iteng
сообщение 27.1.2011, 13:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Добрый день уважаемые специалисты!!
Вопрос такой:
Существует система отопления на базе XL50 (программа Care 703), так вот в этой программе показан датчик внешней температуры, который должен корректировать температуру, скажем, радиаторов.
Сейчас на улице +10, а температура радиаторов как была 56 грС (настроено в циклограмме) так и остается такой, т.е. уменьшения температуры не наблюдается.
Что необходимо изменить в конфигурации XL50, что бы добиться приемлемого регулирования температуры радиаторов????
Скрин Плана программы прилагается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
CLHON
сообщение 27.1.2011, 14:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.8.2010
Из: Киев
Пользователь №: 68739



Функциональная схема установки в CARE лишь для удобства, не более.

Я вижу, что датчик температуры у Вас никуда не заведен в программе, поэтому и по графику температур работы нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 27.1.2011, 15:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Что необходимо сделать, чтобы подключить этот датчик в программе???
Может быть пример какой нибудь или ссылку, как это сделать??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLHON
сообщение 27.1.2011, 17:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.8.2010
Из: Киев
Пользователь №: 68739





Вот документация на Control Icon
http://customer.honeywell.com/TechLit/pdf/...00s/74-5577.PDF

и смотрите описание для Heating Curve with Adaptation.

Может у Вас выбрано "without adaption".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 4.2.2011, 11:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Господа специалисты, подкажите пожалуйста!!! Как это работает????
Скрин планта


Объясните, как работает адрес HW_Outside_Temp (AI_S).(обозначен зеленым)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Submodule.doc ( 43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 0:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных