> Противопожарный запас в водонапорной башне, подскажите на какое время его рассчитать
na_tashenka
сообщение 6.1.2011, 19:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



Разумные, опытные Господа. Подскажите пожалуйста.
Раньше никогда не сталкивалась с водонапорными башнями, всё как-то для города проектировала, а тут проект небольшого посёлка на 800 человек. Максимальный часовой расход 9 кубов. Расход на пожар 1 струю - 5л/с (18 м.куб/час). Наполнение от двух скважин (в скважинах стоят насосы по 10 кубов/час каждый). Скважины скорее всего одновременно работать не будут (1 раб,1 рез). Ближайшая пожарная часть в 70 километрах от посёлка, поэтому принято решение делать совместный хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод. В СНиПе написано "Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды."
Что это значит? bang.gif Нужно ли мне помимо запаса в водонапорной башне ещё и резервуар закладывать если в том же СНиПе написано "При определении пожарного объема воды в резервуарах (и водонапорных башнях) допускается учитывать пополнение их во время тушения пожара, если подача воды осуществляется системами водоснабжения I и II категорий"и Цитирую я (простите не знаю какой у Вас в России номер, вроде бы старый остался) СНиП 2.04.02-84 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.
В общим я поняла так, что закладывается 10 минутный запас в башне, а всё остальное насосы подкачивать будут.
Сразу оговорюсь, что проект резервуарами и как следствие насосной II подъёма мне экспертиза зарубила, сказали что дорого для такого маленького посёлка.
Если подобная тема обсуждалась,то направьте меня в нужном направлении, просто просмотрела все темы где упоминается про башни, там просто обсуждают достоинства и сравниваются башни и насосные с частотником (которую тоже мне зарубили)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 49)
Гость_BUFF_*
сообщение 6.1.2011, 22:47
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(na_tashenka @ 6.1.2011, 19:44) *
В общим я поняла так, что закладывается 10 минутный запас в башне, а всё остальное насосы подкачивать будут.

Да.
Цитата
800 человек. Максимальный часовой расход 9 кубов.

newconfus.gif blink.gif Ну-ну... Это что, водоразбор из колонок, что ли?
Цитата
Наполнение от двух скважин (в скважинах стоят насосы по 10 кубов/час каждый).

newconfus.gif blink.gif
Пожар+В1=9+18. А скважина 10? Ну-ну...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na_tashenka
сообщение 7.1.2011, 6:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



Цитата(BUFF @ 7.1.2011, 1:47) *
Да.

newconfus.gif blink.gif Ну-ну... Это что, водоразбор из колонок, что ли?

newconfus.gif blink.gif
Пожар+В1=9+18. А скважина 10? Ну-ну...


По нашим супер новым нормам (Республика Казахстан) расход на 1 человека в неблагоустроенном посёлке 100 литров в сутки.
Вот в этом и вопрос, насосы 10 кубовые это скважинные, они для наполнения водонапорной башни. В принципе во время пожара можно сделать автоматику и они будут работать оба (20 кубов) , но всё равно не покроют максимального расхода (27 кубов)
Что ещё надо сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.1.2011, 9:28
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(na_tashenka @ 6.1.2011, 21:44) *
Сразу оговорюсь, что проект резервуарами и как следствие насосной II подъёма мне экспертиза зарубила, сказали что дорого для такого маленького посёлка.


Сделайте 2 озерца-котлована с мотопомпой.

Цитата(na_tashenka @ 7.1.2011, 8:43) *
но всё равно не покроют максимального расхода (27 кубов)


5л/с - вн пожар + 10л/с - наружный пожар + 70% питье....27кубов не выйдет никак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 7.1.2011, 15:35
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(na_tashenka @ 7.1.2011, 6:43) *
Что ещё надо сделать?

Насосы менять, и согласовывать новый расход воды в геоцентре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 7.1.2011, 16:00
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(na_tashenka @ 7.1.2011, 6:43) *
По нашим супер новым нормам (Республика Казахстан) расход на 1 человека в неблагоустроенном посёлке 100 литров в сутки.

Хм. При 100 л/чел/сут как Вы 9 насчитали? По внутряночному СНиПу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na_tashenka
сообщение 7.1.2011, 17:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



Цитата(Михаил I @ 7.1.2011, 12:28) *
Сделайте 2 озерца-котлована с мотопомпой.
5л/с - вн пожар + 10л/с - наружный пожар + 70% питье....27кубов не выйдет никак

внутреннего пожара в посёлке нет. это только домики - 100 домиков ни школы, ничего,только маленький магазин и почта. наружный пожар всего 5 л/с. Запас 70% только при одном водоводе, у меня считается, что два водовода от каждой скважины свой. Поэтому не стоит мудрствовать лукаво, всё приметивно и по минимуму. Интересно, Вы реально думаете что озерца в песках обойдутся дешевле???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na_tashenka
сообщение 7.1.2011, 18:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



Цитата(BUFF @ 7.1.2011, 19:00) *
Хм. При 100 л/чел/сут как Вы 9 насчитали? По внутряночному СНиПу?

почему же по внутреннему? Qсут.m = qжNж/1000, формула из наружных сетей получается Qсут.m = 100*800/1000=80 м3/сут
с учётом коэффициента суточной неравномерности Qсут.max=1,1*80=88 м3/сут
и qч.max =2,52*88/24=9,24 м3/ч
Может я не права??? и есть другие формулы для расчёта?
И насосы на скважинах я поменять не могу, это даже не мой проект.
Может мне просто вкопать бак с водой на 50 кубов с люком, что бы пожарники своими насосами сами набрали когда приедут? Но!!!! напоминаю, что ближайшая пожарная часть в 70 километрах.

Сообщение отредактировал na_tashenka - 7.1.2011, 18:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 7.1.2011, 18:24
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(na_tashenka @ 7.1.2011, 18:09) *
почему же по внутреннему? Qсут.m = qжNж/1000, формула из наружных сетей получается Qсут.m = 100*800/1000=80 м3/сут
с учётом коэффициента суточной неравномерности Qсут.max=1,1*80=88 м3/сут
и qч.max =2,52*88/24=9,24 м3/ч
Может я не права??? и есть другие формулы для расчёта?

Правильно все, кроме коэффициентов. Берите максимальные значения. Меньше людей - выше неравномерность.

Регулирующий объем резервуара Wрег 44
(Кч/(Кч-1) 1,480769231
(Кн/Кч)^(Кч/(Кч-1) 0,167916926

Ксутмас 1,3
Ксутмин 0,7

Сутки наибольшего водопотребления
Qсут.макс 104
Qсут.мин 56

Кчас.макс=AmaxВmax 3,08
Кчас.мин=AminBmin 0,004

q ч.макс=Кчас.максQсутмакс/24 13,34666667
q ч.мин=Кчас.минQсутмин/24 0,009333333

Расходы воды
Расход воды на пожар, нар+внутр, л/с 5
На пожар, м3 Qпож 54
Расход Qпож, м3/час 18

Qmax 13
Qср 3
Qmax+Qпож 31


Цитата(na_tashenka @ 7.1.2011, 18:09) *
И насосы на скважинах я поменять не могу, это даже не мой проект.

А что Вы тогда там делаете? Тонером бумагу пачкаете? smile.gif Проектируете сеть, в которой не будет должного количества воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAM
сообщение 8.1.2011, 12:39
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58443



В вашем случае необходимо хранить весь противопожарный объем воды в баке водонапорной башни (3 часа) согласно п.9.5. СНиП 2.04.02-84. Насосы тогда будут работать только на хоз.-пит. нужды, но объем башни будет приличный. Может есть смысл поставить две башни, по одной у каждой скважины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na_tashenka
сообщение 8.1.2011, 17:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



А что Вы тогда там делаете? Тонером бумагу пачкаете? smile.gif Проектируете сеть, в которой не будет должного количества воды?
[/quote]
Про коэффициенты не знала - Спасибо!!! А по поводу насосов на скважинах: в принципе они полностью покрывают максимальные суточные расходы, а для часов-пик и проектируется водонапорная башня.
Вся заморочка только с противопожарным запасом.

Цитата(AAM @ 8.1.2011, 15:39) *
В вашем случае необходимо хранить весь противопожарный объем воды в баке водонапорной башни (3 часа) согласно п.9.5. СНиП 2.04.02-84. Насосы тогда будут работать только на хоз.-пит. нужды, но объем башни будет приличный. Может есть смысл поставить две башни, по одной у каждой скважины.

а как же водооборот??? по рекомендациям от производителей нужен в лучшем случае 2х кратный водооборот в сутки, в самом плохом 48 часов (но это может привести к нехорошим последствиям)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.1.2011, 17:22
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(na_tashenka @ 8.1.2011, 17:05) *
Вся заморочка только с противопожарным запасом.

а как же водооборот???

Уаааау... Да неужели? А я-то всегда считал, что водонапорная башня - это напорный регулирующий резервуар, который выполняет две задачи:
1. Самотечная подача воды потребителю, позволяющая отказаться от НС 2 подъема
2. Хранение регулирующего запаса воды.

Солнышко, задумайтесь уже о структуре водопотребления. Люди потреблять будут не по норме феодального государства, предназначенной для уменьшения гос.расходов, а сколько им надо. Не 100 л/сут на человека, а и помыться, и попить, и приготовить, и помыть, и помидоры полить. Ваша задача - обеспечить им это в рамках отпущенных государством средств. Для людей же делаете, а не для экспертизы.

А водооборот...
Вы попросите AAM обосновать его решение. п. 9.5 действительно допускает то, что он говорит, но требует обоснования... технико-экономического.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 8.1.2011, 20:37
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(BUFF @ 8.1.2011, 18:22) *
водонапорная башня - это напорный регулирующий резервуар, который выполняет две задачи:
1. Самотечная подача воды потребителю, позволяющая отказаться от НС 2 подъема
2. Хранение регулирующего запаса воды.

1. В напорном режиме. Напор создается (определяется) высотой ствола водонапорной башни.
2. Хранить (сохранять) можно: аварийный, пожарный, на нужды ГО. Регулирующий объем не хранится ни в РЧВ ни в баке ВБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.1.2011, 21:35
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Spok_only @ 8.1.2011, 19:37) *
1. В напорном режиме. Напор создается (определяется) высотой ствола водонапорной башни.
2. Хранить (сохранять) можно: аварийный, пожарный, на нужды ГО. Регулирующий объем не хранится ни в РЧВ ни в баке ВБ.
1. чаво(в выделенном)? huh.gif
2. сами то поняли чё написали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 8.1.2011, 23:39
Сообщение #15


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Vict @ 8.1.2011, 21:35) *
1. чаво(в выделенном)? huh.gif
2. сами то поняли чё написали?

1. Таво (в выделенном)!
2. Хранение регулирующего запаса воды - вот этого я не понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 9.1.2011, 9:48
Сообщение #16


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(BUFF @ 8.1.2011, 18:22) *
водонапорная башня - это напорный регулирующий резервуар, который выполняет две задачи:
1. Самотечная подача воды потребителю, позволяющая отказаться от НС 2 подъема
2. Хранение регулирующего запаса воды.

1. Если вместо ВБ с высотой ствола 24м представить себе насос-частотник, на выходе которого обеспечивается постоянное давление 2,4 атм, то и в этом случае мы будем иметь самотечную подачу воды потребителю? Не верю!!!
Лично для меня «самотек» - это безнапорное движение воды.
2. Предлагаю термин «хранение» заменить на «размещение» (как в СНиП) и прекратить прения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.1.2011, 10:41
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Spok,
1. Напор создается (определяется) не высотой ствола, а совокупностью расчетных величин начиная от расчета удаленности диктующей точки...
2. регулирующий запас воды состит из двух составляющих - поступления и отбора воды. Уберите поступление( а это может быть авария насосов или когда расход воды превышает производительность насосов) - и получите регулирующий запас...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na_tashenka
сообщение 9.1.2011, 11:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



Регулирующий объем воды Wp, м3, в емкостях (резервуарах, баках водонапорных башен, контррезервуарах и др.) должен определяться на основании графиков поступления и отбора воды, а при их отсутствии по формуле ....
Это я уже рассчитала, получилось 29 кубов.

А по поводу обоснования более длительного водооборота большим минусом является низкие зимние температуры (до -40 степь). Поэтому у нас даже 48 часов - много!!!

Вот читаю я всё, что пишут и понимаю, что Водонапорная башня в данном случае не лучший вариант, но почему же мне тогда эксперт не разрешает резервуары с насосной сделать?
Может у кого-то еть аналогичный проект? поделитесь если не жалко.. или хотя-бы расчётами (только точно прави льными)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 9.1.2011, 12:51
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Spok_only @ 9.1.2011, 9:48) *
1. Если вместо ВБ с высотой ствола 24м представить себе насос-частотник, на выходе которого обеспечивается постоянное давление 2,4 атм, то и в этом случае мы будем иметь самотечную подачу воды потребителю? Не верю!!!
Лично для меня «самотек» - это безнапорное движение воды.
2. Предлагаю термин «хранение» заменить на «размещение» (как в СНиП) и прекратить прения.

Да прекращайте. Вы же их и начали, причем ничего дельного не сказали, а только прицепились к словам. Типа, сумничали. Я с Вами дискутировать не собираюсь - поспорьте с Н.Н. Абрамовым, термин "самотечная подача" - его. Хотя лично Вы - можете считать что угодно...

Цитата(na_tashenka @ 9.1.2011, 11:07) *
но почему же мне тогда эксперт не разрешает резервуары с насосной сделать?

Потому, что его задача - получить лучший из возможных (законных) результат за минимальные государственные деньги.
Результат его труда - экономия денег, а не улучшение качества жизни людей.

Сообщение отредактировал BUFF - 9.1.2011, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na_tashenka
сообщение 9.1.2011, 13:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



Цитата(BUFF @ 9.1.2011, 15:51) *
Потому, что его задача - получить лучший из возможных (законных) результат за минимальные государственные деньги.
Результат его труда - экономия денег, а не улучшение качества жизни людей.

Но как же законно съекономить, если всё это тянет на 2 башни по 50? Ладно бы можно было отделаться одной! А у нас (забыла сразу сказать) плюс ко всему и сейсмика 7-9 баллов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 9.1.2011, 13:47
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(na_tashenka @ 9.1.2011, 13:28) *
Но как же законно съекономить, если всё это тянет на 2 башни по 50? Ладно бы можно было отделаться одной! А у нас (забыла сразу сказать) плюс ко всему и сейсмика 7-9 баллов

Хм. А зачем Вам 100 кубов запас воды? 44 регулирующий, 9 на пожар (10 минут), 9 аварийный - это 62.
И в чем проблема с сейсмикой, кроме нормального фундамента? Был типовой 901-5-53С.93 для сейсмических районов, если память мне не врет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.1.2011, 18:38
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(na_tashenka @ 9.1.2011, 12:28) *
А у нас (забыла сразу сказать) плюс ко всему и сейсмика 7-9 баллов
судя по реакции эксперта - вы еще много чего не договариваете smile.gif
Эксперту респект!!!

Цитата(BUFF @ 9.1.2011, 12:47) *
И в чем проблема с сейсмикой, кроме нормального фундамента?
3-х часовой запас хозпита(в моё время...), ..в доки лезть, искать,... - не буду! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 9.1.2011, 18:49
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Vict @ 9.1.2011, 18:38) *
3-х часовой запас хозпита(в моё время...), ..в доки лезть, искать,... - не буду! smile.gif

Такая же фигня. Лень.
Но насколько я помню, все - для одного источника водоснабжения, а тут две скважины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na_tashenka
сообщение 9.1.2011, 19:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



Цитата(Vict @ 9.1.2011, 21:38) *
судя по реакции эксперта - вы еще много чего не договариваете smile.gif
Эксперту респект!!!

3-х часовой запас хозпита(в моё время...), ..в доки лезть, искать,... - не буду! smile.gif


Что бы Вы не сомневались могу выслать оба проекта и с водонапорной башней (ТП для сейсмики, но пожарный запас только на 10 минут) и с резервуарами, а самое главное расчёт, про который он мне пишет, что расчёт не правильный, а в чем не правильный не говорит (сказал "чувствую"). Первый расчёт я сделала не на минимальные (100 литров на человека), а на максимальные 150 л/чел и соотвественно в первом расчёте коэффициенты минимальные были правильными.
Просто с ГИПом эксперт повёл себя не корректно и поэтому с экспертом могу общаться только официально, письмами. Но, согласитесь, если Вы пишете щамечание нужно ссылаться на СНиП а не на чувства (лично моё мнение). Может он и чувствует правильно, но я же не телепат.

Вот с водонапорной башней где хранить 3х часовой запас???? В башне?? Это очень много!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.1.2011, 19:03
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 9.1.2011, 17:49) *
Но насколько я помню, все - для одного источника водоснабжения, а тут две скважины.
угу, .. а бак то один, и водопотребление только от него родимого по одному сливу... smile.gif

ПС. кто оспорит - нет проблем! Бо, я счаз под коньяком.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 9.1.2011, 19:12
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(na_tashenka @ 9.1.2011, 19:00) *
Первый расчёт я сделала не на минимальные (100 литров на человека), а на максимальные 150 л/чел и соотвественно в первом расчёте коэффициенты минимальные были правильными.

Солнце Вы наше, уже почитайте СНиП. И главу про сейсмику, и про коэффициенты.
И задумайтесь уже, что эти коэффициенты - и на расход города в 0,5-10 миллионов человек, и на поселок в 800 человек.
А вот проект Ваш никому не интересен... тут не экспертиза. Отвечать на вопросы - одно, а вот проверять за Вами - совсем другое. Мы Вам, конечно, сочувствуем, но в разумных пределах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.1.2011, 19:17
Сообщение #27


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(na_tashenka @ 9.1.2011, 18:00) *
Что бы Вы не сомневались могу выслать оба проекта
чаво!?
Дуфушко - Вы ни чего не перепутали? Форум и консультацию платную?
Эксперт вам правильно указиловку дал - а дальше копайте инет, благо шо он для вас есть, а иначе в библиотеку вместо бара с коктейлем... smile.gif

Цитата
, про который он мне пишет, что расчёт не правильный, а в чем не правильный не говорит (сказал "чувствую").
и пральна делает! - еще раз респект ему!!!

Цитата
... и поэтому с экспертом могу общаться только официально, письмами.
и очень пральна!

Цитата
Но, согласитесь, если Вы пишете щамечание нужно ссылаться на СНиП а не на чувства (лично моё мнение). Может он и чувствует правильно, но я же не телепат.
ну на Ваши "щамечание" и мы не телепаты, т.б. и на снип не всегда можно уже оглянуться...

Цитата
Вот с водонапорной башней где хранить 3х часовой запас???? В башне?? Это очень много!!
ну чуть-чуть и к себе на дачу прихватите... smile.gif
Наташенька - Вы инженер, или хде? Вы на "Диалог Специалистов" пришли или прошли мимо маллиника? wub.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.1.2011, 19:22
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 9.1.2011, 19:17) *
или прошли мимо маллиника? wub.gif

Вот! А то всё про башню да про башню нудите ... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.1.2011, 20:02
Сообщение #29


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 9.1.2011, 18:22) *
Вот! А то всё про башню да про башню нудите ... smile.gif
эт я то нюдю? huh.gif Я даж специально ашипку в варенье зделал - мож хоть на это обртят внимание! smile.gif
а так, башня как башня... всё зависит от того как столб стоит... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 9.1.2011, 20:35
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Vict @ 9.1.2011, 19:03) *
угу, .. а бак то один, и водопотребление только от него родимого по одному сливу... smile.gif

Посмотрел-таки сам.
Цитата
15.3. В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по п. 9.4 и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов и не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов.

Бак - не источник водоснабжения, это сооружение в составе системы водоснабжения.
Пожар один, а вот воды на 20 минут...
0,7х9х12=76 кубов только аварийного запаса. Гыгы. Привет эксперту с башней. А если учесть, что не 9, а все 13 - то и все 110. Плюс регулирующий, сколько он там был? 40? Плюс 18 на пожар, минимум. Итого - от 134 до 168 кубов. А если не 20 минут, а 3 часа? В башню? Ню-ню...
Я бы за резервуары уже воевал, учитывая пункт 15.5
Цитата
15.5. Для повышения надежности работы систем водоснабжения следует рассматривать возможность: рассредоточения напорных резервуаров; замены водонапорных башен напорными резервуарами; устройства по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы перемычек между сетями хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода, а также подачи необработанной обеззараженной воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода.


Как там оно было? Респект эксперту? laugh.gif

Сообщение отредактировал BUFF - 9.1.2011, 20:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.1.2011, 5:16
Сообщение #31


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 9.1.2011, 19:35) *
Как там оно было? Респект эксперту? laugh.gif
угу, т.к. мой респект исходил из этого -
Цитата(na_tashenka @ 8.1.2011, 16:05) *
А по поводу насосов на скважинах: в принципе они полностью покрывают максимальные суточные расходы, а для часов-пик и проектируется водонапорная башня.
Вся заморочка только с противопожарным запасом.
соответственно Ваш прикид не для этого случая smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na_tashenka
сообщение 10.1.2011, 8:05
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



Цитата(BUFF @ 9.1.2011, 22:12) *
Солнце Вы наше, уже почитайте СНиП. И главу про сейсмику, и про коэффициенты.
И задумайтесь уже, что эти коэффициенты - и на расход города в 0,5-10 миллионов человек, и на поселок в 800 человек.
А вот проект Ваш никому не интересен... тут не экспертиза. Отвечать на вопросы - одно, а вот проверять за Вами - совсем другое. Мы Вам, конечно, сочувствуем, но в разумных пределах.

"Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:...." что-то больше в СНиПе пояснений по коэффициентам я не нахожу. Подскажите, пожалуйста, где ещё можно про них прочитать и определить какой коэффициент в каком случае использовать.
А проект я предложила только потому, что возник вопрос что я что-то не договариваю.

Всё таки вопрос мой остался без ответа. В соответствии с СНиП глава по сейсмике лучше заменить водонапорную башню резервуарами, но я так поняла, что резервуары дороже.
Поэтому и спросила, что делать с противопожарным запасом, куда правильно его поместить? в водонапорную башню?не поместится... Или просто сделать запас воды в противопожарном резервуаре с подключением пожарной техники, а в башне только 20 минутный запас?
Спасибо за критику и за советы laugh.gif

пока читала ещё раз СНиП и писала ответ, тут уже тоже написали, что башня это не выход!!! Значит есть смысл бодаться!!!

Сообщение отредактировал na_tashenka - 10.1.2011, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.1.2011, 11:45
Сообщение #33


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(na_tashenka @ 10.1.2011, 7:05) *
Значит есть смысл бодаться!!!
есть смысл... но для начала - сама с собой! biggrin.gif
Вот ваше рациональное зерно-
Цитата
Или просто сделать запас воды в противопожарном резервуаре с подключением пожарной техники, а в башне только 20 минутный запас?
правда я не задаю вопрос а вообще с какого баха башня появилась. Обоснование какого - напоры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.1.2011, 12:17
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Vict @ 10.1.2011, 5:16) *
угу, т.к. мой респект исходил из этого -

Ну, у меня прикидки деффушки - и так вызывают оторопь... Ненавижу муниципальные проекты, где Зак не будет пользоваться результатами своей работы, и экономит на тех, кто не влияет на процесс. Потом или краснеть, или переделывать на ходу.

Цитата(na_tashenka @ 10.1.2011, 8:05) *
Подскажите, пожалуйста, где ещё можно про них прочитать и определить какой коэффициент в каком случае использовать.
А проект я предложила только потому, что возник вопрос что я что-то не договариваю.

Вы не не договариваете. Ощущение, что Вы не знаете, что говорить. Умолчать про сейсмку - это надо суметь.
Да нигде особо. Я не вспомню, где бы это описывалось. Это статистика в чистом виде (эмпирические коэффициенты), результат чьей-нибудь кандидатской в АКХ им. Памфилова или НИИ КВОВ.
Ваша задача - обосновать как можно больший часовой расход, и в расчете на этот расход подобрать насосы. Людям должно хватить воды в результате вашей работы. Если насос переразмерен - это просто ошибка, которую можно исправить. А если людям не хватило воды - это означает, что Вас гнать надо с работы за профнепригодность, потому что Вы получали зарплату за тонер и бумагу.
По практическим данным (для подмосковья) максимальный расход превышает средний в 3 раза.
Пока Вы жмете расходы - людям воды не хватит. См. выше.

Цитата(na_tashenka @ 10.1.2011, 8:05) *
Всё таки вопрос мой остался без ответа. В соответствии с СНиП глава по сейсмике лучше заменить водонапорную башню резервуарами, но я так поняла, что резервуары дороже.
Поэтому и спросила, что делать с противопожарным запасом, куда правильно его поместить? в водонапорную башню?не поместится... Или просто сделать запас воды в противопожарном резервуаре с подключением пожарной техники, а в башне только 20 минутный запас?

Вы СНиП читали? Где Вы видели хоть одно слово про то, что башня расчитывается на содержание пожарного запаса воды? Только 10 минут, в вашем случае - 20. Или извольте обосновать, зачем Вы используете башню для хранения пожарного запаса воды. Или 20 минут, остальное - насосами, или РЧВ+НС2П - но уже на полный 3-х часовой расход воды. Или башня плюс пожарные резервуары на 3-х часовой расход воды. С мотопомпами. Гыгы. Сгорит все нахрен после первого же пожара.
Я бы выбрал РЧВ+НС2П, но это личное предпочтение.
Был осенью на рыбалке на Дону, там башня хорошо стояла... ствол погнулся, но не сломался, а стоит с отклонением в 20-30 градусов от вертикали. А рядом - новая башня, того же типа. Очень спешили, я не успел сфотографировать, а на обратной дороге мимо не ехали. Жаль. Чудное зрелище...

Пожрезервуары... Открытые в Казахстане - это полный пипец с испарением с поверхности 1300 мм/год с м2. Я в курсе цифр, так как делал пару проектов очистных в Казахстане. Это только в них все лето воду лить. Плюс геотекстиль. Жопа, короче. И зимой жопа - потому что надо ежедневно лет долбить, а никто и никогда этого делать не будет. Поселок будет стоять до первого пожара.
Закрытые (обвалованные) - это лучше, но тогда уже туда и регулирующий запас просится с аварийным. Все равно объем земляных работ возникает солидный. Ну и на фига башня нужна при таких раскладах?
Но это - моя логика.

Делайте расчет водопотребления нормальный. Расчитывайте объем резервуаров, и башни.
Дальше - среднепотолочно СМР по вариантам.
Сумеете показать, что деньги похожи, но резервуары надежней - Вы хорошо сделали свою работу.
В принципе, с такими расходами - это дело нехитрое.
Ваша задача - показать, что возникают одна-две большие башни, с мощными фундаментами, плюс замена насосов в сважинах, плюс, возможно, бурение новых скважин по новым ТУ от геоцентра.
Сравнивается ведь не разница СМР резервуаров и башни, а разница стоиимости комплексных решений, куда входит все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 10.1.2011, 13:31
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Её ли это задача? Нет.
Топикстартеру задачу уже поставили, и надо именно ее выполнять.
А не переводить "бумагу и тонер".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.1.2011, 13:37
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(даниил @ 10.1.2011, 13:31) *
Её ли это задача? Нет.

Вообще, да. Я просто со своей колокольни сужу. Но, с другой стороны - в експертизу никто не принесет два проектных решения с готовыми ССР, чтобы душка-експерт смог наконец-то прикинуть, а слова искать надо, чтобы отбить свое решение.
Хотя казахские експерты у меня лично вызывают тихий ужос - со времен того, как они очищенной сточной водой разрешили залить выработанный урановый карьер... типа, чтобы не пылил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na_tashenka
сообщение 10.1.2011, 15:49
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



Кто в даеной ситуации придумал башню -не знаю, но в задании на проектирование зачем-то это прописали. Я так подозрева (чисто моя догадка) что у нас сейчас идёт программа обеспечения питьевой водой посёлков и когда прикидывали для всех где-то написали что можно было бы применять ВНБ, но тот кто прочитал решил что не можно, а обязательно нужно, и теперь эта строчка в зданаии (подачу воды в сеть запроектировать из ВНБ) стала для меня "раковой" во всех смыслах этого слова. blink.gif
Я вообще в "своём" варианте сделала 2 резервуара с НС2 подъёма (правда насосную установку поставила одну и на пожар и на питье с частотным регулированием) За что и была унижена по полной, что разбозариваю государственные деньги, ведь чёрным по белому написано про ВНБ. Я решила, что есть экономичный выход с ВНБ если соглидный дяденька эксперт так меня "ругал"
Ещё мне не нравиться ВНБ потому что посёлочек (вот ведь редкость для нашей горной местности) обсалютно плоский.
В общем. спасибо всем за советы, попробую я завтра на основании новых ПРАВИЛЬНЫХ (теперь надеюсь что так) расчётов доказать что башня не лучший вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.1.2011, 16:11
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(na_tashenka @ 10.1.2011, 15:49) *
стала для меня "раковой" во всех смыслах этого слова. blink.gif

Какие роскошные варианты мне приходят в голову...
Срочно шлите фотку в малинник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 10.1.2011, 17:09
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(na_tashenka @ 10.1.2011, 19:49) *
Кто в даеной ситуации придумал башню -не знаю, но в задании на проектирование зачем-то это прописали. Я так подозрева (чисто моя догадка) что у нас сейчас идёт программа обеспечения питьевой водой посёлков и когда прикидывали для всех где-то написали что можно было бы применять ВНБ, но тот кто прочитал решил что не можно, а обязательно нужно, и теперь эта строчка в зданаии (подачу воды в сеть запроектировать из ВНБ) стала для меня "раковой" во всех смыслах этого слова. blink.gif
Я вообще в "своём" варианте сделала 2 резервуара с НС2 подъёма (правда насосную установку поставила одну и на пожар и на питье с частотным регулированием) За что и была унижена по полной, что разбозариваю государственные деньги, ведь чёрным по белому написано про ВНБ. Я решила, что есть экономичный выход с ВНБ если соглидный дяденька эксперт так меня "ругал"
Ещё мне не нравиться ВНБ потому что посёлочек (вот ведь редкость для нашей горной местности) обсалютно плоский.
В общем. спасибо всем за советы, попробую я завтра на основании новых ПРАВИЛЬНЫХ (теперь надеюсь что так) расчётов доказать что башня не лучший вариант.


1. Причем здесь подозрения? Как в задании написано так и делайте.
2. Правильно что ругал. Нефига от заданий отступать. ))) и бабосы разбазаривать.
3. Что за ПРАВИЛЬНЫЕ расчеты? То, что вся вода в башню не влезает? а сколько воды надо то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na_tashenka
сообщение 10.1.2011, 18:19
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



Цитата(даниил @ 10.1.2011, 20:09) *
3. Что за ПРАВИЛЬНЫЕ расчеты? То, что вся вода в башню не влезает? а сколько воды надо то?

В общем я всё таки приму, что у меня 2 скважины и расценю их как 2 источника водоснабжения и дополнительные объёмы учитывать сейчас не буду. И исходя из этого решения получается, что из правила "Ёмкость должна включать в себя регулирующий, пожарный, аварийный, контактный объемы воды" для водонапорной башни я считаю только регулирующий и пожарный на 10 минут - ИТОГО 52 м.куб. А ещё 54 куба на противопожарный 3х часовой запас я не знаю куда деть!!! так и не увидела достойного варианта sad.gif
Но если принять резервуары (опять же без аварийного и контактного объёмов), то W= Wp+ Wпп=48,83+54= 102,83 м3 (но тут не возникает вопрос про пожар, всё в резервуарах, всё готово к применению)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.1.2011, 18:25
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(na_tashenka @ 10.1.2011, 18:19) *
В общем я всё таки приму, что у меня 2 скважины и расценю их как 2 источника водоснабжения и дополнительные объёмы учитывать сейчас не буду.

Сильная мысль ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.1.2011, 19:14
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(na_tashenka @ 10.1.2011, 18:19) *
В общем я всё таки приму, что у меня 2 скважины и расценю их как 2 источника водоснабжения и дополнительные объёмы учитывать сейчас не буду.

Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал высоким голосом: - дело N42. Фамилия - Машкин, имя - Эдельвейс, отчество - Захарович...
- С каких это пор он Машкиным заделался? -брезгливо спросил Хлебовводов - Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. Я с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любит...
И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард, Эдуард Петрович Бабкин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 7.1.2012, 17:43
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



Товарищи, всех с Рождеством! Подскажите пожалуйста, как находятся Кч и Кн?! в формуле для нахождения объема регулирующей емкости по СНиПу?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 8.1.2012, 20:28
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



na_tashenka !
Эксперт был прав, когда он зарубил Ваш проект. На самом деле он руководствовался п.1.4 СНиП2.04.02-84*.
Учитывая, что водозабор маломощный, пожаротушение от пожарных машин невозможно (при расстоянии пождепо 70 км от поселка пожар уничтожит всю деревню до прибытия пожмашин), примите решение, которое не противоречит нормам, решает все вопросы и устраняет сомнения.
Водопровод следует запроектировать тупиковым без колец и пожарных гидрантов с водоразборными колонками и водонапорной башней емкостью бака, рассчитанного только на регулирующую емкость. Хранение 10-минутного пожарного запаса в баке башни не требуется. Наличие водонапорной башни обязательно.
Пожаротушение следует запроектировать от заглубленных пожарных резервуаров с применением мотопомп. Последние будут храниться в каком-либо гараже, например, у частного лица. Доставка мотопомпы к резервуарам будет производиться на прицепе легкового автомобиля (или на санках, тачке, можно на верблюде).
В расчетном расходе воды следует учесть расход воды на заполнение пож. резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na_tashenka
сообщение 8.1.2012, 20:40
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888



Цитата(Skorpion @ 8.1.2012, 23:28) *
na_tashenka !
Эксперт был прав, когда он зарубил Ваш проект. На самом деле он руководствовался п.1.4 СНиП2.04.02-84*.
Учитывая, что водозабор маломощный, пожаротушение от пожарных машин невозможно (при расстоянии пождепо 70 км от поселка пожар уничтожит всю деревню до прибытия пожмашин), примите решение, которое не противоречит нормам, решает все вопросы и устраняет сомнения.
Водопровод следует запроектировать тупиковым без колец и пожарных гидрантов с водоразборными колонками и водонапорной башней емкостью бака, рассчитанного только на регулирующую емкость. Хранение 10-минутного пожарного запаса в баке башни не требуется. Наличие водонапорной башни обязательно.
Пожаротушение следует запроектировать от заглубленных пожарных резервуаров с применением мотопомп. Последние будут храниться в каком-либо гараже, например, у частного лица. Доставка мотопомпы к резервуарам будет производиться на прицепе легкового автомобиля (или на санках, тачке, можно на верблюде).
В расчетном расходе воды следует учесть расход воды на заполнение пож. резервуаров.

Спасибо за совет. Правда он слегка запоздал, да и строить водопровод с колонками это прошлый век! Водопровод я запроектировала кольцевой с гидрантами, водонапорная башня со всеми требуемыми запасами воды, ну и как Вы заметили правильно - мы дополнительно заложили в проекте мотопомпу. А воротить дополнительно противопожарные резервуары это экономически не выгодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 8.1.2012, 22:04
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(na_tashenka @ 8.1.2012, 20:40) *
Спасибо за совет. Правда он слегка запоздал, да и строить водопровод с колонками это прошлый век! Водопровод я запроектировала кольцевой с гидрантами, водонапорная башня со всеми требуемыми запасами воды, ну и как Вы заметили правильно - мы дополнительно заложили в проекте мотопомпу. А воротить дополнительно противопожарные резервуары это экономически не выгодно.

Дополнительно к этому Вашему решению действительно не нужно. Если ваш водозабор обеспечивает все нужды, в чем я сомневаюсь, то флаг Вам в руки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 9.1.2012, 8:17
Сообщение #47


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Skorpion @ 9.1.2012, 1:04) *
... то флаг Вам в руки.


Skorpion аккуратнее в выражениях, вдруг na_tashenka вспомнит продолжение фразы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.1.2012, 16:06
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(nick2 @ 9.1.2012, 8:17) *
Skorpion аккуратнее в выражениях, вдруг na_tashenka вспомнит продолжение фразы

Не зная продолжения фразы, написал без всякой задней мысли. Надеюсь, что и она не знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 11.1.2012, 10:15
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(na_tashenka @ 8.1.2012, 20:40) *
Водопровод я запроектировала кольцевой с гидрантами, водонапорная башня со всеми требуемыми запасами воды

Наташа, а можно поподробнее и с цифрами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. M
сообщение 11.1.2012, 15:45
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2011
Пользователь №: 123193



Наталья, надеюсь при всём при этом вы учли Примечание пункта 4.3 в СП 8.13130.2009? Мне из-за этого пунктика тоже пожарник проект завернул, пришлось насосную ставить для нужд пожаротушения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 18:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных