Stoorman
сообщение 12.1.2011, 20:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Из: Самара
Пользователь №: 54533



Добрый день. Есть приточная вентустановка. Стоит датчик наружного воздуха, датчик обратной воды, термостат защиты калорифера от замораживания, датчик температуры в канале, датчик засорения фильтра, датчик обрыва ремня, клапан и привод заслонки. При включении приточки в рабочий режим, открывается заслонка и начинает работать вентилятор, но через секунд 30 система вырубается из-за срабатывания термостата защиты от замораживания- он выставлен на 7 градусов. Для решения проблемы занизили порог срабатывания до 4 градусов, но одновременно повысили аварийный уровень температуры на обратке до 15 градусов. Приточка заработала. Не опасно ли занижать термостат защиты от замораживания до 4 градусов? Есть подозрение, что он неправильно установлен- на улице около -3,а он срабатывает при включении. Может ещё какие-то причины можете сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
DiJo
сообщение 13.1.2011, 10:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Stoorman, такая "остановка по заморозке при пуске" - очень распространенная проблемма, если в программе пуска не заложен "предварительный прогрев калорифера" или если в узле обвязки калорифера не предусмотрен "постоянный проток (% настраивается при ПНР) теплоносителя в "дежурном" режиме" (т.е. на остановленной приточке). Другими словами - при пуске калорифер, обдуваемый холодным воздухом, успевает остыть прежде, чем через него пойдет горячий теплоноситель.
Кроме того такое явление возникает при "плохом подборе оборудования" (калорифер не соответствует вентилятору).
Обычно уставка термостата =+5С, но иногда приходится ее снижать. В моей практике, на одной установке пришлось поставить 0С, поскольку воздух на выходе должен был иметь Т=+5С (по проекту).
Значение уставки Тобратки обычно ставится +25С (если в прграмму не заложен "погодно-зависимый график изменения Тусавки обратки"). Нам при ПНР приходилось и повышать и понижать эту уставку, иначе установки "уходили в аварию по Тобратки" или не выдавали требуемые параметры по приточному воздуху. Все зависит от проекта, характеристик оборудования. И все уставки, в конце концов корректируются в процессе ПНР.
Да, еще пару раз сталкивался с "обдувом части каппиляра термостата через неплотности м/ду корпусом калорифера и проемом, в котором он установлен". Причем один раз - на модульной установке. Но это результат плохого/неправильного монтажа термостата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stoorman
сообщение 13.1.2011, 10:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Из: Самара
Пользователь №: 54533



Предусмотрен и дежурный режим и прогрев. При дежурном режиме температура обратки стоит 40 градусов(но в реальности идёт 90, видимо клапан не полностью перекрывает поток), температура прогрева 50 градусов. Погодно-зависимого графика не предусмотрено. Тобратки поставил 35 градусов, а аварийную Тобратки на 15, т.к. датчик стоит не погружной, а просто прилеплен к трубе обратки сбоку. Боюсь, что вода в калорифере уже остынет, а датчик из-за своей инерционности не успеет отловить этот момент, поэтому завысил аварийную температуру обратки до 15 градусов.
P.S. Обычно занимаюсь пожарной автоматикой и автоматикой управления осевщением, но тут дали задание запустить вентустановку, деваться некуда.

Сообщение отредактировал Stoorman - 13.1.2011, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 13.1.2011, 14:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



капиллярный датчик защиты от замораживания имеет особенности:

- может быть установлен неправильно или поврежден и показывать "неправду"
- если теплообменник имеет завоздушенную или засоренную трубочку - температура за ней будет ниже и датчик будет давать сработку
- еще бывает подсос воздуха мимо теплообменника (неплотности вокруг то) - будет сработка по морозу

проверьте на работающей установке, не "сифонит" ли мимо и равномерно ли прогрет то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 13.1.2011, 14:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Stoorman @ 13.1.2011, 10:59) *
Предусмотрен и дежурный режим и прогрев. При дежурном режиме температура обратки стоит 40 градусов(но в реальности идёт 90, видимо клапан не полностью перекрывает поток), температура прогрева 50 градусов. Погодно-зависимого графика не предусмотрено. Тобратки поставил 35 градусов, а аварийную Тобратки на 15, т.к. датчик стоит не погружной, а просто прилеплен к трубе обратки сбоку. Боюсь, что вода в калорифере уже остынет, а датчик из-за своей инерционности не успеет отловить этот момент, поэтому завысил аварийную температуру обратки до 15 градусов.
P.S. Обычно занимаюсь пожарной автоматикой и автоматикой управления осевщением, но тут дали задание запустить вентустановку, деваться некуда.

См. по выделенному:
- клапан установлен и подключен правильно??? При подаче команды ПУСК - не начинает-ли он закрываться? В моей практике встречалось такое (ошибки в схемах или в монтаже, один раз - в залитой программе). Насколько далеко стоит клапан от калорифера? Если далеко и расход теплоносителя мал - возникает проблемма "медленной подачи теплоносителя";
- насколько близко стоит датчик от выхода из калорифера? В 80% случаев я переношу датчик максимально близко к выходу трубы обратки калорифера из корпуса установки + помогает термопроводящая паста и теплоизоляция датчика снаружи;
- однако сложновато будет тебе "перестроиться" с систем без регулирования ...

ЗЫ: Кстати, что за установка (тип, контроллер и т.п.)?

Цитата(ail @ 13.1.2011, 14:01) *
капиллярный датчик защиты от замораживания имеет особенности:

- может быть установлен неправильно или поврежден и показывать "неправду"
- если теплообменник имеет завоздушенную или засоренную трубочку - температура за ней будет ниже и датчик будет давать сработку
- еще бывает подсос воздуха мимо теплообменника (неплотности вокруг то) - будет сработка по морозу

проверьте на работающей установке, не "сифонит" ли мимо и равномерно ли прогрет то

Согласен! Это тоже надо проверить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.1.2011, 15:14
Сообщение #6





Guest Forum






Может быть неравномерный поток воздуха через калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stoorman
сообщение 18.1.2011, 14:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Из: Самара
Пользователь №: 54533



Спасибо за советы. Оказалось, что в одном месте сифонило. Где труба обратки, небольшой участочек. Место утеплили и теперь поток идёт прямо через калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных