно.
Я упустил тот момент, что переключением на треугольник можно добиться аналогичного эффекта с "обычным" частотником. blink.gif

Цитата(kr1810bm86 @ 23.12.2010, 12:28) *
Попробовал прикинуть по формулам BorisZV мощность двигателя необходимую чтобы раскрутить данный насос до 1500 об.мин. Получилось надо двигатель на 236кВт. Похоже двигатель придется менять по любому.


а сам насос как отнесется к повышению частоты вращения в 1,5 раза? а то может заодно с двигателем и насос поменять придется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kr1810bm86
сообщение 23.12.2010, 15:49
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87158



Цитата(BorisZV @ 23.12.2010, 11:44) *
а сам насос как отнесется к повышению частоты вращения в 1,5 раза? а то может заодно с двигателем и насос поменять придется...


Да вот почитав про насосы, я и сам склоняюсь к мысли, что это глупая идея, особенно если требуется увеличить производительность в 1.5 раза. Вот если бы не хватало напора, тогда вполне можно ставить частотник и гнать двигатель, или даже поставить более мощный двигатель.
Стоит насос АД 2000: 2000м3ч., 17м напор, 1000об./мин и мощность двигателя 160 кВт
Если поставить Д6300-27а-3 получу 4620 м3.ч. при мощности двигателя 250 кВт. Т.е. в два раза больше чем при простой замене двигателя на более мощный и оборотистый.

Наверно тему надо закрывать, сильно далеко она ушла от выбора ЧП rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 20:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных